Profil du membre vika
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit vika sur le forum Électricité

a posté 7 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Dans un schéma électrique que j'ai consulté le disjoncteur de branchement est un 45A 500mA, il n'est pas précisé la section employée pour alimenter l'entrée des bornes de répartition phase et neutre circuit monophasé.
Il est précisé seulement la sortie qui en 16 mm² celle qui alimente les deux interrupteurs différentiels de 63A -30mA.
Le disjoncteur de branchement étant de 45A 500mA.
Le 16mm² n'est pas surévalué pour alimenter les différentiels de 63A ?
45 A = 10mm² = 9kVA en monophasé.
Ma question :
Dois-je raccorder ?
Mon disjoncteur principal qui est aussi un 45 Ampères 500 mA, en 16mm² si j'utilise aussi deux interrupteurs différentiels de 63A ?
Ou si je partage mon circuit électrique en trois circuits dédiés, mais en utilisant des interrupteurs différentiels de 45 A 30mA, alors j'alimenterais ceux-ci avec du 10 mm² ?
Mon disjoncteur de branchement (45 A 500mA) est juste au dessus de mon coffret électrique entre 35/50cm.
Merci de vos réponses.
Dans un schéma électrique que j'ai consulté le disjoncteur de branchement est un 45A 500mA, il n'est pas précisé la section employée pour alimenter l'entrée des bornes de répartition phase et neutre circuit monophasé.
Il est précisé seulement la sortie qui en 16 mm² celle qui alimente les deux interrupteurs différentiels de 63A -30mA.
Le disjoncteur de branchement étant de 45A 500mA.
Le 16mm² n'est pas surévalué pour alimenter les différentiels de 63A ?
45 A = 10mm² = 9kVA en monophasé.
Ma question :
Dois-je raccorder ?
Mon disjoncteur principal qui est aussi un 45 Ampères 500 mA, en 16mm² si j'utilise aussi deux interrupteurs différentiels de 63A ?
Ou si je partage mon circuit électrique en trois circuits dédiés, mais en utilisant des interrupteurs différentiels de 45 A 30mA, alors j'alimenterais ceux-ci avec du 10 mm² ?
Mon disjoncteur de branchement (45 A 500mA) est juste au dessus de mon coffret électrique entre 35/50cm.
Merci de vos réponses.
24 juin 2019 à 14:02

Bonjour,
Dans le schéma électrique que j'ai consulté le disjoncteur de branchement est un 45A 500mA, il n'est pas précisé la section employée pour alimenter l'entrée des bornes de répartition, il est précisé seulement la sortie qui en 16 mm² celle qui alimente les deux interrupteurs différentiels de 63A -30mA.
Ma question : Dois-je raccorder mon disjoncteur principal qui est aussi un 45 Ampères 500 mA, en 16mm² si j'utilise aussi deux interrupteurs différentiels de 63A ?
Ou si je partage mon circuit électrique en trois circuits dédiés, mais en utilisant des interrupteurs différentiels de 45 A 30mA, alors j'alimenterais ceux-ci avec du 10 mm² ?
Mon disjoncteur de branchement (45 A 500mA) est juste au dessus de mon coffret électrique entre 35/50cm.
Merci de vos réponses.
Dans le schéma électrique que j'ai consulté le disjoncteur de branchement est un 45A 500mA, il n'est pas précisé la section employée pour alimenter l'entrée des bornes de répartition, il est précisé seulement la sortie qui en 16 mm² celle qui alimente les deux interrupteurs différentiels de 63A -30mA.
Ma question : Dois-je raccorder mon disjoncteur principal qui est aussi un 45 Ampères 500 mA, en 16mm² si j'utilise aussi deux interrupteurs différentiels de 63A ?
Ou si je partage mon circuit électrique en trois circuits dédiés, mais en utilisant des interrupteurs différentiels de 45 A 30mA, alors j'alimenterais ceux-ci avec du 10 mm² ?
Mon disjoncteur de branchement (45 A 500mA) est juste au dessus de mon coffret électrique entre 35/50cm.
Merci de vos réponses.
24 juin 2019 à 07:49

Bonjour.
Quelle section pour alimenter les bornes de répartition neutre et phase en partant du disjoncteur général 45 A type s.
Ces bornes à leurs sorties alimentent un différentiel 30mA type A -63 Ampères et un différentiel 30 mA -type AC de 63 Ampères.
La section des câbles en partant du disjoncteur principal type S de 45 A doit être de 16mm² ou supérieur pour alimenter les bornes de répartitions ?
Merci de vos réponses.
Quelle section pour alimenter les bornes de répartition neutre et phase en partant du disjoncteur général 45 A type s.
Ces bornes à leurs sorties alimentent un différentiel 30mA type A -63 Ampères et un différentiel 30 mA -type AC de 63 Ampères.
La section des câbles en partant du disjoncteur principal type S de 45 A doit être de 16mm² ou supérieur pour alimenter les bornes de répartitions ?
Merci de vos réponses.
23 juin 2019 à 07:48

Merci,
Une dernière question, en ce qui concerne le branchement de la plaque de cuisson, le cadre Legrand réf : 0981 78 est-il suffisant ?
Je compte brancher connexion 6mm² avec sucres ou une autre référence est plus adaptée pour le branchement, je n'ai pas vu de prise en saillie pour cette section de fils ?
Je vous remercie de vos réponses.
Une dernière question, en ce qui concerne le branchement de la plaque de cuisson, le cadre Legrand réf : 0981 78 est-il suffisant ?
Je compte brancher connexion 6mm² avec sucres ou une autre référence est plus adaptée pour le branchement, je n'ai pas vu de prise en saillie pour cette section de fils ?
Je vous remercie de vos réponses.
05 mai 2019 à 17:36

Bonjour,
Dans le tableau que vous avez envoyé la moulure 40X16 (page 8) il est indiqué capacité 400 mm² et diamètre maxi en mn : 14
nombre de conducteurs prévus pour cette installation : 6mm²=18mm²+1,5x3=4,5mm² et les 3 prises en 2,5mm².
Est-ce qu'avec le nombre de fils je dépasse le diamètre maxi pour la moulure 40X16 ?
Ma section avec tous les conducteurs est-elle supérieure ou égale à la capacité maximale 400mm² de la moulure 40X16 ?
En résumé la moulure 40X16 est-elle suffisante pour la section et diamètre de tout pour cette installation ?
Merci.
Dans le tableau que vous avez envoyé la moulure 40X16 (page 8) il est indiqué capacité 400 mm² et diamètre maxi en mn : 14
nombre de conducteurs prévus pour cette installation : 6mm²=18mm²+1,5x3=4,5mm² et les 3 prises en 2,5mm².
Est-ce qu'avec le nombre de fils je dépasse le diamètre maxi pour la moulure 40X16 ?
Ma section avec tous les conducteurs est-elle supérieure ou égale à la capacité maximale 400mm² de la moulure 40X16 ?
En résumé la moulure 40X16 est-elle suffisante pour la section et diamètre de tout pour cette installation ?
Merci.
05 mai 2019 à 12:04

Bonjour.
Installation plaque de cuisson (6mm² ) + hotte (1,5 mm²) + 3 prises (2,5mm²).
Est-ce qu'une moulure DL Plus 40X16 est conforme aux normes en vigueur pour cette installation ?
Si moulure acceptée, la moulure 40X16 est-elle suffisante pour le nombre de fils ?
Merci.
Installation plaque de cuisson (6mm² ) + hotte (1,5 mm²) + 3 prises (2,5mm²).
Est-ce qu'une moulure DL Plus 40X16 est conforme aux normes en vigueur pour cette installation ?
Si moulure acceptée, la moulure 40X16 est-elle suffisante pour le nombre de fils ?
Merci.
04 mai 2019 à 09:18
