Bonjour,
Je souhaite alimenter un tableau secondaire pour un atelier bois à 60m de mon tableau principal.
J'estime avoir besoin d'un peu moins de 10000W en simultané maximum (3 radiateurs pour 4000W, éclairage pour 300W, machine pour 2000w et aspiration pour 2000W et un peu de marge pour le reste : VMC, ordi, chaine hifi...).
Le fait est que j'ai déjà passé du câble de 10mm² (3 fil de phases et un fil de neutre) pour cela à l'époque où l'atelier devait être plus proche, sur 16 mètres.
J'ai ensuite rallongé par du câble de 16mm² sur 44 mètres pour compléter et aller à l'emplacement final de l'atelier.
L'échauffement se faisant sur la section la plus faible, je dois estimer que j'alimente l'atelier par du 10mm² en triphasé sur 60m pour une puissance maxi de 10000W.
Mais il me semble que ça pourrait être juste pour respecter une chute de tension normale (1).
Simulation réalisé sur zoom elec.
J'ai peut être la possibilité de raccourcir de 5 mètres.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Je souhaite alimenter un tableau secondaire pour un atelier bois à 60m de mon tableau principal.
J'estime avoir besoin d'un peu moins de 10000W en simultané maximum (3 radiateurs pour 4000W, éclairage pour 300W, machine pour 2000w et aspiration pour 2000W et un peu de marge pour le reste : VMC, ordi, chaine hifi...).
Le fait est que j'ai déjà passé du câble de 10mm² (3 fil de phases et un fil de neutre) pour cela à l'époque où l'atelier devait être plus proche, sur 16 mètres.
J'ai ensuite rallongé par du câble de 16mm² sur 44 mètres pour compléter et aller à l'emplacement final de l'atelier.
L'échauffement se faisant sur la section la plus faible, je dois estimer que j'alimente l'atelier par du 10mm² en triphasé sur 60m pour une puissance maxi de 10000W.
Mais il me semble que ça pourrait être juste pour respecter une chute de tension normale (1).
Simulation réalisé sur zoom elec.
J'ai peut être la possibilité de raccourcir de 5 mètres.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
31 mars 2022 à 09:54
Réponse 1 du forum électricité
Section des câbles pour alimenter un tableau divisionnaire triphasé
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
31 mars 2022 à 10:40
Réponse 2 du forum électricité
Section des câbles pour alimenter un tableau divisionnaire triphasé
Bonjour,
La distance est vraiment grande.
J'aurais pensé à du 16mm² mais après recherche vous seriez en sécurité sur du 25mm².
La distance est vraiment grande.
J'aurais pensé à du 16mm² mais après recherche vous seriez en sécurité sur du 25mm².
01 avril 2022 à 21:20
Réponse 3 du forum électricité
Section des câbles pour alimenter un tableau divisionnaire triphasé
Bonjour Terrien !
Penser c'est bien ... mais on ne joue ni avec l'électricité, ni avec la sécurité !
Sur le forum il y plusieurs abaques disponibles pour le dimensionnement des câbles, je me permets ici d'en reproduire une.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Penser c'est bien ... mais on ne joue ni avec l'électricité, ni avec la sécurité !
Sur le forum il y plusieurs abaques disponibles pour le dimensionnement des câbles, je me permets ici d'en reproduire une.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 avril 2022 à 23:10
Réponse 4 du forum électricité
Section des câbles pour alimenter un tableau divisionnaire triphasé
Bonsoir.
Il faudrait savoir comment se répartissent vos 10kW sur les 3 phases.
Car si c’est équilibré cela ne fera que 15A par phase.
Et pour 60m de 10mm² en tri une chute de tension de 1%.
Il faudrait savoir comment se répartissent vos 10kW sur les 3 phases.
Car si c’est équilibré cela ne fera que 15A par phase.
Et pour 60m de 10mm² en tri une chute de tension de 1%.
01 avril 2022 à 23:34
Réponse 5 du forum électricité
Section des câbles pour alimenter un tableau divisionnaire triphasé
Exact je serais de l'avis de CMT. Dans ma réponse j'ai confondu la distance entre votre DB et le tableau principal.
02 avril 2022 à 13:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseils installation tableau électrique
- N°13299 : Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne dans laquelle il y a un tableau général relativement récent et conforme (semble-t-il) aux règles. :biggrin: Mais il y a une pièce dans le sous-sol qui n'est pas alimentée...
- 2. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 4. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
- N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 6. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 7. Section câble tableau divisionnaire
- N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite