FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Liaison équipotentielle dans un appartement

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


5709

Questions Electricite : Liaison équipotentielle dans un appartement


Invité
invité
Bonjour,
Désolé, mais je n'ai pas pu trouver de réponses à ma question concernant la pose d'une liaison équipotentielle dans une salle d'eau d'appartement.
Ce petit appartement est situé au 2° étage d'un immeuble parisien équipé sur chaque palier d'un bornier de terre (de couleur jaune) permettant de relier le tableau de répartition à la liaison équipotentielle principale et à la terre située en cave.
Est-il nécessaire de créer dans ce cas une liaison équipotentielle principale en 6 mm2 reliant le bornier de terre situé sur la palier aux tuyaux eau et gaz se trouvant en salle d'eau, ou bien est ce qu'une liaison équipotentielle secondaire en 2,5 mm2 reliant toutes les parties métalliques ainsi que tuyaux et prises au répartiteur de terre du tableau est-elle suffisante ?
J'ai préféré interrompre mes travaux dans l'attente d'une réponse à cette question.
Merci pour votre aide. R. S.
10 juin 2009 à 00:07
Réponse 1 Forum Electricite

Liaison équipotentielle dans un appartement

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Je suppose que les questions 5709 & 5710 émanent du même auteur.
La liaison équipotentielle principale, réalisée souvent en 6² pour l'habitat, concerne l'équipotentialité au niveau des adductions entrantes dans un bâtiment + conduits de chauffage + éléments de la construction ; vous êtes en appartement, cet article ne vous concerne pas.
La liaison équipotentielle supplémentaire pour la salle d'eau concerne une équipotentialité de tous les éléments métalliques situés dans ce local ; cette boucle, réalisée dans le local, est ensuite reliée au tableau de distribution ; elle est réalisée en 2,5² si protégée mécaniquement. Cordialement.
10 juin 2009 à 07:55
Réponse 2 Forum Electricite

Liaison équipotentielle dans un appartement


Invité
invité
Non, il n'est pas nécessaire de créer une liaison équipotentielle entre la terre de votre palier et celle de votre salle de bain si celle-ci est déjà reliée à votre tableau.
Il est bien évident que la terre de votre bornier de réparation de votre tableau doit être quant à elle reliée à la terre de votre palier par un fil vert/jaune de section équivalente au fil d'alimentation de votre tableau.
10 juin 2009 à 15:22
Réponse 3 Forum Electricite

Liaison équipotentielle dans un appartement

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Je pense que la question est en doublon, mais j'en profite pour vous donner ce lien utile.
C'est un document sur la mise à la terre, édité par Promotelec :
www.promotelec.com document.pdf
En résumé la LES est suffisante (2,5² si protégé mécaniquement, 4² mini sinon).
Il n'y a même pas besoin de relier au tableau, une interconnexion locale est suffisante.
CMT
10 juin 2009 à 06:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Liaison équipotentielle salle d'eau dans un appartement
    N°5710 : Bonjour Je suis dans le plus épais brouillard technique ! Problème non éclairci car jusqu'ici, les avis d'électriciens divergent. Résumons : installer une liaison équipotentielle dans une salle d'eau en appartement (2ème...
  • 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 3. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
    N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
  • 4. Liaison équipotentielle salle de bains et cuisine
    N°9651 : Bonsoir tout le monde, Je suis en train de reprendre l'électricité dans mon appartement de 47 m² de type 2. Pour le tableau, les prises, les fils et les luminaires tout va bien et tout semble en règle. Je me pose une question...
  • 5. Liaison équipotentielle locale salle de bains
    N°5424 : Rénovant un appartement datant de 1988 en vue de sa vente, je souhaite placer une liaison équipotentielle locale, obligatoire dans la salle de bains, reliant tous les éléments métalliques (tuyaux, radiateur, huisserie porte,...
  • 6. Liaison équipotentielle conduite évier cuisine non reliée à la terre
    N°16761 : Bonjour. Je vais acheter un appartement ancien dans lequel la cuisine a été rénovée. le diagnostic réalisé mentionne une anomalie : "liaison équipotentielle principale incomplète : conduite évier cuisine non reliée à...
  • 7. Questions diagnostic électrique achat Appartement
    N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
  • 8. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
    N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
  • 9. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
  • 10. Liaison équipotentielle installation électrique
    N°17712 : Bonjour. Mon installation plomberie dans ma salle bain est faite entièrement en multicouche. La liaison équipotentielle devient quoi et comment faire ? Doit-elle être réalisée pour le Consuel et comment ? Merci pour...
>>> Résultats suivants pour : Liaison équipotentielle dans un appartement >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
pince a denuder manuelprise 16 amperesbranchement pompe relevageculot ampoule



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite