FAQ electricite : Volume 2 de salle de bain


Invité
invité
Bonjour
J'ai une baignoire adossée à un mur et je ne peux mettre qu'un lave-linge dans le prolongement de cette baignoire. Se pose alors le problème du volume 2. Le plafond est à 2.20 mètres.
Si j'installe une paroi entre la baignoire et le lave-linge qui monte jusqu'au plafond, dois-je la faire plus large que la baignoire pour passer en volume3 ?
Si oui, de combien, sachant que le début du lave-linge sera à 30 cm de la paroi ?
J'ai beau relire la norme, je ne visualise pas le contournement horizontal.
Merci de vos réponses.
08 juin 2009 à 15:31
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question

Volume 2 de salle de bain

CMT
Membre inscrit
CMT
10 976 messages
Oui, il faut qu'elle soit plus large.
Il faut que le contournement de la cloison, fasse plus de 60 cm.
Pour la hauteur de la cloison, il faut au minimum 1m80 depuis le fond de la baignoire.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
electricite salle de bains
CMT
08 juin 2009 à 19:42
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question

Volume 2 de salle de bain

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, cette question ressemble beaucoup à la n°5554, mais CMT a déjà tout dit.
09 juin 2009 à 21:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain
    N°5092 : Bonjour Le volume 3 de la salle de bain continue t-il en dehors de la salle de bain et surtout passe la porte. Je souhaite installer une GTL à 2.5 m du bac de douche, dans le couloir et porte ouverte. Est-ce possible ?. Merci de...
  • 2. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
    N°13992 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma maison et de mettre en place une installation électrique apparente. Je ne fais que mettre des fils et des goulottes et des prises mais je ne suis pas électricien. Je tiens à...
  • 4. Norme salle de bain balnéo
    N°10224 : Bonjour, Voilà ma question : j'ai repris une installation électrique et dans la salle de bain il y a une balnéo. Quelle distance doit-il y avoir entre la balnéo et mon bloc pc + sa. Faut-il appliquer la norme classique NF C...
  • 5. Interrupteur sans fil volume 2 salle de bain
    N°24483 : Bonjour à tous. Je me pose une question concernant la possibilité de placer un interrupteur dans le volume 2 de la salle de bains. Si je comprends bien la norme NF C 15-100, il faut que l'interrupteur soit alimenté en TBTS...
  • 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
    N°18247 : Bonjour, Voilà, j'avais une boite à pharmacie qui était contre le mur. Sans faire exprès, en m'appuyant dessus, cela s'est détaché du mur faisant tout sauter. Il reste deux fils en l'air (phase + neutre). Quand je...
  • 7. Distance volume 3 de ma salle de bain
    N°4164 : Bonjour, par manque de moyen, je réalise le système électrique de l'appartement que je suis entrain de créer et une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse me pose problème, donc la voici : Dans ma salle...
  • 8. Installer un lave linge dans une salle de bain
    N°16155 : Bonjour, Je souhaiterais installer une machine à laver dans une petite salle de bain, j'ai trouvé de nombreuses réponses à ce problème (uniquement volume 3) seulement la seule place possible est à 10 cm de la...
  • 9. Problème terre dans la salle de bain
    N°14577 : Bonjour. J'ai un petit souci pour les terres dans ma salle de bain. Je n'ai pas de tuyaux, ni de bondes, ni porte métalliques, dans la zone 3 j'ai une VMC double flux avec une alimentation dédiée en 1.5, la terre est en...
  • 10. Spots salle de bain et norme 15-100
    N°23070 : Bonjour, Je viens d'acheter 3 superbes spots noirs pour une salle de bain et j’ai un doute sur la pose avec la norme NF-C-15-100. Ces spots ont une IP 65 côté volume intérieur et une IP 20 dans le faux plafond. Ils sont...
  • 11. Avis branchement électrique salle de bain
    N°15801 : Bonjour à tous. C'est encore moi. Voilà j'ai une petite question. Derrière 2 appliques dans ma salle de bain, je découvre ce branchement, il me semble que c'est relié à la terre, qu'en pensez-vous ??? Pensez-vous qu'il...
>>> Résultats suivants pour : Volume 2 de salle de bain >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite