FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 608 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 381 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Merci pour les photos, mais on ne voit pas l'origine de la fuite.
Moins de 3 ans ne permet pas d'expliquer une dégradation de la cuve qui serait à l'origine d'une fuite.
Demandez conseil à votre entourage, car vu d'ici, le chauffe-eau est encore dans sa prime jeunesse.
Il faudrait examiner le raccordement électrique et voir s'il y a de l'eau qui peut faire contact quelque part.

*Avec la référence du chauffe-eau il y a moyen de voir si la résistance est un thermoplongeur (en contact avec l'eau - modèle dit blindé). On sait que ces résistances peuvent être en défaut n'importe quand.
Vérifiez si c'est bien un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition qui déclenche (il voit un défaut d'isolement).
Il faut préciser si le déclenchement se produit après une action sur la commande du chauffe-eau.
*Après rédaction de la contribution, cette hypothèse ne semble pas bonne. Voir la vidéo rajoutée en fin de rédaction.

Pour le moment, à distance on ne peut valider le diagnostic. Il faudrait que le plombier justifie son diagnostic. Pour qu'une fuite de cuve provoque un déclenchement d'un ID, il faut que l'eau fasse contact entre la phase ou le neutre et les parties métalliques.

Un ami expérimenté pourrait-il vous aider sur place ? Il faut décapoter et suivre le trajet de l'éventuelle fuite. Un électricien sait faire des mesures d'isolement, ou un bricoleur expérimenté et outillé.

*On a trouvé ce chauffe-eau très ressemblant : Chauffe-eau électrique Ariston VELIS EVO 50 Litres mural 3626145.
Cette vidéo est intéressante : https://www.youtube.com/watch?v=okhjQI3ZFVo
Elle montre qu'il y a deux résistances, chacune dans un fourreau.
Il faudrait donc vérifier s'il s'agit bien de votre modèle, démonter le capot et voir s'il y a de l'eau qui suinte au niveau d'un fourreau.

A suivre (les questions sont un peu dans le désordre), mais on a passé du temps à rechercher des renseignements sur le net.
Cordialement.
20 mars 2025 à 22:51
forum consulter ce sujet Changement ballon d'eau chaude

Citation :
Y-a-t il autre chose à tester ou la mesure des bornes 1 et 2 suffira?
Et un coup d’œil pour voir où sont reliées les deux bornes.

20 mars 2025 à 19:06
forum consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé

Publicité

Bonjour Vivince.

Bigre, une plaque à induction n'est pas une soudeuse par points !
Dans le domestique un pouvoir de coupure de 3 kA suffit.

Pour une plaque de cuisson un DJ 16 A suffit.
Avant de rentrer dans les détails, pourquoi vous est-il proposé un disjoncteur avec un bloc différentiel, alors qu'un tableau de répartition domestique est équipé d'interrupteurs différentiels en aval desquels des disjoncteurs sont branchés ?
Y a t-il un chauffe-eau triphasé à brancher ?
A suivre quand vous aurez fourni quelques précisions.
Cordialement.
20 mars 2025 à 18:51
forum consulter ce sujet Quel modèle de disjoncteur ACTI9 choisir ?

Bonjour Catalou.

Quel âge a le chauffe-eau ? Est-il de type stéatite ou blindé ?
Où se produit la fuite exactement ? Une photo nette et bien éclairée aiderait.
Un interrupteur différentiel 30 mA doit déclencher.
Cordialement.
20 mars 2025 à 16:11
forum consulter ce sujet Changement ballon d'eau chaude

Re. Le cordon est en très bon état. Vous pouvez être tranquille.
L'installation est protégée vis à vis des surintensités par des fusibles ou des disjoncteurs sur le tableau de répartition.
Donc rien à craindre, même quand le coupe-haies cisaille le cordon d’alimentation.
Cordialement.
20 mars 2025 à 16:06
forum consulter ce sujet Câble alimentation congélateur comprimé

Bonjour Val.

La notice d'installation.
Mais cela peut être évité si vous ouvrez le capot et si vous suivez les conducteurs issus des deux bornes. Il n'y a rien de compliqué qui mérite de donner des euros on ne sait où. Les yeux et éventuellement un multimètre suffisent.
Brancher un compteur ne réclame pas d'être très proche du métier, comme on a pu le constater lors de la pose des Linky où des intervenants n'avaient même pas un CAP.
Cordialement.
20 mars 2025 à 11:02
forum consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé

Bonjour Wagor.

Tant que l'isolant n'est pas attaqué ou plus ou moins coupé avec le cuivre apparent, le courant passe sans danger.
Cordialement.
20 mars 2025 à 10:18
forum consulter ce sujet Câble alimentation congélateur comprimé

Bonjour LilazRitez,
Sauf erreur, c'est le chargeur embarqué qui impose l'intensité absorbée.
Tout ce qui est demandé à la source par le véhicule est de pouvoir fournir cette intensité sous la tension réseau de 230 V AC. Soit 16 A nominal.
La borne est considérée comme un générateur de tension. Pas un générateur de courant. Vous pouvez vous documenter sur ces deux notions.
Cordialement.
19 mars 2025 à 21:03
forum consulter ce sujet Comment limiter l'intensité d'une prise électrique

Bonjour jojo61.

Il n'est pas certain que l'opération soit rentable par rapport à l'achat d'une tronçonneuse à moteur thermique.
Sachant que la puissance indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur asynchrone est la puissance utile sur l'arbre, l'ordre de grandeur de la puissance absorbée doit tenir compte du rendement.
Si l'on prend arbitrairement 0,8, cela ferait 2,8 kW. Sachant que le paramètre important pour le groupe électrogène est la puissance apparente, elle peut être voisine de 3 kVA minimum. En monophasé.

Il faut également savoir qu'un moteur asynchrone absorbe une pointe de courant au démarrage que le groupe ne pourra pas forcément fournir sans se mettre "à genoux".
Tout cela pour signifier que le projet risque de coûter cher, surtout si l'on surdimensionne le GE.
Dans tous les cas il faut faire l'essai en vraie grandeur avant d'acheter.
Mais on a des doutes, surtout s'il s'agit d'une activité sporadique.
D'où le recours à une tronçonneuse.
Cordialement.
19 mars 2025 à 19:33
forum consulter ce sujet Scie à buche pour faire tourner sur un groupe électrogène

Avec les mots clés notice compteur schlumberger A3C1 on arrive là notamment :

Le lien de ce site a été supprimé par un modérateur.
Il faut donner son adresse courriel et payer entre 17 et 33 € et on ne sait comment cette adresse sera utilisée ultérieurement.
Vous pouvez éventuellement en créer une provisoire, puis vous la détruisez.
On ne sait d'où viennent ces notices ni où arrivent les euros. Ni qui se cache derrière le site.

On ne connait pas les différences entre A3C1 et A4C1, donc on ne déduit rien.
Tant qu'il n'y a que deux bornes, on admet, avant vérification sur l'établi, qu'elles correspondent à l'électroaimant. Mais on ne raisonne que sur du papier et un peu d'expérience.
A suivre.
Cordialement.
19 mars 2025 à 19:03
forum consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé

Citation :
Ma journée avait mal commencé..
Oui, mais elle se termine bien.
Vous êtes suffisamment bricoleur pour avoir vu qu'un microrupteur était défaillant.
On utilise du Jeltonet C1 pour rajeunir les contacts : désoxydant et lubrifiant à la fois.
Chez un proche c'est un ver qui a fait cour-circuit sur le bornier d'alimentation phase neutre terre du côté des soudures. Il s'est transformé en carbone et a déclenché un ID 30 mA.
Cordialement.
19 mars 2025 à 18:23
forum consulter ce sujet Panne portail électrique motorisation est CAME 7000

Bonjour Sakapus.

Traiter un problème de portail sur le forum est toujours délicat, et les retours qui demeurent rares malgré le temps passé par les contributeurs, montrent que les dépannages restent difficiles.

Votre problème doit être décrit avec plus de précision pour être compris par les contributeurs ou un SAV spécialisé.

- L'âge du portail pourrait-il être mis en cause suite à l'usure éventuelle de pièces mécaniques dans le mécanisme en cause ?
- Le dysfonctionnement est-il récent et apparu subitement ?
- L'ouverture des battants est possible, la fermeture d'un des battants n'est pas possible ; lequel ? Celui qui a un mouvement retard par rapport au battant principal qui se met en action en premier ?
- Comment fermez vous l'ensemble alors ?
- Lors de la fermeture, la tension est-elle présente aux bornes du moteur ?
- Entendez vous le clic des relais de commande moteur à l'ouverture et à la fermeture ?
- Les barrières IR fonctionnent-elles ?
- S'il y a un installateur professionnel, ne pouvez vous pas le contacter ?
- S'il n'y en n'a pas, pensez vous pouvoir faire un minimum de contrôles électriques ? Il faut être très expérimenté.

Le SAV de la marque : "Pour une assistance et un support technique, le numéro 0 825 825 874 est disponible du lundi au vendredi de 8h30 am/12h00 pm - à 1h30pm / 5h00pm."

Cordialement.
19 mars 2025 à 11:24
forum consulter ce sujet Panne portail électrique motorisation est CAME 7000

Bonjour val1971.

Vous avez remis le compteur à zéro en tirant les bonnes conclusions après quelques difficultés de compréhension, désormais dissipées.
Ce qui nous importe est le nombre de bornes du compteur double tarif autres que celles des entrées sorties puissance.
Or, il y en a seulement deux, qui doivent correspondre à l'électroaimant de changement de totalisateur mécanique.
Vous devriez pouvoir le voir (il faudrait le faire), ainsi que suivre les fils issus des deux bornes (et mesurer la résistance entre les deux bornes).

Ensuite, ce compteur A4C1 ne comporte pas de relais interne 175 Hz puisque il fonctionnait avec l'AIT.
Si un relais interne 175 Hz était présent, on devrait voir, plutôt vous, les commutateurs de sélection des quatre périodes horaires en HC. Sauf erreur, il n'y en n'a pas. Le net est muet concernant la référence A4C1.
Il faut se fier à vos observations et aux déductions logiques que nous (surtout vous avec les objets en vision directe) vérifions au fur et à mesure des échanges.

En conclusion, l'AIT comme tous ses frères relais 175 Hz comporte deux contacts secs, un pour la commutation du chauffe-eau, un autre pour commander le changement de totalisateur électromécanique.
Cela nous est familier en théorie.

Si les hypothèses se vérifient, le schéma de raccordement sera rappelé.

Cordialement.
19 mars 2025 à 08:52
forum consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé

Bonjour Javii,
Il y a peu, deux ID (sur quatre) comme celui du bas ont dû être changés chez un proche, le test ne fonctionnant plus.
Le plus simple pour vous serait de le changer en prenant un ID de la même gamme.
Cela vous couterait un ID, un peigne double horizontal et un peigne double vertical, donc environ 120 €.
Et pas de bricolage.
Tôt ou tard les ID peuvent être amenés à être changés.
Citation :
Validez-vous ces bricoles ?
La solution proposée sera très élégante.
Le 6 mm² ne présentait pas de danger particulier, mais la norme exige la section supérieure.
Cordialement.
18 mars 2025 à 20:46
forum consulter ce sujet Installation différentiels anomalies tableau électrique

Bien reçu.
Citation :
je pencherais pour un contact sec
Non, vous n'avez pas bien compris les principes. Le compteur n'est pas muni du relais de télécommande 175 Hz incorporé. La commutation des cadrans se fait avec un électroaimant interne commandé par un relais 175 Hz extérieur en votre possession.

Il y a une contradiction dans les schémas ci-dessus.
On voit trois bornes en vert sur le schéma du bas, et deux, repérées 1 et 2. Que doit-on comprendre ?
Il faudrait mesurer la résistance entre les bornes 1 et 2.

Le démontage permet de voir le branchement des bornes et l'électroaimant de commutation des cadrans. C'est cela que nous attendions. Mais comme il n 'y a que 2 bornes apparemment, seule la résistance est un paramètre intéressant.

Ensuite, avec cette valeur, il vous sera proposé un essai et un branchement.
Mais cela risque d'être inutile car le relais est noté 180 Hz alors que les signaux Pulsadis sont en 175 Hz (on ne sait pas si c'est compatible ; comme il a fonctionné on peut supposer que oui), ensuite il faudrait disposer d'un réseau triphasé avec un contrat double tarif HC HP souscrit.
Ce qui fait que la recherche que vous faites aura juste un aspect culturel et non pratique.
Citation :
Quid du branchement correct :
On le dessinera plus tard, après les précisions à fournir. Il n'y a pas de difficultés pour ce qui nous concerne.
Cordialement.
18 mars 2025 à 11:29
forum consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé

Citation :
c'est exactement ce qui me pose problème
Donc on est deux.
http://eurodep.free.fr/pdf/relais-recepteur-pour-telecommande.pdf
La commande se fait bien par un relais 175 Hz AIT Schlumberger.

Sur le document on voit la sortie asservissement qui doit être le contact de pouvoir de coupure 2 A analogue à C1 C2.
DT pourrait être une sortie 220 V active en HC pour commander le changement de cadran.

Il faudrait mesurer les résistances. Et voir ce qu'il y a sous le capot pour faire l’analyse technologique.
La commutation électromécanique entre les cadrans doit se faire avec un électroaimant 220 V.
Après quelques recherches, on arrive ici : http://eurodep.free.fr/pdf/compteurs-defalquant-triphases.pdf
On voit qu'il faut un relais 175 Hz extérieur.

On arrive également ici, avec le relais 175 Hz incorporé (solution Le Creusois) : http://eurodep.free.fr/pdf/compteurs-defalquant-triphases-electromecanique-avec-relais.pdf
Il faut ouvrir le capot et regarder s'il y a le commutateur de tarif A C D E.

Sur le net on trouve un A3C1, mais pas A4C1. La notice, si elle est disponible, est payante.

Anciens de ES : Enertec Schlumberger ?
A suivre.
Cordialement.
17 mars 2025 à 17:52
forum consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé

Citation :
il y a l'ordinateur fixe, l'écran, les enceintes et le PC portable du boulot à brancher au minimum.
Tout cela ne consomme pas grand chose
Citation :
Est-ce dangereux si j'utilise tous ces appareils en même temps ?

Non. A condition de ne pas prendre de multiprises à 5 € à côté des caisses des GSB.
Regardez là (ne pas se fier aux prix) : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/recherche?s=multiprise&sort-by=pertinence
17 mars 2025 à 15:01
forum consulter ce sujet Rénovation électricité prise lave-linge non dédiée

Citation :
Auriez-vous une idée du problème ?
Peut-être.
Et puis ?
Poser la question sur un forum sans échanger n'a aucun intérêt.
17 mars 2025 à 12:06
forum consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné saute au réarmement du tableau secondaire

Il manque une ou des photos de l'appareil avec les cadrans, ne serait-ce que pour déterminer approximativement son époque.
On aimerait savoir également la provenance de l'appareil et ce que vous voulez en faire.
S2 est-ce une entrée ou une sortie ? Il faudrait démonter.
Il fut un temps lointain une horloge électromécanique avec réserve de marche permettait d'assurer la commutation des cadrans.
A suivre.
17 mars 2025 à 10:33
forum consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé

Bonjour val1971.

Il est possible que ce problème ait été évoqué sur le forum, mais où ?
La photo est peut-être tirée du forum, en tout cas, il y en a une.
Toujours est-il que la commutation des cadrans HP et HC se fait par un électroaimant alimenté par des bornes extérieures.
Il y a trois bornes sur le schéma, une de trop pour pouvoir faire un branchement sûr.
On ne voit que deux bornes ; il faudrait mesurer la résistance entre elles deux.
Sur place, on mesurerait les résistances entre bornes et au besoin on démonterait le capot pour examiner le circuit de la commutation électromécanique.

La commutation est assurée par un relais 175 Hz extérieur. Ce relais comprend deux contacts, un pour la commande chauffe-eau, l'autre pour la commutation du compteur en HC.
Mais cette technologie est obsolète et son intérêt autre que culturel est limité.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 mars 2025 à 09:51
forum consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé

Citation :
Qu'en pensez-vous ?
20 A est la valeur maximum de la protection surintensité pour un circuit en 2,5 mm². Il n'y a pas lieu de passer à 16 A.
Vos interlocuteurs ne sont pas forcément des personnes de métier.

On n'aime pas les multiprises dans votre cas, car tirer 2 kW pour un lave-linge est beaucoup (échauffement possible des multiprises de Prisunic aux contacts quelquefois de mauvaise qualité).
Sauf si vous utilisez une triprise Legrand calibrée à 16 A.
Comme celle-ci ou équivalente :Fiche triplite avec 3 prises 2P+T latérales 16A 3680W - blanc et gris foncé
Citation :
est-ce dangereux si je tire trop de puissance et que cela disjoncte
Pas de danger.
Citation :
une multiprise sécurisée avec protection contre les surtensions
Tout à fait inutile.
Ce sont des gadgets faits pour être vendus. Il n'y a pas de surtensions réseau sauf en cas d'orage à proximité.

Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
16 mars 2025 à 23:52
forum consulter ce sujet Rénovation électricité prise lave-linge non dédiée

Citation :
Avez-vous des recommandations en termes de batteries ?
Hélas non. Les batteries de véhicules électriques sont spécifiques. Ici il faudrait certainement des dizaines de kg, et de quel type de batterie pour avoir 48 V et suffisamment de capacité pour alimenter des moteurs très puissants pendant un temps suffisant ? Certainement Lithium-ion.
Franchement désolé, mais nous n'avons pas d'idée.
Pour en savoir plus, essayez les mots clés batterie véhicule électrique
Cordialement.
16 mars 2025 à 23:24
forum consulter ce sujet Est-il preferable d'avoir une ou 2 batteries pour 2 moteurs en terme de puissance

Citation :
je dois faire comme sur mon schéma ?
Oui, c'est ce qui avait été suggéré :
Citation :
on relie l'arrivée en 1 et N (celui de gauche), la charge est reliée à N (celui de droite) et la borne 3.

16 mars 2025 à 12:25
forum consulter ce sujet Branchement compteur d'électricité modulaire Ketler KE10006

Bonjour,
Ce sujet a déjà été traité il y a quelques mois. Le plus simple est de regarder là :
https://helliotech.com/changer-ses-tubes-fluo-par-des-tubes-led/
On attire votre attention sur la température de couleur. 4 000 K donne une lumière blanche assez désagréable. Il vaut mieux privilégier une température de couleur de 3 000 K très voisine de l'éclairage à incandescence.
2 700 K tire trop sur l'oranger.
Cordialement.
15 mars 2025 à 22:07
forum consulter ce sujet Vieux néon à remplacer par modèle actuel

Bonjour Patp56,
Avez vous résolu ce problème de déclenchement d'un interrupteur différentiel 30 mA ?
http://www.forum-electricite.com/branchement-interrupteur-lexman.html

Dans le cas présent, les deux bornes N sont reliées à l'intérieur du module. Suivant les câbles ou conducteurs utilisés, on relie l'arrivée en 1 et N (celui de gauche), la charge est reliée à N (celui de droite) et la borne 3.
Juste une question de connectique.
Les compteurs monophasés comme les compteurs bleus ou les Linky sont connectés de la même façon.
Cordialement.
15 mars 2025 à 18:08
forum consulter ce sujet Branchement compteur d'électricité modulaire Ketler KE10006

Bien reçu Cruzy.
Citation :
J'essaie juste de comprendre.
On espère avoir été clair et que cela ait pu vous aider.
Cordialement.
15 mars 2025 à 17:47
forum consulter ce sujet Aide rénovation d'un mon tableau électrique

Bonjour Rev78.

On peut tendre vers cette solution à condition que l'invité AnthoLP fasse un retour.
Pour le moment on ne voit pas le lien entre le circuit lumière et le déclenchement du DJ de branchement.
14 mars 2025 à 15:12
forum consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné saute au réarmement du tableau secondaire

Bonjour.

La puissance est celle des moteurs. Si elle est de 500 W par moteur, cela fait 1 kW.
C'est la puissance utile sur l'arbre, la puissance absorbée sera supérieure compte tenu du rendement.
Une ou deux batteries de trottinette ou de vélo ne permettront jamais de délivrer une telle puissance.
Généralement un tel véhicule électrique comporte une machine synchrone réversible commandée par un convertisseur de puissance permettant la recharge des batteries lors des phases de freinage.
Ce n'est pas simple.
Cordialement.
14 mars 2025 à 15:08
forum consulter ce sujet Est-il preferable d'avoir une ou 2 batteries pour 2 moteurs en terme de puissance

Autrement dit : un relais avec son contact pour le simple allumage, et le contact minuterie. Et on adapte s'il le faut, par exemple un contact supplémentaire pour chaque voyant.
On vous laisse réfléchir.
14 mars 2025 à 14:41
forum consulter ce sujet Conflit témoins simple allumage et poussoir pour une même lampe

Bonjour
Citation :
étant électricien en progression
Il vaudra mieux éviter les schémas multifilaires lors de l'élaboration d'un projet.
On fait comme vu à l'école : un dessin avec un trait vertical à gauche pour le neutre, un autre à droite pour la phase. Les deux issus d'un disjoncteur. Les alimentations peuvent aussi être horizontales en haut de la feuille.
Puis vous développez les fonctions.
Citation :
les clients ne manquent pas d'imagination...
Vous devez aussi faire du conseil et arriver à faire comprendre au client qu'on ne va pas utiliser un automate programmable pour allumer des lumières.

Le projet est certainement réalisable, mais l'étude prend du temps, et cela a un coût que le client devra prendre en charge.
Citation :
une double commande sous forme de double interrupteur
Plutôt un interrupteur pour le simple allumage, et un BP pour la minuterie.

Pour ce projet, on part du schéma du simple allumage et on voit alors ce qu'il faut rajouter. Pour ce qui concerne les voyants qui doivent être indépendants, chaque fonction peut commander un relais. Chaque contact de relais alimente alors la lampe. On a alors réalisé une fonction ou.
Mais est-ce vraiment utile ? Pour le besoin, non.
Pour la satisfaction d'avoir résolu le problème posé, oui.
Cordialement.
14 mars 2025 à 14:30
forum consulter ce sujet Conflit témoins simple allumage et poussoir pour une même lampe

Bonjour AnthoLP.

Tous les disjoncteurs du tableau secondaire étant déclenchés, il faudrait appuyer sur le bouton test de l'interrupteur différentiel et voir s'il déclenche bien.
On n'incrimine pas une surintensité car il y a un disjoncteur de 40 A qui protège la ligne secondaire, et qu'il y a certainement un autre DJ qui alimente la ligne lumière du tableau secondaire.

Ce qui est embêtant est que le fonctionnement de l'ensemble est correct quand vous avez effectué la manœuvre.
Il faudrait préciser le calibre intensité du disjoncteur de branchement, confirmer qu'il n'est pas ancien, et dans ce dernier cas, voir s'il est de type S (comme sélectif).
Cordialement.
13 mars 2025 à 20:43
forum consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné saute au réarmement du tableau secondaire

Bonjour.
Citation :
Il parait que cela existe.
Non seulement il parait, mais vous en avez déjà vu au bout du fil reliant un téléphone portable à son chargeur.
Sans renseignements supplémentaires on ne peut vous guider.
Cordialement.
13 mars 2025 à 14:11
forum consulter ce sujet Remplacer piles AA par adaptateur électrique

Le problème concerne surtout le repérage des conducteurs dans les différentes gaines avec leur fonction, 5 ou 6 conducteurs par gaine.

Il faut identifier les retours des boutons poussoirs reliés à A1, sachant que les BP sont tous reliés au neutre.
Idem pour les lampes, avec leur neutre commun et la phase coupée issue du contact du télérupteur, la borne 2 si l'on se fie au schéma du haut.

On voit des conducteurs noir, crème, bleu, rouge, marron ; qui fait quoi ? Il faut que vous le sachiez.
Il faut schématiser tout ce que vous voyez.
Regardez comment sont certains schémas de l'ami CMT où l'on voit principalement des tableaux de répartition.
A partir de là et des schémas des montages classiques, simple allumage, va et vient, télérupteur, une fois les repérages effectués et dessinés sur un schéma si possible avec les normes de dessin, vous saurez effectuer les raccordements.
Peut-être avez vous présumé de vos capacités en électricité ?
Le travail préparatoire (identification) est essentiel.
Cordialement.
13 mars 2025 à 14:06
forum consulter ce sujet Problème câblage télérupteur et neutre commun

Citation :
Je savais que j'allais me faire reprendre sur les termes
Emoticone sourire !
Vous n'êtes pas le premier, et il y a même des jeunes qui n'ont jamais vu de plombs qui utilisent ce terme, et d'autres dont le compteur saute.

A distance on ne peut vous dire comment faire. Il est probable que le neutre soit commun à tous les BP, il faudra de toute façon câbler à l'identique un télérupteur électromécanique.

Le pontage est certainement conforme au schéma du sujet précité. La phase directe alimente une borne de la bobine et le contact.
Il faut faire le schéma avec les couleurs conventionnelles, le bleu est réservé pour le neutre exclusivement. Le pontage chez vous est certainement d'une autre couleur.

On ne voit pas bien où est la difficulté, aussi vous pouvez préciser exactement ce qui vous arrête.

Mais si vous avez lu quelques sujets, vous savez que le succès du branchement dépend du schéma.
Cordialement.
13 mars 2025 à 11:50
forum consulter ce sujet Problème câblage télérupteur et neutre commun

Bonjour M,
Citation :
J'avais un "plomb" 10A dont partaient 3 phases
Ce peut être un porte fusible qui alimentait trois départs. Il n'y a plus de plombs ou alors les installations sont de 1950.
Votre schéma est incomplet.
Il faut faire le schéma de principe avec phase et neutre.
Voir ce sujet : Remplacement télérupteur GM43 par un Debflex 707557
Cordialement.
13 mars 2025 à 09:46
forum consulter ce sujet Problème câblage télérupteur et neutre commun

Bonjour WK.

Les tout premiers travaux de votre vie ne sont pas une catastrophe, il faut vous rassurer. Il y en aura d'autres, et c'est ainsi que l'expérience se forme. L'avantage par rapport aux plus anciens est que quelques clics permettent d'obtenir quelques renseignements sur le net, une bonne base de départ.
Les forums Bricovidéo permettent de parcourir des sujets multiples pour ce qui concerne l'habitat, outre l'électricité, la plomberie, la maçonnerie, la peinture et hélas, les litiges.

C'est ainsi que vous verrez que certains intervenants dans l'habitat ne sont pas des professionnels expérimentés et formés, quelquefois à la conscience professionnelle douteuse.
On se méfie des entreprises "tout corps d'état" avec un ou deux personnels.

Quand vous ferez d'autres travaux dans le domaine de l'habitat, au minimum vous pourrez utiliser le bouche à oreille pour choisir une entreprise. L'observation de chantiers dans votre entourage est assez formateur. Mais il faut avoir du temps et de l'intérêt pour les travaux de l'habitat.

L'autre aspect des installations électriques de l'habitat est qu'elles peuvent être très anciennes, d'autres bricolées sans respect des normes et des règles. Et sur le forum il nous arrive de voir des horreurs, ou des invités qui démontent ou prennent des initiatives alors qu'ils n'ont aucune connaissance.

Vous n'en n'êtes pas là. La liaison de la nouvelle prise est bien de section 2,5 mm², reprise sur un circuit existant protégé en surintensité par un disjoncteur 20 A, ce qui permet 4,6 kW que vous n'utiliserez jamais sur ce circuit ou n'importe quel autre.

La terre est probablement raccordée, peut-être faudrait-il en être certain. Un ID 30 mA en amont assure la protection vis à vis des défauts d'isolement. Certes, il est AC et ce n'est pas d'une importance extrême. Il n'y a pas d'urgence à le changer pour un de type A, que la norme impose pour les circuits plaque de cuisson électrique et lave-linge. On se demande pourquoi un lave-vaisselle n'est pas assujetti à ce type de protection.

En conclusion, vous branchez n'importe quel récepteur sur vos circuits de prises de courant. Et vous serez tranquille.
Il faut juste contrôler les liaisons terre et appuyer sur le bouton test de l'ID.
Un jour vous mettrez un ID 30 mA type A, sans qu'il y ait urgence.

Cordialement.
13 mars 2025 à 09:40
forum consulter ce sujet Rénovation électricité prise lave-linge non dédiée

Bonjour Jonoah.

Il serait étonnant que ces spots basiques et probablement de premier prix soient dimmables.
Vous pouvez essayer néanmoins.
En général cette spécification est notée sur l'emballage.
Cordialement.
12 mars 2025 à 16:33
forum consulter ce sujet Spots led dimmable ou pas ?

Citation :
l'électricien avait branché les deux poussoirs en mode inversé
Un génie. C'était une panne possible, c'est pourquoi il avait été suggéré que le GM43 pouvait avoir été changé pour rien.

Quant à l'électricien, faites lui plutôt faire des tranchées en lui indiquant bien le tracé et la profondeur, de même que l'arrivée et le départ.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
12 mars 2025 à 16:21
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM43 par un Debflex 707557

Citation :
La bobine se colle et bloque le bouton ON sur le TR.
Le maneton O I reflète juste le fonctionnement du télérupteur et permet une commande manuelle du contact interne. En fonctionnement normal on n'y touche pas.
Le fonctionnement du télérupteur est des plus simples et l'on pouvait penser que vous aviez compris le fonctionnement. Il faudrait d'approfondir.
On se demande aussi pourquoi vous avez été amené à changer le GM43.
Un télérupteur est un appareillage très robuste qui peut durer des dizaines d'années.

12 mars 2025 à 12:08
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM43 par un Debflex 707557

Bonjour WK.

On peut comprendre que "l'entrepreneur" n'était pas franchement du métier.
Peut-être mauvais choix de votre part, alors que vous avez quelques connaissances des dangers de l'électricité.

Tester l'ID est complètement indépendant de l'installation. De toute façon, cela fait partie des vérifications périodiques à effectuer. L'expérience personnelle montre que la durée de vie de la fonction protection différentielle est aléatoire. L'appui sur le bouton test doit déclencher l'ID indépendamment de tous les circuits branchés en aval..

Il faut juste que la liaison soit de section 2,5 mm².

Globalement, il n'y a pas de risque d'incendie particulier à craindre. Les causes habituelles sont la foudre, et quelques mauvais contacts parcourus par du courant (et il y a des signes précurseurs, odeurs, grésillements) ; il ne faut pas faire une phobie sur les risques d'incendie.
Cela ne vous empêche pas de mettre un ou deux détecteurs de fumée ou CO2 s'il y a du gaz. Et votre installation électrique n'est pas vétuste.

Vu l'intensité disponible et les charges connectées sur la ligne, un fonctionnement simultané du LL et de quelques autres récepteurs peu puissants ne devrait pas provoquer le déclenchement du disjoncteur de protection de la ligne (4,6 kW).
Cordialement.
12 mars 2025 à 11:34
forum consulter ce sujet Rénovation électricité prise lave-linge non dédiée

Bonjour Jojam.

L'espace entre le sous plafond placo et l'espace dur au dessus est considéré comme étant un vide de construction.
Les canalisations posées doivent y pénétrer librement.
La gaine ICTA préfilée que vous avez utilisée est autorisée. Personnellement nous aurions utilisé de la gaine de 20 mm et des conducteurs souples HO7V-K plutôt que du rigide.
Le câble HO7RN-F peut cheminer librement ou être inclus dans un conduit.
Bien sûr il ne faut aucun raccordement non accessible ; donc liaison directe des conducteurs sans coupure.

Pour boucher sans peine les trous dans le placo proprement il faut avoir gardé les rondelles découpées. Avec mise en œuvre d'une astuce pour le collage.

Cordialement.
12 mars 2025 à 11:15
forum consulter ce sujet Norme de sécurité gaines ICTA ou câbles dans un sous-plafond

Bonjour WK,
Citation :
Son ouvrier a fait un piquage depuis cette prise,
Regrettable. Il faut que la prise soit reliée à la terre.
20 A avec une ligne de section 2,5 mm² autorise une puissance de 4,6 kW.
Il y a de la marge.
Vérifiez néanmoins la section en sortie du DJ correspondant.
Vérifiez aussi la continuité de la terre sur les prises et équipements.
Ne pas avoir tiré une ligne spécifique n'est pas l'idéal, mais il n'y a pas de danger particulier. Sauf si la prise n'est pas reliée à la terre.
Il faut régulièrement tester l'interrupteur différentiel 30 mA avec son bouton test.
Cordialement.
11 mars 2025 à 18:13
forum consulter ce sujet Rénovation électricité prise lave-linge non dédiée

Voir le dessin. Si cela vous aide, vous précisez les couleurs.
C'est le dessin qu'il vous fallait faire.
Il s'agit bien du montage avec neutre aux poussoirs.
Quand on appuie fugitivement sur un BP, du courant passe momentanément dans la bobine et le contact change d'état.
Quand le contact est ouvert, il est normal de trouver 230 V à ses bornes.
Il n'y a pas de sens de raccordement pour la bobine ; il en est de même pour le contact. En résumé, les bornes sont indifférenciées.
Relier A1 et 2 ou A2 et 2 nécessite juste un petit pontet en bas. Vous faites comme vous voulez.
Cordialement.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
26549

11 mars 2025 à 14:02
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM43 par un Debflex 707557

Re.
Citation :
Voici aussi le TR Debflex qui a 4 connections
Peut-être, mais on n'en voit que 3, dont 2 pour la bobine.
Citation :
j'ai ai lu qu'on pouvais récupérer un Neutre
Il n'y a pas de neutre à récupérer.
Il faudra recâbler à l'identique.
C'était le sens de la contribution.
Citation :
On vous laisse faire le schéma, qui est un grand classique.
Si vous ne l'avez pas fait, on raisonne dans le vide et votre dépannage n'avancera pas. Sans schéma, on ne fait rien en électricité. Cela permet de comprendre comment fonctionne un montage.

Les modèles avec 4 bornes :
R9PCL116 Schneider Electric
Legrand CX3 Télérupteur 16A 1F monophasé - 412408
Hager - Télérupteur - Unipolaire 16A - 230V - EPN510
Finder 2021

Pas d'autres idées (lumières éteintes), sauf si vous détaillez le modèle de grande surface dont on cherche la quatrième borne.
11 mars 2025 à 11:31
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM43 par un Debflex 707557

Bonjour,
Il s'agit d'un télérupteur électromécanique classique.
Bornes 1 et 2 = contact ; la borne 2 est reliée à la phase directe - la borne 1 est la phase coupée qui alimente la lampe.
Bornes a et b = bobine ; la borne a est reliée à la phase directe en 2 - la borne b est reliée à une borne du BP, son autre borne étant reliée au neutre e la ligne lumière.

On vous laisse faire le schéma, qui est un grand classique.
Repérer les couleurs des conducteurs peut aider.
On comprend donc que le BP commute le neutre

Il faut trouver n'importe quel télérupteur électromécanique à 4 bornes.

On ne connait pas le modèle cité. Il nous faudrait sa notice.
Citation :
J'y perd mon latin après divers essais
Parce qu'il se peut que vous improvisiez en l'absence de schéma ou que vous n'avez peut-être pas acquis le bon modèle.
A suivre.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 mars 2025 à 21:19
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM43 par un Debflex 707557

Bonjour à tous.
Juste un avis en passant.
+ 1 et voire beaucoup plus avec les conclusions de l'ami CMT.
10 mm² sur 70 m pour 16 A ne se justifie pas (le chargeur n'absorbera pas plus). "Qui peut le plus peut le moins" n'est pas la logique de choix des matériels en électricité.

"La prise renforcée, également connue sous le nom de Green’Up, est une version améliorée de la précédente. Elle permet d’augmenter l’intensité jusqu’à 16 A et offre une puissance pouvant atteindre 3,7 kW."
Sources partout sur le net dont Legrand.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
10 mars 2025 à 14:30
forum consulter ce sujet Section câble prise renforcée installation prise Green'Up

Bonjour Smile1461
Citation :
Sur l'ancienne l'électricité de ma maison arrivait directement à ma plaque
De quelle façon ? Un câble branché à quel endroit initialement ?
Normalement, le raccordement se fait dans une sortie de câble.
On rappelle que la ligne est de section 6 mm² protégée en surintensité par fusible ou disjoncteur 32 A.
Il ne faut pas que des jonctions soient accessibles comme le sont des dominos non inclus dans une boite.
Le câble de un mètre peut être remplacé.
Cordialement.
10 mars 2025 à 12:16
forum consulter ce sujet Raccordement plaque de cuisson avec des dominos

Bonjour Thomas,
Ce n'est pas l'appareillage qui pose un problème mais l'ancien branchement.
Il y a 3 conducteurs, deux rouges et un noir. Une prise commandée et cinq non commandées. On ne sait quelle est la phase directe parmi ces trois conducteurs.
Exceptionnellement, un testeur à lampe néon qui s'allumerait franchement sur l'un des trois conducteurs permettrait de faire le repérage de la phase directe. Ensuite, un des deux autres alimenterait la prise commandée et l'autre les cinq prises.
Vous pouvez essayer de relier en provisoire les conducteurs deux à deux tout en ayant branché un récepteur sur la prise commandée et l'autre des cinq prises.
On vous laisse faire l'identification. Ensuite cela devrait être simple.

On ne comprend pas bien la logique qui incite les invités à démonter des appareillages sans faire de repérage puis s'inquiéter a posteriori.
Cordialement.
09 mars 2025 à 18:36
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur

Bonjour jeje2b,
A part qu'il s'agit de poser un kit Green'up, vous ne précisez rien d'autre, la distance notamment.
On suppose juste que l'intensité efficace maximum sera voisine de 16 ampères.
Cordialement.
09 mars 2025 à 12:23
forum consulter ce sujet Section câble prise renforcée installation prise Green'Up

Non, mis à part ce qui a été relevé précédemment
Cordialement
08 mars 2025 à 14:05
forum consulter ce sujet Installation différentiels anomalies tableau électrique