Question Forum Électricité : Identification module Legrand sur ancien tableau électrique

Clic28
Membre inscrit
Clic28
3 messages
Bonjour.

Je désire rénover un ancien tableau électrique sur une maison de 1978, mais un composant m'est inconnu.
J'ai parcouru le forum sans succès d'où mon post de demande d'aide.
La référence en façade ne donne rien sur internet, on dirait un commutateur de puissance triphasé mais le coffret est en monophasé.
Il commande à priori tous les radiateurs car il est suivi fusibles 10A mais je n'ai pas encore tout "décortiqué".
Quelqu’un connait-il ce composant.

D'avance merci.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
module 32A Legrand inconnu

24 mars 2025 à 09:55
Réponse 1 d'un contributeur du forum-électricité

Identification module Legrand sur ancien tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 971 messages
Bonjour.

L'image est floue.
On ne distingue pas bien le schéma imprimé dessus.
Sans doute un interrupteur sectionneur 32A tetra

Voir également ce qu'il y a de raccordé dessus/dessous.
Cela peut être 2 circuits mono.
24 mars 2025 à 10:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum-électricité

Identification module Legrand sur ancien tableau électrique

Bob
Membre inscrit
Bob
2 507 messages
Bonjour.

C'est un simple inter de coupure tétrapolaire de 32A.
@+
24 mars 2025 à 10:43
Réponse 3 d'un contributeur du forum-électricité

Identification module Legrand sur ancien tableau électrique

Clic28
Membre inscrit
Clic28
3 messages
Merci pour vos réponses.

C'est étrange qu'on n'arrive pas à retrouver le modèle et ses caractéristiques exactes parmi les anciennes gammes Legrand.
Ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait qu'il est commandé, car sur le croquis (un peu flou) en façade on distingue 4 circuits "interrupteurs" dont un en gras...comme si c'était la commande....J'en saurai plus quand j'aurai démonté, mais je n'habites pas sur place....et j'ai plein d'autres points à revoir sur l'installation électrique.
Cordialement.
24 mars 2025 à 16:58
Réponse 4 d'un contributeur du forum-électricité

Identification module Legrand sur ancien tableau électrique

GL
Membre inscrit
GL
29 967 messages
Bonjour Clic28,
Le symbole présent en façade permet d’identifier l'appareillage. Mais il y a du brouillard.
Reste à savoir à quoi sert un interrupteur tétrapolaire (commandé à la main) dans une distribution monophasée.
Il faudra perfectionner la prise de vue pour que les images soient nettes. Il faudrait vous exercer.
Cordialement.
24 mars 2025 à 18:52
Réponse 5 d'un contributeur du forum-électricité

Identification module Legrand sur ancien tableau électrique

Bob
Membre inscrit
Bob
2 507 messages
C'est un modèle qui a plus de 40 ans, et c'est bien 4 contacts 32 A.
@+
24 mars 2025 à 18:55
Réponse 6 d'un contributeur du forum-électricité

Identification module Legrand sur ancien tableau électrique

Clic28
Membre inscrit
Clic28
3 messages
Bonjour.
Vos réponses confirment ma pensée.

Dans la maison, j'ai repéré un ancien thermostat dans le couloir, je ne comprenais pas à quoi il pouvait servir.
Je me demande si ce thermostat ne pourrait pas commander ce fameux module, coupant ainsi tous le chauffage de la maison....
Je vois que j'ai pas mal de boulot "d'exploration" avant de pouvoir intervenir....
Merci encore pour vos réponses.
Cordialement.
25 mars 2025 à 11:08
Réponse 7 d'un contributeur du forum-électricité

Identification module Legrand sur ancien tableau électrique

GL
Membre inscrit
GL
29 967 messages
Citation :
Je me demande si ce thermostat ne pourrait pas commander ce fameux module
Il vous a été précisé la nature de ce module qui ne se commande pas autrement que par une action manuelle d'un opérateur quand il faut couper l'alimentation de circuits indéterminés à ce stade.

On rappelle que les régulations de chauffage par relais d'alimentation tout ou rien des radiateurs grille-pain à l'ancienne sont obsolètes depuis des dizaines d'années. Des thermostats électroniques à fil pilote on passe désormais à des systèmes connectés.
C'est plus compliqué, et surtout, plus cher.
On vous laisse explorer. Et schématiser et repérer tout ce que vous verrez.
Cordialement.
25 mars 2025 à 14:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 2. Identification composants tableau électrique ancien
    N°15130 : Bonjour à tous, Je cherche à identifier des composants sur un tableau électrique plutôt ancien et c'est là que j'ai besoin de vous. Les composants sont ceux entourés, pour celui du milieu je pensai à un transformateur...
  • 3. Rénovation tableau électrique identification module
    N°21020 : Bonjour. Je vais refaire mon tableau électrique mais il y a un module que je n'arrive pas à identifier (voir photo). J'ai tapé la référence mais je ne trouve rien sur internet (Legrand 83802). Connaissez-vous le nom de ce...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour, J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
    N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
  • 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
    N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
  • 7. Identification éléments tableau électrique
    N°24192 : Bonjour. Je dois aider un ami à refaire son tableau électrique. Cependant j'ai du mal à identifier certains composants. En pièces jointes les éléments. Si quelqu'un peut me dire le nom et la fonction de chacun. Un...
  • 8. A quoi sert ce module sur un tableau électrique ?
    N°16822 : Bonjour. Je rénove une vielle maison divisée en 3 appartements Sur le tableau électrique des communs, j'ai un module Hager E180 dont je ne comprends pas le rôle. C'est un délesteur ou quelque chose comme cela mais je...
  • 9. Validation schéma électrique
    N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
  • 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 11. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
>>> Résultats suivants pour : Identification module Legrand sur ancien tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite