FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Changement de disjoncteur sur tableau

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 591 questions dans le forum électricité


26586

Conseils Forum Électricité : Changement de disjoncteur sur tableau

clippy38
Membre inscrit
clippy38
4 messages
Bonjour,

J'ai deux C10 sur mon tableau pour les éclairages du salon. Je n'en ai besoin que d'un seul.
En revanche, j'aurais besoin de plus de prises dans ma cuisine.
Je souhaiterais donc remplacer un C10 par un C16 voire un C20.
Serait-il possible de procéder à ce remplacement ?

Merci pour votre aide.
Bonne journée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20241207 wa0004

22 mars 2025 à 18:52
Questions / Réponses Électricité 1

Changement de disjoncteur sur tableau

GL
Membre inscrit
GL
29 952 messages
Bonjour Clippy38,
Il faudrait déjà tirer une nouvelle ligne pour les prises manquantes.
On constate qu'il n'y a pas de disjoncteur de protection sur les lignes plaque de cuisson et PAC.
On ne voit pas de protection différentielle 30 mA sur la prise de courant tableau.
Il manque une ligne globale pour la phase 3. L'équilibrage des intensités n'est pas assuré.
Le tableau est trop petit.
Tout cela s'explique mal si la réalisation a été faite par un professionnel. On a des doutes.
Cordialement.
22 mars 2025 à 21:19
Questions / Réponses Électricité 2

Changement de disjoncteur sur tableau

clippy38
Membre inscrit
clippy38
4 messages
Bonsoir,
Merci pour votre réponse. Je ne suis pas la personne qui a conçu le circuit électrique.
En quelques mots, car je vois bien que je n'ai pas donné assez d'éléments, il s'agit d'une très vieille maison pour laquelle nous effectuons une rénovation globale. L'électricité et la plomberie datent des années 70 et tout a été refait.

Dans cette très grande maison en L, il y a un Baco au garage qui alimente le tableau situé dans le cellier pour tout le rez-de-chaussée de l'aile (cellier, cuisine, salle à manger). Ce Baco alimente également un deuxième tableau situé à l'étage de l'aile pour 4 chambres et 3 salles d'eau. Enfin, un troisième tableau, alimenté par le tableau de l'étage de l'aile, dessert la maison principale sur 2 niveaux (au rez-de-chaussée, hall, salon, salle d'eau, et à l'étage 3 chambres et une salle de bain).

J'ai essayé d'être le plus clair possible avec les éléments dont je dispose.
J'espère que vous y trouverez des réponses à vos interrogations.
Merci pour votre aide.
reperes.pdf
22 mars 2025 à 22:39
Questions / Réponses Électricité 3

Changement de disjoncteur sur tableau

CMT
Membre inscrit
CMT
10 966 messages
Bonjour.

Le calibre des disjoncteurs doit être en rapport avec la plus petite section rencontrée sur le circuit.
Sauf cas particuliers :
- 1,5² : 16A maxi
- 2,5² : 20A maxi
- 4² : 25A maxi
- 6² : 32A maxi

Ce sont bien des maxi.
On peut toujours mettre moins.

16A pour les prises (spécialisées ou non) et 10A pour l'éclairage, sont d'usage courant.
23 mars 2025 à 09:36
Questions / Réponses Électricité 4

Changement de disjoncteur sur tableau

GL
Membre inscrit
GL
29 952 messages
Bonjour Clippy38,
Merci pour les renseignements apportés.
Les remarques précédentes demeurent.
Nous n'avons pas détaillé l'ensemble des tableaux. Néanmoins, et sauf erreur, on constate que les prises tableaux ne sont pas en aval d'un ID 30 mA, les départs de lignes vers différents tableaux n'ont pas de disjoncteur de protection et sectionnement, un chauffe-eau fonctionne en monophasé alors que la règle en distribution triphasée est de faire fonctionner avec couplage triphasé tous les récepteurs qui le peuvent, la ligne vers le tableau hall est sous dimensionnée (2,5 mm²) et comme il n'y a pas de DJ en amont, l'ensemble des récepteurs branchés en amont de la phase 3 peuvent consommer beaucoup plus que ce que la section de 2,5 mm² le permet.
Si les tableaux datent de 2024, la conception n'est pas conforme à la norme NF C15-100 actuelle que l'installateur aurait dû respecter. Comme écrit précédemment, on a des doutes sur les capacités de l'installateur.

Si un Consuel était passé le certificat de conformité aurait probablement été refusé.

Pour ce qui concerne la ligne de prises supplémentaires il suffit de la créer et la ramener au tableau principal. Il sera alors temps de rendre une protection disponible en faisant un regroupement de circuits.
Par exemple, frigo et robot n'ont pas besoin de ligne spécifique.

Il y a de nombreux exemples de tableaux de distribution triphasés sur le forum. Vous pourrez vous y référer et voir les différences.

On ne va pas décrire la distribution qu'il aurait fallu faire. Il n'est pas certain que la sélectivité des déclenchements sur défaut d'isolement soit effective. D'autant plus qu'il y a des ID 30 mA absents.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 mars 2025 à 10:21
Questions / Réponses Électricité 5

Changement de disjoncteur sur tableau

clippy38
Membre inscrit
clippy38
4 messages
Bonjour
Encore merci de prêter attention à ma demande.
- Le chauffe-eau est temporaire. C'est du dépannage en attendant que le plombier fasse son travail. Il y aura un bouclage, donc disparition du chauffe-eau.
- Le tableau "Hall" n’alimente que des prises et éclairages.
- Vous dites "Par exemple, frigo et robot n'ont pas besoin de ligne spécifique", est-ce à dire que je peux utiliser ce disjoncteur comme un disjoncteur "Prises" tout simplement ?
- "la ligne vers le tableau hall est sous dimensionnée (2,5 mm²) et comme il n'y a pas de DJ en amont, l'ensemble des récepteurs branchés en amont de la phase 3 peuvent consommer beaucoup plus que ce que la section de 2,5 mm² le permet."
Il est prévu de débrancher ce câble du tableau Étage, et le brancher sur le tableau Cellier en 3,5 mm².
Mais, encore une fois, le tableau Hall n'alimente que des prises et éclairages. Ne tenez pas compte du chauffe-eau, il va disparaitre dans quelques jours !
J’attends vos prochaines remarques avec grand intérêt. Merci.
23 mars 2025 à 13:03
Questions / Réponses Électricité 6

Changement de disjoncteur sur tableau

GL
Membre inscrit
GL
29 952 messages
Bonjour Clippy38,
Nous avons fait quelques remarques qui vous permettront d'apporter quelques corrections au besoin.
Pour ce qui concerne le tableau hall ou n'importe quel autre, la ligne qui l'alimente doit l'être par un disjoncteur adapté à la section de celle-ci (fonction calibrage intensité par le disjoncteur amont et coupure de ligne). Ensuite, dans le tableau d'arrivée il devra y avoir un dispositif de coupure omnipolaire, ce qu'il faut comme interrupteurs différentiels 30 mA suivi des disjoncteurs modulaires.
En distribution triphasée l'addition finale peut être conséquente.

Pour ce qui concerne le tableau du hall, la ligne est indirectement alimentée sur les arrivées phases et neutre issues du Linky. Peu importe les récepteurs alimentés le tableau du hall ; aucun organe calibré ne limite sa consommation.
Citation :
est-ce à dire que je peux utiliser ce disjoncteur comme un disjoncteur "Prises" tout simplement ?
Oui, en regroupant la ligne frigo et une ligne de prises. Ou bien votre nouvelle ligne prises sur la ligne frigo. Ou bien en alimentant les prises nouvelles directement par une reprise sur la prise frigo. La protection 20 A associée à la section de 2,5 mm² permet ce repiquage.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
23 mars 2025 à 14:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
    N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
  • 2. Changement de disjoncteur différentiel tableau unipolaire
    N°8405 : Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison et j'ai plusieurs questions sur mon installation. Compteur EDF suivi d'un disjoncteur EDF réglé à 45A sensibilité 500mA (abonnement 9Kw). Mon installation : disjoncteur différentiel...
  • 3. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
  • 4. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 5. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
    N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
  • 6. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 7. Conseils changement de tableau électrique
    N°17107 : Bonjour. J'ai un porte fusibles Legrand avec un disjoncteur Landis&gyr bipolaire KBB 11.11 Je souhaiterai changer le tableau électrique Savez-vous quel modèle je peux installer ? Cordialement.
  • 8. Changement de tableau électrique
    N°18463 : Bonjour. Je souhaite changer mon tableau électrique. J'ai voulu commencer a faire des repérages sur les fils mais j'ai une grande inconnue. Mon tableau possède donc 8 disjoncteurs (porte fusible) ;une sonnette et un...
  • 9. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
    N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
  • 10. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 11. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Changement de disjoncteur sur tableau >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite