Profil du membre CanecoBT
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CanecoBT sur le forum Électricité

a posté 1 207 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Une marque et ou modèle pourrait nous aider.
J'ai bien essayé de chercher une solution mais je n'arrive pas à lire le numéro des bornes où sont raccordés les conducteurs.
Un seul fil à débrancher est suffisant sous le bornier de raccordement.
Les autres fonctions phonie et ouverture porte restent fonctionnelles.
Cordialement.
Une marque et ou modèle pourrait nous aider.
J'ai bien essayé de chercher une solution mais je n'arrive pas à lire le numéro des bornes où sont raccordés les conducteurs.
Un seul fil à débrancher est suffisant sous le bornier de raccordement.
Les autres fonctions phonie et ouverture porte restent fonctionnelles.
Cordialement.
19 novembre 2018 à 17:02

Bonsoir.
Vous pouvez installer 3 poussoirs à l'entrée, ou les entrées à raccorder en parallèle de l'existant.
Cordialement.
Vous pouvez installer 3 poussoirs à l'entrée, ou les entrées à raccorder en parallèle de l'existant.
Cordialement.
19 novembre 2018 à 16:55

Bonjour.
Ils ont utilisé le conducteur de protection vert/jaune certainement pour le retour lampe, et raccordé la tresse du câble à la terre.
Le vert/jaune serait à raccorder sur la borne L', le brun sur la borne L.
Repérerez ce vert/jaune sous une autre couleur afin d'éviter des confusions à l'avenir.
Si c'est possible remplacer ce câble par un câble à 4 conducteurs (brun, noir, bleu et vert/jaune) ou 5 conducteurs (brun, noir, gris, bleu et vert/jaune) pour respecter le code couleur.
Si c'est possible, remplacez les asperges par des bornes automatiques acceptant des conducteurs souples, car je présume que les câbles ayant un conducteur brun avec la tresse de masse sont souples.
Cordialement.
Ils ont utilisé le conducteur de protection vert/jaune certainement pour le retour lampe, et raccordé la tresse du câble à la terre.
Le vert/jaune serait à raccorder sur la borne L', le brun sur la borne L.
Repérerez ce vert/jaune sous une autre couleur afin d'éviter des confusions à l'avenir.
Si c'est possible remplacer ce câble par un câble à 4 conducteurs (brun, noir, bleu et vert/jaune) ou 5 conducteurs (brun, noir, gris, bleu et vert/jaune) pour respecter le code couleur.
Si c'est possible, remplacez les asperges par des bornes automatiques acceptant des conducteurs souples, car je présume que les câbles ayant un conducteur brun avec la tresse de masse sont souples.
Cordialement.
16 novembre 2018 à 13:46

Bonjour.
Si c'est le voyant 11 qui s’allume en rouge, il y a un problème interne.
Vous avez fait l’essai sans charge raccordé avec une nouvelle batterie ?
Quelle tension avez-vous aux bornes de cette batterie ?
Cordialement.
Si c'est le voyant 11 qui s’allume en rouge, il y a un problème interne.
Vous avez fait l’essai sans charge raccordé avec une nouvelle batterie ?
Quelle tension avez-vous aux bornes de cette batterie ?
Cordialement.
16 novembre 2018 à 06:24

Bonjour.
Ce n'est pas une prise four mais plutôt une prise plaque de cuisson que vous avez (32A).
Pour les prises de courant, s'agit-il de rajout, ou de passage d'un conducteur de terre avec remplacement des prises électriques ?
Il est possible (et heureusement) d'installer des marques différentes dans un tableau.
Certes, le raccordement entre les modules est un peu plus difficile mais c'est faisable.
Merlin Gerin existe encore sous le nom de Schneider, les disjoncteurs ont un peu changé depuis vos modèles.
Concernant votre tableau il a déjà dû être remplacé par le passé, cet appareillage n'existait pas encore dans les années 70, et est encore utilisable.
Pour le prix difficile de donner un avis sans être sur place, les travaux pouvant être différents d'une habitation à une autre.
Cordialement.
Ce n'est pas une prise four mais plutôt une prise plaque de cuisson que vous avez (32A).
Pour les prises de courant, s'agit-il de rajout, ou de passage d'un conducteur de terre avec remplacement des prises électriques ?
Il est possible (et heureusement) d'installer des marques différentes dans un tableau.
Certes, le raccordement entre les modules est un peu plus difficile mais c'est faisable.
Merlin Gerin existe encore sous le nom de Schneider, les disjoncteurs ont un peu changé depuis vos modèles.
Concernant votre tableau il a déjà dû être remplacé par le passé, cet appareillage n'existait pas encore dans les années 70, et est encore utilisable.
Pour le prix difficile de donner un avis sans être sur place, les travaux pouvant être différents d'une habitation à une autre.
Cordialement.
16 novembre 2018 à 06:15

Vous disposez d'une puissance suffisante, pouvant même être vu à la baisse si vous arrivez à équilibrer les charges.
Il pourrait peut-être être intéressant de passer à un abonnement monophasé (pouvant aller jusqu'à 12kVA) et éliminant le problème de l'équilibrage de phase.
Ça permettra de mettre en conformité le branchement ENEDIS.
Cordialement.
Il pourrait peut-être être intéressant de passer à un abonnement monophasé (pouvant aller jusqu'à 12kVA) et éliminant le problème de l'équilibrage de phase.
Ça permettra de mettre en conformité le branchement ENEDIS.
Cordialement.
15 novembre 2018 à 20:16

C'est un détecteur que vous remplacez ou ajoutez ?
C'est une photo de la boite de dérivation qui peut nous aider.
Il est possible que le vert/jaune soit utiliser comme conducteur actif, d’où le besoin de voir le raccordement de cette boite de dérivation.
Cordialement.
C'est une photo de la boite de dérivation qui peut nous aider.
Il est possible que le vert/jaune soit utiliser comme conducteur actif, d’où le besoin de voir le raccordement de cette boite de dérivation.
Cordialement.
15 novembre 2018 à 20:04

Bonsoir.
Il faut raccorder la borne L (noire) sur le conducteur de phase de la boite de dérivation.
La borne N sur le conducteur neutre de la boite de dérivation (normalement bleu) et la borne L' sur le conducteur alimentant le ou les luminaires.
Reste à savoir quelle est l'affectation des conducteurs de la boîte de dérivation.
Une photo du raccordement de cette boîte de dérivation pourrait nous aider à en dire plus...
Cordialement.
Il faut raccorder la borne L (noire) sur le conducteur de phase de la boite de dérivation.
La borne N sur le conducteur neutre de la boite de dérivation (normalement bleu) et la borne L' sur le conducteur alimentant le ou les luminaires.
Reste à savoir quelle est l'affectation des conducteurs de la boîte de dérivation.
Une photo du raccordement de cette boîte de dérivation pourrait nous aider à en dire plus...
Cordialement.
15 novembre 2018 à 17:09

Cela correspond à une puissance maximale de 18kVA.
Mais quelle puissance en chauffage allez-vous installer ?
Pour le câble EDF, s'il est en alu, ça ne va pas convenir, et en cuivre il ne faut pas que la longueur excède 35M environ du poteau (ayant les conducteurs principaux) vers le disjoncteur de branchement.
Cordialement.
Mais quelle puissance en chauffage allez-vous installer ?
Pour le câble EDF, s'il est en alu, ça ne va pas convenir, et en cuivre il ne faut pas que la longueur excède 35M environ du poteau (ayant les conducteurs principaux) vers le disjoncteur de branchement.
Cordialement.
15 novembre 2018 à 17:00

Bonsoir.
Concernant les appareils d'utilisation, ils sont supposés ne pas dépasser un certain seuil de pollution, et ne pas être influencés en dessous d'un certain seuil.
Cordialement.
Concernant les appareils d'utilisation, ils sont supposés ne pas dépasser un certain seuil de pollution, et ne pas être influencés en dessous d'un certain seuil.
Cordialement.
15 novembre 2018 à 16:34

Bonjour.
Sauf modification, en principe la section des câbles d’arrivée est choisie en fonction du disjoncteur de branchement existant et de la longueur de la ligne.
Cordialement.
Sauf modification, en principe la section des câbles d’arrivée est choisie en fonction du disjoncteur de branchement existant et de la longueur de la ligne.
Cordialement.
15 novembre 2018 à 06:23

Bonsoir.
Essayer de vous diriger vers une bonne alimentation électronique, qui serait plus en mesure de supprimer les éventuels parasites. Sinon il est possible de se procurer des filtres secteur.
Cordialement.
Essayer de vous diriger vers une bonne alimentation électronique, qui serait plus en mesure de supprimer les éventuels parasites. Sinon il est possible de se procurer des filtres secteur.
Cordialement.
13 novembre 2018 à 19:10

Bonjour.
le conducteur de la borne 9 (3ème borne en partant de la gauche) est le conducteur commun.
Il faut penser à faire un pontage entre ce conducteur à raccorder sur la borne 6, et la borne OP libre sur le nouvel interphone.
Cordialement.
le conducteur de la borne 9 (3ème borne en partant de la gauche) est le conducteur commun.
Il faut penser à faire un pontage entre ce conducteur à raccorder sur la borne 6, et la borne OP libre sur le nouvel interphone.
Cordialement.
12 novembre 2018 à 06:05

Bonjour.
Pour ce voltmètre, il ne fait pas de vraies mesures RMS, il faut choisir une autre référence plus chère.
Il peut convenir pour mesurer la tension de la pile (en comparant entre le début et la fin).
Pour vous faire une idée de ce produit : ANENG H01
Cordialement.
Pour ce voltmètre, il ne fait pas de vraies mesures RMS, il faut choisir une autre référence plus chère.
Il peut convenir pour mesurer la tension de la pile (en comparant entre le début et la fin).
Pour vous faire une idée de ce produit : ANENG H01
Cordialement.
10 novembre 2018 à 07:20

Bonjour.
Les dominos sur les gros conducteurs, ce n'est pas le top, il aurait été préférable de se raccorder directement en sortie du disjoncteur de branchement.
Pour les 2 petits conducteurs, on voit qu'il rentre sur le coffret de coupure EDF, en espérant qu'il n'y soit pas raccordé.
Peut-être alimentent-ils le récepteur EDF, ou proviennent de lui ?
Ce que vous pensez être un coupe circuit, est en fait un relais de découplage entre le récepteur EDF et la partie privative.
En principe, c'est à la sortie de ce relais que devrait être raccordé les fils pilote (attention, la sortie du récepteur est un contact sec alimenté côté EDF tandis que la sortie du relais de découplage est un contact sec libre de potentiel que l'on doit alimenter).
Cordialement.
Les dominos sur les gros conducteurs, ce n'est pas le top, il aurait été préférable de se raccorder directement en sortie du disjoncteur de branchement.
Pour les 2 petits conducteurs, on voit qu'il rentre sur le coffret de coupure EDF, en espérant qu'il n'y soit pas raccordé.
Peut-être alimentent-ils le récepteur EDF, ou proviennent de lui ?
Ce que vous pensez être un coupe circuit, est en fait un relais de découplage entre le récepteur EDF et la partie privative.
En principe, c'est à la sortie de ce relais que devrait être raccordé les fils pilote (attention, la sortie du récepteur est un contact sec alimenté côté EDF tandis que la sortie du relais de découplage est un contact sec libre de potentiel que l'on doit alimenter).
Cordialement.
10 novembre 2018 à 06:48

Bonjour.
Vous pouvez essayer ailleurs au plus près de l'appareil d'éclairage.
Il vous faudra le conducteur de retour lampe et le neutre du circuit.
Cordialement.
Vous pouvez essayer ailleurs au plus près de l'appareil d'éclairage.
Il vous faudra le conducteur de retour lampe et le neutre du circuit.
Cordialement.
10 novembre 2018 à 06:33

Vous avez un sujet qui traite de cet appareil ici :
Conseils dépannage broyeur Watermatic
Cordialement.
Conseils dépannage broyeur Watermatic
Cordialement.
09 novembre 2018 à 20:21

Bonsoir.
Avec un voltmètre RMS vous pouvez mesurer la tension efficace dans le cas d'un signal régulier, sinon les valeurs vont bouger en fonction du signal ou un oscilloscope pour visualiser et comparer la forme du signal.
Cet appareil est assez coûteux, quoique certains modèles simples pourraient faire l'affaire.
C'est pour faire une comparaison entre le début et la fin de la séance sans la présence du patient ?
Cordialement.
Avec un voltmètre RMS vous pouvez mesurer la tension efficace dans le cas d'un signal régulier, sinon les valeurs vont bouger en fonction du signal ou un oscilloscope pour visualiser et comparer la forme du signal.
Cet appareil est assez coûteux, quoique certains modèles simples pourraient faire l'affaire.
C'est pour faire une comparaison entre le début et la fin de la séance sans la présence du patient ?
Cordialement.
09 novembre 2018 à 20:15

Bonjour.
4 et 8 en sortie du régulateur.
L'entrée du régulateur est raccordée sur le câble du réseau extérieur, ou sur 2 et 6.
Cordialement.
4 et 8 en sortie du régulateur.
L'entrée du régulateur est raccordée sur le câble du réseau extérieur, ou sur 2 et 6.
Cordialement.
05 novembre 2018 à 06:12

Bonsoir.
Dans ce cas, vous raccordez la borne 1 et 3 sur le neutre allant vers le tableau de distribution et la borne 5 et 7 sur la phase.
Les bornes 2 et 6 seront à raccorder sur le réseau extérieur (neutre et phase) tandis que les bornes 4 et 8 iront vers le régulateur de tension (neutre et phase).
Cordialement.
Dans ce cas, vous raccordez la borne 1 et 3 sur le neutre allant vers le tableau de distribution et la borne 5 et 7 sur la phase.
Les bornes 2 et 6 seront à raccorder sur le réseau extérieur (neutre et phase) tandis que les bornes 4 et 8 iront vers le régulateur de tension (neutre et phase).
Cordialement.
04 novembre 2018 à 20:43

Bonjour.
Pour la partie phonie, il vous faut un conducteur sur la borne 1 (micro).
Un autre sur la borne 3 (masse) et un autre sur la borne 2 (haut parleur).
Il semblerait que ce soit le conducteur jaune.
Cordialement.
Pour la partie phonie, il vous faut un conducteur sur la borne 1 (micro).
Un autre sur la borne 3 (masse) et un autre sur la borne 2 (haut parleur).
Il semblerait que ce soit le conducteur jaune.
Cordialement.
04 novembre 2018 à 13:37

Bonjour.
Je ne suis pas sûr que ce modèle soit un commutateur à position fixe.
On aurait pu faire plus simple avec un interrupteur monté en by-pass sur le régulateur.
Vous pouvez raccorder l'arrivée provenant du réseau électrique sur les bornes 1-3 pour le neutre 5-7 pour la phase.
Les sorties en 2 et 6 iront vers le tableau de distribution, les sorties 4-8 vers l'entrée du régulateur.
Vous raccordez la sortie du régulateur sur les bornes 9-11 pour le neutre et 13-15 pour la phase.
Les sorties en 12 et 16 iront vers le tableau de distribution.
Cordialement.
Je ne suis pas sûr que ce modèle soit un commutateur à position fixe.
On aurait pu faire plus simple avec un interrupteur monté en by-pass sur le régulateur.
Vous pouvez raccorder l'arrivée provenant du réseau électrique sur les bornes 1-3 pour le neutre 5-7 pour la phase.
Les sorties en 2 et 6 iront vers le tableau de distribution, les sorties 4-8 vers l'entrée du régulateur.
Vous raccordez la sortie du régulateur sur les bornes 9-11 pour le neutre et 13-15 pour la phase.
Les sorties en 12 et 16 iront vers le tableau de distribution.
Cordialement.
04 novembre 2018 à 13:23

Bonjour.
Pour le petit compteur, il doit s'agir de celui des communs (couloir et escalier menant à votre appartement) qui doit servir à établir les charges.
Sur la photo de votre coffret, il semble effectivement qu'il n'y ait que 2 phases présentes (je ne sais pas si la 3éme est en attente ou absente, ce n'est pas évident à voir sans être sur place).
Votre disjoncteur de branchement est en triphasé, et tel quel, si vous ne disposez pas des 3 phases, vous ne pourrez pas obtenir les 15kW souscrit, mais seulement 10kW, et cela dépend comment a été équilibré le coffret.
Je ne sais pas de quelle puissance en chauffage électrique vous avez, mais il pourrait peut-être être plus simple de passer en monophasé, avec remplacement du câble d'alimentation entre le tableau et le disjoncteur de branchement.
Tel quel, si vous n'avez que les 2 phases, vous allez payer un abonnement coûteux sans pouvoir bénéficier de toute la puissance.
Cordialement.
Pour le petit compteur, il doit s'agir de celui des communs (couloir et escalier menant à votre appartement) qui doit servir à établir les charges.
Sur la photo de votre coffret, il semble effectivement qu'il n'y ait que 2 phases présentes (je ne sais pas si la 3éme est en attente ou absente, ce n'est pas évident à voir sans être sur place).
Votre disjoncteur de branchement est en triphasé, et tel quel, si vous ne disposez pas des 3 phases, vous ne pourrez pas obtenir les 15kW souscrit, mais seulement 10kW, et cela dépend comment a été équilibré le coffret.
Je ne sais pas de quelle puissance en chauffage électrique vous avez, mais il pourrait peut-être être plus simple de passer en monophasé, avec remplacement du câble d'alimentation entre le tableau et le disjoncteur de branchement.
Tel quel, si vous n'avez que les 2 phases, vous allez payer un abonnement coûteux sans pouvoir bénéficier de toute la puissance.
Cordialement.
04 novembre 2018 à 07:51

Bonjour.
Si vous n'avez qu'un tableau de distribution, on peut se baser sur une chute de tension de 2% entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal. Il restera 1% pour la distribution en éclairage.
Cependant vu la longueur importante, un autre problème se présente, la tenue au court-circuit d'un câble U1000RO2V cuivre ou alu.
Pour un disjoncteur de branchement 10/30A (DB90 par exemple) un câble 4*25 cuivre ou 4*35 alu pourrait convenir.
Pour un disjoncteur 30/60A il faudrait plutôt du câble 1*95 cuivre (pour chacune des phases et le neutre) ou 1*120 Alu.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si vous n'avez qu'un tableau de distribution, on peut se baser sur une chute de tension de 2% entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal. Il restera 1% pour la distribution en éclairage.
Cependant vu la longueur importante, un autre problème se présente, la tenue au court-circuit d'un câble U1000RO2V cuivre ou alu.
Pour un disjoncteur de branchement 10/30A (DB90 par exemple) un câble 4*25 cuivre ou 4*35 alu pourrait convenir.
Pour un disjoncteur 30/60A il faudrait plutôt du câble 1*95 cuivre (pour chacune des phases et le neutre) ou 1*120 Alu.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 novembre 2018 à 12:09

Bonsoir.
4.2A pour cette référence sur un modèle plus récent de 910W.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

4.2A pour cette référence sur un modèle plus récent de 910W.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 octobre 2018 à 21:37

Bonsoir.
Il y a sur certains modèles un problème avec les ailettes de la turbine qui s'échappent pour finir en morceau et rentrer dans le bloc moteur, à voir si le problème ne vient pas de là, si c'est le cas ce n'est pas réparable.
Cordialement.
Il y a sur certains modèles un problème avec les ailettes de la turbine qui s'échappent pour finir en morceau et rentrer dans le bloc moteur, à voir si le problème ne vient pas de là, si c'est le cas ce n'est pas réparable.
Cordialement.
29 octobre 2018 à 16:07

Bonsoir.
Comportement anormal vous vouliez dire ?
Cordialement.
Comportement anormal vous vouliez dire ?
Cordialement.
25 octobre 2018 à 20:57

Bonsoir.
Même chez Legrand il y a cette possibilité. Je n'ai plus le modèle en tête ça remonte à 2 ans. La notice n'est pas claire.
De mémoire on programme l'allumage en fin de journée (mise en route en astro et arrêt par programmation) et un allumage en début de journée (mise en route par programmation et arrêt en astro).
J'ai eu à faire à d'autres marques en fonction de la disponibilité du fournisseur, et le réglage astro et horloge est possible, même sur 2 voies séparées.
Ce qui permet de gérer l'éclairage public et les décorations séparément par exemple.
Cordialement.
Même chez Legrand il y a cette possibilité. Je n'ai plus le modèle en tête ça remonte à 2 ans. La notice n'est pas claire.
De mémoire on programme l'allumage en fin de journée (mise en route en astro et arrêt par programmation) et un allumage en début de journée (mise en route par programmation et arrêt en astro).
J'ai eu à faire à d'autres marques en fonction de la disponibilité du fournisseur, et le réglage astro et horloge est possible, même sur 2 voies séparées.
Ce qui permet de gérer l'éclairage public et les décorations séparément par exemple.
Cordialement.
25 octobre 2018 à 20:48

Bonjour.
Avec quel appareil avez-vous mesuré l'isolement ?
Un contrôleur d'isolement réglé à une tension de test de 250V ?
Combien de radiateur et appareils d'utilisation sont raccordés en amont du différentiel ?
Cordialement.
Avec quel appareil avez-vous mesuré l'isolement ?
Un contrôleur d'isolement réglé à une tension de test de 250V ?
Combien de radiateur et appareils d'utilisation sont raccordés en amont du différentiel ?
Cordialement.
22 octobre 2018 à 06:11

Le relais gérant l'éclairage est R6, il gère également le clignotant.
Attention le schéma peut être différent de la version de votre carte.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention le schéma peut être différent de la version de votre carte.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 octobre 2018 à 13:57

Bonjour.
La carte est prévue pour une puissance maximale de 60W pour la sortie éclairage extérieur, sauf si vous passez par un relais de puissance.
Il faudrait vérifier l'état des connexions sur le circuit et la carte ainsi que l'état des soudures.
Le relais de la carte est peut être usagé.
Il n'y a que cela qui ne fonctionne plus ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La carte est prévue pour une puissance maximale de 60W pour la sortie éclairage extérieur, sauf si vous passez par un relais de puissance.
Il faudrait vérifier l'état des connexions sur le circuit et la carte ainsi que l'état des soudures.
Le relais de la carte est peut être usagé.
Il n'y a que cela qui ne fonctionne plus ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 octobre 2018 à 13:37

Bonsoir.
A la rigueur, peut-être est-il possible d'utiliser un tableau 13 ou 18 modules pour venir se superposer sur la plaque d'encastrement.
Il faudra refaire ou modifier la porte pour le disjoncteur de branchement.
Cordialement.
A la rigueur, peut-être est-il possible d'utiliser un tableau 13 ou 18 modules pour venir se superposer sur la plaque d'encastrement.
Il faudra refaire ou modifier la porte pour le disjoncteur de branchement.
Cordialement.
19 octobre 2018 à 20:40

Bonjour.
Si votre disjoncteur de branchement est un 15/30/45A vous pouvez vous raccorder directement sur le tableau principal en section 10mm² (en supposant que le disjoncteur de branchement est à côté du tableau principal).
Vous aurez à installer un interrupteur différentiel 63A 30mA de type A suivi des départs (8 maximum pour un inter diff) pour les différents circuits.
Cordialement.
Si votre disjoncteur de branchement est un 15/30/45A vous pouvez vous raccorder directement sur le tableau principal en section 10mm² (en supposant que le disjoncteur de branchement est à côté du tableau principal).
Vous aurez à installer un interrupteur différentiel 63A 30mA de type A suivi des départs (8 maximum pour un inter diff) pour les différents circuits.
Cordialement.
11 octobre 2018 à 17:35

Bonsoir.
Avec les voyants 067686, il s’allume en même temps que l'éclairage (fonction témoin).
Il faut le neutre au commande.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avec les voyants 067686, il s’allume en même temps que l'éclairage (fonction témoin).
Il faut le neutre au commande.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 octobre 2018 à 17:25

Vous pouvez aussi hors tension, vérifier si la sortie basse tension est en court-circuit.
Faire le test avec la pointe de touche rouge sur le +12V et le noir sur le 0.
Il peut être possible que l'un des condensateurs chimiques côté basse tension soit en court-circuit.
Cordialement.
Faire le test avec la pointe de touche rouge sur le +12V et le noir sur le 0.
Il peut être possible que l'un des condensateurs chimiques côté basse tension soit en court-circuit.
Cordialement.
28 septembre 2018 à 07:03

Bonsoir.
Est-ce que c'est pour de l'éclairage public ?
Cordialement.
Est-ce que c'est pour de l'éclairage public ?
Cordialement.
27 septembre 2018 à 17:50

Bonsoir.
Ce n'est pas facile de faire un dépannage à distance.
Dans un premier temps examiné l’état des composants, et des soudures (trace d’échauffement, craquelure ext...).
Le fait que le fusible ne soit pas grillé, laisse à penser qu'il n'y a pas de problème côté redressement 230V.
Vous devriez avoir une tension de 325V continu entre les bornes du gros condensateur de 400V.
La tension de 12V a été mesurée au niveau de la fiche de raccordement ? et sur la carte entre les fil blanc et rouge ?
Hors tension, vous pouvez mesurer la valeur des résistances en vous basant sur leur code couleurs (sur la photo je n'arrive pas à distinguer les bagues de couleur).
Il doit y avoir une diode ou double diode de redressement en bas à droite sur le dissipateur métallique qu'il faudrait tester avec un multimètre en position testeur de diode et hors tension.
Soyez prudent avec cette carte qui présente des éléments sous le potentiel du secteur.
Attendre un peu lorsque vous le débranchez que les condensateurs se vident.
La tension de 12V doit être présente sur les bornes des condensateurs en bas de la carte.
Cordialement.
Ce n'est pas facile de faire un dépannage à distance.
Dans un premier temps examiné l’état des composants, et des soudures (trace d’échauffement, craquelure ext...).
Le fait que le fusible ne soit pas grillé, laisse à penser qu'il n'y a pas de problème côté redressement 230V.
Vous devriez avoir une tension de 325V continu entre les bornes du gros condensateur de 400V.
La tension de 12V a été mesurée au niveau de la fiche de raccordement ? et sur la carte entre les fil blanc et rouge ?
Hors tension, vous pouvez mesurer la valeur des résistances en vous basant sur leur code couleurs (sur la photo je n'arrive pas à distinguer les bagues de couleur).
Il doit y avoir une diode ou double diode de redressement en bas à droite sur le dissipateur métallique qu'il faudrait tester avec un multimètre en position testeur de diode et hors tension.
Soyez prudent avec cette carte qui présente des éléments sous le potentiel du secteur.
Attendre un peu lorsque vous le débranchez que les condensateurs se vident.
La tension de 12V doit être présente sur les bornes des condensateurs en bas de la carte.
Cordialement.
27 septembre 2018 à 17:39

Bonsoir.
Voici un schéma de raccordement, mais les couleurs n'étant pas standard il n'est pas possible d'indiquer la correspondance.
Vous avez un conducteur à raccorder sur C (commun) et un autre sur 7 pour le ronfleur en provenance de la platine de rue.
Un conducteur sur I pour la commande de la gâche.
3 conducteurs pour la phonie sur les bornes 12 9 et 11.
Votre bouton poussoir d'entrée sur les bornes I et 7
Peut-être que vous pouvez vous inspirer de couleur sur le modèle d'un voisin ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici un schéma de raccordement, mais les couleurs n'étant pas standard il n'est pas possible d'indiquer la correspondance.
Vous avez un conducteur à raccorder sur C (commun) et un autre sur 7 pour le ronfleur en provenance de la platine de rue.
Un conducteur sur I pour la commande de la gâche.
3 conducteurs pour la phonie sur les bornes 12 9 et 11.
Votre bouton poussoir d'entrée sur les bornes I et 7
Peut-être que vous pouvez vous inspirer de couleur sur le modèle d'un voisin ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 septembre 2018 à 20:08

Bonjour.
Peut-être en essayant de tourner la collerette ou le globe.
Il semble y avoir 2 parties sur ce modèle.
Cordialement.
Peut-être en essayant de tourner la collerette ou le globe.
Il semble y avoir 2 parties sur ce modèle.
Cordialement.
26 septembre 2018 à 19:48

Bonsoir.
dip 1 sur off pour désactiver la fermeture automatique.
dip 8 sur on pour désactiver le contact de sécurité entre les bornes 2-CX
dip 9 sur on pour désactiver le contact de sécurité entre les bornes 2-C1
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

dip 1 sur off pour désactiver la fermeture automatique.
dip 8 sur on pour désactiver le contact de sécurité entre les bornes 2-CX
dip 9 sur on pour désactiver le contact de sécurité entre les bornes 2-C1
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 septembre 2018 à 18:31

Bonsoir.
La sortie du convertisseur devrait être de 12V continu.
Avez-vous fait la mesure de tension en continu ou alternatif ?
Pour tenter de réparer ce bloc, il faudrait vérifier la présence des tensions à différents points du montage. Il y a des tensions élevées au niveau primaire du convertisseur.
Vous pouvez dans un premier temps vérifier l'état du fusible hors tension en haut à droite.
C'est un simple convertisseur, vous devriez pouvoir en trouver un équivalent de meilleure qualité équipé d'un circuit de contrôle plus performant.
Cordialement.
La sortie du convertisseur devrait être de 12V continu.
Avez-vous fait la mesure de tension en continu ou alternatif ?
Pour tenter de réparer ce bloc, il faudrait vérifier la présence des tensions à différents points du montage. Il y a des tensions élevées au niveau primaire du convertisseur.
Vous pouvez dans un premier temps vérifier l'état du fusible hors tension en haut à droite.
C'est un simple convertisseur, vous devriez pouvoir en trouver un équivalent de meilleure qualité équipé d'un circuit de contrôle plus performant.
Cordialement.
26 septembre 2018 à 18:17

Bonsoir.
Pour le disjoncteur général, il peut s'agir de la partie différentiel qui ne fonctionnerait pas.
S'il s'agit du disjoncteur de branchement, c'est à Enedis de le remplacer.
Pour la prise de courant du dégagement qui ne serait pas relié au conducteur de protection, il peut s'agir d'un problème de connexion sur la prise, une prise voisine ou une boite de dérivation...
Cordialement.
Pour le disjoncteur général, il peut s'agir de la partie différentiel qui ne fonctionnerait pas.
S'il s'agit du disjoncteur de branchement, c'est à Enedis de le remplacer.
Pour la prise de courant du dégagement qui ne serait pas relié au conducteur de protection, il peut s'agir d'un problème de connexion sur la prise, une prise voisine ou une boite de dérivation...
Cordialement.
25 septembre 2018 à 18:16

Et N1 sur la borne 1.
25 septembre 2018 à 18:10

Bonsoir.
Vous avez sur le Arnould, 2 entrée par borne comme le Céliane.
Vous raccordez le fil R1 sur la borne 1 du premier bloc Céliane.
Le conducteur N2 sur la borne 2
M1 et V1 sur la borne L
Sur le 2ème bloc Céliane
O1 sur la borne L
N3 sur la borne 2.
Cordialement.
Vous avez sur le Arnould, 2 entrée par borne comme le Céliane.
Vous raccordez le fil R1 sur la borne 1 du premier bloc Céliane.
Le conducteur N2 sur la borne 2
M1 et V1 sur la borne L
Sur le 2ème bloc Céliane
O1 sur la borne L
N3 sur la borne 2.
Cordialement.
25 septembre 2018 à 18:08

Bonsoir.
Le switch peut se raccorder en sortie de la box. La box fait office également de switch, elles peuvent disposer de 4 ports par exemple.
La prise sur le tableau de communication, est une prise de test pour Orange. C'est la limite entre la partie public et privée.
Le fait d'utiliser cette prise, coupe les autres en aval.
A l’intérieur il est possible de raccorder des câbles pour alimenter d'autres prises ou RJ45 pour le réseau téléphonique.
Cordialement.
Le switch peut se raccorder en sortie de la box. La box fait office également de switch, elles peuvent disposer de 4 ports par exemple.
La prise sur le tableau de communication, est une prise de test pour Orange. C'est la limite entre la partie public et privée.
Le fait d'utiliser cette prise, coupe les autres en aval.
A l’intérieur il est possible de raccorder des câbles pour alimenter d'autres prises ou RJ45 pour le réseau téléphonique.
Cordialement.
24 septembre 2018 à 18:46

Bonjour.
Et l'ancien il fonctionnait ou pas ?
Cordialement.
Et l'ancien il fonctionnait ou pas ?
Cordialement.
24 septembre 2018 à 06:12

Bonjour.
Les tensions ont-elle été vérifiées au niveau du tableau ? et au niveau de la chaudière ?
Y a-t-il un thermostat ou gestionnaire qui serait alimenté par un autre circuit ?
Cordialement.
Les tensions ont-elle été vérifiées au niveau du tableau ? et au niveau de la chaudière ?
Y a-t-il un thermostat ou gestionnaire qui serait alimenté par un autre circuit ?
Cordialement.
21 septembre 2018 à 06:07

Bonsoir.
Il est préférable de ne pas dépasser 10 lampes. La puissance max pour des lampes à del dimmable est de 75W.
Cordialement.
Il est préférable de ne pas dépasser 10 lampes. La puissance max pour des lampes à del dimmable est de 75W.
Cordialement.
20 septembre 2018 à 19:04

Bonsoir.
Le plus simple est un câblage en U1000RO2V sous tubes IRL.
Il est possible de le faire en filaire si les conducteurs sont protégés sur tout leur parcours (utilisation de gaine ICA ICT avec accessoire de jonction et dérivation, utilisation de boite de dérivation pouvant recevoir les tubes etc.).
Cela permet l'utilisation de plusieurs couleurs pour distinguer la fonction de chaque conducteur.
Pour l'éclairage extérieur, il faut du câble.
Cordialement.
Le plus simple est un câblage en U1000RO2V sous tubes IRL.
Il est possible de le faire en filaire si les conducteurs sont protégés sur tout leur parcours (utilisation de gaine ICA ICT avec accessoire de jonction et dérivation, utilisation de boite de dérivation pouvant recevoir les tubes etc.).
Cela permet l'utilisation de plusieurs couleurs pour distinguer la fonction de chaque conducteur.
Pour l'éclairage extérieur, il faut du câble.
Cordialement.
18 septembre 2018 à 18:30

Bonjour.
Il faudra alimenter la partie commande entre une des 3 phases et le neutre.
Cordialement.
Il faudra alimenter la partie commande entre une des 3 phases et le neutre.
Cordialement.
17 septembre 2018 à 06:16
