Bonjour à tous,
Je souhaite remplacer un vieil interrupteur Arnould par un Celiane Legrand.
Le Celiane me semble clair par contre l'ancien un peu moins.
L'ancien a 12 plots et j'avoue me perdre dans les correspondances.
J'ai grand besoin d'aide pour y voir plus clair.
J'ai farfouillé un peu partout sur internet mais je m'enfonce encore davantage.
J'ai fait 2 schémas, le premier reprenant le branchement initial et le second le Celiane.
J'ai également numéroté chaque plots de chaque interrupteur ainsi que chaque fil de façon à comprendre mieux vos réponses.
Je vous remercie infiniment pour le temps que vous me consacrerez.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je souhaite remplacer un vieil interrupteur Arnould par un Celiane Legrand.
Le Celiane me semble clair par contre l'ancien un peu moins.
L'ancien a 12 plots et j'avoue me perdre dans les correspondances.
J'ai grand besoin d'aide pour y voir plus clair.
J'ai farfouillé un peu partout sur internet mais je m'enfonce encore davantage.
J'ai fait 2 schémas, le premier reprenant le branchement initial et le second le Celiane.
J'ai également numéroté chaque plots de chaque interrupteur ainsi que chaque fil de façon à comprendre mieux vos réponses.
Je vous remercie infiniment pour le temps que vous me consacrerez.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 septembre 2018 à 10:55
Réponse 1 forum-électricité bricovideo.com
Branchement vieux va et vient Arnould vers Legrand Celiane
Bonsoir.
Vous avez sur le Arnould, 2 entrée par borne comme le Céliane.
Vous raccordez le fil R1 sur la borne 1 du premier bloc Céliane.
Le conducteur N2 sur la borne 2
M1 et V1 sur la borne L
Sur le 2ème bloc Céliane
O1 sur la borne L
N3 sur la borne 2.
Cordialement.
Vous avez sur le Arnould, 2 entrée par borne comme le Céliane.
Vous raccordez le fil R1 sur la borne 1 du premier bloc Céliane.
Le conducteur N2 sur la borne 2
M1 et V1 sur la borne L
Sur le 2ème bloc Céliane
O1 sur la borne L
N3 sur la borne 2.
Cordialement.
25 septembre 2018 à 18:08
Réponse 2 forum-électricité bricovideo.com
Branchement vieux va et vient Arnould vers Legrand Celiane
Et N1 sur la borne 1.
25 septembre 2018 à 18:10
Réponse 3 forum-électricité bricovideo.com
Branchement vieux va et vient Arnould vers Legrand Celiane
Bonjour
En résumé, vous raccordez comme avant sauf que la borne P s'appelle désormais L.
Vous n'utilisez pas la borne N du Céliane.
En résumé, vous raccordez comme avant sauf que la borne P s'appelle désormais L.
Vous n'utilisez pas la borne N du Céliane.
26 septembre 2018 à 08:18
Réponse 4 forum-électricité bricovideo.com
Branchement vieux va et vient Arnould vers Legrand Celiane
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre aide, ça fonctionne.
Cordialement.
Merci beaucoup pour votre aide, ça fonctionne.
Cordialement.
26 septembre 2018 à 08:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
- 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- N°25585 : Bonjour à tous. Suite à ma question tout d'abord, je remercie à GL pour son explication précise cependant le différentiel de l'éclairage du bas saute alors que que j'ai bien faut et revérifier les branchement de mon...
- 3. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
- 4. Va et vient avec variateur Legrand
- N°2491 : Bonjour, j'ai remplacé un va-et-vient par un variateur Legrand 320W, je suis le schéma fourni avec le variateur, j'ajoute donc un cavalier sur l'inter-va et vient entre le L et le 1. Mais avec ce cavalier l'inter-va et vient ne...
- 5. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
- N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
- 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
- 7. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 8. Remplacer vieux va et vient Arnould
- N°23950 : Bonjour. J'ai un vieux va-et-vient Arnould qui a lâché en haut de l'escalier. J'ai trois fils : deux marrons qui marquent au testeur et un bleu qui ne marque pas. Impossible de transposer sur un Legrand moderne en appliquant...
- 9. Problème branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
- N°11211 : Bonjour. J'ai un interrupteur avec 3 fils qui alimentent un point lumineux, je veux remplacer ce vieux interrupteur par un interrupteur Legrand Céliane. Mon fil rouge (phase) a été connecté sur la phase L du nouvel...
- 10. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
- N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite