Carte chaudière grillée suite mise sous tension
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
18520
Question Forum Électricité : Carte chaudière grillée suite mise sous tension
Bonsoir,
Que se passe-t-il ?
Je refais à neuf l'installation. Après création d'un tableau, alimenté en triphasé (je mets une phase sur chaque inter différentiel), je branche complètement hors tension une ancienne ligne pratiquement dédiée à la chaudière (monophasée, pratiquement neuve, 2 autres prises sur ce circuit), je réenclenche successivement le db, l’inter-différentiel, le disjoncteur, et là, un claquement.
La chaudière ne s'allume plus.
Un chauffagiste aguerri m'explique (à distance) que cela est dû à une possible surtension liée à la phase, au neutre et au triphasé, un effet instantané.
Un retour de courant dans le neutre ?! un "décalage entre la phase et le neutre" ?!
Je ne comprends pas bien ce phénomène, quelqu'un peut-il m'expliquer ?
Bien sûr, une seule phase, pas d'inversion...
Merci.
Que se passe-t-il ?
Je refais à neuf l'installation. Après création d'un tableau, alimenté en triphasé (je mets une phase sur chaque inter différentiel), je branche complètement hors tension une ancienne ligne pratiquement dédiée à la chaudière (monophasée, pratiquement neuve, 2 autres prises sur ce circuit), je réenclenche successivement le db, l’inter-différentiel, le disjoncteur, et là, un claquement.
La chaudière ne s'allume plus.
Un chauffagiste aguerri m'explique (à distance) que cela est dû à une possible surtension liée à la phase, au neutre et au triphasé, un effet instantané.
Un retour de courant dans le neutre ?! un "décalage entre la phase et le neutre" ?!
Je ne comprends pas bien ce phénomène, quelqu'un peut-il m'expliquer ?
Bien sûr, une seule phase, pas d'inversion...
Merci.
20 septembre 2018 à 23:33
Réponse 1 du forum électricité Bricovidéo
Carte chaudière grillée suite mise sous tension
Bonjour.
Les tensions ont-elle été vérifiées au niveau du tableau ? et au niveau de la chaudière ?
Y a-t-il un thermostat ou gestionnaire qui serait alimenté par un autre circuit ?
Cordialement.
Les tensions ont-elle été vérifiées au niveau du tableau ? et au niveau de la chaudière ?
Y a-t-il un thermostat ou gestionnaire qui serait alimenté par un autre circuit ?
Cordialement.
21 septembre 2018 à 06:07
Réponse 2 du forum électricité Bricovidéo
Carte chaudière grillée suite mise sous tension
Bonjour à tous.
On peut comprendre que vous avez fait une erreur de raccordement qu'il faudrait vérifier. Gros conditionnel à employer.
La connexion entre n'importe quelle phase et le neutre réseau dûment raccordé garantit la tension simple de 230 V environ, donc pas de surtension.
Si pour une raison inconnue le neutre de l'installation n'est pas raccordé au neutre réseau, la tension entre n'importe quelle phase et neutre non raccordé au réseau peut être largement différente de 230 V, en moins et surtout en plus dans le cas qui vous concerne.
Il aurait fallu contrôler le montage avec un multimètre et une lampe témoin. Pour le moment on n'a aucun moyen de répondre à votre question.
A vous de faire les vérifications post mortem.
Nota : vous savez qu'un tableau triphasé comporte au minimum trois interrupteurs différentiels monophasés bipolaires et un ou deux tétrapolaires. L'équilibrage des intensités est indispensable.
Cordialement.
Citation :Votre correspondant est certainement meilleur dans son métier qu'en électricité ; ses explications sont folkloriques et il emploie des expressions magiques dénuées de toute signification scientifique. Il vaut mieux lui faire confiance en techniques de chauffage.
Un retour de courant dans le neutre ?! un "décalage entre la phase et le neutre" ?!
On peut comprendre que vous avez fait une erreur de raccordement qu'il faudrait vérifier. Gros conditionnel à employer.
La connexion entre n'importe quelle phase et le neutre réseau dûment raccordé garantit la tension simple de 230 V environ, donc pas de surtension.
Si pour une raison inconnue le neutre de l'installation n'est pas raccordé au neutre réseau, la tension entre n'importe quelle phase et neutre non raccordé au réseau peut être largement différente de 230 V, en moins et surtout en plus dans le cas qui vous concerne.
Il aurait fallu contrôler le montage avec un multimètre et une lampe témoin. Pour le moment on n'a aucun moyen de répondre à votre question.
A vous de faire les vérifications post mortem.
Nota : vous savez qu'un tableau triphasé comporte au minimum trois interrupteurs différentiels monophasés bipolaires et un ou deux tétrapolaires. L'équilibrage des intensités est indispensable.
Cordialement.
21 septembre 2018 à 08:50
Réponse 3 du forum électricité Bricovidéo
Carte chaudière grillée suite mise sous tension
Bonsoir,
Non, aucun gestionnaire ni thermostat lié. Nous avons vérifié les tensions et tout va bien après coup.
Donc dans mon cas, un neutre mal raccordé serait bien la raison...
Est-il obligatoire d'avoir au moins un ID tétrapolaire ?
Je ne comprends pas, En amont des ID bipolaires ? En parallèle des bipolaires ?
Justement : Une ligne ancienne triphasée part du DB maison pour arriver dans une dépendance sur un DB tétra (!).
Celle-ci n'a plus lieu d'être en triphasé, je pense partir d'un 4ème bipolaire n'utiliser qu'une seule phase du câble (enterré donc il n'est pas vraiment question de le remplacer) et supprimer le 2éme DB triphasé.
Merci.
Non, aucun gestionnaire ni thermostat lié. Nous avons vérifié les tensions et tout va bien après coup.
Donc dans mon cas, un neutre mal raccordé serait bien la raison...
Est-il obligatoire d'avoir au moins un ID tétrapolaire ?
Je ne comprends pas, En amont des ID bipolaires ? En parallèle des bipolaires ?
Justement : Une ligne ancienne triphasée part du DB maison pour arriver dans une dépendance sur un DB tétra (!).
Celle-ci n'a plus lieu d'être en triphasé, je pense partir d'un 4ème bipolaire n'utiliser qu'une seule phase du câble (enterré donc il n'est pas vraiment question de le remplacer) et supprimer le 2éme DB triphasé.
Merci.
21 septembre 2018 à 23:34
Réponse 4 du forum électricité Bricovidéo
Carte chaudière grillée suite mise sous tension
Bien reçu.
Un ID tétrapolaire se justifie pour les récepteurs triphasés, chauffe-eau électrique, plaque de cuisson électrique, et chauffage électrique s'il y en a un.
Enfin, s'il y a des charges comportant des moteurs, l'alimentation doit se faire si possible en triphasé, 3 phases + neutre.
[quote]Je ne comprends pas, En amont des ID bipolaires ? En parallèle des bipolaires ? On ne voit pas à quoi vous pensez. Tous les ID sont alimentés à partir du bornier tétrapolaire du tableau de répartition, les 3 phases et le neutre. Voir une structure ici : Bricovideo rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Pour l'arrangement de la ligne ancienne, c'est vous qui voyez. Il faut voir quelle est la section de la ligne enterrée. En tout cas, cette ligne doit être protégée sur le tableau principal par un DJ de calibre adapté à la section d'un des 5 conducteurs, et l'on dispose un tableau au bout s'il s'agit de répartir des circuits lumière et PC. On décrit régulièrement cette structure sur le forum.
Cordialerment
Citation :On ne sait pas, car à part la carte en panne au moment de la mise sous tension, vous ne décrivez aucun autre effet, et ne parlez pas de vérification de la tension après l'incident. En triphasé, la distribution du neutre doit être soignée.
Donc dans mon cas, un neutre mal raccordé serait bien la raison...
Un ID tétrapolaire se justifie pour les récepteurs triphasés, chauffe-eau électrique, plaque de cuisson électrique, et chauffage électrique s'il y en a un.
Enfin, s'il y a des charges comportant des moteurs, l'alimentation doit se faire si possible en triphasé, 3 phases + neutre.
[quote]Je ne comprends pas, En amont des ID bipolaires ? En parallèle des bipolaires ? On ne voit pas à quoi vous pensez. Tous les ID sont alimentés à partir du bornier tétrapolaire du tableau de répartition, les 3 phases et le neutre. Voir une structure ici : Bricovideo rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Pour l'arrangement de la ligne ancienne, c'est vous qui voyez. Il faut voir quelle est la section de la ligne enterrée. En tout cas, cette ligne doit être protégée sur le tableau principal par un DJ de calibre adapté à la section d'un des 5 conducteurs, et l'on dispose un tableau au bout s'il s'agit de répartir des circuits lumière et PC. On décrit régulièrement cette structure sur le forum.
Cordialerment
22 septembre 2018 à 08:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Brancher un transformateur d'isolement
- N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
- 2. Problème de tension entre le neutre et la terre
- N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
- 3. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
- N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
- 4. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 5. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 6. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 7. Alimentation spot led conseils
- N°13495 : Bonjour. J'aimerais savoir quelle est la meilleure façon de faire pour réduire l'intensité lumineuse d'un spot à led 12V alimenté par un transfo...
- 8. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 9. Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne
- N°5262 : Bonjour, j'habite dans le Sud-Ouest de la France, victime de la tempête Klaus. Suite à une panne, le courant est semble t-il revenu un peu trop fort faisant griller la carte mémoire de ma chaudière. Je me demande s'il existe...
- 10. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite