Bonjour.
Les fils rouges du centre sur L1 et L2
Faire un pont entre L1 et L2 avec un petit bout de fil rouge
Mettre les fils rouges et blancs sur X1
Mettre le blanc seul sur X2.
Les fils rouges du centre sur L1 et L2
Faire un pont entre L1 et L2 avec un petit bout de fil rouge
Mettre les fils rouges et blancs sur X1
Mettre le blanc seul sur X2.
22 septembre 2018 à 08:21
Réponse 2 du forum électricité Bricovidéo
Changement interrupteur
Merci pour votre réponse.
Ça marche.
Ça marche.
24 septembre 2018 à 19:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 2. Changement double interrupteur
- N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
- 3. Changement double interrupteur
- N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
- 4. Changement vieil interrupteur salle de bain
- N°3104 : Bonjour, j'essaie désespéremment de changer un vieil interrupteur de ma salle de bain, mais les couleurs de fils me semblent bizarres et je ne sais pas où les mettre sur mon nouvel interrupteur. Je dispose de 2 fils jaunes, 1...
- 5. Changement interrupteur horaire de piscine
- N°21050 : Bonjour, Mon interrupteur horaire de piscine ne fonctionne plus. J'en ai acheté un nouveau, mais qui est différent. Pourriez-vous m'indiquer comment le brancher (voir photos en pièce jointe) ? Sur l'ancien j'ai 4 arrivées...
- 6. Changement double interrupteur mural
- N°17442 : Bonjour. Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons. L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement...
- 7. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 8. Changement de câblage interrupteur
- N°21542 : Bonjour les électriciens :biggrin: Dîtes voir, je suis en train de refaire tout un circuit d'interrupteur qui était en baguette de rénovation etc avec du fil souple. J'ai donc viré tous les fils souples, remplacés par du...
- 9. Changement double interrupteur 1001 Loewy
- N°25452 : Bonjour. Suite à obsolescence, je dois remplacer un double interrupteur poussoir Loewy 1001 par un double interrupteur / va-et-vient Legrand Neptune 10A. Les différents câblages réalisés n'ont rien donné. J'ai donc...
- 10. Changement très vieil interrupteur encastré
- N°20996 : Bonjour. Dans un escalier, je souhaiterais remplacer ce vieil interrupteur (vers 1970) encastré dans un mur supposé en plâtre plein (cf. photo) par un interrupteur à extinction automatique (Legrand 099501 Céliane). Le...
- 11. Changement interrupteur VMC conseils branchement
- N°14504 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des infos sur le branchement à réaliser. En effet, je change un interrupteur qui commande la VMC, et je ne sais pas comment faire car j'ai un fil de trop. Ce n'est pas un interrupteur...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite