FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


5262

Conseil installation électrique : Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne


Invité
invité
Bonjour, j'habite dans le Sud-Ouest de la France, victime de la tempête Klaus.
Suite à une panne, le courant est semble t-il revenu un peu trop fort faisant griller la carte mémoire de ma chaudière. Je me demande s'il existe des modules à disposer dans un tableau qui se couperait/déclencherait en l'absence d'alimentation et que l'on devrait ré-enclencher manuellement au retour du courant ? Cela protégerait les appareils connectes de surtension lors du rétablissement du réseau. Merci.
02 février 2009 à 14:56
Conseils dépannage électricité 1

Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne


Invité
invité
Beaucoup d'équipements fonctionnent ainsi.
Ils sont normalement alimentés par un contacteur avec BP (boutons poussoirs) arrêt marche.
Quand le réseau disparaît, le contacteur s'ouvre, et il faut de nouveau appuyer sur marche pour mettre l'équipement en service (pour des raisons de sécurité de l'opérateur).
Si c'est une surtension qui est à l'origine de la panne, ce qui reste à prouver, un parafoudre en tête de tableau de répartition aurait pu l'écrêter. C'est sans doute cette solution qui vous conviendrait le mieux. GL
Conseils dépannage électricité 2

Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne


Invité
invité
Bonjour
En matériel modulaire, je ne sais pas mais autre solution : vous pouvez mettre à proximité du matériel que vous voulez protéger, un boîtier avec contacteur et boutons marche + arrêt prévu pour commander une machine. Cordialement. Dan.
Conseils dépannage électricité 3

Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne


Invité
invité
Ne mettez pas ce genre de contacteur en début de votre installation car si il y a une petite coupure durant une absence prolongée... Adieu victuailles du frigo et du congélateur. Je pencherais plutôt pour la solution du parafoudre comme réponse 1.
Conseils dépannage électricité 4

Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne


Invité
invité
La chaudière dispose d'un circuit dédié donc je peux mettre un module dans le tableau mais uniquement pour la chaudière.
La cause probable de panne est EDF qui m'a envoyé du 380 V (1 phase à la place du neutre) quand ils ont rebranché les lignes suite à la tempête.
C'est une maison que j'ai en gestion locative, tous les appareils électriques du locataire ont cramé.
Savez-vous comment on appelle ces modules (réponse 1) ? Merci.
Conseils dépannage électricité 5

Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne


Invité
invité
Malheureusement, je crois qu'il n'y a rien à faire de simple pour protéger une installation vis à vis d'une tension de 380 V présente un certain temps en sortie de DJ d'abonné Ph + N (phénomène rare et accidentel). Un parafoudre protège contre des ondes de surtensions normalisées brèves et n'est pas adapté dans votre cas. Sur le marché industriel, il existe des "relais de surveillance de tension" comme chez Chauvin Arnoux.
Pour le moment, le site Ch. Ax concernant ces appareils est en construction.
De plus, ces appareils ne surveillent pas leur tension d'alimentation propre. Pour pouvez effectuer une recherche sur le WWW avec cette appellation. GL
Conseils dépannage électricité 6

Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne


Invité
invité
Bonjour, sur la réponse 4, je ne travaille pas pour EDF, mais cela serait étonnant qu'il confonde le neutre avec une phase.
- Par contre dans toute alimentation triphasée non équilibrée le neutre ne supporte aucun défaut de continuité (coupure ou mauvais contact) jusqu'au point de dérivation monophasé. Motif : en cas de disparition du neutre les récepteurs monophasés (appareils électriques) connectés en aval et en service se retrouvent de fait en série entre deux phases, une phase se substituant par retour dans la partie de circuit où le neutre est absent, l'installation monophasée dont la phase est la moins chargée en puissance se retrouve alors avec la plus importante surtension 400 V maxi. Ceci n'est qu'un des motifs de surtension mais peut être imputé à EDF, si vous êtes en monophasé, si vous êtes en triphasé avant tout il faut contrôler la présence du neutre à votre disjoncteur de branchement le défaut de continuité du neutre pouvant provenir de votre installation.
Pour ce qui est des parasurtenseurs cela peut être une solution, à l'installation il faut respecter les consignes du constructeur et savoir qu'ils entrainent des disjonctions des protections en amont et/ou se détruisent en cas de grosse surtension. dan.
09 février 2009 à 04:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
    N°18041 : Bonjour. J'ai un vieux relais LD01 Baco (en photo) pour le tarif heures creuses qui n'a plus l'air de fonctionner. La ballon fonctionne en marche forcée par contre ne fonctionne plus en automatique. Je pense qu'en faisant...
  • 3. Panne sur PC suite à branchement appareil 24VDC sur PC 220V AC
    N°21422 : Bonjour. Je me présente je suis menuisier j'ai 27 ans et j'essaie de résoudre un problème électrique. J'ai déjà touché un peu l'électricité mais mon niveau est faible. Ayant voulu réparer les câbles d'alimentation...
  • 4. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 5. Protection congélateurs suite orage
    N°24309 : Bonjour, Lors d'orages, il arrive que mon disjoncteur principal (EDF) saute. En cas d'absence, c'est ennuyeux pour mes congélateurs. Question : L'installation d'un parafoudre peut-elle résoudre ce problème ? Merci pour...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 7. Appareil électroménager et inter diff type A ou AC parafoudre
    N°20692 : Bonjour à tous, Je dépanne beaucoup d'électroménager dans ma région (la Manche, pourtant pas réputée pour ses orages) dont les cartes électroniques sont H.S. après un orage. J'aimerai savoir si cela a plus de chance...
  • 8. Protection surtension électrique avec multiprise éteinte
    N°7057 : Bonjour, Ma question est simple : est-ce que les équipements branchés sur une multiprise de base avec interrupteur éteint sont protégés des éventuelles surtension et coup de foudres ? Une surtension peut-elle passée malgré...
  • 9. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
    N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
  • 10. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
>>> Résultats suivants pour : Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne filiere electrique viraxprise france usa adaptateurcarte de puissance lave vaisselle rosieresprise france usa adaptateur



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite