Connaitre la section de câble qu'il me faut
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
18559
Question Forum Électricité : Connaitre la section de câble qu'il me faut
Bonjour.
Je souhaite connaitre la section de câble qu'il me faut.
Mon alimentation va être du 12KVA en triphasé 4x35mm² alu et de là je dois tirer 200m pour arriver à mon hangar et maison.
Ma question est donc de savoir quelle section de câble sur les 200m est-ce que je dois mettre ?
Merci.
Je souhaite connaitre la section de câble qu'il me faut.
Mon alimentation va être du 12KVA en triphasé 4x35mm² alu et de là je dois tirer 200m pour arriver à mon hangar et maison.
Ma question est donc de savoir quelle section de câble sur les 200m est-ce que je dois mettre ?
Merci.
22 octobre 2018 à 13:30
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Connaitre la section de câble qu'il me faut
Bonsoir
En supposant que votre disjoncteur de branchement soit :
- Un 10/30A : il faut du 4x35² cuivre ou 4x50² alu
- Un 30/60A (standard ENEDIS actuel avec un compteur Linky) : il faut du 4x70² cuivre ou 4x95² alu.
En supposant que votre disjoncteur de branchement soit :
- Un 10/30A : il faut du 4x35² cuivre ou 4x50² alu
- Un 30/60A (standard ENEDIS actuel avec un compteur Linky) : il faut du 4x70² cuivre ou 4x95² alu.
22 octobre 2018 à 21:27
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
Connaitre la section de câble qu'il me faut
Bonjour.
Si vous n'avez qu'un tableau de distribution, on peut se baser sur une chute de tension de 2% entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal. Il restera 1% pour la distribution en éclairage.
Cependant vu la longueur importante, un autre problème se présente, la tenue au court-circuit d'un câble U1000RO2V cuivre ou alu.
Pour un disjoncteur de branchement 10/30A (DB90 par exemple) un câble 4*25 cuivre ou 4*35 alu pourrait convenir.
Pour un disjoncteur 30/60A il faudrait plutôt du câble 1*95 cuivre (pour chacune des phases et le neutre) ou 1*120 Alu.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si vous n'avez qu'un tableau de distribution, on peut se baser sur une chute de tension de 2% entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal. Il restera 1% pour la distribution en éclairage.
Cependant vu la longueur importante, un autre problème se présente, la tenue au court-circuit d'un câble U1000RO2V cuivre ou alu.
Pour un disjoncteur de branchement 10/30A (DB90 par exemple) un câble 4*25 cuivre ou 4*35 alu pourrait convenir.
Pour un disjoncteur 30/60A il faudrait plutôt du câble 1*95 cuivre (pour chacune des phases et le neutre) ou 1*120 Alu.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 novembre 2018 à 12:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 2. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 4. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 6. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 9. Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
- N°16048 : Bonjour, Je souhaite réaliser une jonction entre deux habitations. La longueur est à peu près de 80m. Je voudrais mettre une section de 6mm² afin de remplacer une section de 2.5mm² qui va devenir après travaux bien trop...
- 10. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite