Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
16048
Question installation électrique : Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
Bonjour,
Je souhaite réaliser une jonction entre deux habitations.
La longueur est à peu près de 80m.
Je voudrais mettre une section de 6mm² afin de remplacer une section de 2.5mm² qui va devenir après travaux bien trop juste en puissance.
Je n'arrive pas à trouver si je dois mettre du monobrin ou du multibrin.
Sur une telle longueur la perte de tension est elle très différente en fonction du type de brin ?
Y a t-il d'autres différences techniques à ne pas négliger qu'apporterai le mono ou le multibrin ?
Je voudrais partir sur du câble 1000 r02v 3g, le seul que j'ai repérer à l'entrepôt du bricolage présente plusieurs brins dans l'âme.
En réalité je ne sais pas si il existe du monobrin pour du 6mm².
Si quelqu'un veut bien m'éclairer... Merci bien.
Je souhaite réaliser une jonction entre deux habitations.
La longueur est à peu près de 80m.
Je voudrais mettre une section de 6mm² afin de remplacer une section de 2.5mm² qui va devenir après travaux bien trop juste en puissance.
Je n'arrive pas à trouver si je dois mettre du monobrin ou du multibrin.
Sur une telle longueur la perte de tension est elle très différente en fonction du type de brin ?
Y a t-il d'autres différences techniques à ne pas négliger qu'apporterai le mono ou le multibrin ?
Je voudrais partir sur du câble 1000 r02v 3g, le seul que j'ai repérer à l'entrepôt du bricolage présente plusieurs brins dans l'âme.
En réalité je ne sais pas si il existe du monobrin pour du 6mm².
Si quelqu'un veut bien m'éclairer... Merci bien.
16 novembre 2016 à 14:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
Bonjour accretion, ce câble dont vous parlez est rarement en mono car il serait trop raide pour mettre en application selon les usages.
Pour la section tout dépend de la puissance à mettre au bout, cela se calcule et ne se prends pas à la légère en fonction des besoins.
Cordialement
Pour la section tout dépend de la puissance à mettre au bout, cela se calcule et ne se prends pas à la légère en fonction des besoins.
Cordialement
16 novembre 2016 à 15:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
Bonjour.
Vous approvisionnez du R2V classique. Il faudrait connaitre la puissance dont vous avez besoin, afin d'estimer la chute de tension.
Si vous voulez gagner un conducteur vous passez du 2×6 mm² ou plus et élaborez une prise de terre locale.
S'il s'agit d'une habitation indépendante et non d'une petite dépendance il faudra envisager un point de livraison comptage indépendant. Avec 6 mm² on ne peut alimenter un habitat complet.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Citation :Non, la section de cuivre est la même.
...très différente en fonction du type de brin
Vous approvisionnez du R2V classique. Il faudrait connaitre la puissance dont vous avez besoin, afin d'estimer la chute de tension.
Si vous voulez gagner un conducteur vous passez du 2×6 mm² ou plus et élaborez une prise de terre locale.
S'il s'agit d'une habitation indépendante et non d'une petite dépendance il faudra envisager un point de livraison comptage indépendant. Avec 6 mm² on ne peut alimenter un habitat complet.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
16 novembre 2016 à 15:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
Invité

Bonjour,
Le 6 mm² est forcément en multibrins.
Concernant la section, il faut tenir compte de la puissance et de la longueur.
@+
Le 6 mm² est forcément en multibrins.
Concernant la section, il faut tenir compte de la puissance et de la longueur.
@+
16 novembre 2016 à 15:50
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
Bonsoir.
+1
Mais pour alimenter un logement situé à 80m avec du 6², me semble insuffisant, sauf très faible besoin en puissance.
En tablant sur une hypothèse de chute de tension de 2% maxi qu'il est d'usage de prendre en pareil cas, voici les puissances maxi dont vous pouvez disposer :
- 6² : 1730W
- 10² : 2880W
- 16² : 4600W
- 25² : 7190W
- 35² : 10060W
- 50² : 14380W
Le calcul reste théorique, on n'est à une centaine de W près, mais cela vous donnera une idée de la section qu'il faut prévoir en fonction de la puissance maxi dont vous voulez disposez
+1
Mais pour alimenter un logement situé à 80m avec du 6², me semble insuffisant, sauf très faible besoin en puissance.
En tablant sur une hypothèse de chute de tension de 2% maxi qu'il est d'usage de prendre en pareil cas, voici les puissances maxi dont vous pouvez disposer :
- 6² : 1730W
- 10² : 2880W
- 16² : 4600W
- 25² : 7190W
- 35² : 10060W
- 50² : 14380W
Le calcul reste théorique, on n'est à une centaine de W près, mais cela vous donnera une idée de la section qu'il faut prévoir en fonction de la puissance maxi dont vous voulez disposez
16 novembre 2016 à 19:25
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
Et bien, merci pour vos réponses rapides. Elles sont utiles.
En effet c'est faiblement énergivore comme habitat mais je ne pensais pas arriver à une puissance si basse.
Le seul vrai besoin sera un chauffe eau de 1200 watt et une machine à laver le linge de 2300w que je pensais faire fonctionner en coupant le chauffe eau si besoin est.
Mais là c'est obligatoire apparemment....
Je voudrais bien savoir la formule qui permet d'arriver à ces données si vous en avez le temps.
Non pas que je remette en question les chiffres donnés mais je n'arrive pas à saisir le calcul.
Je sais que la résistance du conducteur entre en jeu, la longueur et la section aussi et surement l'intensité mais je bloque.
En tout cas merci pour le souci mono ou multi brin.
En effet c'est faiblement énergivore comme habitat mais je ne pensais pas arriver à une puissance si basse.
Le seul vrai besoin sera un chauffe eau de 1200 watt et une machine à laver le linge de 2300w que je pensais faire fonctionner en coupant le chauffe eau si besoin est.
Mais là c'est obligatoire apparemment....
Je voudrais bien savoir la formule qui permet d'arriver à ces données si vous en avez le temps.
Non pas que je remette en question les chiffres donnés mais je n'arrive pas à saisir le calcul.
Je sais que la résistance du conducteur entre en jeu, la longueur et la section aussi et surement l'intensité mais je bloque.

En tout cas merci pour le souci mono ou multi brin.
16 novembre 2016 à 20:08
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
Chute de tension (en%) = L (en m) x (I en A) / 50 x S (en mm²).
Pour passer des ampère aux watts : P = U I avec U=230V.
Donc pour 2% de chute de tension maxi : P = 23000 x S / L.
Attention au besoin en puissance, même sans parler de circuits spécialisés, il y en a d'autres non négligeables : aspirateur, fer à repasser, cafetière, bouilloire, grille pain, micro-ondes...
@+
Pour passer des ampère aux watts : P = U I avec U=230V.
Donc pour 2% de chute de tension maxi : P = 23000 x S / L.
Attention au besoin en puissance, même sans parler de circuits spécialisés, il y en a d'autres non négligeables : aspirateur, fer à repasser, cafetière, bouilloire, grille pain, micro-ondes...
@+
16 novembre 2016 à 20:25
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
Bonjour à tous.
Scientifiquement, on préfère utiliser une formule moins empirique (qui doit supposer que la tension de départ est de 230 V, mais pas que), et qui a des bases physiques bien déterminées. On la retrouve dans la calculette de LaBobine ici :
http://www.volta-électricité.info/articles.php?lng=fr&pg=10881
Elle utilise des unités dérivées du système SI qui évitent d'utiliser les puissances de 10, la formule restant alors homogène.
Les paramètres de calcul sont bien indiqués dans les cases. Accrétion retrouvera alors les paramètres qu'il a oubliés. Par facilité, on prendra cos(phi) = 1, en considérant que les charges sont résistives pures.
Cordialement.
Scientifiquement, on préfère utiliser une formule moins empirique (qui doit supposer que la tension de départ est de 230 V, mais pas que), et qui a des bases physiques bien déterminées. On la retrouve dans la calculette de LaBobine ici :
http://www.volta-électricité.info/articles.php?lng=fr&pg=10881
Elle utilise des unités dérivées du système SI qui évitent d'utiliser les puissances de 10, la formule restant alors homogène.
Les paramètres de calcul sont bien indiqués dans les cases. Accrétion retrouvera alors les paramètres qu'il a oubliés. Par facilité, on prendra cos(phi) = 1, en considérant que les charges sont résistives pures.
Cordialement.
16 novembre 2016 à 22:49
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
C'est la même formule avec un cos(phi) = 1 et sin(phi) =0
u = 2 (0,023 x L /S x1 + 0 ) x I
Exprimé en pourcentage pour du mono.
Chute de tension (%) = 100 x u /230 = 100 x 2 x 0,023 x L X I /S /230 = L x I / 50 x S
u = 2 (0,023 x L /S x1 + 0 ) x I
Exprimé en pourcentage pour du mono.
Chute de tension (%) = 100 x u /230 = 100 x 2 x 0,023 x L X I /S /230 = L x I / 50 x S
16 novembre 2016 à 23:11
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
Bonsoir et merci CMT. Je savais que des simplifications numériques étaient présentes dans cette formule pratique très simplifiée.
On pourra discuter en off des méthodes de présentation de ces calculs.
Personnellement, je préfère la formule pratique usuelle (issue d'une démonstration rigoureuse) où tous les paramètres avec leur unité adaptée sont présents : résistivité, réactance linéique approchée, section, longueur, facteur de puissance, intensité. Pour le monophasé essentiellement.
Bien cordialement.
On pourra discuter en off des méthodes de présentation de ces calculs.
Personnellement, je préfère la formule pratique usuelle (issue d'une démonstration rigoureuse) où tous les paramètres avec leur unité adaptée sont présents : résistivité, réactance linéique approchée, section, longueur, facteur de puissance, intensité. Pour le monophasé essentiellement.
Bien cordialement.
17 novembre 2016 à 00:26
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
Bonsoir,
Il est vrai que cette formule m'avait choqué la 1ère fois que je l'avais vue ; je ne comprenais pas le pourquoi, j'essayais de l'appliquer, mais ça ne marchait pas toujours!!
Quand on sait qu'elle ne peut s'appliquer qu'aux canalisations en cuivre, en mono 230V, avec des circuits à cos phi 1, elle est très rapide à mettre en œuvre, pour se donner une idée.
Merci CMT
Cordialement.
Il est vrai que cette formule m'avait choqué la 1ère fois que je l'avais vue ; je ne comprenais pas le pourquoi, j'essayais de l'appliquer, mais ça ne marchait pas toujours!!
Quand on sait qu'elle ne peut s'appliquer qu'aux canalisations en cuivre, en mono 230V, avec des circuits à cos phi 1, elle est très rapide à mettre en œuvre, pour se donner une idée.
Merci CMT
Cordialement.
17 novembre 2016 à 19:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 2. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 3. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
- 5. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 6. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 7. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 8. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
- 10. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite