Profil du membre accretion
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit accretion sur le forum Électricité

a posté 2 messages sur le forum Électricité :
Et bien, merci pour vos réponses rapides. Elles sont utiles.
En effet c'est faiblement énergivore comme habitat mais je ne pensais pas arriver à une puissance si basse.
Le seul vrai besoin sera un chauffe eau de 1200 watt et une machine à laver le linge de 2300w que je pensais faire fonctionner en coupant le chauffe eau si besoin est.
Mais là c'est obligatoire apparemment....
Je voudrais bien savoir la formule qui permet d'arriver à ces données si vous en avez le temps.
Non pas que je remette en question les chiffres donnés mais je n'arrive pas à saisir le calcul.
Je sais que la résistance du conducteur entre en jeu, la longueur et la section aussi et surement l'intensité mais je bloque.
En tout cas merci pour le souci mono ou multi brin.
En effet c'est faiblement énergivore comme habitat mais je ne pensais pas arriver à une puissance si basse.
Le seul vrai besoin sera un chauffe eau de 1200 watt et une machine à laver le linge de 2300w que je pensais faire fonctionner en coupant le chauffe eau si besoin est.
Mais là c'est obligatoire apparemment....
Je voudrais bien savoir la formule qui permet d'arriver à ces données si vous en avez le temps.
Non pas que je remette en question les chiffres donnés mais je n'arrive pas à saisir le calcul.
Je sais que la résistance du conducteur entre en jeu, la longueur et la section aussi et surement l'intensité mais je bloque.

En tout cas merci pour le souci mono ou multi brin.
16 novembre 2016 à 20:08

Bonjour,
Je souhaite réaliser une jonction entre deux habitations.
La longueur est à peu près de 80m.
Je voudrais mettre une section de 6mm² afin de remplacer une section de 2.5mm² qui va devenir après travaux bien trop juste en puissance.
Je n'arrive pas à trouver si je dois mettre du monobrin ou du multibrin.
Sur une telle longueur la perte de tension est elle très différente en fonction du type de brin ?
Y a t-il d'autres différences techniques à ne pas négliger qu'apporterai le mono ou le multibrin ?
Je voudrais partir sur du câble 1000 r02v 3g, le seul que j'ai repérer à l'entrepôt du bricolage présente plusieurs brins dans l'âme.
En réalité je ne sais pas si il existe du monobrin pour du 6mm².
Si quelqu'un veut bien m'éclairer... Merci bien.
Je souhaite réaliser une jonction entre deux habitations.
La longueur est à peu près de 80m.
Je voudrais mettre une section de 6mm² afin de remplacer une section de 2.5mm² qui va devenir après travaux bien trop juste en puissance.
Je n'arrive pas à trouver si je dois mettre du monobrin ou du multibrin.
Sur une telle longueur la perte de tension est elle très différente en fonction du type de brin ?
Y a t-il d'autres différences techniques à ne pas négliger qu'apporterai le mono ou le multibrin ?
Je voudrais partir sur du câble 1000 r02v 3g, le seul que j'ai repérer à l'entrepôt du bricolage présente plusieurs brins dans l'âme.
En réalité je ne sais pas si il existe du monobrin pour du 6mm².
Si quelqu'un veut bien m'éclairer... Merci bien.
16 novembre 2016 à 14:00
