FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 508 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

1Insp
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

De plus,
J'ai supposé que c'était la protection de ligne (DJ ou fusible) qui déclenchait; car vous employez le terme de plombs, et que ceux ci sont abandonnés depuis les années 1950.
Si c'est une protection différentielle, c'est un défaut d'isolement.
Bonne continuation.
28 mars 2022 à 15:42
forum consulter ce sujet Appareil qui fait sauter mon disjoncteur

Bonjour.

Votre appareil est il en état (pas en court-circuit) ?
Le circuit alimentant cette PC sert il à d'autres utilisations ? auquel cas les appareils connectés à ce circuit consomment ils plus que l'intensité nominale du DJ.
A suivre.
28 mars 2022 à 15:37
forum consulter ce sujet Appareil qui fait sauter mon disjoncteur

Publicité

Bonjour.
Le petit bouton rouge est un voyant de présence tension, qui s'éteint lors du test qui contrôle le fonctionnement du DDR et coupe l'alimentation.
Bonne continuation.
26 mars 2022 à 17:22
forum consulter ce sujet Test DDR SPA Intex

Bonjour,
+1 avec CMT
Sur le diagnostic, en H, il n'est pas fait mention de pièces ou emplacements n'ayant pu être vérifiés.
Les constatations du chapitre E2 peuvent très bien se faire sans courant, sauf les points B2 3.1h et B2 3.1i. Et je ne suis pas sur que le diagnostiqueur ait l'appareil pour vérifier le point B2 3.1h.
Antérieurement, les réceptions Consuel d'une "avant mise sous tension" se faisaient 20 jours avant la probable mies sous tension définitive. (Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité)
Pour moi, il n'y a pas de problème, même si je pense que le chapitre "E" a été bâclé.
Bonne continuation.
26 mars 2022 à 17:06
forum consulter ce sujet Diagnostic installation électrique sans courant

Bonjour, (pour rép 13)
Pure théorie qui repose que vous connaissez la valeur de la prise de terre du neutre, ce qui n'est pas le cas.
Cordialement.

24 mars 2022 à 16:05
forum consulter ce sujet Vérification avant visite Consuel

Bonjour, (quelques pistes).

"l'inter seul " allumé ne fait pas disjoncter; s'il est allumé avec d'autres, ça disjoncte..
Ce peut être une somme de défauts sur ces circuits, qui fait que le seuil de déclenchement du DDR est atteint, il faudrait faire un contrôle d'isolement sur ces circuits.
Citation :
mais quand je retire chaque spot pour laisser des wagos uniquement ca saute aussi, c'est étrange non ?
ça traduirait que le défaut est sur la phase.
Encore pas mal à rechercher.
Bonne continuation.
24 mars 2022 à 15:51
forum consulter ce sujet Plombs qui sautent sur interrupteurs

Bonjour.

Pour répondre à votre question : Je voudrai savoir, si c'est possible de changer mon commutateur 2 positions avec un 3 positions ?
Pour pouvoir garder ma position marche/arrêt d'un côté et de l'autre la temporisation (4 secondes marche et 20 secondes arrêt).
Y a t-il un relais temporisé spécial pour mon projet ?
Ma réponse est oui.
Apparemment le fonctionnement de ce tapis n'est pas inclus dans une chaîne de fonctionnement automatique avec asservissement avec d'autres mécanismes.
Il faut ajouter un relais avec des fonctions "travail" et "repos" réglables dont le contact sera inséré juste avant la bobine.
Ledit relais serait alimenté en aval du contact auxiliaire KA1, via la 3ème position de cet inter 3 positions.
Il faudrait modifier la câblage, mais peut être avez vous un ami expérimenté pour effectuer ce travail.
Bonne continuation.
24 mars 2022 à 15:28
forum consulter ce sujet Installation d'un relais temporisé

Bonjour.
Oui.
Bonne continuation.
19 mars 2022 à 13:24
forum consulter ce sujet 2 gestionnaires énergie sur le même compteur Linky

Bonjour.

Vous alimentez le 2ème gestionnaire en parallèle avec le premier.
A la surcharge, 1 gestionnaire déclenchera, le 2ème restera en service ; le réenclenchement se fera progressivement.
Il n'est pas impossible que les 2 gestionnaires délestent, mais le réenclenchement se fera suivant le même principe.
Bien sûr, il serait préférable de ramener les pilotes sous le même gestionnaire ; mais tel que vous l'écrivez on suppose que les tableaux sont éloignés.

Bonne continuation.
18 mars 2022 à 17:23
forum consulter ce sujet 2 gestionnaires énergie sur le même compteur Linky

Bonjour.
Ces fusibles se trouvaient en échantillon sous blister dans les magasins de bricolage ; je ne sais pas si on en trouve encore, vu que dans l'habitat on ne met plus de protections fusibles.
Peut-être devrez-vous changer ce porte fusible par un petit disjoncteur modulaire.
Bonne continuation.
14 mars 2022 à 17:41
forum consulter ce sujet Recherche fusible ancien Legrand 8.5x31.5 mm

Bonjour.

Personnellement j'ai déconnecté du terrain de part la limite d'âge.
Je lis que vous avez 4 lampadaires, la solution centralisée ne conviendra pas, il faut revoir votre technicien pour trouver des modules par mât.
De mon temps il y avait Tridonic qui faisait un module ZRM à installer par mât.
Bonne continuation.
14 mars 2022 à 17:32
forum consulter ce sujet Réguler l’intensité lampe éclairage public Sodium HPS

Bonjour.
Un studio de 27m² avec un CE de 100L ne justifie pas un comptage double tarif ; celui-ci vous reviendra plus cher que le tarif de base.
Cette demande ne peut être faite que par le titulaire du contrat.
Bonne continuation.
14 mars 2022 à 17:15
forum consulter ce sujet Option base EDF en tout électrique ?

Bonjour.

Ce tableau est archaïque...
C'est du gros bricolage ! Des disjoncteurs tripolaires alimentés en mono "apparemment", un câble 7 conducteurs pour alimentation, avec des couleurs non normalisées...
Il sera bien difficile de vous aider qu'avec cette image, il faut chercher les tenants et aboutissants de chaque conducteurs & câbles.
Pour la terre vous avez un bornier en bas avec des conducteurs vert/jaune, il faut suivre depuis là.
Un gros travail de réhabilitation en perspective.
Bonne continuation.
14 mars 2022 à 16:59
forum consulter ce sujet Identifier neutre phase et terre sur une installation électrique

Bonjour.

Comment déterminez vous que c'est une surtension ? qui même si elle existait comment fait elle disjoncter.
Ne serait ce pas une surcharge due à trop d'appareils qui tirent simultanément; certes ça marchait avant.
Sans précision, doit on supposer que c'est ce DB qui déclenche.
Si vous avez un compteur Linky, vous pouvez voir votre soutirage maxi.
Mais le DB est réglé plus haut que le compteur; donc c'est le compteur qui devrait couper avant.
Peut être aussi un défaut d'isolement général..
Il faudrait être plus précis dans votre description des symptômes, et dans l'architecture de votre tableau, s'il y a des ID en aval du DB.
Bonne continuation.
14 mars 2022 à 16:45
forum consulter ce sujet Recherche origine surtension ?

Bonjour.

Je ne suis pas sûr que vous ayez fait une affaire en récupérant ces lampes, mais il y a peut être des paramètres que je ne connais pas : nombre, utilisation... La LED a supplanté les variateurs, et peu de constructeurs en font pour les petites installations.
Vous pouvez mettre un variateur pour plusieurs lampes ou un module par lampe, il faudra vous rapprocher d'un connaisseur ou d'une entreprise pour déterminer vos besoins et les coûts. Le plus petit variateur centralisé fait 6kVA,
Regardez bien avant d'agir sur cette option.
Bonne continuation.
14 mars 2022 à 09:12
forum consulter ce sujet Réguler l’intensité lampe éclairage public Sodium HPS

Bonsoir.
Peut être était il prévu à l'origine de faire 2 circuits prises, et qu'à la réalisation ces 2 circuits ont été interconnectés dans une même PC.
Il faudrait voir s'il y a d'autres équipements branchés sur ces 2 protections.
Sinon comme dit ci-dessus, mettre tous les fils sous la même protection fusible; encore faut il savoir le nombre de PC concerné.
Bonne continuation.
11 mars 2022 à 20:15
forum consulter ce sujet 2 fusibles pour un même circuit de prises

Bonsoir.

Je n'avais pas pensé à ça; je suis parti de suite sur un câble 7 conducteurs. Mea culpa.
Cependant je ne connais pas ce conducteur ; il n'existe pas dans la série H07vr.
Peut être une très ancienne fabrication..
Il serait pertinent de connaître sa dénomination.
Cordialement.
11 mars 2022 à 20:01
forum consulter ce sujet Section d'un fil 7 brins

Bonjour.
Votre calcul est juste, mais que voulez-vous faire avec ça ?
On ne marie pas les différents brins d'un câble pour faire un gros conducteur.
Cordialement.
09 mars 2022 à 17:08
forum consulter ce sujet Section d'un fil 7 brins

Bonjour,
Le DDR 30mA déclenche généralement à 22-23mA ; ce qui traduit une résistance de 10 000-10 500 ohms.
La résistance du corps humain est variable selon les personnes et les situations ; en conditions sèches elle est d'environ 5 000 ohms. Dans votre cas il faut rajouter les chaussures. Donc la résistance totale a été > 10 500 ohms. Dans cette explication je n'ai pas inclus les sols, ni la valeur de la prise de terre.
Certes vous avez senti une décharge et le DDR n'a pas déclenché ; ça ne veut pas dire que le courant qui vous a traversé était supérieur à 23mA. Le seuil de perception minime est de 0,5mA, soit une résistance de 460 000 ohms ; le seuil de tétanisation (non-lâcher) est de 10mA soit une résistance de 23 000 ohms.
Faites attention, l'électricité est dangereuse.
06 mars 2022 à 17:52
forum consulter ce sujet Électrisé mais le différentiel n'a pas disjoncté

Bonjour.

Il n'y a pas de fusible dans un DB90s !
Si vous n'avez plus de lumière à certains endroits c'est qu'une protection divisionnaire a déclenchée.
N'essayer pas d'ouvrir le DB 90, la partie amont est sous contrôle du distributeur d'énergie.
Faites vous aider par une personne expérimentée.
Bonne continuation.
05 mars 2022 à 06:40
forum consulter ce sujet Changer fusible sur Merlin Gerin multi 9 DB90 S

Bonjour.

Le "module" que l'on voit en photo 2 est le relais thermique de protection moteur.
Pour les alimenter en mono, il faut mettre un condensateur ; pour cela il faut vous rapprocher d'un Bobinier.
Pour la ligne d'alimentation, ça ne devrait pas faire trop de problème, vu la faible intensité absorbée par le moteur.
Après il vous appartient de connaître la disponibilité de puissance de votre installation pour alimenter ces ventilateurs.
Bonne continuation.
25 février 2022 à 09:45
forum consulter ce sujet Conseils pour utiliser des extracteurs d'air industriel

Bonjour.
Il est sûr qu'un inter simple OF peut faire l'affaire.
Après si l'on veut la sécurité thermique de surcharge, il vaut mieux mettre un disjoncteur moteur (GV2M par exemple).
Après s'il on veut la sécurité manque de tension, pour machines dangereuses, il faut mettre l'additif "manque de tension" au disjoncteur moteur ci-dessus.
Sachant que l'appareillage contacteur + relais thermique peut faire la fonction ci-dessus.
A vous de choisir.
Bonne continuation.
24 février 2022 à 10:56
forum consulter ce sujet Comment faire la commande d'un moteur 1,1 kW

Bonsoir,
Plus explicite aurait été souhaitable.
Doit on supposer qu'il y a un compteur Linky? Si c'est le cas, le fournisseur peut agir à distance sur le contacteur statique interne au compteur; cependant la partie électronique du compteur n'est pas coupée par ce contacteur.
Donc le courant est coupé dans le compteur en amont du disjoncteur général.
Cordialement.
21 février 2022 à 23:13
forum consulter ce sujet Coupure de courant écran compteur toujours alimenté

Bonjour.
Les PC pour volume 2 existent, elles sont équipées d'un transfo de séparation, et de puissance maxi 50VA.
Bonne continuation.
21 février 2022 à 09:41
forum consulter ce sujet Transformateur de séparation - volume 2 SdB

Bonjour,
Citation :
Ce phénomène étant aléatoire il n'est pas facile de trouver la cause.
Comme tous les défauts fugitifs.
Citation :
Appuyé sur un BP l'on ne puisse plus éteindre la lumière
Vérifiez tous vos BP ; il y en a peut-être un qui reste collé.
Pour qu'un différentiel déclenche, il faut un défaut d'isolement ; regardez également vos points lumineux si un ne serait pas défaillant.
Bonne continuation.
20 février 2022 à 09:33
forum consulter ce sujet Différentiel disjoncte de façon aléatoire

Bonjour,
Apparemment de ce que l'on voit, vous êtes en montage 3 fils.
Le contact de la lampe est 1/2 et la phase peut être aussi bien sur 1 que 2 et la phase coupée idem.
Sur le nouveau il faudra câbler suivant le même principe; c'est à dire un pont entre la phase "arrivée (rouge)" et la borne A1 ou A2, et le fil blanc sur l'autre.
Bonne continuation.
20 février 2022 à 09:24
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux

Bonsoir.
Bien difficile de vous répondre au vu du diagnostic.
Peut-être un élément qui se met en marche épisodiquement, et qui présente une faiblesse d'isolement...
Les défauts fugitifs sont les plus difficiles à trouver.
Et pourquoi ne pas essayer de localiser avec une pince à courant de fuite, mais il faut en avoir une.
Bonne recherche.
17 février 2022 à 19:47
forum consulter ce sujet Déclenchement interrupteurs diff 100mA et 30mA machines différentes

Bonjour,
Votre principe en réponse 3 tient la route.
Comme stipulé, vous pourriez alimenter la maison avec 2 phases+N, si on pense qu'aujourd'hui certaines plaques de cuisson se raccordent avec 2 phases + neutre.
Bémol : le disjoncteur 2P+N n'existe pas, il faudra prendre un DJ 3P protégés, des ID mono, et si plaque 2P+N faire un rail avec un ID tétra type A suivi d'un DJ 3P (plaque) et d'autre DJ N+1.
Bonne continuation.
16 février 2022 à 20:07
forum consulter ce sujet Un tableau divisionnaire peut-il servir de tableau principal ?

Bonjour.
Vous n'êtes pas en FP pour la sortie S1, faut mettre le curseur de gauche comme les autres.
Vous pouvez mettre un DJ dédié, mais surtout il faut qu'il soit sur le même DDR que le chauffage, même si vous n'utilisez pas le FP aujourd'hui, qui sait demain ?
Bonne continuation.
16 février 2022 à 06:53
forum consulter ce sujet Câblage délesteur Hager 60060

Bonjour.
Personnellement je préfère la solution 1.

Ainsi le TGBT desservirait l'atelier et serait suivi de 3 TD (habitation, studio, et bureau atelier).
Ces TD seraient équipés de coupure générales et le TGBT comporterait un inter général avec un départ habitation et une coupure générale atelier avec ses protections divisionnaires.
Cependant, on pourrait penser que l'atelier est un local professionnel, peut-être serait-il judicieux qu'il ait un comptage séparé pour la comptabilité ; idem pour le local bureau atelier qui est peut être associé à cet atelier; auquel cas son TD serait alimenté depuis le TGBT.
A méditer.
Bonne continuation.
15 février 2022 à 18:55
forum consulter ce sujet Un tableau divisionnaire peut-il servir de tableau principal ?

Bonjour.
Citation :
Ainsi, pouvez-vous me confirmer qu'il n'y a aucune contrainte en termes de paroi pour séparer le volume 1 du volume 2 en cas d'une douche disposant d'un bac ?
Aucune.

2 - Pour les douches à l'italienne, avec pomme de douche mobile, le volume 1 est porté à 1,2m en projection horizontale.
Un rideau ou une porte ne sont pas considérés en parois pérennes.
3 - Tout à fait et vous pouvez faire la même chose avec une baignoire, car elles sont quasi toutes équipées d'une douchette ; Mais la norme est rédigée avec des utilisations "normales" ; sinon, rien ne vous interdit d'y amener un tuyau et de faire une aspersion générale...
Ne confondez pas les parois pérennes et les parois mobiles et rideaux.
Les normes évoluent, peut-être qu'un jour les douches avec receveur sans parois et pomme mobile seront traitées comme leur homologues sans receveur.
Ceci dit rien ne vous empêche de faire plus que la norme.
Bonne continuation.
15 février 2022 à 17:19
forum consulter ce sujet Aberrance de la NFC15-100 volume 1 douche avec ou sans bac

Bonjour.

J'ai déjà écrit que je ne formerais pas un électricien par internet, un CAP se prépare en 3 ans.
Citation :
Pourquoi choisir le monophasé alors que l'installation est en tri et que nous parlons d’Ampère en triphasé ?
Un circuit triphasé déséquilibré se calcule comme un circuit mono (dixit la norme) donc avec Coeff 2 et delta U avec la tension simple, et j'ai calculé les liaisons ainsi.
Pour les "ampères en triphasé" je ne sais pas calculer une chute de tension sans prendre l'intensité en compte.
Peut être d'autres contributeurs prendront la suite.
15 février 2022 à 10:15
forum consulter ce sujet Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux

Bonjour.
Citation :
Je n'avais pas compris que la chute de tension était calculée par tronçon,
Et vous n'avez toujours pas compris, malgré les réponses 1,5,8 !! Ceci dit chacun son domaine, l'horticulture et l'électricité sont 2 choses bien différentes.
La première longueur de 90m voit doit supporter toute la puissance de l'installation et pas uniquement la puissance de la station de forage. La longueur de 100m doit supporter tout ce que demande le tableau 2.
D'après mon estimation, 90m en 35² et 30A =1,35%; les 100m en 35² et 30A =1.5%; reste les 65m en 10² et 10A =0,4%.
Total = 3.25% Et là je suis à 3,25% le max du max, plus de marge.
Ceci dit j'ai tout fait avec cos phi 0,8, il n'y a pas mal de matériel avec cos phi 1, ce qui avantage mon calcul.
Donc, votre dernier tableau est encore faux, et je vous invite à vous rapprocher d'un électricien expérimenté pour mener à bien votre projet.
Bonne continuation.
13 février 2022 à 12:00
forum consulter ce sujet Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux

Bonjour.
Votre dernier tableau est plus précis, mais il émet un doute : je ne comprends pas la longueur de 165m.
Heureusement que l'on a les 2 premiers tableaux pour comprendre la distance entre tableaux, car comme il vous a été stipulé, on calcule la chute de tension par tronçon
La puissance totale est de 17,5kW, donc inférieure à votre contrat.
On pense qu'il y aura beaucoup de fonctionnement simultané.
D'autre part on relève beaucoup de matériels en monophasé, il faudra bien équilibrer les phases pour limiter le déséquilibre.
Cependant tout ça modifie quelque peu mon estimation ; j'ai un peu trop tiré la "corde basse" et pour avoir 3% maxi de chute de tension au tableau 2 il faut tirer les premiers 190m en 35², la longueur de 65m en 25² et la longueur de 35m en 10².
Après il y a l'alu mais il faut doubler les sections, à voir (prix et raccordements).
Bonne continuation.
11 février 2022 à 18:48
forum consulter ce sujet Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux

Re, (de plus)
On lit en réponse 3 que c'est un établissement horticole. Donc puissances et contrat susceptibles d'augmenter.
Mon calcul est bien pris avec cos phi 0.8, mais je n'ai pas tenu compte de cette éventuelle extension de puissance ; c'est à dire que si vous rajoutez du matériel (surtout en extrémité) et que vous augmentez votre contrat (pour alimenter ces surplus) il n'y a pas de marge (ou peu).
A vous de peaufiner. Il faut être plus précis dans vos questions.
Bonne continuation.
10 février 2022 à 17:26
forum consulter ce sujet Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux

Bonjour.
Votre détail en rép 3, n'était pas sur votre question.
Vous avez demandé un calcul pour 10kW à 65m du tableau 2.
Vous avez dit avoir un contrat de 18kW.
Mon raisonnement, pour répondre à votre question, est ainsi :
- La longueur DB-tableau 1 doit supporter 18kW (le maxi)
- La longueur tableau1-tableau 2 je l'ai calculé également pour 18kW
- La longueur de 65m calculée pour 10kW.
Les 8 kW restant est ce qu'il vous reste pour les autres besoins.
En réponse 3 vous avez changé pas mal de chose ; on ne retrouve plus les 10kW de votre question, et on ne sait pas si on doit cumuler vos autres puissances que vous avez mentionnées pour fonctionnement simultané.
D'autre part (pour moi) votre façon de calculer est fausse voire dangereuse, Ex :
Vous calculez la première liaison en ne prenant en compte que le courant du tableau 1 ; hors cette liaison supporte également la puissance absorbée par le tableau 2 et également la puissance absorbée par les 2 autres longueurs.
Le calcul se fait par tronçon, en prenant la puissance maxi qui y transite.
Bonne continuation.
10 février 2022 à 16:57
forum consulter ce sujet Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux

Bonjour.

Avec les chiffres que vous avez écrits, il est bien difficile de trouver la cause.
Peut être suspecter le branchement interne de la PC ou vous branchez la bouilloire.
Avez vous essayer de brancher cette bouilloire sur une autre PC.
NB : je ne crois pas que "disjonctage" soit sur le dico! disjonction est mieux.
Bonne continuation.
09 février 2022 à 18:40
forum consulter ce sujet Disjonctages intempestifs

Bonjour.
D'après mon estimation, pour avoir ce que vous indiquez et respecter une chute de tension < 3% (pour l'éclairage) il faudrait tirer du 25² du disjoncteur au tableau 2 et du 16² pour les 65m restant ; delta U total 2.85%. En cuivre. Il resterait 8 kW pour les autres circuits.
Certainement d'autres avis.
Bonne continuation.
09 février 2022 à 18:27
forum consulter ce sujet Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux

Bonjour.

A la première question, vous évoquez un disjoncteur différentiel, est bien la cas, ou est ce un inter différentiel.
Dans le premier cas, il n'y a aucun problème; dans le 2ème cas cet inter s'il est en tête d'installation doit être d'intensité nominale supérieure ou égale au calibre maxi du disjoncteur de branchement.
A la 2ème question, le diagnostic ne prends pas en compte les règles de la dernière norme (qui n'a aucun effet rétroactif), mais simplement une mise en sécurité : protection des personnes avec au mini un DDR 30mA en tête d'installation, et les liaisons à la terre dans les locaux à sol conducteur ainsi que les liaisons équipotentielles, les protections contacts directs (fils dénudés, bornes sous tension accessibles...) et d'autre part les protections surintensités des canalisations.
On peut rajouter l'accessibilité de l'organe de coupure générale.
Bonne continuation.
09 février 2022 à 17:46
forum consulter ce sujet Conseils ampérage disjoncteur différentiel

Bonsoir.
En aval du disjoncteur de branchement, l'installation est sous votre contrôle, Enedis n'a plus de regard, vous réalisez comme vous voulez, en respectant la NFC 15-100.
Si votre platine est adaptée pour fixer un disjoncteur, pourquoi pas.
Mais si vous avez un inter sectionneur en tête de votre tableau, ce disjoncteur est superflu.
Bonne continuation.
07 février 2022 à 19:32
forum consulter ce sujet Normes platine pour disjoncteur d'abonnés

Bonjour, (si je puis).

Utiliser un délesteur avec tore sur une installation tétra est une galère à gérer, vous ne savez jamais si vous avez mis le tore sur la bonne phase ! (j'ai donné, dans le passé).
Oui vous pouvez augmenter le contrat (avec 3€ de + par mois), mais vous pouvez aussi remplacer les 2 fils C1C2 par un câble téléphonique 2 paires, ou vous aurez C1C2 & I1I2 ; Et avec la téléinfo le délesteur gère les 3 phases.
Bonne continuation.
07 février 2022 à 09:26
forum consulter ce sujet Installation délesteur Hager 60060

Bonjour, (pour complémenter).

Votre question et votre réponse 14 ont perturbé les contributeurs.
Au début ce que vous avez appelé un disjoncteur 63A est en réalité un inter 63A ; Même si vous auriez pu vous en passer, maintenant il y est, il y reste.
"Votre ami vous a dit..." pourquoi ? craint-il que la puissance disponible soit insuffisante ? (16A par phase = 3680W).
Vous avez mis des disjoncteurs + vigi, ils assurent toutes les fonctions ; vous êtes sûr que la puissance appelée ne dépassera pas la puissance assignée du DJ ; inconvénient : ils prennent plus de place.
Vous êtes sur un ERP de type V (établissement de culte) 5ème catégorie : pas de grosses contraintes.
Vous avez alimenté la télécommande BAES sur un DJ 2A, peu importe qu'il soit sur le 1er ou 2ème DDR.
Par contre les BAES doivent être alimentés par le même DJ de l'éclairage du local ou du lieu où ils sont installés.
Attention au branchement de la télécommande.
Bonne continuation.
07 février 2022 à 09:05
forum consulter ce sujet Besoin d’aide pour nouveau tableau principal

Bonjour.
Je pense que vous savez que l'on ne peut relier 2 sources dans un même tableau ; c'est très dangereux et interdit (sauf pour des circuits d'asservissement).
Ce que je comprends, vous voulez faire profiter de la production du photovoltaïque aux 2 logements (sauf si je me trompe) ; il faut réaliser l'installation comme une 3ème source et installer tous les asservissements pour que ces sources ne se communiquent pas entre elles.
Bonne continuation.
07 février 2022 à 06:51
forum consulter ce sujet Relier deux abonnements au compteur

Bonjour.
D'après ce que j'ai lu, il n'y a qu'un branchement Ph/N+T, donc vous ne pouvez dissocier les alimentations, il est écrit qu'elle est dotée d'une protection électronique contre les surintensités.
Bonne continuation.
03 février 2022 à 15:14
forum consulter ce sujet Normes prise de courant avec USB intégrée

Bonsoir,
A vrai dire je ne connais pas ces prises et je n'ai pas ouvert le lien, j'ai pensé uniquement "usb-informatique" sans pensez à la recharge..
Ces matériels étant de très faible puissance, la puissance délivrée par ces prises est nullement prépondérante par rapport à la PC 16A. Leur décompte pour moi est superflu. Avec mes excuses.
Par contre, pour le confort, je vous conseille de répartir ces prises (les 12) sur 2 circuits et 2 ID différents ; (pensez aux déclenchements éventuels).
Bonne continuation.
02 février 2022 à 20:04
forum consulter ce sujet Normes prise de courant avec USB intégrée

Bonsoir.
Ou avez-vous vu que l'on doit additionner les prises de courant et les prise dédiées à l'information dans le décompte ?
Cordialement.
02 février 2022 à 18:03
forum consulter ce sujet Normes prise de courant avec USB intégrée

Re-bonjour.

Votre réponse 3 précise mieux votre qualité de demandeur.
Cependant on ne peut lancer un" novice" sur un sujet (peut être fictif) sans formation.
Vous parler de barrières IR, on ne met pas ces matériels sur n'importe quelles machines, il y a certainement un degré de dangerosité important.
Il faut connaître la réglementation "machines" (généralités), puis les réglementations particulières à certains équipements (presses, machines tournantes à bois, et autres).
Il faut connaître aussi le matériel de protection/sécurité que l'on va mettre, ou le mettre, et s'il assurera la fonction de protection que l'on désire.
Il faut connaître aussi le type de machine, son fonctionnement, et son implication dans la production.
Dans votre projet on ne sait pas si vous devez gérez la protection de la machine, ou si vous devez faire uniquement un topo d'asservissement Barrière IR et sa chaine de sécurité dans la commande du cycle. Les mots "réarmement automatiques" me font peur.
Comprenez que c'est délicat de parler de ce sujet sur ce forum, j'ai fait de la sécurité machine, et quand on a une demande, on se déplace pour voir, entendre, et noter les objectifs.
Aujourd'hui j'ai décroché de tout ça, et je ne me sens plus capable de répondre à votre projet, tant la réglementation et les matériels changent ainsi que les spécificités.
Désolé et bonne continuation.
02 février 2022 à 17:50
forum consulter ce sujet Raccordement relais de sécurité

Bonjour.

La question que vous posez, concerne la réglementation "machines" il y a des textes très précis là dessus, il m'étonnerais que vous trouviez un contributeur pour vous répondre sur ce site.
Ce domaine est sans cesse en évolution de part les textes et les matériels.
Le commercial devrait être à même de vous répondre, de même que certains organismes de contrôles qui opèrent dans ce domaine.
Bonne continuation.

02 février 2022 à 12:08
forum consulter ce sujet Raccordement relais de sécurité

Bonjour.

Déjà on suppose que vous avez un contrat J/N, sinon ce n'est pas rentable d'en souscrire un pour ce chauffe eau.
Votre électricien n'a pas complètement tort sans avoir entièrement raison...
Cela dépend du câblage et ou se trouve le CE par rapport au contact J/N.
Comme vous l'avez lu le CE doit être en permanence sous tension.
Si vous voulez piloter le démarrage du CE avec l'info EDF, il faut 1ligne puissance et 1 ligne commande + la terre qui vont du tableau au CE ce que vous n'avez pas dans un CE classique.
Vous pouvez piloter votre CE en HC, sans l'info EDF, directement depuis l'écran de contrôle avec le programme et l'heure.
Voilà, cette double liaison est elle possible ? sinon vous garder la programmation interne.
Le fichier joint par CMT est très explicite.
Bonne continuation.
01 février 2022 à 16:21
forum consulter ce sujet Branchement contacteur jour et nuit

Bonjour.
Bien sûr qu'il ira. il suffit de brancher fil à fil. Ce n'est pas un modèle "silencieux".
Bonne continuation.
31 janvier 2022 à 15:59
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager E510 01