Bonjour à tous.
Nouveau sur ce forum, je viens vous poser un problème qui me dépasse.
J'ai installé une pompe à chaleur (en triphasé) qui fonctionne très bien.
Chaque matin, lorsque je mets en marche la bouilloire, cela fait disjoncter le disjoncteur principal si la pompe est en train de tourner, ce qui est le cas tous les matins en ce moment.
Pensant à un problème avec la bouilloire, j'en ai acheté une autre et même problème. J'ai regardé sur le compteur électrique et la bouilloire en fonctionnement tire 9A.
J'ai regardé ce matin lorsque la pompe à chaleur tournait à plein, cela tirait entre 10 et 12A par phase. Sachant que j'ai un abonnement 18kW donc 30A par phase, je ne comprends pas la raison de ces disjonctages.
Je précise que ça n'arrive pas avec d'autres appareils, je peux faire tourner le four, lave linge, sèche linge etc sans problèmes.
Voila si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci.
Nouveau sur ce forum, je viens vous poser un problème qui me dépasse.
J'ai installé une pompe à chaleur (en triphasé) qui fonctionne très bien.
Chaque matin, lorsque je mets en marche la bouilloire, cela fait disjoncter le disjoncteur principal si la pompe est en train de tourner, ce qui est le cas tous les matins en ce moment.
Pensant à un problème avec la bouilloire, j'en ai acheté une autre et même problème. J'ai regardé sur le compteur électrique et la bouilloire en fonctionnement tire 9A.
J'ai regardé ce matin lorsque la pompe à chaleur tournait à plein, cela tirait entre 10 et 12A par phase. Sachant que j'ai un abonnement 18kW donc 30A par phase, je ne comprends pas la raison de ces disjonctages.
Je précise que ça n'arrive pas avec d'autres appareils, je peux faire tourner le four, lave linge, sèche linge etc sans problèmes.
Voila si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci.
09 février 2022 à 11:15
Réponses 1 au problème électrique
Disjonctages intempestifs
Bonjour.
Avec les chiffres que vous avez écrits, il est bien difficile de trouver la cause.
Peut être suspecter le branchement interne de la PC ou vous branchez la bouilloire.
Avez vous essayer de brancher cette bouilloire sur une autre PC.
NB : je ne crois pas que "disjonctage" soit sur le dico! disjonction est mieux.
Bonne continuation.
Avec les chiffres que vous avez écrits, il est bien difficile de trouver la cause.
Peut être suspecter le branchement interne de la PC ou vous branchez la bouilloire.
Avez vous essayer de brancher cette bouilloire sur une autre PC.
NB : je ne crois pas que "disjonctage" soit sur le dico! disjonction est mieux.
Bonne continuation.
09 février 2022 à 18:40
Réponses 2 au problème électrique
Disjonctages intempestifs
Bonjour, merci pour la réponse, je testerai demain matin sur une autre prise qui de plus n'est pas sur la même phase, car le problème ne se pose pas en journée (la pompe à chaleur tourne moins fort).
09 février 2022 à 18:46
Réponses 3 au problème électrique
Disjonctages intempestifs
Bonjour à tous.
Il faudrait préciser si des interrupteurs différentiels 30 mA bi ou tétrapolaires sont présents sur le tableau de répartition.
On comprend que les protections surintensité des différents circuits, dont celui de la PAC et de la prise bouilloire, ne déclenchent pas (disjoncteurs DPN en mono et tétrapolaire en tri).
Un compteur Linky alimente t-il l'installation. Si oui, est-ce qu'il déclenche ? De même, les intensités que vous indiquez sont-elles celles affichées sur le compteur ?
Le disjoncteur principal est-il celui dit "de branchement", en aval du compteur ?
La mesure des intensités avec une pince ampèremétrique serait préférable.
A suivre.
Cordialement.
Citation :C'est imprécis.
cela fait disjoncter le disjoncteur principal
Il faudrait préciser si des interrupteurs différentiels 30 mA bi ou tétrapolaires sont présents sur le tableau de répartition.
On comprend que les protections surintensité des différents circuits, dont celui de la PAC et de la prise bouilloire, ne déclenchent pas (disjoncteurs DPN en mono et tétrapolaire en tri).
Un compteur Linky alimente t-il l'installation. Si oui, est-ce qu'il déclenche ? De même, les intensités que vous indiquez sont-elles celles affichées sur le compteur ?
Le disjoncteur principal est-il celui dit "de branchement", en aval du compteur ?
La mesure des intensités avec une pince ampèremétrique serait préférable.
Citation :Non, car elle fonctionne en tout ou rien. Comme un frigo, un four micro-ondes, un convecteur électrique.
la pompe à chaleur tourne moins fort
A suivre.
Cordialement.
10 février 2022 à 10:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
- N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
- 2. Arrêts intempestifs volets roulants Bubdendorff
- N°15405 : Bonjour, Je possède plusieurs volets roulants Bubendorff du type SN 98 802732 001 001 87 Plusieurs d'entre eux ont le même symptôme : Ils s'arrêtent à des positions assez répétitives, aussi bien en montée qu'en...
- 3. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
- N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
- 4. Branchement disjoncteur différentiel HPI
- N°12566 : Bonjour à tous, Je voulais savoir si un disj. diff. type HPI 40A pouvait remplacer l'inter. diff. type AC 40A ? Et si non, le brancher avant ou après cet inter ? Merci. Claude
- 5. Différentiel HPI en tête d'installation informatique saute aléatoirement
- N°22109 : Bonjour, Je poste ici après avoir testé de nombreuses combinaisons sans être parvenu à trouver une solution. Présentation : Je dispose d'un tableau général, sur lequel un circuit de déport part vers 2 tableaux...
- 6. Installation électrique disjoncte sans arrêt
- N°9933 : Bonjour, dans une maison de 30 ans que j'ai acheté il y a moins d'1 an, je disjoncte sans arrêt depuis 1 mois. C'est le 30mA qui saute, jamais le 500 mA, et pour relancer, pas d'autre moyen que de baisser tous les disjoncteurs du...
- 7. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
- 8. Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage
- N°15396 : Bonjour, Nous avons un problème avec notre compteur électrique qui disjoncte quelques fois en cas d'orage. Nous partons tout l'été à Perpignan, et habitant la région parisienne, nous avions de gentils voisins qui...
- 9. Nécessité de remplacer le disjoncteur de branchement
- N°8445 : Bonjour. Je suis en train de mettre aux normes mon tableau d'électricité. L'ancien a toujours des fusibles et il n'y a ni disjoncteurs différentielles ni parafoudre. Alors, je viens d'acheter un tableau équipé des disjoncteurs,...
- 10. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
- N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite