a posté 2 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, merci pour la réponse, je testerai demain matin sur une autre prise qui de plus n'est pas sur la même phase, car le problème ne se pose pas en journée (la pompe à chaleur tourne moins fort).
09 février 2022 à 18:46

Bonjour à tous.
Nouveau sur ce forum, je viens vous poser un problème qui me dépasse.
J'ai installé une pompe à chaleur (en triphasé) qui fonctionne très bien.
Chaque matin, lorsque je mets en marche la bouilloire, cela fait disjoncter le disjoncteur principal si la pompe est en train de tourner, ce qui est le cas tous les matins en ce moment.
Pensant à un problème avec la bouilloire, j'en ai acheté une autre et même problème. J'ai regardé sur le compteur électrique et la bouilloire en fonctionnement tire 9A.
J'ai regardé ce matin lorsque la pompe à chaleur tournait à plein, cela tirait entre 10 et 12A par phase. Sachant que j'ai un abonnement 18kW donc 30A par phase, je ne comprends pas la raison de ces disjonctages.
Je précise que ça n'arrive pas avec d'autres appareils, je peux faire tourner le four, lave linge, sèche linge etc sans problèmes.
Voila si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci.
Nouveau sur ce forum, je viens vous poser un problème qui me dépasse.
J'ai installé une pompe à chaleur (en triphasé) qui fonctionne très bien.
Chaque matin, lorsque je mets en marche la bouilloire, cela fait disjoncter le disjoncteur principal si la pompe est en train de tourner, ce qui est le cas tous les matins en ce moment.
Pensant à un problème avec la bouilloire, j'en ai acheté une autre et même problème. J'ai regardé sur le compteur électrique et la bouilloire en fonctionnement tire 9A.
J'ai regardé ce matin lorsque la pompe à chaleur tournait à plein, cela tirait entre 10 et 12A par phase. Sachant que j'ai un abonnement 18kW donc 30A par phase, je ne comprends pas la raison de ces disjonctages.
Je précise que ça n'arrive pas avec d'autres appareils, je peux faire tourner le four, lave linge, sèche linge etc sans problèmes.
Voila si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci.
09 février 2022 à 11:15