Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Donc vous avez 9kVA de souscrit ; vous ne stipulez pas la puissance maxi soutirée (pourtant visible avec le Linky) ; même si on juge 8kVA pour la PAC, le ballon, et une machine, il reste 4kVA pour l'extension ; ce qui ferait délester le chauffage de moitié (voire +) pour garder un peu de confort (éclairage +pc+ équipement).
Je pense que vous avez la réponse, et comme dit CMT 2 abonnements seront plus judicieux.
Cordialement.
Donc vous avez 9kVA de souscrit ; vous ne stipulez pas la puissance maxi soutirée (pourtant visible avec le Linky) ; même si on juge 8kVA pour la PAC, le ballon, et une machine, il reste 4kVA pour l'extension ; ce qui ferait délester le chauffage de moitié (voire +) pour garder un peu de confort (éclairage +pc+ équipement).
Je pense que vous avez la réponse, et comme dit CMT 2 abonnements seront plus judicieux.
Cordialement.
31 janvier 2022 à 09:19

Bonsoir,
Question à vous poser :
- Qu'avez-vous comme marge sur votre contrat actuel, pour alimenter cette extension.
- Même avec 12kVA pourrez-vous alimenter 2 installations, en fonction de ce que vous soutirez vous-même.
- Délesteur ? qu'avez-vous à délester vous-même : rien sauf le chauffage de l'extension pour garder de l'énergie pour le matériel.
En clair, même si c'est possible, il est difficile de dire oui ; il faut aligner toutes les puissances susceptibles de fonctionner simultanément et seulement après vous pourrez choisir.
Cordialement.
Question à vous poser :
- Qu'avez-vous comme marge sur votre contrat actuel, pour alimenter cette extension.
- Même avec 12kVA pourrez-vous alimenter 2 installations, en fonction de ce que vous soutirez vous-même.
- Délesteur ? qu'avez-vous à délester vous-même : rien sauf le chauffage de l'extension pour garder de l'énergie pour le matériel.
En clair, même si c'est possible, il est difficile de dire oui ; il faut aligner toutes les puissances susceptibles de fonctionner simultanément et seulement après vous pourrez choisir.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 23:11

Bonsoir,
Je pense que c'est le contact de la chemise filetée qui ne se fait pas ; ces chemises sont coupées et le contact ne se fait que lorsque l'ampoule est vissée à fond ; l'ampoule neuve me parait avec beaucoup de "bombé".
Regardez votre douille.
Bonne continuation.
Je pense que c'est le contact de la chemise filetée qui ne se fait pas ; ces chemises sont coupées et le contact ne se fait que lorsque l'ampoule est vissée à fond ; l'ampoule neuve me parait avec beaucoup de "bombé".
Regardez votre douille.
Bonne continuation.
30 janvier 2022 à 22:56

A Bob (bonjour)
Moi non plus je ne le connais pas ; ce n'est pas ces modèles que j'ai.
La notice n'est pas claire sur le branchement, ça ne coûte rien d'essayer.
Cordialement.
Moi non plus je ne le connais pas ; ce n'est pas ces modèles que j'ai.
La notice n'est pas claire sur le branchement, ça ne coûte rien d'essayer.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 12:43

Bonjour,
Ne faut-il pas un pont entre la borne A2 et le neutre du DJ. Ça ne coûte rien d'essayer.
Bonne continuation.
Ne faut-il pas un pont entre la borne A2 et le neutre du DJ. Ça ne coûte rien d'essayer.
Bonne continuation.
30 janvier 2022 à 09:12

Bonjour,
Je viens de lire la doc schneider sur ce TL ; il faut respecter leur schéma : en A1 c'est la phase issue des poussoirs et en A2 le neutre. Il faut câbler le neutre et passer la phase en 3/4.
Ci-joint lien schéma. file:///C:/Users/JPP/Pictures/A9C15032-telerupteur-schneider.pdf
Bonne continuation.
Je viens de lire la doc schneider sur ce TL ; il faut respecter leur schéma : en A1 c'est la phase issue des poussoirs et en A2 le neutre. Il faut câbler le neutre et passer la phase en 3/4.
Ci-joint lien schéma. file:///C:/Users/JPP/Pictures/A9C15032-telerupteur-schneider.pdf
Bonne continuation.
29 janvier 2022 à 12:44

Bonsoir.
Le télérupteur existant est unipolaire NO, contacts lampe 1/2 (on arrive pas à lire) fils noir et orange et bornes bobine A1 & A2 fils bleu et violet.
Sauf s'il y a un pont que l'on ne voit pas c'est un montage 4 fils.
Il suffit de reporter ces fils sur le nouveau télérupteur et ça devrait fonctionner.
Ce nouveau TL est bipolaire, pas grave vous n'utilisez que les bornes 1/2 fils noir et orange pour la lampe.
Bonne continuation.
Le télérupteur existant est unipolaire NO, contacts lampe 1/2 (on arrive pas à lire) fils noir et orange et bornes bobine A1 & A2 fils bleu et violet.
Sauf s'il y a un pont que l'on ne voit pas c'est un montage 4 fils.
Il suffit de reporter ces fils sur le nouveau télérupteur et ça devrait fonctionner.
Ce nouveau TL est bipolaire, pas grave vous n'utilisez que les bornes 1/2 fils noir et orange pour la lampe.
Bonne continuation.
28 janvier 2022 à 20:19

Bonjour.
Ce n'est pas normal d'avoir à installer un transfo d'isolement pour faire fonctionner la chaudière.
Le constructeur doit prévoir tous les cas de figure, et aucun réseau public BT n'a le neutre au même potentiel que la terre des masses d'utilisation.
Ce problème à déjà été soulevé, et il est trop facile au dépanneur de se retrancher derrière ces quelques volts pour justifier une carence de fonctionnement.
Bonne continuation.
Ce n'est pas normal d'avoir à installer un transfo d'isolement pour faire fonctionner la chaudière.
Le constructeur doit prévoir tous les cas de figure, et aucun réseau public BT n'a le neutre au même potentiel que la terre des masses d'utilisation.
Ce problème à déjà été soulevé, et il est trop facile au dépanneur de se retrancher derrière ces quelques volts pour justifier une carence de fonctionnement.
Bonne continuation.
26 janvier 2022 à 17:14

Bonjour.
On suppose que l'autre point de mesure est votre réseau de terre.
- C'est normal la prise de terre du neutre du distributeur et la votre sont distinctes, et 7V ne sont pas dangereux.
- Cette mesure ne sert à rien pour prouver quoique ce soit.
Cordialement.
On suppose que l'autre point de mesure est votre réseau de terre.
- C'est normal la prise de terre du neutre du distributeur et la votre sont distinctes, et 7V ne sont pas dangereux.
- Cette mesure ne sert à rien pour prouver quoique ce soit.
Cordialement.
25 janvier 2022 à 15:26

Bonsoir,
Êtes-vous sûr du câblage des prises par rapport aux différentiels : ne seraient-elles pas à cheval sur 2 différentiels ?
Bonne continuation.
Êtes-vous sûr du câblage des prises par rapport aux différentiels : ne seraient-elles pas à cheval sur 2 différentiels ?
Bonne continuation.
21 janvier 2022 à 20:25

Bonsoir,
Si vous lisiez déjà les réponses que l'on vous a faites à la question 20216 il y a 5 jours.
Bonne lecture.
Si vous lisiez déjà les réponses que l'on vous a faites à la question 20216 il y a 5 jours.
Bonne lecture.
21 janvier 2022 à 20:04

Bonjour.
Voici la notice du gestionnaire DD GP8CPL
Bonne continuation.
doublon 324643 gp8 delta dore.pdf
Voici la notice du gestionnaire DD GP8CPL
Bonne continuation.
doublon 324643 gp8 delta dore.pdf
16 janvier 2022 à 10:47

Addendum
Citation :Lire "un début de jour complet"
Ils font ça à minuit pour être sur un début de complet.
14 janvier 2022 à 11:59

Bonjour, (en passant).
Avec le Linky il ne faut plus faire de relation avec le calibre du disjoncteur d'abonné pour déterminer le contrat de fourniture; le DB est généralement réglé à son maxi.
Ainsi le fournisseur peut modifier le contrat sans déplacement et dans un temps très court : 1/2 journée pour moi, ils font ça à minuit pour être sur un début de complet.
Cordialement.
Avec le Linky il ne faut plus faire de relation avec le calibre du disjoncteur d'abonné pour déterminer le contrat de fourniture; le DB est généralement réglé à son maxi.
Ainsi le fournisseur peut modifier le contrat sans déplacement et dans un temps très court : 1/2 journée pour moi, ils font ça à minuit pour être sur un début de complet.
Cordialement.
14 janvier 2022 à 09:27

Bonjour.
En plus des différences de calibre, il y a un module de déclenchement à émission sur l'ancien (et pas sur le nouveau) donc une commande à quelque part (bouton coup de poing).
Ce matériel est courant dans le tertiaire et l'entreprise.
Bonne continuation.
En plus des différences de calibre, il y a un module de déclenchement à émission sur l'ancien (et pas sur le nouveau) donc une commande à quelque part (bouton coup de poing).
Ce matériel est courant dans le tertiaire et l'entreprise.
Bonne continuation.
14 janvier 2022 à 06:52

Bonjour.
Les 2 : L'inter différentiel pour la protection contre les défauts d'isolements (et la sélectivité avec d'autres ID), et le DJ pour la protection contre les surintensités (ce que n'assure pas l'ID). Ces 32 appareils peuvent être rassemblés en 1, appelé "disjoncteur différentiel".
Bonne continuation.
Les 2 : L'inter différentiel pour la protection contre les défauts d'isolements (et la sélectivité avec d'autres ID), et le DJ pour la protection contre les surintensités (ce que n'assure pas l'ID). Ces 32 appareils peuvent être rassemblés en 1, appelé "disjoncteur différentiel".
Bonne continuation.
11 janvier 2022 à 06:46

Bonjour.
Je doute beaucoup que Enedis accepte d'installer le comptage dans votre coffret "fait maison" ; il installera dans des coffrets homologués, et le votre ne l'est pas.
Quoique vous lisiez sur le forum sur ce point, c'est toujours Enedis qui aura le dernier mot.
Cordialement.
Je doute beaucoup que Enedis accepte d'installer le comptage dans votre coffret "fait maison" ; il installera dans des coffrets homologués, et le votre ne l'est pas.
Quoique vous lisiez sur le forum sur ce point, c'est toujours Enedis qui aura le dernier mot.
Cordialement.
10 janvier 2022 à 06:36

Bonjour.
Comment se fait il que cet élément du disjoncteur général est démonté ? il est d'accès réservé au distributeur d'énergie.
Bien sûr que vous risquez l'électrisation.
Cordialement.
Comment se fait il que cet élément du disjoncteur général est démonté ? il est d'accès réservé au distributeur d'énergie.
Bien sûr que vous risquez l'électrisation.
Cordialement.
08 janvier 2022 à 15:56

Bonjour.
Les circuits éclairage et prises de courant doivent être distincts.
Une petite dérogation : l'armoire de toilette qui comprend de l'éclairage et une prise de courant.
Bonne continuation.
Les circuits éclairage et prises de courant doivent être distincts.
Une petite dérogation : l'armoire de toilette qui comprend de l'éclairage et une prise de courant.
Bonne continuation.
04 janvier 2022 à 13:09

Bonjour.
Je suis aussi avide que GL de connaître le résultat de ce "fonctionnement" incompréhensible.
Cordialement.
Je suis aussi avide que GL de connaître le résultat de ce "fonctionnement" incompréhensible.
Cordialement.
03 janvier 2022 à 13:12

Bonjour,
Bonne continuation.
Citation :Oui puisque vous êtes en type 2 ; cependant mettez un affichage sur le capot du bas.
peut-on alimenter par le bas le disjoncteur d'abonné posé à l'intérieur de la maison.
Bonne continuation.
01 janvier 2022 à 17:39

Bonsoir,
Pour complémenter la couleur du conducteur neutre : *
- En conducteurs isolés la couleur bleue lui est réservée ; si le circuit ne comporte pas de neutre, il ne doit pas y avoir de conducteur bleu dans ledit circuit.
- En câbles mono-conducteurs (grosse section) le neutre est généralement noir avec une bague bleue.
- En câble multiconducteurs, la couleur bleue est réservée au neutre, cependant si le circuit ne comporte pas de neutre, le conducteur "bleu" peut être utilisé comme conducteur actif autre. Si ce câble contient plus de 5 conducteurs, on prend le fil n°1 pour le neutre.
- "disposition particulière aux alimentations monophasées entre phases U maxi 250V " l'un des 2 conducteurs est identifié par le marquage distinctif du conducteur neutre, pour faciliter le repérage & câblage des organes de commande et protection. Il est recommandé d'apposer une information dans le tableau de distribution.
Cordialement.
Pour complémenter la couleur du conducteur neutre : *
- En conducteurs isolés la couleur bleue lui est réservée ; si le circuit ne comporte pas de neutre, il ne doit pas y avoir de conducteur bleu dans ledit circuit.
- En câbles mono-conducteurs (grosse section) le neutre est généralement noir avec une bague bleue.
- En câble multiconducteurs, la couleur bleue est réservée au neutre, cependant si le circuit ne comporte pas de neutre, le conducteur "bleu" peut être utilisé comme conducteur actif autre. Si ce câble contient plus de 5 conducteurs, on prend le fil n°1 pour le neutre.
- "disposition particulière aux alimentations monophasées entre phases U maxi 250V " l'un des 2 conducteurs est identifié par le marquage distinctif du conducteur neutre, pour faciliter le repérage & câblage des organes de commande et protection. Il est recommandé d'apposer une information dans le tableau de distribution.
Cordialement.
31 décembre 2021 à 18:02

Bonjour.
Je pense que c'est moi qui ai mal compris.. (peut être à cause d'armoire métallique MG). il est certain que le câble d'adduction Enedis en provenance du réseau doit arriver dans le panneau ou la platine de comptage, ce n'est qu'ensuite qu'il va vers le tableau de répartition (14-100 & 15-100) .
Avec mes excuses.
Je pense que c'est moi qui ai mal compris.. (peut être à cause d'armoire métallique MG). il est certain que le câble d'adduction Enedis en provenance du réseau doit arriver dans le panneau ou la platine de comptage, ce n'est qu'ensuite qu'il va vers le tableau de répartition (14-100 & 15-100) .
Avec mes excuses.
31 décembre 2021 à 09:59

Bonsoir,
Comme vous avez dessiné le 1er tableau on comprendrait que le départ 63A est en aval du différentiel 40A de ce même tableau !
Vous allez vous trouver avec des différentiels en cascade ! ; il faut faire ce départ en parallèle avec ce 1er différentiel. Pas besoin qu'il soit différentiel vu qu'il y en a dans le tableau secondaire.
Vous avez déjà un câble de 16² en place, laissez-le ; Pour sa protection, si vous mettez 63A au départ, vos ID 40A (2ème tableau) devront être protégés à leur courant admissible par les protections avales ; ce problème peut être résolu si vous mettez 40A au départ.
Vous n'avez pas mis d'inter général en tête du 2ème tableau ! sans doute est-il à côté ou pas loin du 1er tableau pour la fonction sectionnement ou coupure d'urgence.
Bonne continuation.
Comme vous avez dessiné le 1er tableau on comprendrait que le départ 63A est en aval du différentiel 40A de ce même tableau !
Vous allez vous trouver avec des différentiels en cascade ! ; il faut faire ce départ en parallèle avec ce 1er différentiel. Pas besoin qu'il soit différentiel vu qu'il y en a dans le tableau secondaire.
Vous avez déjà un câble de 16² en place, laissez-le ; Pour sa protection, si vous mettez 63A au départ, vos ID 40A (2ème tableau) devront être protégés à leur courant admissible par les protections avales ; ce problème peut être résolu si vous mettez 40A au départ.
Vous n'avez pas mis d'inter général en tête du 2ème tableau ! sans doute est-il à côté ou pas loin du 1er tableau pour la fonction sectionnement ou coupure d'urgence.
Bonne continuation.
30 décembre 2021 à 19:32

Bonsoir.
Vous n'avez pas de triphasé, vous avez simplement 2 phases, issues du réseau triphasé qui vous alimentent.
Pas plus d'avantages que dans un réseau 230V Ph/N, pas d'inconvénients non plus, si ce n'est que les 2 conducteurs ont une tension de 124V par rapport à la terre.
+ En France, il est admis que dans cette distribution Ph/Ph (faux B2) les protections bipolaires soient "N+1" (1 seule phase protégée) si DDR en amont, ce qui est votre cas.
La réglementation Belge accepte t'elle ce même montage ? je pense que oui.
Bonne continuation.
Vous n'avez pas de triphasé, vous avez simplement 2 phases, issues du réseau triphasé qui vous alimentent.
Pas plus d'avantages que dans un réseau 230V Ph/N, pas d'inconvénients non plus, si ce n'est que les 2 conducteurs ont une tension de 124V par rapport à la terre.
+ En France, il est admis que dans cette distribution Ph/Ph (faux B2) les protections bipolaires soient "N+1" (1 seule phase protégée) si DDR en amont, ce qui est votre cas.
La réglementation Belge accepte t'elle ce même montage ? je pense que oui.
Bonne continuation.
30 décembre 2021 à 19:10

Bonjour.
Si je comprends bien votre question, c'est pour alimenter le disjoncteur de branchement par le haut (impératif), aucun problème pour moi, si ce n'est qu'il faut faire de bons rayons de courbure (25mm²).
Bonne continuation.
Si je comprends bien votre question, c'est pour alimenter le disjoncteur de branchement par le haut (impératif), aucun problème pour moi, si ce n'est qu'il faut faire de bons rayons de courbure (25mm²).
Bonne continuation.
30 décembre 2021 à 18:55

Bonjour, (suite réponse 2).
Ça tient la route, il reste à Lgofi de préciser cette distribution.
Cordialement.
Ça tient la route, il reste à Lgofi de préciser cette distribution.
Cordialement.
30 décembre 2021 à 08:36

Bonjour.
Pas d'idée précise devant l'écran.
- L'ID est-il que pour la pompe, ou protège t'il un autre circuit ?
- Les fiches mâle & femelle sont-elles en bon état, ainsi que les connexions internes ? de l'eau a t'elle pu pénétrer à l'intérieur de la fiche ?
Il faut approfondir.
Bonne continuation.
Pas d'idée précise devant l'écran.
- L'ID est-il que pour la pompe, ou protège t'il un autre circuit ?
- Les fiches mâle & femelle sont-elles en bon état, ainsi que les connexions internes ? de l'eau a t'elle pu pénétrer à l'intérieur de la fiche ?
Il faut approfondir.
Bonne continuation.
29 décembre 2021 à 16:09

Bonsoir.
Le "Hager ep 510" est un télérupteur; vos inters sont certainement des boutons poussoirs, ce n'est pas un va & vient.
les schémas de raccordements sont sur les boites, mais vous semblez bien perdu, le mieux serait de vous faire aider par une personne affranchie à ces matériels.
En outre nous ne connaissons pas si le câblage du télérupteur est 3 ou 4 fils.
Bonne continuation.
Le "Hager ep 510" est un télérupteur; vos inters sont certainement des boutons poussoirs, ce n'est pas un va & vient.
les schémas de raccordements sont sur les boites, mais vous semblez bien perdu, le mieux serait de vous faire aider par une personne affranchie à ces matériels.
En outre nous ne connaissons pas si le câblage du télérupteur est 3 ou 4 fils.
Bonne continuation.
28 décembre 2021 à 23:28

Bonsoir.
Peut être ce document vous aidera t'il.
Bonne continuation.
Notice spot cristal
Peut être ce document vous aidera t'il.
Bonne continuation.
Notice spot cristal
28 décembre 2021 à 17:22

Bonsoir.
OK, il faut aller sur le site d'Atlantic, radiateur Solius rayonnant, et on trouve la notice.
Bonne continuation.
OK, il faut aller sur le site d'Atlantic, radiateur Solius rayonnant, et on trouve la notice.
Bonne continuation.
23 décembre 2021 à 17:48

Bonjour.
Peut-être ce lien :
Bonne continuation.
Peut-être ce lien :
Bonne continuation.
23 décembre 2021 à 11:30

Bonsoir.
+1
En espérant que les rilsans tiennent bien..
Bonne continuation.
+1
Citation :on "devinerait" un chemin de câble à droite, mais il semble bien petit; peut être faut il en profiter pour mettre un bon chemin de câble en tablette pour améliorer cette distribution.
Un chemin de câble métallique aurait pu être fixé en applique sur le dernier parpaing.
La gaine verte aurait pu être suspendue en dessous.
En espérant que les rilsans tiennent bien..
Bonne continuation.
21 décembre 2021 à 19:20

Bonjour.
A poursuivre
Citation :Ce ne serait pas du chauffage bi-jonction par hasard.
interrupteur sectionneur plombé dont une partie non relié à mon disjoncteur général de 500Ma
A poursuivre
14 décembre 2021 à 15:14

Bonjour.
Une photo ou un schéma actuel des câblages BP et télérupteur serait bien utile.
Serait il possible que le branchement du télérupteur soit en 3 fils, et que l'électricien se soit servit de la "phase" (après bobine TL) pour alimenter le BP sonnette? auquel cas un appui sur le BP sonnette colle le TL ; vu que la sonnette n'est plus un simple.ronfleur.
C'est gros, mais devant l'écran on suppose tout.
Peut être d'autres avis.
Bonne continuation.
Une photo ou un schéma actuel des câblages BP et télérupteur serait bien utile.
Serait il possible que le branchement du télérupteur soit en 3 fils, et que l'électricien se soit servit de la "phase" (après bobine TL) pour alimenter le BP sonnette? auquel cas un appui sur le BP sonnette colle le TL ; vu que la sonnette n'est plus un simple.ronfleur.
C'est gros, mais devant l'écran on suppose tout.
Peut être d'autres avis.
Bonne continuation.
14 décembre 2021 à 10:35

Bonsoir,
Je pense m'être trompé ; j'ai agrandi l'image et on dirait un inter de commande ; il est sur 0 peut-être est-ce celui qui établit le circuit de commande du chauffe-eau. A essayer.
Bonne continuation.
Je pense m'être trompé ; j'ai agrandi l'image et on dirait un inter de commande ; il est sur 0 peut-être est-ce celui qui établit le circuit de commande du chauffe-eau. A essayer.
Bonne continuation.
10 décembre 2021 à 22:25

Bonjour.
C'est l'organe de manœuvre manuel du télérupteur.
Cordialement.
C'est l'organe de manœuvre manuel du télérupteur.
Cordialement.
10 décembre 2021 à 15:12

Bonjour,
Il est possible que la phase du télérupteur (bobine) et la phase de la sonnette soit la même, et qu'il y ait un conducteur pour la sonnette et un autre pour le télérupteur ; 3 fils en tout.
Il faut voir les fils du poussoir télérupteur et ceux du poussoir de la sonnette.
Question un peu "saugrenue": le câblage du télérupteur est 4 fils ou 3 fils ?
Cordialement.
Il est possible que la phase du télérupteur (bobine) et la phase de la sonnette soit la même, et qu'il y ait un conducteur pour la sonnette et un autre pour le télérupteur ; 3 fils en tout.
Il faut voir les fils du poussoir télérupteur et ceux du poussoir de la sonnette.
Question un peu "saugrenue": le câblage du télérupteur est 4 fils ou 3 fils ?
Cordialement.
10 décembre 2021 à 12:34

Bonjour.
L'alimentation est mono (écrit dans la question).
A partir de la réponse 6 on sait qu'il y a plusieurs différentiels dans la distribution; et qu'aucun ne déclenche.
On sait que la puissance maxi soutirée est de 7940W
On sait que la PAC soutire 4750W
Seul le DG déclenche, il ne reste qu'une grosse suspicion sur le DG qui doit être "fatigué" ; il ne reste plus qu'à contacter le fournisseur d'énergie (Eneidis ou votre Régie) pour remplacer ce DG.
Bonne continuation.
L'alimentation est mono (écrit dans la question).
A partir de la réponse 6 on sait qu'il y a plusieurs différentiels dans la distribution; et qu'aucun ne déclenche.
On sait que la puissance maxi soutirée est de 7940W
On sait que la PAC soutire 4750W
Seul le DG déclenche, il ne reste qu'une grosse suspicion sur le DG qui doit être "fatigué" ; il ne reste plus qu'à contacter le fournisseur d'énergie (Eneidis ou votre Régie) pour remplacer ce DG.
Bonne continuation.
10 décembre 2021 à 12:16

Bonjour.
Donc vous avez un linky, vous pouvez voir la puissance maxi soutirée, en faisant défiler les infos avec les touches +/-; quelle est elle ? "
il faudrait faire des mesures au mégohmmètre, et aussi équiper votre tableau de différentiels divisionnaires.
Il faudra certainement faire intervenir un électricien.
Bonne continuation.
Donc vous avez un linky, vous pouvez voir la puissance maxi soutirée, en faisant défiler les infos avec les touches +/-; quelle est elle ? "
Citation :Donc un seul différentiel (4ème ligne de ma réponse1)..Comme je ne crois plus à la surcharge, il n'est pas impossible que ce soit un défaut d'isolement; peut être la pompe, ou (et) un autre équipement (si on ajoute les défauts).
Oui c'est le le seul DG.....
il faudrait faire des mesures au mégohmmètre, et aussi équiper votre tableau de différentiels divisionnaires.
Il faudra certainement faire intervenir un électricien.
Bonne continuation.
10 décembre 2021 à 06:42

Bonsoir.
A première vue ce serait une surcharge ; cependant à vous lire, on comprendrait que ça marchait avant !
Apparemment vous n'avez pas de compteur Linky, sinon c'est lui qui déclencherait avant le DG, et sur ledit compteur vous pourriez voir la puissance maxi soutirée.
Le DG est-il le seul différentiel de l'installation ? ou il y en a d'autre ?
Contrôler quand même le serrage des connexions.
Peut-être d'autres avis.
Bonne continuation en attendant.
A première vue ce serait une surcharge ; cependant à vous lire, on comprendrait que ça marchait avant !
Apparemment vous n'avez pas de compteur Linky, sinon c'est lui qui déclencherait avant le DG, et sur ledit compteur vous pourriez voir la puissance maxi soutirée.
Le DG est-il le seul différentiel de l'installation ? ou il y en a d'autre ?
Contrôler quand même le serrage des connexions.
Peut-être d'autres avis.
Bonne continuation en attendant.
09 décembre 2021 à 22:16

Bonjour.
Bizarre, vous n'avez rien touché au niveau des poussoirs ?, 2 fils qui se toucheraient ?
Cordialement.
Bizarre, vous n'avez rien touché au niveau des poussoirs ?, 2 fils qui se toucheraient ?
Cordialement.
09 décembre 2021 à 15:18

Bonjour.
1 ligne par appareil aurait été le top ; 1 ligne supplémentaire n'aurait pas été du luxe.
Cependant à vous lire tout est déjà tiré ; et il m'étonnerait que vous puissiez rajouter une ligne supplémentaire dans le même tube !..
Reste que 3 connexions + l'alim sur un même "domino" ne fait pas très pro; peut être mettre 2 fois 3 dominos pour éclater (si place dans la sortie de câble (??) ou faire ou une bonne boite de dérivation.
Bonne continuation.
1 ligne par appareil aurait été le top ; 1 ligne supplémentaire n'aurait pas été du luxe.
Cependant à vous lire tout est déjà tiré ; et il m'étonnerait que vous puissiez rajouter une ligne supplémentaire dans le même tube !..
Reste que 3 connexions + l'alim sur un même "domino" ne fait pas très pro; peut être mettre 2 fois 3 dominos pour éclater (si place dans la sortie de câble (??) ou faire ou une bonne boite de dérivation.
Bonne continuation.
09 décembre 2021 à 15:13

Bonjour.
Il y a (aurait) des notices d'utilisation sur le net, mais elles sont payantes.
Voir un électricien ou une personne connaissant le sujet, car il faudra aller sur place.
Bonne continuation.
Il y a (aurait) des notices d'utilisation sur le net, mais elles sont payantes.
Voir un électricien ou une personne connaissant le sujet, car il faudra aller sur place.
Bonne continuation.
06 décembre 2021 à 15:28

Bonjour.
Pas de problème.
Le cordon du radiateur est une disposition du constructeur, en fonction de la puissance de ce radiateur, généralement ces longueurs sont faibles. La protection de départ sert à protéger la canalisation fixe.
Vous faites la dérivation murale en 2,5mm².
Bonne continuation.
Pas de problème.
Le cordon du radiateur est une disposition du constructeur, en fonction de la puissance de ce radiateur, généralement ces longueurs sont faibles. La protection de départ sert à protéger la canalisation fixe.
Vous faites la dérivation murale en 2,5mm².
Bonne continuation.
03 décembre 2021 à 11:41

Bonjour.
Pour moi votre schéma de conception est bon.
Bonne continuation.
Pour moi votre schéma de conception est bon.
Bonne continuation.
03 décembre 2021 à 11:29

Bonjour,
Vous pouvez vous servir de cette "rallonge avec terre" sur des prises sans terre, par contre je ne saisis pas trop votre fin de phrase "pour sécuriser les choses".. Tant que vous raccorderez des appareils de classe 2 il n'y aura pas de problèmes; mais si ce sont des appareils de classe 1 (nécessitant la terre) ces appareils ne seront pas reliés au circuit de protection.
Les aspirateurs ménagers sont pratiquement tous à double isolement (classe 2) donc aucun problème; mais ce ne sera pas le cas des centrales vapeur, qui elles sont de classe 1 (sauf exception peut être).
Cependant si cette prise est protégée avec un DDR 30mA, vous êtes dans la mesure compensatoire.
Cordialement.
Vous pouvez vous servir de cette "rallonge avec terre" sur des prises sans terre, par contre je ne saisis pas trop votre fin de phrase "pour sécuriser les choses".. Tant que vous raccorderez des appareils de classe 2 il n'y aura pas de problèmes; mais si ce sont des appareils de classe 1 (nécessitant la terre) ces appareils ne seront pas reliés au circuit de protection.
Les aspirateurs ménagers sont pratiquement tous à double isolement (classe 2) donc aucun problème; mais ce ne sera pas le cas des centrales vapeur, qui elles sont de classe 1 (sauf exception peut être).
Cependant si cette prise est protégée avec un DDR 30mA, vous êtes dans la mesure compensatoire.
Cordialement.
02 décembre 2021 à 10:58

Re,
Je rajouterais, par rapport à ma réponse en 1, que ce tableau tout en étant à 5m du tableau principal, s'il est dans un autre local que le tableau principal, il est tributaire de l'organe de sectionnement général.
Bonne continuation.
Je rajouterais, par rapport à ma réponse en 1, que ce tableau tout en étant à 5m du tableau principal, s'il est dans un autre local que le tableau principal, il est tributaire de l'organe de sectionnement général.
Bonne continuation.
01 décembre 2021 à 10:26

Bonjour.
On va commencer par la fin: les tableaux n'étant pas trop éloignés, vous pouvez vous dispenser de l'inter général au niveau du tableau secondaire.
Nous ne connaissons pas la section de cette dérivation, ni le réglage du disj général.
Normativement la longueur maxi d'une canalisation en dérivation est de 3m.
Mettez un DJ de protection de cette dérivation dans le tableau principal, cet organe vous servira également de sectionnement lorsque vous voudrez intervenir dans le tableau secondaire.
Bonne continuation.
On va commencer par la fin: les tableaux n'étant pas trop éloignés, vous pouvez vous dispenser de l'inter général au niveau du tableau secondaire.
Nous ne connaissons pas la section de cette dérivation, ni le réglage du disj général.
Normativement la longueur maxi d'une canalisation en dérivation est de 3m.
Mettez un DJ de protection de cette dérivation dans le tableau principal, cet organe vous servira également de sectionnement lorsque vous voudrez intervenir dans le tableau secondaire.
Bonne continuation.
01 décembre 2021 à 06:45
