FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Norme pour câble d'arrivée EDF

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 502 questions dans le forum électricité


21580

Questions / Réponses Électricité : Norme pour câble d'arrivée EDF

jilljeaques
Membre inscrit
jilljeaques
43 messages
Bonjour.

Bientôt la visite du consuel.
Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin.
Ma question est :
Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à l'intérieur de mon armoire oui dois je l'encastrer.
Merci.
30 décembre 2021 à 14:52
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Norme pour câble d'arrivée EDF

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour.

Si je comprends bien votre question, c'est pour alimenter le disjoncteur de branchement par le haut (impératif), aucun problème pour moi, si ce n'est qu'il faut faire de bons rayons de courbure (25mm²).
Bonne continuation.
30 décembre 2021 à 18:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Norme pour câble d'arrivée EDF

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonsoir.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question.

Si vous avez un raccordement de type 1 (disjoncteur et compteur ENEDIS dans l'ETEL), le câble d'arrivée ENEDIS en amont du compteur doit être séparé du reste, donc par exemple dans un compartiment dédié avec un couvercle dédié dans l'ETEL.
A ce titre, il ne peut pas traverser votre armoire de répartition.

Si vous avez un raccordement de type 2 (disjoncteur et compteur ENEDIS en limite de propriété), vous n'avez pas de contrainte supplémentaire dans l'ETEL.
30 décembre 2021 à 20:09
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Norme pour câble d'arrivée EDF

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour.

Je pense que c'est moi qui ai mal compris.. (peut être à cause d'armoire métallique MG). il est certain que le câble d'adduction Enedis en provenance du réseau doit arriver dans le panneau ou la platine de comptage, ce n'est qu'ensuite qu'il va vers le tableau de répartition (14-100 & 15-100) .
Avec mes excuses.
31 décembre 2021 à 09:59
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Norme pour câble d'arrivée EDF

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour à tous. Il y a une imprécision dans la description initiale faite par Jilleaques.
Il ne précise pas s'il s'agit d'une livraison de type 1 ou 2, comme la première lecture de son post laissait apparaître une ambigüité, et il serait bien qu'il lève ce doute.
Le câble Enedis est posé par le fournisseur pour aller directement jusqu'à la platine de comptage.
Ensuite, la liaison depuis la sortie du disjoncteur de branchement vers le tableau de répartition est du ressort de l'usager, et ce n'est plus ce qu'on peut appeler "câble EDF".
Mais quel que soit le type de livraison, les solutions sont exposées.
Dans l'attente du retour de Jilleaques.
Cordialement.
31 décembre 2021 à 11:16
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Norme pour câble d'arrivée EDF

jilljeaques
Membre inscrit
jilljeaques
43 messages
Bonjour,
Tout d'abord Bonne Année à vous tous, désolé pour le retard de ma réponse.

Pour précision mon installation est de type 2, j'ai donc le compteur et le disjoncteur d'abonné dans la rue (30 m).
J'installe un autre disjoncteur à l’intérieur de la maison.

Ma question supplémentaire serait : Dois-je bien poser un disjoncteur de type S ? car celui posé à l'extérieur par Enedis ne l'est pas.
Merci à tous ceux qui apportent de l'aide sur ce site.
01 janvier 2022 à 10:20
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Norme pour câble d'arrivée EDF

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.

Malheureusement si celui d’EDF n’est pas sélectif, tout ceci ne servira pas à grand chose car il risque de sauter systématiquement en premier.
01 janvier 2022 à 12:06
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Norme pour câble d'arrivée EDF

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour à tous.
Il serait bon de demander le changement de DJ de branchement à Enedis pour un type S.
Ce d'autant plus qu'Enedis interviendra pour mettre l'habitat sous tension après contrôle du Consuel.
Tant qu'à faire une installation, autant qu'elle soit bonne.
Le moindre défaut d'isolement, rare il est vrai, risque d'entraîner le déclenchement du DJ extérieur en plus de l'ID 30 mA intérieur.
Le technicien n'avait peut-être que ce modèle dans son camion.
Mots clés : sélectivité des protections.
Cordialement.
01 janvier 2022 à 12:22
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité

Norme pour câble d'arrivée EDF

jilljeaques
Membre inscrit
jilljeaques
43 messages
Re-bonjour,
Une petite question à nos spécialistes du forum.
Sur une installation de type 2 (compteur et Disjoncteur à l'extérieur).
Pour éviter l'encombrement d'un rayon de courbure assez important sur du 25 carré peut-on alimenter par le bas le disjoncteur d'abonné posé à l'intérieur de la maison.
Remerciements.
01 janvier 2022 à 12:26
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité

Norme pour câble d'arrivée EDF

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Citation :
peut-on alimenter par le bas le disjoncteur d'abonné posé à l'intérieur de la maison.
Oui puisque vous êtes en type 2 ; cependant mettez un affichage sur le capot du bas.
Bonne continuation.
01 janvier 2022 à 17:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 2. Arrivée EDF dans les normes ?
    N°18042 : Bonjour à vous, J'ai 2 questions à vous soumettre : Les 2 photos représentent mon arrivée EDF - Est-ce que je reste dans les normes si j'incruste la gaine blanche dans le placo (dans la même idée que la terre à coté...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 4. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 5. Tableau arrivée EDF par le bas compteur en haut GTL
    N°19485 : Bonjour. Voilà je viens de finir toute ma GTL et le consuel doit passer. J'ai mis mon compteur tout en haut au-dessus du tableau et ma gaine d'arrivée d'alimentation EDF arrive par le bas. J'ai isolé avec une cloison dans...
  • 6. Section câbles arrivée EDF maison de 1960
    N°18609 : Bonjour, J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès... Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels...
  • 7. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 8. Rénovation section câble terre
    N°21874 : Bonjour à tous. Je me nomme Laurent, je m'attaque a la rénovation d'un petit studio et je sollicite un petit conseil pour mon installation. Il s'agit d'un immeuble des années 1965. J'ai demandé a EDF de me mettre un...
  • 9. Norme câble entre compteur EDF et tableau ?
    N°3620 : Bonjour, quelle et la norme pour un câble en alu entre compteur EDF et tableau d’entrée de maison ?
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
>>> Résultats suivants pour : Norme pour câble d'arrivée EDF >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
travaux tableau electriquerelever compteur electriquetableau electrique 05bricovideo forums



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite