Branchement électrique : Norme câble entre compteur EDF et tableau ?


Invité
invité
Bonjour, quelle et la norme pour un câble en alu entre compteur EDF et tableau d’entrée de maison ?
17 mars 2008 à 16:21
Conseils branchements électrique 1

Norme câble entre compteur EDF et tableau ?

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Il faut une section plus élevée que le cuivre, mais impossible de vous répondre si on ne connait pas la longueur de la liaison ni le calibre maximum du disjoncteur de branchement EDF.
CMT
18 mars 2008 à 12:44
Conseils branchements électrique 2

Norme câble entre compteur EDF et tableau ?


Invité
invité
La norme NFC 14.100
1insp
25 mars 2008 à 01:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 2. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 3. Norme pour câble d'arrivée EDF
    N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 5. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 8. Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm²
    N°11629 : Bonjour, je refais le tableau électrique (rénovation) et je me retrouve avec un câble de 5 fils 6mm², dont 2 Neutres et 2 phases et une masse entre le disjoncteur EDF (45A) et le tableau. Disjoncteur 45A --> (1N + 1P + 1T) de...
  • 9. Remplacement câble entre compteur EDF et tableau électrique
    N°3577 : Dans une maison ancienne, le câble de liaison compteur / tableau est probablement hors norme (gaine tissus, et très dégradé), d'une longueur d'environ 1 mètre. Dans le cadre d'une rénovation complète du tableau, un...
  • 10. Tableau arrivée EDF par le bas compteur en haut GTL
    N°19485 : Bonjour. Voilà je viens de finir toute ma GTL et le consuel doit passer. J'ai mis mon compteur tout en haut au-dessus du tableau et ma gaine d'arrivée d'alimentation EDF arrive par le bas. J'ai isolé avec une cloison dans...
>>> Résultats suivants pour : Norme câble entre compteur EDF et tableau ? >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau electrique boistableau electrique 006tableau electrique 08cable coaxial



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite