Bonjour.
Merci pour votre site qui apporte des réponses concrètes.
Ma question porte sur la définition du volume 1 même si je pense détenir la réponse.
Mais comme tout est une histoire d'interprétation, je souhaite vous poser ma question et d'ouvrir le débat.
Ainsi, pouvez-vous me confirmer qu'il n'y a aucune contrainte en termes de paroi pour séparer le volume 1 du volume 2 en cas d'une douche disposant d'un bac ?
Dit autrement, la norme impose de multiples contraintes à une douche italienne car elle n'a pas de bac pour recueillir l'eau.
On comprend aisément qu'il s'agit aussi d'aspersion d'eau et pas uniquement l'eau jonchant le sol puisque la notion de paroi pérenne est évoquée.
Justement, la notion d'aspersion elle n'existe pas vraiment avec un bac de douche étrangement.
En effet, si je dispose un bac à douche, sans aucune paroi (rideau, porte), la norme m'autorise d'asperger toute la salle d'eau avec la pomme de douche voire même d'asperger une PC qui se situerait à 61 cm.
C'est complètement ridicule quand on voit le nombre de situation de parois non retenue comme pérennes par le consuel dans le cas d'une douche à l'italienne...alors qu'il existe une paroi (malgré tout). Là, dans mon exemple, je n'ai aucune paroi et tout irait bien !
Et la majorité des parois pour un bac à douche sont rideaux et porte vitrée amovible (non jointive) ce qui est loin d'être qualifié comme pérenne si nous voulions nous poser la question.
Ne trouvez-vous pas complètement ridicule cette approche donnée par la norme ?
Pensez-vous qu'il est opportun de traiter un bac à douche au même titre qu'une douche italienne si toutefois l'amendement A5 évoluerait dans ce sens ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Merci pour votre site qui apporte des réponses concrètes.
Ma question porte sur la définition du volume 1 même si je pense détenir la réponse.
Mais comme tout est une histoire d'interprétation, je souhaite vous poser ma question et d'ouvrir le débat.
Ainsi, pouvez-vous me confirmer qu'il n'y a aucune contrainte en termes de paroi pour séparer le volume 1 du volume 2 en cas d'une douche disposant d'un bac ?
Dit autrement, la norme impose de multiples contraintes à une douche italienne car elle n'a pas de bac pour recueillir l'eau.
On comprend aisément qu'il s'agit aussi d'aspersion d'eau et pas uniquement l'eau jonchant le sol puisque la notion de paroi pérenne est évoquée.
Justement, la notion d'aspersion elle n'existe pas vraiment avec un bac de douche étrangement.
En effet, si je dispose un bac à douche, sans aucune paroi (rideau, porte), la norme m'autorise d'asperger toute la salle d'eau avec la pomme de douche voire même d'asperger une PC qui se situerait à 61 cm.
C'est complètement ridicule quand on voit le nombre de situation de parois non retenue comme pérennes par le consuel dans le cas d'une douche à l'italienne...alors qu'il existe une paroi (malgré tout). Là, dans mon exemple, je n'ai aucune paroi et tout irait bien !
Et la majorité des parois pour un bac à douche sont rideaux et porte vitrée amovible (non jointive) ce qui est loin d'être qualifié comme pérenne si nous voulions nous poser la question.
Ne trouvez-vous pas complètement ridicule cette approche donnée par la norme ?
Pensez-vous qu'il est opportun de traiter un bac à douche au même titre qu'une douche italienne si toutefois l'amendement A5 évoluerait dans ce sens ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
15 février 2022 à 14:59
Réponse 1 du forum électricité
Aberrance de la NFC15-100 volume 1 douche avec ou sans bac
Bonjour.
2 - Pour les douches à l'italienne, avec pomme de douche mobile, le volume 1 est porté à 1,2m en projection horizontale.
Un rideau ou une porte ne sont pas considérés en parois pérennes.
3 - Tout à fait et vous pouvez faire la même chose avec une baignoire, car elles sont quasi toutes équipées d'une douchette ; Mais la norme est rédigée avec des utilisations "normales" ; sinon, rien ne vous interdit d'y amener un tuyau et de faire une aspersion générale...
Ne confondez pas les parois pérennes et les parois mobiles et rideaux.
Les normes évoluent, peut-être qu'un jour les douches avec receveur sans parois et pomme mobile seront traitées comme leur homologues sans receveur.
Ceci dit rien ne vous empêche de faire plus que la norme.
Bonne continuation.
Citation :Aucune.
Ainsi, pouvez-vous me confirmer qu'il n'y a aucune contrainte en termes de paroi pour séparer le volume 1 du volume 2 en cas d'une douche disposant d'un bac ?
2 - Pour les douches à l'italienne, avec pomme de douche mobile, le volume 1 est porté à 1,2m en projection horizontale.
Un rideau ou une porte ne sont pas considérés en parois pérennes.
3 - Tout à fait et vous pouvez faire la même chose avec une baignoire, car elles sont quasi toutes équipées d'une douchette ; Mais la norme est rédigée avec des utilisations "normales" ; sinon, rien ne vous interdit d'y amener un tuyau et de faire une aspersion générale...
Ne confondez pas les parois pérennes et les parois mobiles et rideaux.
Les normes évoluent, peut-être qu'un jour les douches avec receveur sans parois et pomme mobile seront traitées comme leur homologues sans receveur.
Ceci dit rien ne vous empêche de faire plus que la norme.
Bonne continuation.
15 février 2022 à 17:19
Réponse 2 du forum électricité
Aberrance de la NFC15-100 volume 1 douche avec ou sans bac
Bonjour.
Comme je vous l'ai dit ailleurs (blog Guillaume), les volumes sont là principalement pour assurer la sécurité de personnes.
Pour le reste c'est à l'installateur de faire les chose de manière pertinente.
La norme ne vous dit pas que dans le cuisine il faut mettre un bac d'évier sous le robinet de l'évier, pourtant tout le monde le fait.
Idem pour la douche.
S'il y a des risques d'aspersion c'est à l’installateur de mettre les parois pertinentes pour l'éviter.
La notion de pérenne n'a rien à voir.
Elle a été ajouté en 2015 dans la norme, parce qu'auparavant :
- Des installations avec des parois non pérennes respectaient les volumes, puis après passage du consuel elle étaient démontées
- Ou parce qu'au moment du passage du consuel, les parois non pérennes n'étaient pas encore installées si bien que les volumes ne pouvaient pas être évalués.
Donc désormais seules comptent les parois pérennes.
Comme je vous l'ai dit ailleurs (blog Guillaume), les volumes sont là principalement pour assurer la sécurité de personnes.
Pour le reste c'est à l'installateur de faire les chose de manière pertinente.
La norme ne vous dit pas que dans le cuisine il faut mettre un bac d'évier sous le robinet de l'évier, pourtant tout le monde le fait.
Idem pour la douche.
S'il y a des risques d'aspersion c'est à l’installateur de mettre les parois pertinentes pour l'éviter.
La notion de pérenne n'a rien à voir.
Elle a été ajouté en 2015 dans la norme, parce qu'auparavant :
- Des installations avec des parois non pérennes respectaient les volumes, puis après passage du consuel elle étaient démontées
- Ou parce qu'au moment du passage du consuel, les parois non pérennes n'étaient pas encore installées si bien que les volumes ne pouvaient pas être évalués.
Donc désormais seules comptent les parois pérennes.
16 février 2022 à 12:29
Réponse 3 du forum électricité
Aberrance de la NFC15-100 volume 1 douche avec ou sans bac
Bonjour à tous.
Merci pour vos retours.
Je vous l'accorde, j'aurais pu parler d'une baignoire mais l'idée était de pointer du doigt les différences du volume 1 entre une douche avec et sans receveur.
Je suis d'accord avec vous qu'il est de la responsabilité de l'installateur de mettre les parois pertinentes pour éviter les éclaboussures.
Mais si l'on choisit des panneaux en verre trempé pour délimiter la zone de douche (à l'italienne) ce n'est pas pour autant qu'elles définiront le volume 1 puisqu'elles ne seront pas considérées comme pérennes (démontables, peut-être même non jointives au sol, etc.).
Alors que s'il y a un bac, la question ne se pose pas ce qui n'écarte pas les potentiels risques.
Les contraintes ne sont pas identiques pour des situations à risques identiques.
Je vous remercie beaucoup pour votre implication.
Bien à vous.
Merci pour vos retours.
Je vous l'accorde, j'aurais pu parler d'une baignoire mais l'idée était de pointer du doigt les différences du volume 1 entre une douche avec et sans receveur.
Je suis d'accord avec vous qu'il est de la responsabilité de l'installateur de mettre les parois pertinentes pour éviter les éclaboussures.
Mais si l'on choisit des panneaux en verre trempé pour délimiter la zone de douche (à l'italienne) ce n'est pas pour autant qu'elles définiront le volume 1 puisqu'elles ne seront pas considérées comme pérennes (démontables, peut-être même non jointives au sol, etc.).
Alors que s'il y a un bac, la question ne se pose pas ce qui n'écarte pas les potentiels risques.
Les contraintes ne sont pas identiques pour des situations à risques identiques.
Je vous remercie beaucoup pour votre implication.
Bien à vous.
16 février 2022 à 15:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- N°48 : Bonjour. Ma question est : est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? Si oui, à quelle distance ? Merci pour votre réponse.
- 2. Volume dans SDB avec Norme C15-100 Amendement A4
- N°18793 : Bonjour, Pourriez-vous me dire comment sont calculés les volumes dans les salles de bains avec la norme C15-100 amendement A4 et non pas A5. J'ai une douche italienne (sans receveur) avec une paroi fixe derrière laquelle se...
- 3. Nouvel amendement NF C 15 100 a2
- N°5554 : Bonjour, J'ai trouvé sur internet qu'un nouvel amendement NF C 15-100 a2 publié en novembre 2008 et applicable en mai 2009. Voilà ma question concerne la machine à laver et la douche. J'ai donc une cabine de douche intégrée...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
- 5. Spots salle de bain et norme 15-100
- N°23070 : Bonjour, Je viens d'acheter 3 superbes spots noirs pour une salle de bain et j’ai un doute sur la pose avec la norme NF-C-15-100. Ces spots ont une IP 65 côté volume intérieur et une IP 20 dans le faux plafond. Ils sont...
- 6. Recherche miroir éclairé salle de bains volume 1 TBTS
- N°19907 : Bonjour, Très difficile de trouver pour moi, idéalement, un miroir dont l'éclairage intégré serait en très basse tension de sécurité (donc ampoules à douille GU5.3). Le but étant de le placer dans un volume 1, avec...
- 7. Refus du Consuel volume douche
- N°17089 : Bonjour, Ayant eu un passage de consuel suivi d'un refus pour : - La cloison de la douche à l'italienne ne monte pas jusqu'en haut du coup cela ne délimite pas le volume. Et du coup mes prises rasoirs et LL ne sont plus aux...
- 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- N°13992 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma maison et de mettre en place une installation électrique apparente. Je ne fais que mettre des fils et des goulottes et des prises mais je ne suis pas électricien. Je tiens à...
- 9. Détermination volume sécurité d'une douche italienne
- N°2332 : Bonjour, dans le cadre de la réhabilitation totale d'une maison, je prévois d'équiper la salle de bain d'une cabine de douche composée d'un receveur surélevé en béton carrelé et fermée par une porte coulissante. J'ai...
- 10. Angle de douche et liaison à la terre
- N°24273 : Bonjour. Je remplace une paroi angle de douche et en démontant la vieille, je vois dans un angle en bas quelques centimètres d'un fil cuivre 2,5 qui dépassent du haut du bac à douche en grès. Le mitigeur est la...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite