Profil du membre CMT
Actuellement
26 675
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 001 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Pas de soucis avec ces 2 générations.
Elles sont bien compatibles.
En quoi votre tableau ne respecte pas les normes actuelles ?
Sur un tableau de cette génération, c'est étonnant ?
Pas de soucis avec ces 2 générations.
Elles sont bien compatibles.
En quoi votre tableau ne respecte pas les normes actuelles ?
Sur un tableau de cette génération, c'est étonnant ?
24 septembre 2024 à 07:29

Bonsoir.
Aucun souci du moment que vous arrivez à les faire tenir dedans.
Aucun souci du moment que vous arrivez à les faire tenir dedans.
23 septembre 2024 à 23:14

Bonjour.
Oui vous pouvez.
Mais attention aux 2 fils en 24V qui sont issus de la VMC commune et qu'il faudra isoler.
Ne les faites surtout pas se toucher, sinon cela fera sauter le fusible de la VMC et donc la chaudière de vos voisins va s'arrêter, ce qu'ils risquent de ne pas apprécier.
Oui vous pouvez.
Mais attention aux 2 fils en 24V qui sont issus de la VMC commune et qu'il faudra isoler.
Ne les faites surtout pas se toucher, sinon cela fera sauter le fusible de la VMC et donc la chaudière de vos voisins va s'arrêter, ce qu'ils risquent de ne pas apprécier.
23 septembre 2024 à 22:05

Bonsoir.
Non ce n'est pas un problème.
63A c'est le courant maxi qu'il accepte avant de se détériorer, voire de cramer.
Vu que votre disjoncteur en amont vous limite à 40A, vous êtes donc certain de ne pas atteindre 63A.
Et de toute façon EDF ne délivre pas plus de 60A.
Non ce n'est pas un problème.
63A c'est le courant maxi qu'il accepte avant de se détériorer, voire de cramer.
Vu que votre disjoncteur en amont vous limite à 40A, vous êtes donc certain de ne pas atteindre 63A.
Et de toute façon EDF ne délivre pas plus de 60A.
23 septembre 2024 à 20:46

Bonsoir.
Citation :Oui car votre coffret est sans doute métallique et il faut dans ce cas le relier à la terre.
Est-ce normal ?
Citation :Non, il doit y avoir un autre fil qui fait cela.
Est-ce ce câble qui fournit l'alimentation à l'ensemble du bornier de terre ?
Citation :Vous pouvez le changer par un plus grand ou en mettre un 2ème relié à l'autre en 16².
Si j'ai besoin de plus de câble de terre car j'ai un câble supplémentaire à tirer, dois-je simplement prendre un bornier plus grand et suivre la même méthode ? (En partant de gauche vers la droite, du plus petit diamètre au plus gros)
23 septembre 2024 à 19:55

Bonjour.
Sur un logement qui respecte la norme en vigueur depuis 2002, il faut faire comme indiqué par Bob.
Mais sur des installations plus anciennes, ce n'est pas toujours possible et on tolère dans ce cas de raccorder ces 2 appareils de cuisson sur le même circuit 6² 32A moyennant des précautions de raccordement.
Voir ce schéma issu d'un doc Promotelec.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur un logement qui respecte la norme en vigueur depuis 2002, il faut faire comme indiqué par Bob.
Mais sur des installations plus anciennes, ce n'est pas toujours possible et on tolère dans ce cas de raccorder ces 2 appareils de cuisson sur le même circuit 6² 32A moyennant des précautions de raccordement.
Voir ce schéma issu d'un doc Promotelec.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 septembre 2024 à 19:52

Bonsoir.
Vous débranchez les 2 fils de l'asservissement HC du GP500 (situés en 6 et 7) et vous les isolez.
Puis mettez le contacteur en marche forcée.
Vous pouvez aussi raccorder directement le chauffe-eau sous son disjoncteur, sans passer par le contacteur.
Vous débranchez les 2 fils de l'asservissement HC du GP500 (situés en 6 et 7) et vous les isolez.
Puis mettez le contacteur en marche forcée.
Vous pouvez aussi raccorder directement le chauffe-eau sous son disjoncteur, sans passer par le contacteur.
23 septembre 2024 à 19:50

Bonjour.
En principe la terre, doit avoir la même section que les câble phase/neutre, donc 2,5²
A défaut, une terre en 1,5² est mieux que pas de terre du tout.
En principe la terre, doit avoir la même section que les câble phase/neutre, donc 2,5²
A défaut, une terre en 1,5² est mieux que pas de terre du tout.
23 septembre 2024 à 19:47

Bonsoir.
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- passer un câble entre le disjoncteur EDF et le tableau (a minima 2x16² pour 27m maxi)
- ajout d'un dispositif de coupure générale en tête de l'installation.
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Vous avez le droit de le faire vous même, mais si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Vous pouvez également rester en triphasé.
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- passer un câble entre le disjoncteur EDF et le tableau (a minima 2x16² pour 27m maxi)
- ajout d'un dispositif de coupure générale en tête de l'installation.
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Vous avez le droit de le faire vous même, mais si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Vous pouvez également rester en triphasé.
23 septembre 2024 à 19:45

Bonsoir.
Aucun souci.
Mais s'ils sortent du dessous du différentiel, oui toute la rangée est protégée.
Mais dans l'idéal prendre un différentiel peignable.
Citation :Si les petits arrivent du BACO, cela veut dire que la rangée du haut n'est pas protégée par le différentiel.
Si je comprends bien, sur ma rangée du haut, il y a 2 petits câbles et 2 gros câbles au-dessus de mon différentiel. Les petits câbles proviennent de mon différentiel "Baco".
Citation :La question serait plutôt : est-ce normal que ceux qui arrivent du BACO soient si petits.
Est-il vraiment nécessaire d'avoir des câbles plus gros pour alimenter mes disjoncteurs à partir de mon différentiel Legrand ?
Citation :Il faudrait connaitre les caractéristiques du BACO et la section de vos fils.
Est-ce que je peux remplacer mon différentiel de 40A par un de 63A en conservant les câbles existants sans changer de diamètre ?
Citation :
Est-ce normal que mon différentiel soit connecté sur mon divisionnaire de 10A au lieu de celui de 32A ?
Aucun souci.
Citation :On ne voit pas d'où proviennent les gros câble bleu et rouge.
Les câbles entourés en jaune proviennent du différentiel de ma rangée du dessus. Puisqu'ils sont dans une encoche avec le peigne, sommes-nous d'accord que toute la rangée est protégée par mon différentiel ?
Mais s'ils sortent du dessous du différentiel, oui toute la rangée est protégée.
Citation :Il faudrait connaitre les caractéristiques du Baco et la section de ces fils.
Je vais ajouter un différentiel de 63A pour cette rangée.
Est-ce que je peux utiliser les câbles actuels pour l'alimenter ou est-ce qu'il faut que je change de diamètre ?
Mais dans l'idéal prendre un différentiel peignable.
Citation :Il faudrait connaitre les caractéristiques du Baco, mais en général on met du 10².
Pour alimenter ma rangée à partir du différentiel, quel diamètre de câble dois-je prendre ? (Pas plus de divisionnaire de 20A sur la rangée).
Citation :Oui.
J'ai plusieurs disjoncteurs sur cette rangée, est-ce que je peux connecter les câbles arrivant du différentiel sur n'importe quel disjoncteur ?
Citation :C'est très bien de les couper à raz.
PS : Je vais bien évidemment changer les peignes pour ma nouvelle installation et ne pas les couper à ras comme l'ont fait les "électriciens" lors de l'installation...
23 septembre 2024 à 19:42

Bonsoir.
Il faudrait une photo pour savoir de quelle génération de porte fusible il s'agit, car si ce sont ceux d'une époques un ancienne, ils risquent de ne pas l'être.
Peut être que cette rénovation pourrait être l'occasion de changer les fusibles par des disjoncteurs, beaucoup plus pratiques ?
Il faudrait une photo pour savoir de quelle génération de porte fusible il s'agit, car si ce sont ceux d'une époques un ancienne, ils risquent de ne pas l'être.
Peut être que cette rénovation pourrait être l'occasion de changer les fusibles par des disjoncteurs, beaucoup plus pratiques ?
23 septembre 2024 à 19:34

Ben voilà, vous avez trouvé tout seul la solution 

23 septembre 2024 à 19:32

Bonsoir.
Le Calybox possède son propre voyant qui indique déjà cela.
Sinon il faut passer par un relais : un peu usine à gaz.
Le Calybox possède son propre voyant qui indique déjà cela.
Sinon il faut passer par un relais : un peu usine à gaz.
22 septembre 2024 à 22:56

Bonjour.
Plutôt "retours lampes" que "neutre".
Les couleurs de votre schéma ne correspondent pas à celles de votre description.
De toute façon c'est simple, vous câblez à l'identique sachant que les bornes rouges correspondent aux anciennes bornes du milieu.
Plutôt "retours lampes" que "neutre".
Les couleurs de votre schéma ne correspondent pas à celles de votre description.
De toute façon c'est simple, vous câblez à l'identique sachant que les bornes rouges correspondent aux anciennes bornes du milieu.
22 septembre 2024 à 20:42

Bonjour.
Y a t'il un neutre dans votre boite de dérivation ? (ne pas vous fier à la couleur des fils).
Y a t'il un neutre dans votre boite de dérivation ? (ne pas vous fier à la couleur des fils).
22 septembre 2024 à 09:19

En rénovation, vous en mettez autant que vous voulez.
La limite à 6 c'est une notion de confort, pas de sécurité.
Pas contrôlé dans les DPE en cas de vente ou de location.
La limite à 6 c'est une notion de confort, pas de sécurité.
Pas contrôlé dans les DPE en cas de vente ou de location.
21 septembre 2024 à 23:36

Du coup, ajouter des prises, plutôt que de les déplacer, peut être plus pertinent.
21 septembre 2024 à 19:09

Bonsoir.
1/ Oui vous pouvez faire cela.
2/ Non les connexions doivent rester accessibles, sauf à changer les fils sur toute leur longueur.
3/ Oui il faut mettre un couvercle pour accéder aux connexions.
1/ Oui vous pouvez faire cela.
2/ Non les connexions doivent rester accessibles, sauf à changer les fils sur toute leur longueur.
3/ Oui il faut mettre un couvercle pour accéder aux connexions.
21 septembre 2024 à 19:08

Bonjour.
Pas de soucis, gardez les calibres identiques à l'existant.
C'est possible de mélanger les deux, même si ce n'est pas très propre.
Attention toutefois à l'alignement des peignes qui pourrait ne pas être le même.
Pas de soucis, gardez les calibres identiques à l'existant.
C'est possible de mélanger les deux, même si ce n'est pas très propre.
Attention toutefois à l'alignement des peignes qui pourrait ne pas être le même.
21 septembre 2024 à 19:07

Bonjour.
Il faut suivre les 2 fils blancs et bleus au dessus et au fond du contacteur J/N et voir à quel fusible ils sont raccordés, sans doute celui juste à gauche.
Il faut suivre les 2 fils blancs et bleus au dessus et au fond du contacteur J/N et voir à quel fusible ils sont raccordés, sans doute celui juste à gauche.
21 septembre 2024 à 08:06

Bonjour.
Le disjoncteur de branchement est EDF est un différentiel 500mA
L'interrupteur différentiel est un 30mA
Hors les fuites de courant >30mA sont mortelles, c'est pourquoi le différentiel 500mA seul ne suffit pas.
Le disjoncteur de branchement est EDF est un différentiel 500mA
L'interrupteur différentiel est un 30mA
Hors les fuites de courant >30mA sont mortelles, c'est pourquoi le différentiel 500mA seul ne suffit pas.
20 septembre 2024 à 08:02

Oui.
Vous faites une rénovation partielle, pas une installation neuve
La limite à 8 est un critère de confort afin qu'en cas de coupure un nombre raisonnable de circuit soit HS.
S'il y en a un peu plus ce n'est pas essentiel, 95% des logements en France ne respecte pas cela.
Ce point n'est pas contrôlé dans le diagnostic électrique fait pour la location
Si vous changer le différentiel par un 63A type A, la règle par rapport à l'amont sera vérifiée, et dans ce cas il n'est pas nécessaire de satisfaire la (peu pertinente) règle aval sur le cumul des calibres.
Et en plus ce sera nettement plus fiable.
Vous faites une rénovation partielle, pas une installation neuve
La limite à 8 est un critère de confort afin qu'en cas de coupure un nombre raisonnable de circuit soit HS.
S'il y en a un peu plus ce n'est pas essentiel, 95% des logements en France ne respecte pas cela.
Ce point n'est pas contrôlé dans le diagnostic électrique fait pour la location
Si vous changer le différentiel par un 63A type A, la règle par rapport à l'amont sera vérifiée, et dans ce cas il n'est pas nécessaire de satisfaire la (peu pertinente) règle aval sur le cumul des calibres.
Et en plus ce sera nettement plus fiable.
20 septembre 2024 à 07:59

Bonjour.
Effectivement si c'est du placo, il faut un double BA13, à l'endroit de la platine EDF.
Largueur minimum : celle entre 2 rail.
Effectivement si c'est du placo, il faut un double BA13, à l'endroit de la platine EDF.
Largueur minimum : celle entre 2 rail.
20 septembre 2024 à 07:54

Bonjour.
Vous évoquez des points de la norme apparus récemment et la norme n'est pas rétroactive.
Donc on s'en fiche de la limite à 8, c'est du confort
Vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A ce qui règle votre problème d'éventuelle surcharge du différentiel.
Vous évoquez des points de la norme apparus récemment et la norme n'est pas rétroactive.
Donc on s'en fiche de la limite à 8, c'est du confort
Vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A ce qui règle votre problème d'éventuelle surcharge du différentiel.
19 septembre 2024 à 07:38

Bonsoir.
Pour moi, pas de soucis, si le tableau ne gène pas pour l'accès à la platine Enedis.
Pour moi, pas de soucis, si le tableau ne gène pas pour l'accès à la platine Enedis.
18 septembre 2024 à 22:40

Bonsoir.
Ça me semble correct.
Si on se met dans le cas le plus défavorable :
- 60A sur 6m de 16² : 0,5% de chute de tension.
- 40A sur 20m de 10² : 1,6% de chute de tension.
Soit une chute de tension maxi cumulée dans la liaison de 2,1%, donc tout à fait dans les clous (surtout que dans les faits, vous ne serez jamais à ces conditions au limites).
Votre dimensionnement de la puissance maxi du tableau est plutôt large.
Donc 10² 40A est très bien.
Ça me semble correct.
Si on se met dans le cas le plus défavorable :
- 60A sur 6m de 16² : 0,5% de chute de tension.
- 40A sur 20m de 10² : 1,6% de chute de tension.
Soit une chute de tension maxi cumulée dans la liaison de 2,1%, donc tout à fait dans les clous (surtout que dans les faits, vous ne serez jamais à ces conditions au limites).
Votre dimensionnement de la puissance maxi du tableau est plutôt large.
Donc 10² 40A est très bien.
18 septembre 2024 à 22:39

Un Linky accepte un dépassement de 10% par rapport à l'abonnement sans qu'il ne coupe.
Au delà, il accepte un dépassement mais de durée inversement proportionnelle à l'intensité du dépassement.
En général le délestage dure 5 à 10 minutes suivant les délesteurs (cela laisse le temps à la pointe de conso de passer).
Ils sont nuls les techniciens de chez Sauter
Au delà, il accepte un dépassement mais de durée inversement proportionnelle à l'intensité du dépassement.
En général le délestage dure 5 à 10 minutes suivant les délesteurs (cela laisse le temps à la pointe de conso de passer).
Ils sont nuls les techniciens de chez Sauter

17 septembre 2024 à 17:11

Cela fonctionne en tout ou rien avec des alternance de marche/arrêt environ toutes les minutes et pour des durées plus ou moins longue suivant le besoin en chauffe.
Vous n'avez pas répondu au voyant téléinfo.
Vous n'avez pas répondu au voyant téléinfo.
17 septembre 2024 à 15:44

Citation :En fait en lisant la notice je viens de voir que la sortie S4 peut pilote un contacteur de chauffe-eau, donc n'importe quel relai.
La sortie du GP41 doit envoyer un ordre arrêt ou hors gel.
On ne peut pas l'utiliser pour piloter un relais.
On pourrait donc utiliser un relais pour switcher avec un programmateur externe et une diode.
Mais usine à gaz et valable pour une seule sortie.
Plus simple d’augmenter l'abonnement.
17 septembre 2024 à 14:10

Et la diode téléinfo, elle donne quoi ?
17 septembre 2024 à 14:04

Bonjour.
Oui c'est le Linky qui donne l'information de délestage.
La diode devrait être allumée fixe lorsque cela déleste.
Mais si vous avez un abonnement 6kVA, commencer par passer à 9kVA, plutôt que de racheter du matériel coûteux.
Oui c'est le Linky qui donne l'information de délestage.
La diode devrait être allumée fixe lorsque cela déleste.
Mais si vous avez un abonnement 6kVA, commencer par passer à 9kVA, plutôt que de racheter du matériel coûteux.
17 septembre 2024 à 13:35

Bonjour.
Il y a quand même des radiateurs où l'ordre arrêt sur le fil pilote est prioritaire sur tout (mais pas tous il est vrai).
La sortie du GP41 doit envoyer un ordre arrêt ou hors gel.
On ne peut pas l'utiliser pour piloter un relais.
Il y a quand même des radiateurs où l'ordre arrêt sur le fil pilote est prioritaire sur tout (mais pas tous il est vrai).
La sortie du GP41 doit envoyer un ordre arrêt ou hors gel.
On ne peut pas l'utiliser pour piloter un relais.
17 septembre 2024 à 13:03

Bonjour
Soit vous les conservez afin d'avoir une position d'arrêt forcé :
- allumé, l'éclairage fonctionnera avec les détecuteur
- éteint, l'éclairage sera éteint même si passage devant les détecteur.
Cela peut être intéressant, par exemple lorsque vous partez en vacances.
Soit vous les condamnez (mais les connexions devront rester accessibles), et auquel l'éclairage en fonctionnera qu'avec les détecteurs.
Soit vous les conservez afin d'avoir une position d'arrêt forcé :
- allumé, l'éclairage fonctionnera avec les détecuteur
- éteint, l'éclairage sera éteint même si passage devant les détecteur.
Cela peut être intéressant, par exemple lorsque vous partez en vacances.
Soit vous les condamnez (mais les connexions devront rester accessibles), et auquel l'éclairage en fonctionnera qu'avec les détecteurs.
17 septembre 2024 à 12:05

Bonsoir.
Débrancher les 2 fils marron et relier les ensemble.
Appuyer sur un poussoir, la lampe doit s'allumer le temps de l'appui et s'éteindre lorsque vous relâcher.
Si c'est OK, remplacer le poussoir par un interrupteur et démonter le télérupteur.
Débrancher les 2 fils marron et relier les ensemble.
Appuyer sur un poussoir, la lampe doit s'allumer le temps de l'appui et s'éteindre lorsque vous relâcher.
Si c'est OK, remplacer le poussoir par un interrupteur et démonter le télérupteur.
16 septembre 2024 à 21:44

Essayez déjà sans le poussoir, avec le variateur seul.
16 septembre 2024 à 19:12

Voir également si vous avez utilisé les bonnes bornes sur le poussoir.
16 septembre 2024 à 18:26

Bonjour.
Si vous transformez un va et vient pour le remplacer par un variateur + poussoir, c'est le variateur qu'il faut mettre côté retour lampe.
Voir schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous transformez un va et vient pour le remplacer par un variateur + poussoir, c'est le variateur qu'il faut mettre côté retour lampe.
Voir schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 septembre 2024 à 18:25

Bonjour.
Pour faire cela, il faudra supprimer 2 des boutons poussoirs.
Ensuite il faudra déterminer le type de câblage du télérupteur : 3 fils ou 4 fils.
Mais votre photo ne le permet pas (on ne voit pas toutes les bornes de connexion avec leurs fils).
Pour faire cela, il faudra supprimer 2 des boutons poussoirs.
Ensuite il faudra déterminer le type de câblage du télérupteur : 3 fils ou 4 fils.
Mais votre photo ne le permet pas (on ne voit pas toutes les bornes de connexion avec leurs fils).
16 septembre 2024 à 14:09

Bonsoir.
Beau boulot.
Pour mesurer la terre on peut louer un appareil.
Exemple :
location - Mesureur de terre Catohm DT300 (15 jours)
Beau boulot.
Pour mesurer la terre on peut louer un appareil.
Exemple :
location - Mesureur de terre Catohm DT300 (15 jours)
15 septembre 2024 à 20:22

Bonjour.
Votre question est un peu vaste et vague.
Sans plus de précision, la seule chose qu'on puisse vous dire, c'est qu'il faut utiliser une des 3 phases et le neutre.
Votre question est un peu vaste et vague.
Sans plus de précision, la seule chose qu'on puisse vous dire, c'est qu'il faut utiliser une des 3 phases et le neutre.
15 septembre 2024 à 08:01

Bonsoir.
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir
Prenez un télérupteur Finder 26 01
Vous pourrez faire un raccordement équivalent.
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir
Prenez un télérupteur Finder 26 01
Vous pourrez faire un raccordement équivalent.
14 septembre 2024 à 18:59

Bonjour.
Les règles amont/aval c'est une nouveauté qui date de 2015.
Avant on faisait sans et la norme n'est pas rétroactive.
L'essentiel est que votre différentiel ne soit pas surchargé, il faudrait donc connaitre la nature des circuits placés en aval
Pourquoi changer les fils si c'est un 45A.
Le fait que vous mettiez un 63A n'a rien à voir
Même réponse qu'au dessus.
Il faut plutôt vous intéresser aux circuit en aval du différentiel qui saute, pour voir lequel pourrait avoir un problème d'isolement en cas d'orage.
Citation :
Il y avait beaucoup de coupes circuit dans ma maison protégé par un seul différentielle et qu'il devrait être en 63 A (car disjoncteur différentielle Abonné en 45A," règle de l'amont").
Les règles amont/aval c'est une nouveauté qui date de 2015.
Avant on faisait sans et la norme n'est pas rétroactive.
L'essentiel est que votre différentiel ne soit pas surchargé, il faudrait donc connaitre la nature des circuits placés en aval
Citation :
J'envisage donc d'installer sur le tableau de ma maison sur le 1er rang 1 inter différentielle 30ma de 63 A, par contre il faudra que je change les fils d'alimentation en sortie du disjoncteur différentielle Abonné 500ma
45 A à mon inter différentielle de 63A , en passant par du 16mm² . Est ce conforme ?
Pourquoi changer les fils si c'est un 45A.
Le fait que vous mettiez un 63A n'a rien à voir
Citation :
Ensuite sur le 2ème rang de ce tableau, puis-je garder mon différentielle 30 ma 40A où dois-je mettre 1 différentielle 63A, et dans mon garage garder mon différentielle 30ma en 40A ?
Même réponse qu'au dessus.
Il faut plutôt vous intéresser aux circuit en aval du différentiel qui saute, pour voir lequel pourrait avoir un problème d'isolement en cas d'orage.
14 septembre 2024 à 13:30

Bonjour.
Dans l'absolu, où vous voulez.
Mais l'usage est plutôt de le mettre dans le tableau à l'arrivée.
Après, reste à savoir ce que c'est que ce "coffret électrique du SPA".
Dans l'absolu, où vous voulez.
Mais l'usage est plutôt de le mettre dans le tableau à l'arrivée.
Après, reste à savoir ce que c'est que ce "coffret électrique du SPA".
13 septembre 2024 à 19:33

Bonjour.
Vous faites un coffret de répartition avec 6 disjoncteur 40A pour les départ vers les 4 studios (+ éventuellement sous compteurs).
Attention, il est probable qu'il faille passer en tri, pour absorber la puissance cumulée des 3 studios.
Quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer en partie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Vous faites un coffret de répartition avec 6 disjoncteur 40A pour les départ vers les 4 studios (+ éventuellement sous compteurs).
Attention, il est probable qu'il faille passer en tri, pour absorber la puissance cumulée des 3 studios.
Quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer en partie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




12 septembre 2024 à 23:45

Bonjour.
Je suppose que vous évoquez le disjoncteur différentiel 30mA 20A type F fournit dans le kit Green Up.
Si oui, le professionnel vous a mal renseigné, car on ne met pas de différentiels 30mA en cascade.
Il faut effectivement se repiquer en amont du différentiel existant.
Je suppose que vous évoquez le disjoncteur différentiel 30mA 20A type F fournit dans le kit Green Up.
Si oui, le professionnel vous a mal renseigné, car on ne met pas de différentiels 30mA en cascade.
Il faut effectivement se repiquer en amont du différentiel existant.
11 septembre 2024 à 15:15

Bonjour
Vous conservez ce que vous avez fait.
Vous insérez juste un disjoncteur sur le câble au départ vers le tableau secondaire.
Vous conservez ce que vous avez fait.
Vous insérez juste un disjoncteur sur le câble au départ vers le tableau secondaire.
10 septembre 2024 à 12:33

Bonjour.
Je vous conseille de mettre des prises et inter muraux encastrés dans le mur du fond du placard
Vous pouvez utiliser des blocs encastrable modulables (prises 2 modules et inters 1 module + le général en 2 modules + modules obturateurs pour éloigner vos prises)
Voir en bas de ce lien
Il faudra sans doute plusieurs blocs.
Question : est-ce que cela vaut vraiment le coup de faire cela ?
Je vous conseille de mettre des prises et inter muraux encastrés dans le mur du fond du placard
Vous pouvez utiliser des blocs encastrable modulables (prises 2 modules et inters 1 module + le général en 2 modules + modules obturateurs pour éloigner vos prises)
Voir en bas de ce lien
Il faudra sans doute plusieurs blocs.
Question : est-ce que cela vaut vraiment le coup de faire cela ?
09 septembre 2024 à 08:09

Bonjour.
C'est globalement correct, les bornes du peigne vertical pouvant tout à fait servir de borniers généraux
Seul reproche à votre installation, c'est l'absence d'un disjoncteur obligatoire au départ du câble.
Mais votre câble étant en 16², ce disjoncteur a un intérêt limité (pas de risque de surcharge) et cela reste sécurisé.
A noter que la borne 2 est en amont de l'interrupteur différentiel, donc celui-ci ne sautera pas.
C'est globalement correct, les bornes du peigne vertical pouvant tout à fait servir de borniers généraux
Seul reproche à votre installation, c'est l'absence d'un disjoncteur obligatoire au départ du câble.
Mais votre câble étant en 16², ce disjoncteur a un intérêt limité (pas de risque de surcharge) et cela reste sécurisé.
A noter que la borne 2 est en amont de l'interrupteur différentiel, donc celui-ci ne sautera pas.
09 septembre 2024 à 08:00

Tant qu'on est dans un usage standard il n'y a jamais de risque, jusqu'au jour où on a un usage exceptionnel atypique qui amène à tirer plus de courant que d'habitude.
08 septembre 2024 à 08:12
