FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 001 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

Pas de soucis avec ces 2 générations.
Elles sont bien compatibles.

En quoi votre tableau ne respecte pas les normes actuelles ?
Sur un tableau de cette génération, c'est étonnant ?
24 septembre 2024 à 07:29
forum consulter ce sujet Compatibilité portes fusibles Legrand

Bonsoir.

Aucun souci du moment que vous arrivez à les faire tenir dedans.
23 septembre 2024 à 23:14
forum consulter ce sujet Passage câbles norme goulotte

Publicité

Bonjour.
Oui vous pouvez.

Mais attention aux 2 fils en 24V qui sont issus de la VMC commune et qu'il faudra isoler.

Ne les faites surtout pas se toucher, sinon cela fera sauter le fusible de la VMC et donc la chaudière de vos voisins va s'arrêter, ce qu'ils risquent de ne pas apprécier.
23 septembre 2024 à 22:05
forum consulter ce sujet Chaudière à gaz relais DSC VMC gaz

Bonsoir.
Non ce n'est pas un problème.

63A c'est le courant maxi qu'il accepte avant de se détériorer, voire de cramer.

Vu que votre disjoncteur en amont vous limite à 40A, vous êtes donc certain de ne pas atteindre 63A.
Et de toute façon EDF ne délivre pas plus de 60A.
23 septembre 2024 à 20:46
forum consulter ce sujet Dimensionnement tableau divisionnaire

Bonsoir.
Citation :
Est-ce normal ?
Oui car votre coffret est sans doute métallique et il faut dans ce cas le relier à la terre.
Citation :
Est-ce ce câble qui fournit l'alimentation à l'ensemble du bornier de terre ?
Non, il doit y avoir un autre fil qui fait cela.
Citation :
Si j'ai besoin de plus de câble de terre car j'ai un câble supplémentaire à tirer, dois-je simplement prendre un bornier plus grand et suivre la même méthode ? (En partant de gauche vers la droite, du plus petit diamètre au plus gros)
Vous pouvez le changer par un plus grand ou en mettre un 2ème relié à l'autre en 16².
23 septembre 2024 à 19:55
forum consulter ce sujet Raccordement terre tableau électrique

Bonjour.

Sur un logement qui respecte la norme en vigueur depuis 2002, il faut faire comme indiqué par Bob.

Mais sur des installations plus anciennes, ce n'est pas toujours possible et on tolère dans ce cas de raccorder ces 2 appareils de cuisson sur le même circuit 6² 32A moyennant des précautions de raccordement.
Voir ce schéma issu d'un doc Promotelec.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 381253 cuisine

23 septembre 2024 à 19:52
forum consulter ce sujet Branchement four + plaque induction

Bonsoir.

Vous débranchez les 2 fils de l'asservissement HC du GP500 (situés en 6 et 7) et vous les isolez.
Puis mettez le contacteur en marche forcée.

Vous pouvez aussi raccorder directement le chauffe-eau sous son disjoncteur, sans passer par le contacteur.
23 septembre 2024 à 19:50
forum consulter ce sujet Chauffe-eau marche forcée Delta Dore GP 500

Bonjour.

En principe la terre, doit avoir la même section que les câble phase/neutre, donc 2,5²

A défaut, une terre en 1,5² est mieux que pas de terre du tout.
23 septembre 2024 à 19:47
forum consulter ce sujet Raccordement chauffe-eau conseils

Bonsoir.
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).

Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.

Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- passer un câble entre le disjoncteur EDF et le tableau (a minima 2x16² pour 27m maxi)
- ajout d'un dispositif de coupure générale en tête de l'installation.
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.

Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Vous avez le droit de le faire vous même, mais si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Vous pouvez également rester en triphasé.
23 septembre 2024 à 19:45
forum consulter ce sujet Déplacement compteur Triphasé à l’extérieur

Bonsoir.
Citation :
Si je comprends bien, sur ma rangée du haut, il y a 2 petits câbles et 2 gros câbles au-dessus de mon différentiel. Les petits câbles proviennent de mon différentiel "Baco".
Si les petits arrivent du BACO, cela veut dire que la rangée du haut n'est pas protégée par le différentiel.
Citation :
Est-il vraiment nécessaire d'avoir des câbles plus gros pour alimenter mes disjoncteurs à partir de mon différentiel Legrand ?
La question serait plutôt : est-ce normal que ceux qui arrivent du BACO soient si petits.
Citation :
Est-ce que je peux remplacer mon différentiel de 40A par un de 63A en conservant les câbles existants sans changer de diamètre ?
Il faudrait connaitre les caractéristiques du BACO et la section de vos fils.
Citation :
Est-ce normal que mon différentiel soit connecté sur mon divisionnaire de 10A au lieu de celui de 32A ?

Aucun souci.
Citation :
Les câbles entourés en jaune proviennent du différentiel de ma rangée du dessus. Puisqu'ils sont dans une encoche avec le peigne, sommes-nous d'accord que toute la rangée est protégée par mon différentiel ?
On ne voit pas d'où proviennent les gros câble bleu et rouge.
Mais s'ils sortent du dessous du différentiel, oui toute la rangée est protégée.
Citation :
Je vais ajouter un différentiel de 63A pour cette rangée.
Est-ce que je peux utiliser les câbles actuels pour l'alimenter ou est-ce qu'il faut que je change de diamètre ?
Il faudrait connaitre les caractéristiques du Baco et la section de ces fils.
Mais dans l'idéal prendre un différentiel peignable.
Citation :
Pour alimenter ma rangée à partir du différentiel, quel diamètre de câble dois-je prendre ? (Pas plus de divisionnaire de 20A sur la rangée).
Il faudrait connaitre les caractéristiques du Baco, mais en général on met du 10².
Citation :
J'ai plusieurs disjoncteurs sur cette rangée, est-ce que je peux connecter les câbles arrivant du différentiel sur n'importe quel disjoncteur ?
Oui.
Citation :
PS : Je vais bien évidemment changer les peignes pour ma nouvelle installation et ne pas les couper à ras comme l'ont fait les "électriciens" lors de l'installation...
C'est très bien de les couper à raz.
23 septembre 2024 à 19:42
forum consulter ce sujet Alimentation tableau électrique

Bonsoir.

Il faudrait une photo pour savoir de quelle génération de porte fusible il s'agit, car si ce sont ceux d'une époques un ancienne, ils risquent de ne pas l'être.

Peut être que cette rénovation pourrait être l'occasion de changer les fusibles par des disjoncteurs, beaucoup plus pratiques ?
23 septembre 2024 à 19:34
forum consulter ce sujet Compatibilité portes fusibles Legrand

Ben voilà, vous avez trouvé tout seul la solution smile
23 septembre 2024 à 19:32
forum consulter ce sujet Remplacement un ancien interrupteur double avec "repiquage"

Bonsoir.

Le Calybox possède son propre voyant qui indique déjà cela.

Sinon il faut passer par un relais : un peu usine à gaz.
22 septembre 2024 à 22:56
forum consulter ce sujet Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit

Bonjour.

Plutôt "retours lampes" que "neutre".

Les couleurs de votre schéma ne correspondent pas à celles de votre description.

De toute façon c'est simple, vous câblez à l'identique sachant que les bornes rouges correspondent aux anciennes bornes du milieu.
22 septembre 2024 à 20:42
forum consulter ce sujet Remplacement un ancien interrupteur double avec "repiquage"

Bonjour.

Y a t'il un neutre dans votre boite de dérivation ? (ne pas vous fier à la couleur des fils).
22 septembre 2024 à 09:19
forum consulter ce sujet Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand

En rénovation, vous en mettez autant que vous voulez.

La limite à 6 c'est une notion de confort, pas de sécurité.

Pas contrôlé dans les DPE en cas de vente ou de location.
21 septembre 2024 à 23:36
forum consulter ce sujet Conseils pour déplacer des prises

Du coup, ajouter des prises, plutôt que de les déplacer, peut être plus pertinent.
21 septembre 2024 à 19:09
forum consulter ce sujet Conseils pour déplacer des prises

Bonsoir.

1/ Oui vous pouvez faire cela.

2/ Non les connexions doivent rester accessibles, sauf à changer les fils sur toute leur longueur.

3/ Oui il faut mettre un couvercle pour accéder aux connexions.
21 septembre 2024 à 19:08
forum consulter ce sujet Conseils pour déplacer des prises

Bonjour.

Pas de soucis, gardez les calibres identiques à l'existant.

C'est possible de mélanger les deux, même si ce n'est pas très propre.
Attention toutefois à l'alignement des peignes qui pourrait ne pas être le même.
21 septembre 2024 à 19:07
forum consulter ce sujet Tableau mélange disjoncteur et porte-fusibles

Bonjour.

Il faut suivre les 2 fils blancs et bleus au dessus et au fond du contacteur J/N et voir à quel fusible ils sont raccordés, sans doute celui juste à gauche.
21 septembre 2024 à 08:06
forum consulter ce sujet Supprimer contacteur jour/nuit

Bonjour.

Le disjoncteur de branchement est EDF est un différentiel 500mA
L'interrupteur différentiel est un 30mA

Hors les fuites de courant >30mA sont mortelles, c'est pourquoi le différentiel 500mA seul ne suffit pas.
20 septembre 2024 à 08:02
forum consulter ce sujet Disjoncteur divisionnaire de quel type ?

Oui.
Vous faites une rénovation partielle, pas une installation neuve

La limite à 8 est un critère de confort afin qu'en cas de coupure un nombre raisonnable de circuit soit HS.
S'il y en a un peu plus ce n'est pas essentiel, 95% des logements en France ne respecte pas cela.
Ce point n'est pas contrôlé dans le diagnostic électrique fait pour la location

Si vous changer le différentiel par un 63A type A, la règle par rapport à l'amont sera vérifiée, et dans ce cas il n'est pas nécessaire de satisfaire la (peu pertinente) règle aval sur le cumul des calibres.
Et en plus ce sera nettement plus fiable.
20 septembre 2024 à 07:59
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour changer de tableau électrique

Bonjour.

Effectivement si c'est du placo, il faut un double BA13, à l'endroit de la platine EDF.
Largueur minimum : celle entre 2 rail.
20 septembre 2024 à 07:54
forum consulter ce sujet GTL NF C 15-100 et PMR avec tableau 4 rangées

Bonjour.

Vous évoquez des points de la norme apparus récemment et la norme n'est pas rétroactive.
Donc on s'en fiche de la limite à 8, c'est du confort

Vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A ce qui règle votre problème d'éventuelle surcharge du différentiel.
19 septembre 2024 à 07:38
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour changer de tableau électrique

Bonsoir.

Pour moi, pas de soucis, si le tableau ne gène pas pour l'accès à la platine Enedis.
18 septembre 2024 à 22:40
forum consulter ce sujet GTL NF C 15-100 et PMR avec tableau 4 rangées

Bonsoir.

Ça me semble correct.
Si on se met dans le cas le plus défavorable :
- 60A sur 6m de 16² : 0,5% de chute de tension.
- 40A sur 20m de 10² : 1,6% de chute de tension.
Soit une chute de tension maxi cumulée dans la liaison de 2,1%, donc tout à fait dans les clous (surtout que dans les faits, vous ne serez jamais à ces conditions au limites).

Votre dimensionnement de la puissance maxi du tableau est plutôt large.
Donc 10² 40A est très bien.
18 septembre 2024 à 22:39
forum consulter ce sujet Dimensionnement tableau divisionnaire

Un Linky accepte un dépassement de 10% par rapport à l'abonnement sans qu'il ne coupe.
Au delà, il accepte un dépassement mais de durée inversement proportionnelle à l'intensité du dépassement.

En général le délestage dure 5 à 10 minutes suivant les délesteurs (cela laisse le temps à la pointe de conso de passer).

Ils sont nuls les techniciens de chez Sauter cry
17 septembre 2024 à 17:11
forum consulter ce sujet Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao

Cela fonctionne en tout ou rien avec des alternance de marche/arrêt environ toutes les minutes et pour des durées plus ou moins longue suivant le besoin en chauffe.

Vous n'avez pas répondu au voyant téléinfo.
17 septembre 2024 à 15:44
forum consulter ce sujet Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao

Citation :
La sortie du GP41 doit envoyer un ordre arrêt ou hors gel.
On ne peut pas l'utiliser pour piloter un relais.
En fait en lisant la notice je viens de voir que la sortie S4 peut pilote un contacteur de chauffe-eau, donc n'importe quel relai.

On pourrait donc utiliser un relais pour switcher avec un programmateur externe et une diode.
Mais usine à gaz et valable pour une seule sortie.

Plus simple d’augmenter l'abonnement.
17 septembre 2024 à 14:10
forum consulter ce sujet Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao

Et la diode téléinfo, elle donne quoi ?
17 septembre 2024 à 14:04
forum consulter ce sujet Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao

Bonjour.

Oui c'est le Linky qui donne l'information de délestage.

La diode devrait être allumée fixe lorsque cela déleste.

Mais si vous avez un abonnement 6kVA, commencer par passer à 9kVA, plutôt que de racheter du matériel coûteux.
17 septembre 2024 à 13:35
forum consulter ce sujet Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao

Bonjour.
Il y a quand même des radiateurs où l'ordre arrêt sur le fil pilote est prioritaire sur tout (mais pas tous il est vrai).

La sortie du GP41 doit envoyer un ordre arrêt ou hors gel.
On ne peut pas l'utiliser pour piloter un relais.
17 septembre 2024 à 13:03
forum consulter ce sujet Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao

Bonjour

Soit vous les conservez afin d'avoir une position d'arrêt forcé :
- allumé, l'éclairage fonctionnera avec les détecuteur
- éteint, l'éclairage sera éteint même si passage devant les détecteur.
Cela peut être intéressant, par exemple lorsque vous partez en vacances.

Soit vous les condamnez (mais les connexions devront rester accessibles), et auquel l'éclairage en fonctionnera qu'avec les détecteurs.
17 septembre 2024 à 12:05
forum consulter ce sujet Branchement luminaire extérieur avec détecteurs de présence

Bonsoir.

Débrancher les 2 fils marron et relier les ensemble.
Appuyer sur un poussoir, la lampe doit s'allumer le temps de l'appui et s'éteindre lorsque vous relâcher.

Si c'est OK, remplacer le poussoir par un interrupteur et démonter le télérupteur.
16 septembre 2024 à 21:44
forum consulter ce sujet Transformer télérupteur en interrupteur simple

Donc, comme ceci :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 891124 provisoire

16 septembre 2024 à 19:29
forum consulter ce sujet Problème variateur de lumière sur va-et-vient

Essayez déjà sans le poussoir, avec le variateur seul.
16 septembre 2024 à 19:12
forum consulter ce sujet Problème variateur de lumière sur va-et-vient

Voir également si vous avez utilisé les bonnes bornes sur le poussoir.
16 septembre 2024 à 18:26
forum consulter ce sujet Problème variateur de lumière sur va-et-vient

Bonjour.
Si vous transformez un va et vient pour le remplacer par un variateur + poussoir, c'est le variateur qu'il faut mettre côté retour lampe.

Voir schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
inter l

16 septembre 2024 à 18:25
forum consulter ce sujet Problème variateur de lumière sur va-et-vient

Bonjour.

Pour faire cela, il faudra supprimer 2 des boutons poussoirs.

Ensuite il faudra déterminer le type de câblage du télérupteur : 3 fils ou 4 fils.
Mais votre photo ne le permet pas (on ne voit pas toutes les bornes de connexion avec leurs fils).
16 septembre 2024 à 14:09
forum consulter ce sujet Transformer télérupteur en interrupteur simple

Bonsoir.
Beau boulot.

Pour mesurer la terre on peut louer un appareil.
Exemple :
location - Mesureur de terre Catohm DT300 (15 jours)
15 septembre 2024 à 20:22
forum consulter ce sujet Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes

Bonjour.

Votre question est un peu vaste et vague.

Sans plus de précision, la seule chose qu'on puisse vous dire, c'est qu'il faut utiliser une des 3 phases et le neutre.
15 septembre 2024 à 08:01
forum consulter ce sujet Installation compteur monophasé sur alimentation général triphasé

Bonsoir.

C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir
Prenez un télérupteur Finder 26 01

Vous pourrez faire un raccordement équivalent.
14 septembre 2024 à 18:59
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Gerard Mang 48107

Bonjour.

Citation :
Il y avait beaucoup de coupes circuit dans ma maison protégé par un seul différentielle et qu'il devrait être en 63 A (car disjoncteur différentielle Abonné en 45A," règle de l'amont").

Les règles amont/aval c'est une nouveauté qui date de 2015.
Avant on faisait sans et la norme n'est pas rétroactive.
L'essentiel est que votre différentiel ne soit pas surchargé, il faudrait donc connaitre la nature des circuits placés en aval

Citation :
J'envisage donc d'installer sur le tableau de ma maison sur le 1er rang 1 inter différentielle 30ma de 63 A, par contre il faudra que je change les fils d'alimentation en sortie du disjoncteur différentielle Abonné 500ma
45 A à mon inter différentielle de 63A , en passant par du 16mm² . Est ce conforme ?

Pourquoi changer les fils si c'est un 45A.
Le fait que vous mettiez un 63A n'a rien à voir
Citation :

Ensuite sur le 2ème rang de ce tableau, puis-je garder mon différentielle 30 ma 40A où dois-je mettre 1 différentielle 63A, et dans mon garage garder mon différentielle 30ma en 40A ?

Même réponse qu'au dessus.
Il faut plutôt vous intéresser aux circuit en aval du différentiel qui saute, pour voir lequel pourrait avoir un problème d'isolement en cas d'orage.
14 septembre 2024 à 13:30
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA qui déclenche lors de violents orages

Bonjour.

Dans l'absolu, où vous voulez.

Mais l'usage est plutôt de le mettre dans le tableau à l'arrivée.

Après, reste à savoir ce que c'est que ce "coffret électrique du SPA".
13 septembre 2024 à 19:33
forum consulter ce sujet Branchement électrique SPA de nage

Bonjour.

Vous faites un coffret de répartition avec 6 disjoncteur 40A pour les départ vers les 4 studios (+ éventuellement sous compteurs).
Attention, il est probable qu'il faille passer en tri, pour absorber la puissance cumulée des 3 studios.

Quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer en partie.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 762496 tableau ltableau vdoublon 598438 tableau qdoublon 440919 tableau p

12 septembre 2024 à 23:45
forum consulter ce sujet Diviser tableaux électriques multiples maison

Bonjour.

Je suppose que vous évoquez le disjoncteur différentiel 30mA 20A type F fournit dans le kit Green Up.
Si oui, le professionnel vous a mal renseigné, car on ne met pas de différentiels 30mA en cascade.

Il faut effectivement se repiquer en amont du différentiel existant.
11 septembre 2024 à 15:15
forum consulter ce sujet Installation prise Green Up

Bonjour

Vous conservez ce que vous avez fait.

Vous insérez juste un disjoncteur sur le câble au départ vers le tableau secondaire.
10 septembre 2024 à 12:33
forum consulter ce sujet Raccordement tableau secondaire

Bonjour.

Je vous conseille de mettre des prises et inter muraux encastrés dans le mur du fond du placard

Vous pouvez utiliser des blocs encastrable modulables (prises 2 modules et inters 1 module + le général en 2 modules + modules obturateurs pour éloigner vos prises)

Voir en bas de ce lien
Il faudra sans doute plusieurs blocs.
Question : est-ce que cela vaut vraiment le coup de faire cela ?
09 septembre 2024 à 08:09
forum consulter ce sujet Conseils pour créer une multiprise sur mesure ?

Bonjour.

C'est globalement correct, les bornes du peigne vertical pouvant tout à fait servir de borniers généraux

Seul reproche à votre installation, c'est l'absence d'un disjoncteur obligatoire au départ du câble.
Mais votre câble étant en 16², ce disjoncteur a un intérêt limité (pas de risque de surcharge) et cela reste sécurisé.

A noter que la borne 2 est en amont de l'interrupteur différentiel, donc celui-ci ne sautera pas.
09 septembre 2024 à 08:00
forum consulter ce sujet Raccordement tableau secondaire

Tant qu'on est dans un usage standard il n'y a jamais de risque, jusqu'au jour où on a un usage exceptionnel atypique qui amène à tirer plus de courant que d'habitude.
08 septembre 2024 à 08:12
forum consulter ce sujet Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire