Question Forum Électricité : Disjoncteur divisionnaire de quel type ?

NOOB13
Membre inscrit
NOOB13
67 messages
Bonjour l’équipe.

Petite question, j’ai ce disjoncteur divisionnaire sur mon tableau mais je ne sais pas de quel type il est, savez-vous me dire svp ?
D’ailleurs j’ai un boitier Baco qui indique que c’est aussi un disjoncteur différentiel, en réalité est ce que j’ai vraiment besoin de différentiel sur mon tableau ?
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
disjoncteur divisionnaire sur tableauboitier Baco

19 septembre 2024 à 14:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Disjoncteur divisionnaire de quel type ?

GL
Membre inscrit
GL
30 009 messages
Bonjour Noob13.

Ce n 'est pas un disjoncteur. Voir les détails ici :
Nouvelle installation électrique sur installation existante
Tout est utile.
Citation :
est ce que j’ai vraiment besoin de différentiel sur mon tableau ?
Nuance d'importance, il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA. Sans protection différentielle 30 mA on vit dangereusement.
Appuyez sur le bouton test de temps en temps.

La culture technique de l'habitat est indispensable ; il faut vous y mettre : électricité, plomberie, chauffage, peinture etc.
Et montage de meubles.
Cordialement.
19 septembre 2024 à 16:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Disjoncteur divisionnaire de quel type ?

NOOB13
Membre inscrit
NOOB13
67 messages
Merci pour votre réponse.

Dans tous les cas, je vais le remplacer par un différentiel de 63A.
En revanche, y a-t-il un nombre de déclenchements limité ?
Car si je m'amuse à faire des tests et qu'il y a, par exemple, 10 déclenchements, je risque de l'user prématurément, n'est-ce pas ? De plus, est-il de type A ou AC ? (Ou n'y a-t-il pas de type sur un interrupteur ?)
Merci.
19 septembre 2024 à 18:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Disjoncteur divisionnaire de quel type ?

GL
Membre inscrit
GL
30 009 messages
Re.
Citation :
y a-t-il un nombre de déclenchements limité ?
Cela fait partie des caractéristiques détaillées que vous pourrez retrouver aisément sur un E-catalogue d'une des grandes marques régulièrement conseillées sur le forum.
Par exemple, 411 633, 639 Legrand :
Endurance électrique :
. Conforme à la norme NF EN 61008-1
. Testé à 10 000 manœuvres en charge (sous In x Cos  0,9)
. Testé à 2000 manœuvres de déclenchement différentiel par le bouton test ou par courant de défaut


L'appareil est globalement robuste.
De ce qu'on en connait, les appareils premiers prix (marques de distributeurs) ne présentent pas ces caractéristiques d'endurance. C'est pour cela que les contributeurs du forum les déconseillent.
Citation :
Ou n'y a-t-il pas de type sur un interrupteur ?
Sur un interrupteur, non. Sur un interrupteur différentiel, oui.

Le symbole alternatif montre que le type est AC, qui convient pour tous les récepteurs sauf lave-linge et plaque de cuisson.
Cordialement.
19 septembre 2024 à 20:16
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Disjoncteur divisionnaire de quel type ?

CMT
Membre inscrit
CMT
10 975 messages
Bonjour.

Le disjoncteur de branchement est EDF est un différentiel 500mA
L'interrupteur différentiel est un 30mA

Hors les fuites de courant >30mA sont mortelles, c'est pourquoi le différentiel 500mA seul ne suffit pas.
20 septembre 2024 à 08:02
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Disjoncteur divisionnaire de quel type ?

NOOB13
Membre inscrit
NOOB13
67 messages
Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses. Vous m'aidez énormément.
Je suis débutant, mais j'adore apprendre.
21 septembre 2024 à 18:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
    N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
  • 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 4. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
    N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
  • 8. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 9. Disjoncteur de branchement type 2
    N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
  • 10. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur divisionnaire de quel type ? >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite