Profil du membre CanecoBT
Actuellement
26 507
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CanecoBT sur le forum Électricité

a posté 1 207 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Pouvez-vous mettre une photo du câblage du nouveau bouton poussoir et de l'ancien ?
Êtes-vous sûr de l'état de fonctionnement de l'ampoule qui ne s’allume pas.
Cordialement.
Pouvez-vous mettre une photo du câblage du nouveau bouton poussoir et de l'ancien ?
Êtes-vous sûr de l'état de fonctionnement de l'ampoule qui ne s’allume pas.
Cordialement.
22 mars 2019 à 05:58

Bonsoir.
Vous pouvez ajouter un disjoncteur différentiel 30ma à la place du disjoncteur protégeant le circuit ou est raccordé la machine à pain. son calibre sera identique à la protection remplacé. ou un interrupteur différentiel 30mA ou sera raccorder la protection du circuit concerné.
Il y a des chances que la machine à pain est un défaut d'isolement, machine à contrôler.
Cordialement.
Vous pouvez ajouter un disjoncteur différentiel 30ma à la place du disjoncteur protégeant le circuit ou est raccordé la machine à pain. son calibre sera identique à la protection remplacé. ou un interrupteur différentiel 30mA ou sera raccorder la protection du circuit concerné.
Il y a des chances que la machine à pain est un défaut d'isolement, machine à contrôler.
Cordialement.
21 mars 2019 à 20:54

Bonsoir.
Oui en utilisant des peignes de raccordement.
L'ensemble doit pouvoir entre dans un coffret 13 modules.
Cordialement.
Oui en utilisant des peignes de raccordement.
L'ensemble doit pouvoir entre dans un coffret 13 modules.
Cordialement.
21 mars 2019 à 20:39

Bonjour.
Dan le cas de l'ajout d'un tableau divisionnaire il est préférable d'augmenter un peu la section des conducteurs de telle sorte d'avoir 1% de chute de tension entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal, 1% entre le tableau principal et le tableau divisionnaire, il restera 1% pour la distribution éclairage du tableau divisionnaire.
Ce n'est qu'une recommandation, selon l'usage qui est prévu on peut rester sur cette section.
Est ce que le coffret extérieur à un socle? en principe c'est dans le socle que l'on met les FOUETS.
Sinon autre solution plus coûteuse ; pose d'un regard de visite à proximité du coffret, pose d'une jonction nœud coulé 67 90 182.
Ou encore une borne d'étoilement à poser à côté du coffret : borne étoilement
Jonctions et dérivations pour réseaux de distribution BT
Cordialement.
Dan le cas de l'ajout d'un tableau divisionnaire il est préférable d'augmenter un peu la section des conducteurs de telle sorte d'avoir 1% de chute de tension entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal, 1% entre le tableau principal et le tableau divisionnaire, il restera 1% pour la distribution éclairage du tableau divisionnaire.
Ce n'est qu'une recommandation, selon l'usage qui est prévu on peut rester sur cette section.
Est ce que le coffret extérieur à un socle? en principe c'est dans le socle que l'on met les FOUETS.
Sinon autre solution plus coûteuse ; pose d'un regard de visite à proximité du coffret, pose d'une jonction nœud coulé 67 90 182.
Ou encore une borne d'étoilement à poser à côté du coffret : borne étoilement
Jonctions et dérivations pour réseaux de distribution BT
Cordialement.
21 mars 2019 à 06:55

Bonsoir.
Comme indiqué plus haut, pour un disjoncteur de branchement 30/60A, une longueur de 110M, et une chute de tension de 2% sous un cos phi de 0,8, vous pouvez utilisez une section cuivre en 70mm² ou alu en 120mm².
Avez-vous prévu l’installation de tableau divisionnaire alimenté par le tableau principal ?
Les fouets en 25mm² rentrent dans le disjoncteur de branchement.
Ils ne sont pas étanches à l'eau, ils doivent être à l’intérieur du coffret en dessous du disjoncteur de branchement.
Cordialement.
Comme indiqué plus haut, pour un disjoncteur de branchement 30/60A, une longueur de 110M, et une chute de tension de 2% sous un cos phi de 0,8, vous pouvez utilisez une section cuivre en 70mm² ou alu en 120mm².
Avez-vous prévu l’installation de tableau divisionnaire alimenté par le tableau principal ?
Les fouets en 25mm² rentrent dans le disjoncteur de branchement.
Ils ne sont pas étanches à l'eau, ils doivent être à l’intérieur du coffret en dessous du disjoncteur de branchement.
Cordialement.
20 mars 2019 à 19:44

Bonsoir.
Vous pouvez utiliser du 16mm². Le 6mm² est un exemple, les documents ne pouvant pas traiter tous les cas possibles...
Cordialement.
Vous pouvez utiliser du 16mm². Le 6mm² est un exemple, les documents ne pouvant pas traiter tous les cas possibles...
Cordialement.
20 mars 2019 à 19:08

Bonjour.
Plutôt qu'un disjoncteur, vous pouvez installer un interrupteur sectionneur 2P 63A tel que le Legrand 406 528, le Schneider A9S70663, ABB 362006, Siemens 5TL12631
Cordialement.
Plutôt qu'un disjoncteur, vous pouvez installer un interrupteur sectionneur 2P 63A tel que le Legrand 406 528, le Schneider A9S70663, ABB 362006, Siemens 5TL12631
Cordialement.
20 mars 2019 à 06:43

Bonjour.
Il n'y a pas d'arrêt automatique pour cette pompe ?
En respectant les couleurs du câble d'arrivée, le bleu (neutre) devrait être raccordé sur le bornier de commande à côté du contacteur, les conducteurs de phase sur les 3 bornes de puissance L1, L2 et L3 en faisant attention à l'ordre des phases pour que le moteur tourne dans le bon sens.
On n’oublie pas de raccorder le conducteur de protection.
La phase de la partie commande est déjà raccordée sur la borne L3.
Cordialement.
Il n'y a pas d'arrêt automatique pour cette pompe ?
En respectant les couleurs du câble d'arrivée, le bleu (neutre) devrait être raccordé sur le bornier de commande à côté du contacteur, les conducteurs de phase sur les 3 bornes de puissance L1, L2 et L3 en faisant attention à l'ordre des phases pour que le moteur tourne dans le bon sens.
On n’oublie pas de raccorder le conducteur de protection.
La phase de la partie commande est déjà raccordée sur la borne L3.
Cordialement.
20 mars 2019 à 06:22

Bonjour.
Il vous faudra une alimentation en 12V alternatif ou continu selon la valve.
Cordialement.
Il vous faudra une alimentation en 12V alternatif ou continu selon la valve.
Cordialement.
20 mars 2019 à 06:12

Bonsoir.
Les bornes DC-OK, est un contact sec qui ce ferme lorsque l'alimentation est en fonctionnement. Pas d’obligation d'utiliser ce contact.
Le réglage +V ADJ permet de régler la tension de sortie à une valeur comprise entre 12 et 15V.
Cordialement.
Les bornes DC-OK, est un contact sec qui ce ferme lorsque l'alimentation est en fonctionnement. Pas d’obligation d'utiliser ce contact.
Le réglage +V ADJ permet de régler la tension de sortie à une valeur comprise entre 12 et 15V.
Cordialement.
19 mars 2019 à 21:29

Bonjour.
à savoir qu'il est possible de demander à la mairie, au cas ou elle serais d'accord, de réaliser la partie de travaux publique à vos frais, ou de passer par les entreprises ayant le marché public d'entretien.
Cordialement.
à savoir qu'il est possible de demander à la mairie, au cas ou elle serais d'accord, de réaliser la partie de travaux publique à vos frais, ou de passer par les entreprises ayant le marché public d'entretien.
Cordialement.
19 mars 2019 à 06:12

Bonjour.
Vous avez des prises de courant commandées qui sont destinées à l'éclairage.
Selon la réalisation de l’installation plusieurs possibilités peuvent s'offrir.
Il vous est possible de partir de la prise commandée pour aller vers le point d'éclairage, en condamnant cette prise (Plaque d’obstruction ou sortie de câble).
Cordialement.
Vous avez des prises de courant commandées qui sont destinées à l'éclairage.
Selon la réalisation de l’installation plusieurs possibilités peuvent s'offrir.
Il vous est possible de partir de la prise commandée pour aller vers le point d'éclairage, en condamnant cette prise (Plaque d’obstruction ou sortie de câble).
Cordialement.
18 mars 2019 à 20:31

Bonjour.
Effectivement vous pouvez en trouver sur d'autres marques.
Vous choisissez les plastrons à la hauteur désirée, fixer les rails au bon emplacement, les régler à la profondeur voulue.
Cordialement.
Effectivement vous pouvez en trouver sur d'autres marques.
Vous choisissez les plastrons à la hauteur désirée, fixer les rails au bon emplacement, les régler à la profondeur voulue.
Cordialement.
18 mars 2019 à 20:24

Bonjour.
57 A c'est le courant maximal que pourrait supporter un câble en PVC avec 2 conducteurs chargé suivant la méthode de référence B du tableau BD de la NFC 15-100.
Par exemple un câble posé dans un conduit en montage apparent auquel il faut d’ailleurs appliquer un coefficient réducteur de 0.9. ce qui nous fait 51A au final et il y a d'autres facteurs à tenir en compte comme la température, les groupements de circuit etc.
Cordialement.
57 A c'est le courant maximal que pourrait supporter un câble en PVC avec 2 conducteurs chargé suivant la méthode de référence B du tableau BD de la NFC 15-100.
Par exemple un câble posé dans un conduit en montage apparent auquel il faut d’ailleurs appliquer un coefficient réducteur de 0.9. ce qui nous fait 51A au final et il y a d'autres facteurs à tenir en compte comme la température, les groupements de circuit etc.
Cordialement.
15 mars 2019 à 06:20

Bonjour.
Si le compteur est électronique, il est possible de visualiser les puissances et courant sur chaque phase en pointe et instantané.
Cordialement.
Si le compteur est électronique, il est possible de visualiser les puissances et courant sur chaque phase en pointe et instantané.
Cordialement.
15 mars 2019 à 06:07

Bonsoir.
Ne dépassez pas les 57A.
Le disjoncteur d'abonné risque de déclencher lorsque le câble aura perdu ses qualités d'isolement.
Vous aurez des chutes de tension importantes pendant les périodes de pointe, attention donc aux équipements sensibles.
Cordialement.
Ne dépassez pas les 57A.
Le disjoncteur d'abonné risque de déclencher lorsque le câble aura perdu ses qualités d'isolement.
Vous aurez des chutes de tension importantes pendant les périodes de pointe, attention donc aux équipements sensibles.
Cordialement.
14 mars 2019 à 16:42

Bonjour.
J'ai l'impression à voir les couleurs de conducteur qu'il y a une inversion phase neutre....
C'est peut-être normal qu'Enedis n'intervienne pas.
Si le contrat a été radié depuis un certain temps, il faut faire passer un CONSUEL à mon avis.
Cordialement.
J'ai l'impression à voir les couleurs de conducteur qu'il y a une inversion phase neutre....
C'est peut-être normal qu'Enedis n'intervienne pas.
Si le contrat a été radié depuis un certain temps, il faut faire passer un CONSUEL à mon avis.
Cordialement.
14 mars 2019 à 06:12

Bonjour.
Sans accès au équipement ou mesure difficile de donner un avis.
Le compteur est électronique ?
Cordialement.
Daniel.
Sans accès au équipement ou mesure difficile de donner un avis.
Le compteur est électronique ?
Cordialement.
Daniel.
14 mars 2019 à 06:05

Bonjour.
Si vous ne pouvez pas accéder au équipement pour connaître leur puissance, il faudrait mesurer l'intensité absorbée sur chaque phase pour connaitre la marge qui reste, et vérifier l'équilibrage.
Si vous avez un compteur électronique vous pouvez voir le courant circulant sur chaque phase, et le pic ce qui permet savoir sur quelle phase il y a dépassement, s'il y en a.
Il faudrait vérifier que les équipements ne présentent pas de défaut de courant de fuite ou d'isolement.
Il reste possible selon l'installation, d'augmenter la puissance de l'abonnement jusqu'à 36 kVA.
Cordialement.
Si vous ne pouvez pas accéder au équipement pour connaître leur puissance, il faudrait mesurer l'intensité absorbée sur chaque phase pour connaitre la marge qui reste, et vérifier l'équilibrage.
Si vous avez un compteur électronique vous pouvez voir le courant circulant sur chaque phase, et le pic ce qui permet savoir sur quelle phase il y a dépassement, s'il y en a.
Il faudrait vérifier que les équipements ne présentent pas de défaut de courant de fuite ou d'isolement.
Il reste possible selon l'installation, d'augmenter la puissance de l'abonnement jusqu'à 36 kVA.
Cordialement.
12 mars 2019 à 06:09

Bonsoir.
Il y a 2 sondes sur ce thermostat. Est-ce qu'ils ont bien été posés ?
Cordialement.
Il y a 2 sondes sur ce thermostat. Est-ce qu'ils ont bien été posés ?
Cordialement.
08 mars 2019 à 15:21

Bonsoir.
Vous n’êtes pas obligé d'installer les prises dans le tableau, ils peuvent être mis à côté, dans le coffret de communication, ou à l'endroit où sera installé les éventuels matériels actifs dans le volume de l'ETEL.
Cordialement.
Vous n’êtes pas obligé d'installer les prises dans le tableau, ils peuvent être mis à côté, dans le coffret de communication, ou à l'endroit où sera installé les éventuels matériels actifs dans le volume de l'ETEL.
Cordialement.
07 mars 2019 à 16:48

Bonsoir.
Quelle est la référence et marque du thermostat ?
Cordialement.
Quelle est la référence et marque du thermostat ?
Cordialement.
07 mars 2019 à 16:40

Bonjour.
Que se produit-il lorsque vous raccordez ensemble ces 2 conducteurs ?
Comment avez-vous raccordé le bouton de la sonnette ? sur un contact NO ? bouton sans voyant ?
Cordialement.
Que se produit-il lorsque vous raccordez ensemble ces 2 conducteurs ?
Comment avez-vous raccordé le bouton de la sonnette ? sur un contact NO ? bouton sans voyant ?
Cordialement.
07 mars 2019 à 06:25

Bonsoir.
Regrouper les résistances chauffantes, l'unité extérieure et intérieure sous le même ID.
Cordialement.
Regrouper les résistances chauffantes, l'unité extérieure et intérieure sous le même ID.
Cordialement.
06 mars 2019 à 16:57

Bonsoir.
Vous trouverez la doc ici : Schémas notice portail BFT Deimos
Cordialement.
Vous trouverez la doc ici : Schémas notice portail BFT Deimos
Cordialement.
06 mars 2019 à 16:48

Bonsoir.
Pour l'alimentation du module vous utilisez la phase rouge pour la borne L (2), et le neutre bleu provenant du disjoncteur pour la borne N(1).
Vous raccordez le fil marron sur la borne 3.
Le conducteur noir sera raccordé sur la borne 6.
Il reste à trouver le conducteur bleu provenant des lampes qui doit certainement emprunter le même cheminement que le conducteur noir.
Il sera à raccorder sur la borne 4.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour l'alimentation du module vous utilisez la phase rouge pour la borne L (2), et le neutre bleu provenant du disjoncteur pour la borne N(1).
Vous raccordez le fil marron sur la borne 3.
Le conducteur noir sera raccordé sur la borne 6.
Il reste à trouver le conducteur bleu provenant des lampes qui doit certainement emprunter le même cheminement que le conducteur noir.
Il sera à raccorder sur la borne 4.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 mars 2019 à 21:51

Bonsoir.
En marche forcée, le voyant correspondant au mode de fonctionnement choisi clignote.
Par exemple pour une marche forcée eco, le voyant eco doit clignoter.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


En marche forcée, le voyant correspondant au mode de fonctionnement choisi clignote.
Par exemple pour une marche forcée eco, le voyant eco doit clignoter.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 mars 2019 à 21:37

Bonjour.
C'est certainement ce condensateur qui sert à l'alimentation de la carte.
Lorsque ce composant vieilli (baisse de la capacité ou résistance série trop élevée) il n'y plus assez de transfert d'énergie, ce qui entraîne une chute de tension lors d'un appel de courant.
Ce qui explique ce phénomène de claquement.
Cordialement.
C'est certainement ce condensateur qui sert à l'alimentation de la carte.
Lorsque ce composant vieilli (baisse de la capacité ou résistance série trop élevée) il n'y plus assez de transfert d'énergie, ce qui entraîne une chute de tension lors d'un appel de courant.
Ce qui explique ce phénomène de claquement.
Cordialement.
01 mars 2019 à 06:09

Bonsoir.
La tension de commande de ce relais est du 24V DC.
Vous pouvez tentez de remplacer le condensateur bleu (rectangulaire) par un modèle équivalent.
Vérifiez également l'état des soudures.
Fiche technique relais HF152F
Cordialement.
La tension de commande de ce relais est du 24V DC.
Vous pouvez tentez de remplacer le condensateur bleu (rectangulaire) par un modèle équivalent.
Vérifiez également l'état des soudures.
Fiche technique relais HF152F
Cordialement.
28 février 2019 à 18:40

Bonsoir.
S'il y a trop de conducteurs sous le capot, réduisez leur longueur.
S'ils exercent une pression sur le boîtier du thermostat, cela pourrait expliquer le déclenchement.
Cordialement.
S'il y a trop de conducteurs sous le capot, réduisez leur longueur.
S'ils exercent une pression sur le boîtier du thermostat, cela pourrait expliquer le déclenchement.
Cordialement.
28 février 2019 à 18:27

Bonsoir.
Avez-vous essayé de trouver le cheminement du câble téléphonique ?
Il doit provenir de l’extérieur en passant peut-être par un regard de tirage en partie privatif et peut-être en vide sanitaire s'il y en a un.
Cordialement.
Avez-vous essayé de trouver le cheminement du câble téléphonique ?
Il doit provenir de l’extérieur en passant peut-être par un regard de tirage en partie privatif et peut-être en vide sanitaire s'il y en a un.
Cordialement.
26 février 2019 à 18:24

Bonsoir.
Vous avez quelques exemples...
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Vous avez quelques exemples...
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
25 février 2019 à 18:51

Bonsoir.
Probablement un problème sur la carte électronique (condensateur d'alimentation...).
Cordialement.
Probablement un problème sur la carte électronique (condensateur d'alimentation...).
Cordialement.
20 février 2019 à 21:33

Bonsoir.
Pour les relais thermiques, vous devez en principe avoir cette protection existante dans les machines ainsi que les arrêts d'urgence.
Le schéma semble correct. Comme le précise CMT, séparer l'éclairage des circuits PC, et répartissez les sur les 2 différentiels.
Cordialement.
Pour les relais thermiques, vous devez en principe avoir cette protection existante dans les machines ainsi que les arrêts d'urgence.
Le schéma semble correct. Comme le précise CMT, séparer l'éclairage des circuits PC, et répartissez les sur les 2 différentiels.
Cordialement.
20 février 2019 à 21:29

Bonsoir.
En principe on raccorde les châssis de fenêtre métallique de la salle d'eau à la L.E.S., mais pas ceux des autres pièces.
La platine de la douche, si les arrivées et départs des conduites ne sont pas métalliques, n'a pas besoin d’être raccordée à la L.E.S.
Pour les poutres, vous pouvez utiliser du 16mm² isolé ou du 25mm².
Vous pouvez relier les poutres les unes après les autres et à la borne principale de terre.
Cordialement.
En principe on raccorde les châssis de fenêtre métallique de la salle d'eau à la L.E.S., mais pas ceux des autres pièces.
La platine de la douche, si les arrivées et départs des conduites ne sont pas métalliques, n'a pas besoin d’être raccordée à la L.E.S.
Pour les poutres, vous pouvez utiliser du 16mm² isolé ou du 25mm².
Vous pouvez relier les poutres les unes après les autres et à la borne principale de terre.
Cordialement.
20 février 2019 à 21:22

Bonsoir.
Ce sont des platine extérieures ?
Il n'ont pas la même tension d'alimentation.
Il faudra prévoir certainement le remplacement du combiné intérieur et du bloc d'alimentation.
Cordialement.
Ce sont des platine extérieures ?
Il n'ont pas la même tension d'alimentation.
Il faudra prévoir certainement le remplacement du combiné intérieur et du bloc d'alimentation.
Cordialement.
19 février 2019 à 16:25

Bonsoir.
Oui, vous pouvez utiliser ces sections.
Cordialement.
Oui, vous pouvez utiliser ces sections.
Cordialement.
14 février 2019 à 17:04

Bonsoir.
Il vous faut un bv40 si vous utilisez des poussoir avec voyant en plus de la charge. Une seul devrais suffire.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il vous faut un bv40 si vous utilisez des poussoir avec voyant en plus de la charge. Une seul devrais suffire.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 février 2019 à 17:02

Bonsoir.
Il faut utiliser la phase qui alimente le délesteur qui devrais normalement passer par une protection. ne vous raccorder pas directement sur la phase d'arrivée, ou ajouter une protection. par exemple un disjoncteur de 2A.
Le Orno à 2 sortie semble t'il par relais, mais difficile de trouver de la doc sur ce modèle.
Cordialement.
Il faut utiliser la phase qui alimente le délesteur qui devrais normalement passer par une protection. ne vous raccorder pas directement sur la phase d'arrivée, ou ajouter une protection. par exemple un disjoncteur de 2A.
Le Orno à 2 sortie semble t'il par relais, mais difficile de trouver de la doc sur ce modèle.
Cordialement.
14 février 2019 à 16:50

Bonjour.
Il y a certainement un microcontrôleur ou autre si spécialisé.
Le fait de ne pas avoir les autres éléments raccordés peut générer des messages d'erreurs.
Si le fusible tient, l'alimentation à découpage de la carte est peut-être en bon état.
Cordialement.
Il y a certainement un microcontrôleur ou autre si spécialisé.
Le fait de ne pas avoir les autres éléments raccordés peut générer des messages d'erreurs.
Si le fusible tient, l'alimentation à découpage de la carte est peut-être en bon état.
Cordialement.
14 février 2019 à 06:08

Bonsoir.
Apparemment c'est un récepteur 3G il ne gère pas la 4G.
Cordialement.
Apparemment c'est un récepteur 3G il ne gère pas la 4G.
Cordialement.
13 février 2019 à 19:22

Bonsoir.
Il est possible de raccorder un contact sec, telle la sortie d'un relais, entre le conducteur de phase du circuit délesteur et la borne 1.
Votre récepteur GSM est équipé d'une sortie relais.
La tension de service maximale est donnée pour 240Vac.
Vous raccordez la phase du délesteur sur la borne COM, vous faites une liaison entre la borne 1 du délesteur et la borne NO du récepteur.
Il faudra prévoir un bloc d'alimentation pour le récepteur, délivrant une tension comprise entre 9 et 24V DC.
Il donne 2A en intensité alors que le module ne consommerait que 50mA....
L'antenne est en principe fournie, à vérifier....
En France on utilise le réseau GSM800 et non 850. On n'utilise pas le 1900Mhz.
On a donc la 2/3G sur la bande 900.
La 4G sur la bande 1800.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Il est possible de raccorder un contact sec, telle la sortie d'un relais, entre le conducteur de phase du circuit délesteur et la borne 1.
Votre récepteur GSM est équipé d'une sortie relais.
La tension de service maximale est donnée pour 240Vac.
Vous raccordez la phase du délesteur sur la borne COM, vous faites une liaison entre la borne 1 du délesteur et la borne NO du récepteur.
Il faudra prévoir un bloc d'alimentation pour le récepteur, délivrant une tension comprise entre 9 et 24V DC.
Il donne 2A en intensité alors que le module ne consommerait que 50mA....
L'antenne est en principe fournie, à vérifier....
En France on utilise le réseau GSM800 et non 850. On n'utilise pas le 1900Mhz.
On a donc la 2/3G sur la bande 900.
La 4G sur la bande 1800.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



13 février 2019 à 19:15

Bonsoir.
Pouvez-vous mettre une photo du raccordement.
Pouvez-vous vérifier que le conducteur en L est bien un conducteur de phase.
Il y a peut-être une inversion entre phase et neutre.
Cordialement.
Pouvez-vous mettre une photo du raccordement.
Pouvez-vous vérifier que le conducteur en L est bien un conducteur de phase.
Il y a peut-être une inversion entre phase et neutre.
Cordialement.
13 février 2019 à 18:47

Bonsoir.
Oui, mais assurez-vous que la section soit bonne et que le conducteur de protection soit présent.
Vérifiez qu'il y ait une protection sur cette ligne, disjoncteur de 16 A par exemple pour des conducteurs de 2.5 ou 1.5mm², et raccordez la en monophasé.
Cordialement.
Oui, mais assurez-vous que la section soit bonne et que le conducteur de protection soit présent.
Vérifiez qu'il y ait une protection sur cette ligne, disjoncteur de 16 A par exemple pour des conducteurs de 2.5 ou 1.5mm², et raccordez la en monophasé.
Cordialement.
12 février 2019 à 19:12

Bonsoir.
Cette limitation à 8 concerne les installations neuves.
Cordialement.
Cette limitation à 8 concerne les installations neuves.
Cordialement.
12 février 2019 à 18:46

Bonsoir.
Quelle est la référence et marque de votre télérupteur ?
Il y a une limite à respecter au niveau des voyants lumineux.
Cordialement.
Quelle est la référence et marque de votre télérupteur ?
Il y a une limite à respecter au niveau des voyants lumineux.
Cordialement.
12 février 2019 à 18:35

Bonsoir.
Ce n'est pas un disjoncteur, mais un coupe circuit tétrapolaire à fusible.
Votre pompe fonctionne en monophasé ?
L'idéal serait de créer un nouveau circuit PC avec la protection adéquate, ou de réutiliser le circuit existant si la section est bonne et que le conducteur de protection est présent et raccordé.
Cordialement.
Ce n'est pas un disjoncteur, mais un coupe circuit tétrapolaire à fusible.
Votre pompe fonctionne en monophasé ?
L'idéal serait de créer un nouveau circuit PC avec la protection adéquate, ou de réutiliser le circuit existant si la section est bonne et que le conducteur de protection est présent et raccordé.
Cordialement.
11 février 2019 à 17:21

Bonsoir.
Il déleste peut-être les circuits s'il y a dépassement de la puissance souscrite s'il est relié par télé-information au compteur électronique.
Cordialement.
Il déleste peut-être les circuits s'il y a dépassement de la puissance souscrite s'il est relié par télé-information au compteur électronique.
Cordialement.
11 février 2019 à 17:13

Bonsoir.
En cas de court-circuit, c'est la protection du chauffe eau, ou le dispositif différentiel associé au circuit qui devrait réagir.
Il pourrait y avoir un problème de sélectivité, ce qui peut expliquer le déclenchement du général.
Il faudrait toutefois vérifier que vous ne dépassez pas le seuil de réglage du disjoncteur de branchement, vérifiez le serrage en sortie. Ce disjoncteur est-il un modèle à différentiel 500mA de type S ?
L'interrupteur différentiel associé au circuit du chauffe eau fonctionne-t-il lorsque vous appuyez sur le bouton de test ?
Cordialement.
En cas de court-circuit, c'est la protection du chauffe eau, ou le dispositif différentiel associé au circuit qui devrait réagir.
Il pourrait y avoir un problème de sélectivité, ce qui peut expliquer le déclenchement du général.
Il faudrait toutefois vérifier que vous ne dépassez pas le seuil de réglage du disjoncteur de branchement, vérifiez le serrage en sortie. Ce disjoncteur est-il un modèle à différentiel 500mA de type S ?
L'interrupteur différentiel associé au circuit du chauffe eau fonctionne-t-il lorsque vous appuyez sur le bouton de test ?
Cordialement.
11 février 2019 à 17:09

Bonsoir.
Le conducteur de phase et neutre de chaque circuit doit être raccordé sur le disjoncteur protégeant ce circuit.
Si cela n'est pas possible dans le cas par exemple d'un neutre commun à plusieurs circuits, il faut que la phase et le neutre du groupement de circuit passent par le même interrupteur différentiel.
Cordialement.
Le conducteur de phase et neutre de chaque circuit doit être raccordé sur le disjoncteur protégeant ce circuit.
Si cela n'est pas possible dans le cas par exemple d'un neutre commun à plusieurs circuits, il faut que la phase et le neutre du groupement de circuit passent par le même interrupteur différentiel.
Cordialement.
11 février 2019 à 17:00
