Bonjour,
Je souhaiterais remplacer un télérupteur Legrand 04015 sans variation par un Tyxia 4940 de Delta Dore avec variation.
Celui-ci alimente 5 spot led dimmables.
Le problème est que je ne trouve pas les fils nécessaires au branchement du Tyxia.
En effet mon Legrand est branché sans aucun neutre, or le tyxia nécessite deux neutres dans ses branchements (un d'alimentation et un de la lampe).
Je joins un schéma électrique et une photo du tableau.
Merci de me dire s'il est possible de faire ce changement sans trop de manipulations car mes connaissances en électricité ne sont pas énormes.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je souhaiterais remplacer un télérupteur Legrand 04015 sans variation par un Tyxia 4940 de Delta Dore avec variation.
Celui-ci alimente 5 spot led dimmables.
Le problème est que je ne trouve pas les fils nécessaires au branchement du Tyxia.
En effet mon Legrand est branché sans aucun neutre, or le tyxia nécessite deux neutres dans ses branchements (un d'alimentation et un de la lampe).
Je joins un schéma électrique et une photo du tableau.
Merci de me dire s'il est possible de faire ce changement sans trop de manipulations car mes connaissances en électricité ne sont pas énormes.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 mars 2019 à 17:59
Réponse 1 forum-électricité Bricovidéo
Remplacer télérupteur Legrand par Tyxia 4940 Delta Dore
Bonsoir.
Pour l'alimentation du module vous utilisez la phase rouge pour la borne L (2), et le neutre bleu provenant du disjoncteur pour la borne N(1).
Vous raccordez le fil marron sur la borne 3.
Le conducteur noir sera raccordé sur la borne 6.
Il reste à trouver le conducteur bleu provenant des lampes qui doit certainement emprunter le même cheminement que le conducteur noir.
Il sera à raccorder sur la borne 4.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour l'alimentation du module vous utilisez la phase rouge pour la borne L (2), et le neutre bleu provenant du disjoncteur pour la borne N(1).
Vous raccordez le fil marron sur la borne 3.
Le conducteur noir sera raccordé sur la borne 6.
Il reste à trouver le conducteur bleu provenant des lampes qui doit certainement emprunter le même cheminement que le conducteur noir.
Il sera à raccorder sur la borne 4.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 mars 2019 à 21:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Remplacer télérupteur Finder par un Delta Dore 4910
- N°20399 : Bonjour à tous. Je suis entrain d'équiper petit à petit ma maison en Domotique. Je dois pour le moment remplacer un télérupteur Finder par mon télérupteur Delta Dore 4910. Sur mon télérupteur Finder j’ai 4 fils qui...
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- N°16005 : Bonjour, J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
- 4. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
- 6. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
- N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
- 7. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
- N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
- N°25047 : Bonjour à tous. De nombreuses personnes cherchent à changer son télérupteur mais en navigant sur ce site je ne trouve pas de solution à mon problème... Ci-dessous la photo du télérupteur d'origine ainsi que la photo...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 03562
- N°18710 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter votre savoir et expérience car j'ai besoin de remplacer un télérupteur Legrand. - L'ancien est un Legrand 035 62 - Le nouveau est un Legrand 4124 12 Mon souci c'est que sur...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite