Profil du membre Bob
Actuellement
26 656
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité

a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
Oui c'est plus compliqué, peut-être faire une recherche ou poser la question ici
https://www.commande-radio.com/5000m-systeme-de-controle-automatique-sans-fil-de-niveau-deau-pour-reservoir-deau-p-2366.html?zenid=8d7uvh5f03gp2rh9t01rtpcp50
@+
https://www.commande-radio.com/5000m-systeme-de-controle-automatique-sans-fil-de-niveau-deau-pour-reservoir-deau-p-2366.html?zenid=8d7uvh5f03gp2rh9t01rtpcp50
@+
01 juillet 2021 à 18:46

Bonjour.
Dommage que vous possédiez déjà un thermostat, pour faire votre commande il aurait été plus simple d'avoir directement un thermostat sans fil avec récepteur de ce type :
https://www.amazon.fr/Delta-Dore-6053002-Thermostat-dambiance/dp/B00I46Y9PO/ref=sr_1_5?dchild=1&hvadid=80264380896802&hvbmt=bp&hvdev=c&hvqmt=p&keywords=thermostat+delta+dore+sans+fil&qid=1625139319&sr=8-5
Ou un autre exemple : https://www.bricolagedirect.com/regulation-de-chauffage/3336-product-3551697430238.html?kk=a4c6224-17192625780-d8abc&utm_source=kelkoo
Dommage que vous possédiez déjà un thermostat, pour faire votre commande il aurait été plus simple d'avoir directement un thermostat sans fil avec récepteur de ce type :
https://www.amazon.fr/Delta-Dore-6053002-Thermostat-dambiance/dp/B00I46Y9PO/ref=sr_1_5?dchild=1&hvadid=80264380896802&hvbmt=bp&hvdev=c&hvqmt=p&keywords=thermostat+delta+dore+sans+fil&qid=1625139319&sr=8-5
Ou un autre exemple : https://www.bricolagedirect.com/regulation-de-chauffage/3336-product-3551697430238.html?kk=a4c6224-17192625780-d8abc&utm_source=kelkoo
01 juillet 2021 à 13:41

Qu'en pensez-vous ?
Les protections des conducteurs par rapport à leurs sections et longueurs sont bien, utilisez de préférence du câble ro2v, prévoir section 6mm² pour la ligne 32A du C E instantané, s'assurer d'une bonne prise de terre inférieure à 100 ohms normativement. Bonne suite dans vos travaux.
@+
Les protections des conducteurs par rapport à leurs sections et longueurs sont bien, utilisez de préférence du câble ro2v, prévoir section 6mm² pour la ligne 32A du C E instantané, s'assurer d'une bonne prise de terre inférieure à 100 ohms normativement. Bonne suite dans vos travaux.
@+
28 juin 2021 à 15:48

Bonjour.
Mais comment ça se fait qu'il y a une surintensité sur le circuit même s'il n'existe aucune charge ?
S'il y a surintensité c'est que les conducteurs ou récepteurs se mettent en court-circuit quelque part, procédez par élimination en déconnectant partiellement.
@+
Citation :Que voulez-vous dire par énergie avant disjoncteur ???
en installant une énergie avant le disjoncteur
Mais comment ça se fait qu'il y a une surintensité sur le circuit même s'il n'existe aucune charge ?
S'il y a surintensité c'est que les conducteurs ou récepteurs se mettent en court-circuit quelque part, procédez par élimination en déconnectant partiellement.
@+
28 juin 2021 à 11:18

Bonjour.
Pas de risque si celui-ci est sur off ? Non mais faites quand même une VAT* avant (* Vérification Absence de Tension).
@+
Citation :Oui c'est autorisé c'est pas plombé.
Dois-je seulement enlever le cache avec les deux vis situées en bas du disjoncteur abonné ?
Pas de risque si celui-ci est sur off ? Non mais faites quand même une VAT* avant (* Vérification Absence de Tension).
@+
28 juin 2021 à 11:08

Bonjour,
Votre tournevis testeur vous trouve la phase, mais si le neutre n'est pas présent une lampe ne fonctionne pas la lampe témoin suggérée par GL et CMT vous donnera de meilleurs résultats.
Vérifiez le serrage des vis au niveau des barrettes de pontage on ne sait jamais.
@+
Votre tournevis testeur vous trouve la phase, mais si le neutre n'est pas présent une lampe ne fonctionne pas la lampe témoin suggérée par GL et CMT vous donnera de meilleurs résultats.
Vérifiez le serrage des vis au niveau des barrettes de pontage on ne sait jamais.
@+
25 mai 2021 à 17:37

Bonjour.
Non cela ne pose pas de problème, cela restera toujours accessible en le déplaçant.
@+
Non cela ne pose pas de problème, cela restera toujours accessible en le déplaçant.
@+
25 mai 2021 à 17:29

Bonjour,
la mise en route est effectuée en appuyant sur le bouton noir du contacteur
On ne parle pas du bouton du pressostat mais de celui du contacteur, si c'est le cas le raccordement est mal réalisé, sur quoi agit donc le pressostat ?
la mise en route est effectuée en appuyant sur le bouton noir du contacteur
On ne parle pas du bouton du pressostat mais de celui du contacteur, si c'est le cas le raccordement est mal réalisé, sur quoi agit donc le pressostat ?
23 mai 2021 à 16:01

Bonjour GL,
Je voyais l’intérêt de ce commutateur pour simplifier les gestes de l'opérateur avec une mise en service de l'aspirateur automatique sans utilisation de pédale lorsque le broyeur est utilisé, en ce qui concerne sa résistance dans le temps ?? peut-être conserver votre idée de contacteur de puissance dont la bobine serait alimenté par ce dispositif.
Voir ce qu'en pense BioMain.
@+
Je voyais l’intérêt de ce commutateur pour simplifier les gestes de l'opérateur avec une mise en service de l'aspirateur automatique sans utilisation de pédale lorsque le broyeur est utilisé, en ce qui concerne sa résistance dans le temps ?? peut-être conserver votre idée de contacteur de puissance dont la bobine serait alimenté par ce dispositif.
Voir ce qu'en pense BioMain.
@+
23 mai 2021 à 15:42

Bonjour.
Pour votre besoin ceci pourrait convenir : Commutateur maitre esclave Kemo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour votre besoin ceci pourrait convenir : Commutateur maitre esclave Kemo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 mai 2021 à 10:14

Bonjour je reviens sur ce télérupteur Legrand réf: 49120 et le message posté en mars 2013.
Depuis quelques temps il a dû être modifié pour que la commande puisse être fonctionnelle avec phase ou neutre aux poussoirs. Je n'ai pas eu l'occasion de tester mais si on en croit le schéma dessus, mais il a besoin d'être alimenté avec une tension permanente a ses bornes N et L
voir doc.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Depuis quelques temps il a dû être modifié pour que la commande puisse être fonctionnelle avec phase ou neutre aux poussoirs. Je n'ai pas eu l'occasion de tester mais si on en croit le schéma dessus, mais il a besoin d'être alimenté avec une tension permanente a ses bornes N et L
voir doc.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 mai 2021 à 18:46

Bonjour.
Je repose la question comment faites vous pour faire la mise en route ??
en principe le pressostat rend autonome le fonctionnement et n'est pas comme vous l'avez dit la sécurité de surpression je ne sais pas comment il est raccordé chez vous mais sur une installation ordinaire il sert à mettre en fonction le Boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 pour la fonction de la pompe lorsque la pression dans le réservoir est redescendue et coupe lorsque cela arrive à 3,5 bars selon le réglage de celui-ci.
Je vous invite à aller voir le blog du plombier pour comprendre le principe de fonctionnement d'un réservoir comme le votre sans vessie.
https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/puits-et-forages/ballon-de-surpresseur-sans-vessie-ni-membrane-simple-et-efficace.html
Je repose la question comment faites vous pour faire la mise en route ??
en principe le pressostat rend autonome le fonctionnement et n'est pas comme vous l'avez dit la sécurité de surpression je ne sais pas comment il est raccordé chez vous mais sur une installation ordinaire il sert à mettre en fonction le Boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 pour la fonction de la pompe lorsque la pression dans le réservoir est redescendue et coupe lorsque cela arrive à 3,5 bars selon le réglage de celui-ci.
Je vous invite à aller voir le blog du plombier pour comprendre le principe de fonctionnement d'un réservoir comme le votre sans vessie.
https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/puits-et-forages/ballon-de-surpresseur-sans-vessie-ni-membrane-simple-et-efficace.html
15 mai 2021 à 10:48

Bonjour,
la question est : comment se fait la mise en service de votre arrosage ?
en principe cette installation est composée d'un réservoir d'eau maintenue sous pression en permanence grâce à un pressostat et un contacteur télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 qui alimente la pompe.
L'arrosage se fait probablement par l'ouverture d'un robinet ou d'une vanne ?
C'est peut-être là qu'il faut agir à l'aide d'une électrovanne qui serrait commandée par une application domotique.
@+
la question est : comment se fait la mise en service de votre arrosage ?
en principe cette installation est composée d'un réservoir d'eau maintenue sous pression en permanence grâce à un pressostat et un contacteur télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 qui alimente la pompe.
L'arrosage se fait probablement par l'ouverture d'un robinet ou d'une vanne ?
C'est peut-être là qu'il faut agir à l'aide d'une électrovanne qui serrait commandée par une application domotique.
@+
14 mai 2021 à 10:51

Bonjour.
Voir : Interrupteur horaire programmable
Peut-être que cela peut le faire.
Voir : Interrupteur horaire programmable
Peut-être que cela peut le faire.
10 mai 2021 à 11:35

Bonjour,
@+
Citation :
mon disjoncteur 30 mA disjoncte et ne se réarme pas.
Citation :Si c'est un disjoncteur dif 30mA et non un simple Inter dif, il faudrait savoir de quel calibre et si ce n'est pas un problème de surintensité ce qui justifie l'attente avant de pouvoir le réarmer.
et que je puisse le réarmer après quelques heures
@+
02 mai 2021 à 11:29

Bonjour.
En complément de la réponse de CMT mettez deux ID 63A de type A la différence est minime et cela reste plus évolutif.
@+
En complément de la réponse de CMT mettez deux ID 63A de type A la différence est minime et cela reste plus évolutif.
@+
29 avril 2021 à 14:28

Bonjour.
Tenir compte de la réponse de GL, si vos disjoncteurs sont bien bipolaires et que les conducteurs phase et neutre de chaque circuit passent bien par ces disjoncteurs.
@+
Tenir compte de la réponse de GL, si vos disjoncteurs sont bien bipolaires et que les conducteurs phase et neutre de chaque circuit passent bien par ces disjoncteurs.
@+
29 avril 2021 à 14:20

Juste une observation par rapport à la photo de l'inter.
Les fils sont dénudés trop longs, 5mm suffit, l'isolant doit arriver au ras des bornes, en face de la flèche il y a même un risque de contact direct avec le support de l'inter.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les fils sont dénudés trop longs, 5mm suffit, l'isolant doit arriver au ras des bornes, en face de la flèche il y a même un risque de contact direct avec le support de l'inter.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 avril 2021 à 18:27

Bonjour,
La solution face à ce problème déjà rencontrée, couper la tête de l'ancienne vis, rallonger avec une nouvelle vis et sa tête à la longueur des besoins pour que cette soudure reste en dehors du filetage du boitier, en faisant ou en faisant faire par un plombier cette soudure en métal d'apport baguette enrobée (brox).
De mémoire le pas de vis est 3M 0.5 ou 3M 0.6.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La solution face à ce problème déjà rencontrée, couper la tête de l'ancienne vis, rallonger avec une nouvelle vis et sa tête à la longueur des besoins pour que cette soudure reste en dehors du filetage du boitier, en faisant ou en faisant faire par un plombier cette soudure en métal d'apport baguette enrobée (brox).
De mémoire le pas de vis est 3M 0.5 ou 3M 0.6.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 avril 2021 à 17:48

Bonjour,
Pour la suggestion de la prise de terre dans le câble d'alim c'est si le câble n'avait pas été passé, maintenant vous faites comme vous pouvez ou voulez, il faut juste que la valeur de votre nouvelle prise de terre soit inférieure à 100 ohms.
Étant donné que c'est pour une piscine il faut faire cela sérieusement.
@+
Pour la suggestion de la prise de terre dans le câble d'alim c'est si le câble n'avait pas été passé, maintenant vous faites comme vous pouvez ou voulez, il faut juste que la valeur de votre nouvelle prise de terre soit inférieure à 100 ohms.
Étant donné que c'est pour une piscine il faut faire cela sérieusement.
@+
22 mars 2021 à 20:37

Bonjour,
1) 40A
2) c
3&4) 63 type A (qui peut le plus peut le moins )
5) personnellement je mettrai l'alim en 3G10² en interconnectant les deux prises de terre pour abaisser la résistance et améliorer la valeur de la prise de terre.
@+
1) 40A
2) c
3&4) 63 type A (qui peut le plus peut le moins )
5) personnellement je mettrai l'alim en 3G10² en interconnectant les deux prises de terre pour abaisser la résistance et améliorer la valeur de la prise de terre.
@+
21 mars 2021 à 18:08

Bonjour,
Avec des fusibles unipolaires, étant donné que les neutres sont sur un bornier commun et si le défaut d'isolement est important vous n'arriverez pas à enclencher l'inter dif ; il faudra appairer chaque circuit et les protéger avec des disjoncteurs pour pouvoir isoler le circuit en défaut et ensuite trouver la fuite à la terre ou l'appareil qui présente un défaut.
@+
Avec des fusibles unipolaires, étant donné que les neutres sont sur un bornier commun et si le défaut d'isolement est important vous n'arriverez pas à enclencher l'inter dif ; il faudra appairer chaque circuit et les protéger avec des disjoncteurs pour pouvoir isoler le circuit en défaut et ensuite trouver la fuite à la terre ou l'appareil qui présente un défaut.
@+
21 mars 2021 à 17:41

Bonjour.
Deux neutres, c'est probablement le repiquage du neutre de la résistance.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Deux neutres, c'est probablement le repiquage du neutre de la résistance.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 février 2021 à 18:59

Bonjour,
disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi
De quel, disjoncteur parlez vous abonné ou inter dif sur tableau ?
Si vous ne dépassez pas la valeur souscrite 25A on peut penser à un défaut d'isolement (fuite d'un appareil vers la terre)
observations :
Les tensions entre phases et terre devraient être autour de 220/230 volts.
La tension entre terre et Neutre devrait être proche de 0 ou pas dépasser quelques volts revoir votre prise de terre qui n'est pas bonne ou la continuité n'est pas bonne.
@+
disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi
De quel, disjoncteur parlez vous abonné ou inter dif sur tableau ?
Si vous ne dépassez pas la valeur souscrite 25A on peut penser à un défaut d'isolement (fuite d'un appareil vers la terre)
observations :
Les tensions entre phases et terre devraient être autour de 220/230 volts.
La tension entre terre et Neutre devrait être proche de 0 ou pas dépasser quelques volts revoir votre prise de terre qui n'est pas bonne ou la continuité n'est pas bonne.
@+
27 décembre 2020 à 15:52

Bonjour.
un ID tétrapolaire 40 A 30mA type A + disjoncteur tripolaire 16 A
C'est bon étant donné que vous n'avez pas d'HC pas besoin de contacteur J/N
@+
un ID tétrapolaire 40 A 30mA type A + disjoncteur tripolaire 16 A
C'est bon étant donné que vous n'avez pas d'HC pas besoin de contacteur J/N
@+
27 décembre 2020 à 15:36

Bonjour,
Pour vous conforter dans votre choix, disjoncteur 10A et câble en 1,5 mm² plus facile pour les connexions et cela vous autorise 2300w avec 10A et 3600w avec disjoncteur 16A maxi.
@+
Pour vous conforter dans votre choix, disjoncteur 10A et câble en 1,5 mm² plus facile pour les connexions et cela vous autorise 2300w avec 10A et 3600w avec disjoncteur 16A maxi.
@+
03 décembre 2020 à 18:41

Bonjour.
Je ne sais pas si ça peut aider bern57 , mais j'ai un moteur de vanne trois voies ESBE 230 v ~ 1.5VA
ci-joint la photo , à l'intérieur il y a un condensateur 150nf ou 0,15µf 275volts x 2
Je me souviens avoir remplacé un condensateur dans une chaufferie sur une vanne trois voies 24 volts T A qui avait le même symptôme c'était un condo 40µf 55 Vac n'en trouvant pas à l'époque avec les même caractéristiques je l'ai remplacé par un 40µf 250 volts mis en dehors du boitier car trop gros cela fait pratiquement 8 ans et il est toujours en service.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne sais pas si ça peut aider bern57 , mais j'ai un moteur de vanne trois voies ESBE 230 v ~ 1.5VA
ci-joint la photo , à l'intérieur il y a un condensateur 150nf ou 0,15µf 275volts x 2
Je me souviens avoir remplacé un condensateur dans une chaufferie sur une vanne trois voies 24 volts T A qui avait le même symptôme c'était un condo 40µf 55 Vac n'en trouvant pas à l'époque avec les même caractéristiques je l'ai remplacé par un 40µf 250 volts mis en dehors du boitier car trop gros cela fait pratiquement 8 ans et il est toujours en service.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 novembre 2020 à 14:53

Bonjour,
Tous les fils par le bas, les petits caches les séparations sont là pour éviter de remonter trop les conducteurs, trop haut et éviter de toucher le bornier du dessus.
Voir photo ci-jointe.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tous les fils par le bas, les petits caches les séparations sont là pour éviter de remonter trop les conducteurs, trop haut et éviter de toucher le bornier du dessus.
Voir photo ci-jointe.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 novembre 2020 à 20:17

Bonjour,
Il faut enlever les doigts des inters avec un petit tournevis en faisant levier, et pour la prise Idem mais en dévissant la vis au centre et ensuite vous avez accès aux vis de fixation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut enlever les doigts des inters avec un petit tournevis en faisant levier, et pour la prise Idem mais en dévissant la vis au centre et ensuite vous avez accès aux vis de fixation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 novembre 2020 à 14:08

Bonjour.
La puissance délivrée par le transfo230/12V est-elle suffisante ?
La puissance délivrée par le transfo230/12V est-elle suffisante ?
15 novembre 2020 à 19:46

Votre réponse en 4 et 5 n'était pas encore diffusée lorsque je vous ai envoyé la 6.
14 novembre 2020 à 14:10

Bonjour.
Pour nous aussi comme il n'y a pas de règle universelle, pour les couleurs à employer sur tout ce qui est très basse tension, il faut regarder à l'autre extrémité de ce câble pour savoir quelle paire a été utilisée.
@+
Pour nous aussi comme il n'y a pas de règle universelle, pour les couleurs à employer sur tout ce qui est très basse tension, il faut regarder à l'autre extrémité de ce câble pour savoir quelle paire a été utilisée.
@+
14 novembre 2020 à 14:06

Bonjour.
Votre contacteur est le bon, on voit mal sur la photo c'est un "fouillis" si vos raccordements sont bien réalisés comme expliqué c'est un mystère, mais il y a forcément une explication, testez avec une lampe témoin si vous n'avez pas de multimètre.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre contacteur est le bon, on voit mal sur la photo c'est un "fouillis" si vos raccordements sont bien réalisés comme expliqué c'est un mystère, mais il y a forcément une explication, testez avec une lampe témoin si vous n'avez pas de multimètre.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 novembre 2020 à 12:03

Bonjour,
Vous avez un contacteur avec des contacts à ouverture, ce type de contacteur est plus utilisé pour couper l'alim lorsque vous êtes en EJP.
@+
Vous avez un contacteur avec des contacts à ouverture, ce type de contacteur est plus utilisé pour couper l'alim lorsque vous êtes en EJP.
@+
13 novembre 2020 à 20:09

Citation :Qu'est-ce que vous entendez par là je ne comprends pas ce que vous voulez dire ?
le contacteur ne "tient" pas en place : il "vibre"
Pouvez-vous mettre une photo avec le raccordement visible ou faire un croquis.
13 novembre 2020 à 15:39

Bonjour.
Quelle est la tension d'utilisation de la bobine ? c'est noté dessus.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Quelle est la tension d'utilisation de la bobine ? c'est noté dessus.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 novembre 2020 à 13:33

Bonjour,
Oui c'est préférable de remplacer ces prises par des socles prise 2 pôles sans broche de terre puisque celles-ci ne sont pas raccordées à un conducteur de terre.
@+
Oui c'est préférable de remplacer ces prises par des socles prise 2 pôles sans broche de terre puisque celles-ci ne sont pas raccordées à un conducteur de terre.
@+
13 novembre 2020 à 11:32

Bonjour,
Ci-joint votre croquis et le schéma qui correspond aux raccordements au niveau du télérupteur.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ci-joint votre croquis et le schéma qui correspond aux raccordements au niveau du télérupteur.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 novembre 2020 à 17:03

Bonjour GL.
Merci d'avoir réagi pour que Mathis ne soit pas ennuyé avec cette alim à courant constant, je pensais que puisqu'elle délivrait 36 volts DC c'était bon, j'ai encore appris une chose.
Merci d'avoir réagi pour que Mathis ne soit pas ennuyé avec cette alim à courant constant, je pensais que puisqu'elle délivrait 36 volts DC c'était bon, j'ai encore appris une chose.
12 novembre 2020 à 10:22

Citation :Et ces deux fils partent directement du poussoir vers la lampe il n'y a pas d'autres fils car si on regarde le schéma il y en a trois ?? Et sur la photo dans ce boitier combien de fils au total ? j’aperçois 2 rouges et un blanc y en a t'il d'autres ?
Le souci est sur les deux lampes qui passent effectivement du poussoir à la lampe directement.
Tel que votre schéma est présenté je vois dans le premier poussoir 5 fils 2 rouge 2 blanc et un marron idem deuxième poussoir et dans le troisième 1 rouge 1 blanc.
Pour les lampes 1ère 3 marron 2 rouge idem pour la 2ème et la troisième 1 marron et 1 rouge.
Pouvez-vous faire un croquis complet des circuits gainés avec le nombre de fils et les couleurs dans chaque gaine ou conduits (même à main levée au crayon).
@+
11 novembre 2020 à 19:24

Bonjour.
Oui c'est bien un boitier d'alimentation avec entrée courant comprise entre 90 et 250 volts 50/60Hz et en sortie courant continu DC 36V + - 0.5V de 7 watts.
J'ai trouvé ça, voir ici :
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/alimentation-driver-de-led-a-courant-constant-220/f-16614-auc1236655665816.html#desc
Oui c'est bien un boitier d'alimentation avec entrée courant comprise entre 90 et 250 volts 50/60Hz et en sortie courant continu DC 36V + - 0.5V de 7 watts.
J'ai trouvé ça, voir ici :
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/alimentation-driver-de-led-a-courant-constant-220/f-16614-auc1236655665816.html#desc
11 novembre 2020 à 15:28

Je vous remets les schémas des deux types de raccordements télérupteur branchement 3 fils ancienne méthode et 4 fils réalisé de nos jours.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 novembre 2020 à 15:01

Bonjour.
Peut-être que le branchement était fait à l'ancienne méthode dit trois fils avec neutre aux poussoirs, comme je n'ai pas les connexions visible difficile de répondre.
Je vous transmet votre croquis avec un branchement aux normes actuelles avec phase sur les poussoirs méthode 4 fils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Peut-être que le branchement était fait à l'ancienne méthode dit trois fils avec neutre aux poussoirs, comme je n'ai pas les connexions visible difficile de répondre.
Je vous transmet votre croquis avec un branchement aux normes actuelles avec phase sur les poussoirs méthode 4 fils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 novembre 2020 à 14:45

Bonjour,
C'est plus clair comme ça avec ces nouvelles photos.
Lorsque les prises ont été remplacées la personne qui a fait cela aurait dû mettre des prises sans broche de terre car cela porte à confusion, on croit qu'il y a une prise de terre et en fait puisqu'il n'y a pas de conducteur de terre à l'intérieur des boitiers on est trompé, au prochain remplacement il faudrait y penser.
En ce qui nous concerne aujourd’hui j'ai remis les photos avec les modifs à faire. Hors tension bien sûr.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


C'est plus clair comme ça avec ces nouvelles photos.
Lorsque les prises ont été remplacées la personne qui a fait cela aurait dû mettre des prises sans broche de terre car cela porte à confusion, on croit qu'il y a une prise de terre et en fait puisqu'il n'y a pas de conducteur de terre à l'intérieur des boitiers on est trompé, au prochain remplacement il faudrait y penser.
En ce qui nous concerne aujourd’hui j'ai remis les photos avec les modifs à faire. Hors tension bien sûr.

@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 novembre 2020 à 13:36

Je viens de revoir la photo c'est une prise avec broche de terre et le noir qui y est raccordé est sur cette borne du coup cela parait moins évident étant donné que si c'est un conducteur de terre la couleur qui devrait être vert jaune n'est pas respecté.
L'autre noir si il y en a un à vérifier ?? car sur la photo on voit très mal, si pas d'autre fil noir dans ce boitier c'est peut-être ce fil noir qui devrait aller sur la borne de droite à vérifier.
@+
L'autre noir si il y en a un à vérifier ?? car sur la photo on voit très mal, si pas d'autre fil noir dans ce boitier c'est peut-être ce fil noir qui devrait aller sur la borne de droite à vérifier.
@+
10 novembre 2020 à 14:12

Bonjour.
Sur la première photo on voit que la prise a deux fil bleus et un seul noir mais on devine un autre fil noir au fond du boitier.
Coupez le courant et rebranchez ce fil noir avec l'autre noir et tout devrait rentrer dan l'ordre.
@+
Sur la première photo on voit que la prise a deux fil bleus et un seul noir mais on devine un autre fil noir au fond du boitier.
Coupez le courant et rebranchez ce fil noir avec l'autre noir et tout devrait rentrer dan l'ordre.
@+
10 novembre 2020 à 14:02

Bonjour,
Taper 1353 dans la case rechercher et allez à la réponse 20 vous y trouverez un schéma qui commande 1 contacteur.
Dans votre cas vous pourrez mettre une horloge à deux canaux si vous voulez commander vos contacteurs à des horaires différents.
@+
Taper 1353 dans la case rechercher et allez à la réponse 20 vous y trouverez un schéma qui commande 1 contacteur.
Dans votre cas vous pourrez mettre une horloge à deux canaux si vous voulez commander vos contacteurs à des horaires différents.
@+
09 novembre 2020 à 19:00

Bonjour,
Faites un essai avec une lampe ordinaire à la place des spots leds pour vérifier.
@+
Faites un essai avec une lampe ordinaire à la place des spots leds pour vérifier.
@+
02 mai 2020 à 16:23

Bonjour.
Il faudrait revoir le schéma complet du circuit thermostat, il n'y a que deux fils sur le thermostat donc c'est un simple thermostat sans programme ?
J'ai du mal à comprendre pourquoi un fil par du N disjoncteur et va au thermostat et repart vers la chaudière et l'autre fil Phase du disjoncteur va vers la chaudière ?? En principe un thermostat établit un contact sec qui va directement sur la chaudière, je ne comprends pas ce circuit ??
Si malgré le regroupement de ces alim sous le même ID et que le déclenchement de l'ID est toujours effectif, c'est qu'il y a un défaut d'isolement (fuite à le terre) sur un appareil, déconnecter le circuit thermostat phase et neutre et voir, puis le circuit chaudière pour identifier le circuit en cause.
@+
Il faudrait revoir le schéma complet du circuit thermostat, il n'y a que deux fils sur le thermostat donc c'est un simple thermostat sans programme ?
J'ai du mal à comprendre pourquoi un fil par du N disjoncteur et va au thermostat et repart vers la chaudière et l'autre fil Phase du disjoncteur va vers la chaudière ?? En principe un thermostat établit un contact sec qui va directement sur la chaudière, je ne comprends pas ce circuit ??
Si malgré le regroupement de ces alim sous le même ID et que le déclenchement de l'ID est toujours effectif, c'est qu'il y a un défaut d'isolement (fuite à le terre) sur un appareil, déconnecter le circuit thermostat phase et neutre et voir, puis le circuit chaudière pour identifier le circuit en cause.
@+
28 avril 2020 à 11:58
