Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
Actuellement
26 618
questions dans le
forum électricité
20469
Question Forum Électricité : Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
Bonjour,
Je me tourne vers vous car il y a un problème sur mon réseau électrique que je ne comprends pas.
Ma maison est en triphasé et le disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi.
Je suis en 75 ampères (3 X 25).
Les phases ne dépassent pas 25 quand le disjoncteur saute.
Par contre quand je prends des mesures, voilà ce que je trouve :
Phase 1 / 2 = 440 volts
Phase 1 / 3 = 440 volts
Phase 3 / 2 = 440 volts
Phase 1 / neutre = 220 volts
Phase 2 / neutre = 220 volts
Phase 3 / neutre = 220 volts
Phase 1 / terre = 80 volts
Phase 2 / terre = 80 volts
Phase 3 / terre = 60 volts
Neutre / terre = 20 volts.
Et si je coupe TOUS les modules de mon tableau électrique, j'ai exactement les mêmes mesures dès la sortie du disjoncteur.
Une idée vous vient pour m'aider ??
Merci à vous.
Je me tourne vers vous car il y a un problème sur mon réseau électrique que je ne comprends pas.
Ma maison est en triphasé et le disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi.
Je suis en 75 ampères (3 X 25).
Les phases ne dépassent pas 25 quand le disjoncteur saute.
Par contre quand je prends des mesures, voilà ce que je trouve :
Phase 1 / 2 = 440 volts
Phase 1 / 3 = 440 volts
Phase 3 / 2 = 440 volts
Phase 1 / neutre = 220 volts
Phase 2 / neutre = 220 volts
Phase 3 / neutre = 220 volts
Phase 1 / terre = 80 volts
Phase 2 / terre = 80 volts
Phase 3 / terre = 60 volts
Neutre / terre = 20 volts.
Et si je coupe TOUS les modules de mon tableau électrique, j'ai exactement les mêmes mesures dès la sortie du disjoncteur.
Une idée vous vient pour m'aider ??
Merci à vous.
27 décembre 2020 à 14:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
Bonjour,
disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi
De quel, disjoncteur parlez vous abonné ou inter dif sur tableau ?
Si vous ne dépassez pas la valeur souscrite 25A on peut penser à un défaut d'isolement (fuite d'un appareil vers la terre)
observations :
Les tensions entre phases et terre devraient être autour de 220/230 volts.
La tension entre terre et Neutre devrait être proche de 0 ou pas dépasser quelques volts revoir votre prise de terre qui n'est pas bonne ou la continuité n'est pas bonne.
@+
disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi
De quel, disjoncteur parlez vous abonné ou inter dif sur tableau ?
Si vous ne dépassez pas la valeur souscrite 25A on peut penser à un défaut d'isolement (fuite d'un appareil vers la terre)
observations :
Les tensions entre phases et terre devraient être autour de 220/230 volts.
La tension entre terre et Neutre devrait être proche de 0 ou pas dépasser quelques volts revoir votre prise de terre qui n'est pas bonne ou la continuité n'est pas bonne.
@+
27 décembre 2020 à 15:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
Bonjour Bob et Fab7.
Vous disposez juste de 25 A par phase, ce qui doit correspondre à un abonnement de 15 kVA triphasé.
On attend les compléments.
Qu'utilisez vous comme voltmètre ? Sinon, la liaison terre semble anormale. S'il s'avère qu'elle est mauvaise, comme ce peut être dangereux il faudra commencer par résoudre ce problème.
Cordialement.
Citation :Eh non fab, car en triphasé 3×25 ne fait pas 75.
Je suis en 75 ampères
Vous disposez juste de 25 A par phase, ce qui doit correspondre à un abonnement de 15 kVA triphasé.
On attend les compléments.
Qu'utilisez vous comme voltmètre ? Sinon, la liaison terre semble anormale. S'il s'avère qu'elle est mauvaise, comme ce peut être dangereux il faudra commencer par résoudre ce problème.
Cordialement.
27 décembre 2020 à 16:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
Bob : c'est bien le disjoncteur EDF dont je parle.
Je pensais que cela coulait de source quand je dis avoir coupé tous les modules du tableau électrique.
Désolé.
Comme dit dans mon message, je n'ai pas 220 phase / terre, mais seulement 80.
Et neutre / terre 20 à la place de 0.
D'où mon message sur le forum et la demande d'aide.
GL : quand je parle de 3X25, c'est effectivement 3 phases à 25 ampères.
Oui c'est bien du 15kVa.
Le 75 ampères, c'est ainsi que l'ont nommé EDF eux-mêmes.
Car en mono, je serai sur du 75.
Vous pensez que je doive tirer une 2ème terre (la 1ère étant sous les fondations de la terrasse) et refaire mes tests ??
Je pensais que cela coulait de source quand je dis avoir coupé tous les modules du tableau électrique.
Désolé.
Comme dit dans mon message, je n'ai pas 220 phase / terre, mais seulement 80.
Et neutre / terre 20 à la place de 0.
D'où mon message sur le forum et la demande d'aide.
GL : quand je parle de 3X25, c'est effectivement 3 phases à 25 ampères.
Oui c'est bien du 15kVa.
Le 75 ampères, c'est ainsi que l'ont nommé EDF eux-mêmes.
Car en mono, je serai sur du 75.
Vous pensez que je doive tirer une 2ème terre (la 1ère étant sous les fondations de la terrasse) et refaire mes tests ??
27 décembre 2020 à 19:00
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
Re.
Cela signifie qu'il n'ont pas compris les détails fondamentaux entre le fonctionnement en polyphasé et le fonctionnement en monophasé. Autant toutes les grandeurs relatives aux trois phases séparément ont une signification physique, autant dire qu'en tri on est à 75 A est faux (cela ne se dit ni ne s'écrit jamais). Même si en monophasé la fourniture avec 75 A serait équivalente au niveau de la puissance apparente.
Il faut vérifier la terre sur le tableau de répartition et son raccordement sur la barrette de terre.
On ne sait où vous mesurez les tensions, mais le mieux est de faire les mesures directement sur les borniers du tableau. Quel multimètre utilisez-vous ? En mesurage on est suspicieux en permanence.
A suivre.
Cordialement.
Citation :C'est grave.
Le 75 ampères, c'est ainsi que l'ont nommé EDF eux-mêmes.
Cela signifie qu'il n'ont pas compris les détails fondamentaux entre le fonctionnement en polyphasé et le fonctionnement en monophasé. Autant toutes les grandeurs relatives aux trois phases séparément ont une signification physique, autant dire qu'en tri on est à 75 A est faux (cela ne se dit ni ne s'écrit jamais). Même si en monophasé la fourniture avec 75 A serait équivalente au niveau de la puissance apparente.
Il faut vérifier la terre sur le tableau de répartition et son raccordement sur la barrette de terre.
On ne sait où vous mesurez les tensions, mais le mieux est de faire les mesures directement sur les borniers du tableau. Quel multimètre utilisez-vous ? En mesurage on est suspicieux en permanence.
A suivre.
Cordialement.
27 décembre 2020 à 20:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
Bonjour.
Alors après de nouveaux tests (multimètre) il s'avère qu'en fait mes mesures étaient fausses.
La barrette sur laquelle je prenais la terre était mal raccordée.
J'ai bien 220 entre la terre et les phases. Et 0 entre le neutre et la terre.
En ce qui concerne les ampères, c'est mon compteur EDF qui me les affiche en temps réel phase par phase.
Je ne comprends pas, si j additionne tous les appareils électriques, allumés en même temps j'obtiens :
Phase 1 : 21 ampères
Phase 2 : 19 ampères
Phase 3 : 22 ampères.
Et pourtant... ça saute.
P. S. : Disjoncteur neuf, mais l'ancien sautait aussi.
Alors après de nouveaux tests (multimètre) il s'avère qu'en fait mes mesures étaient fausses.
La barrette sur laquelle je prenais la terre était mal raccordée.
J'ai bien 220 entre la terre et les phases. Et 0 entre le neutre et la terre.
En ce qui concerne les ampères, c'est mon compteur EDF qui me les affiche en temps réel phase par phase.
Je ne comprends pas, si j additionne tous les appareils électriques, allumés en même temps j'obtiens :
Phase 1 : 21 ampères
Phase 2 : 19 ampères
Phase 3 : 22 ampères.
Et pourtant... ça saute.
P. S. : Disjoncteur neuf, mais l'ancien sautait aussi.
30 décembre 2020 à 01:01
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
Bonjour fab7. Vous voyez qu'il faut être sur ses gardes si un mesurage n'est pas conforme à ce qui est attendu.
Vos mesures d'intensités ne dépassent pas les valeurs souscrites. Néanmoins, ce sont des valeurs en régime établi. N'y aurait-il pas une machine dont le démarrage et l'intensité transitoire qui va avec serait la cause du déclenchement ? On pense à un nettoyeur HP, un gros aspirateur, une pompe à chaleur, d'autres machines comportant un moteur asynchrone, mono ou triphasé, dont on sait que l'intensité au démarrage peut atteindre pas loin de 8 fois l'intensité nominale.
Cordialement.
Vos mesures d'intensités ne dépassent pas les valeurs souscrites. Néanmoins, ce sont des valeurs en régime établi. N'y aurait-il pas une machine dont le démarrage et l'intensité transitoire qui va avec serait la cause du déclenchement ? On pense à un nettoyeur HP, un gros aspirateur, une pompe à chaleur, d'autres machines comportant un moteur asynchrone, mono ou triphasé, dont on sait que l'intensité au démarrage peut atteindre pas loin de 8 fois l'intensité nominale.
Cordialement.
30 décembre 2020 à 09:14
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
J'aurai 2 questions alors :
1) comment puis-je mesurer les appareils concernés ? (pas le temps de voir sur le compteur, cela va trop vite).
2) comment remédier au problème sachant que toutes mes phases sont déjà bien chargées ??
1) comment puis-je mesurer les appareils concernés ? (pas le temps de voir sur le compteur, cela va trop vite).
2) comment remédier au problème sachant que toutes mes phases sont déjà bien chargées ??
01 janvier 2021 à 14:18
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
Bonjour fab7. Si les phases sont à leur limite il faut passer à 18 kVA, soit 30 A par phase. Seul l'abonnement est un peu plus cher, mais pas de beaucoup.
Un délestage automatique est toujours possible, notamment si vous avez un chauffage électrique.
Il faut identifier quelles sont les charges qui absorbent des pointes d'intensité au démarrage.
Cordialement.
Un délestage automatique est toujours possible, notamment si vous avez un chauffage électrique.
Citation :Vous ne pourrez pas car il faut des appareils enregistreurs plus adaptés pour les professionnels qui en ont l’usage fréquent que pour les particuliers. Le plus simple est une pince ampèremétrique un peu évoluée qui possède la fonction "inrush".
comment puis-je mesurer les appareils concernés ?
Il faut identifier quelles sont les charges qui absorbent des pointes d'intensité au démarrage.
Cordialement.
01 janvier 2021 à 16:36
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
Bonjour.
Encore merci pour votre aide.
J'ai trouvé la cause de mes problèmes.
C'est juste très co** et je ne sais même pas comment j'ai pu passé à côté aussi longtemps.
Les gars de l'EDF se sont trompés quand ils sont venus changer mon disjoncteur.
Ils l'ont réglé sur 20 ampères au lieu de 25.
C'est écrit tellement petit, que je suis passé à côté tout ce temps.
Ils sont venus faire la modification, plus de problèmes.
Encore merci pour votre aide.
J'ai trouvé la cause de mes problèmes.
C'est juste très co** et je ne sais même pas comment j'ai pu passé à côté aussi longtemps.
Les gars de l'EDF se sont trompés quand ils sont venus changer mon disjoncteur.
Ils l'ont réglé sur 20 ampères au lieu de 25.
C'est écrit tellement petit, que je suis passé à côté tout ce temps.
Ils sont venus faire la modification, plus de problèmes.
10 février 2021 à 00:01
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
Bonjour fab7. C'est le genre de cause à laquelle on ne pense pas en premier quand un tel problème est exposé.
Ni même en dernier dans votre cas. Mais si un problème identique sur le forum, on y pensera.
Les opérateurs qui interviennent se doivent de respecter une procédure. Il y a quand même une faute.
Vous voilà tranquille.
Content que le forum ait pu vous aider en vous donnant quelques pistes de recherche.
Cordialement.
Ni même en dernier dans votre cas. Mais si un problème identique sur le forum, on y pensera.
Les opérateurs qui interviennent se doivent de respecter une procédure. Il y a quand même une faute.
Vous voilà tranquille.
Content que le forum ait pu vous aider en vous donnant quelques pistes de recherche.
Cordialement.
10 février 2021 à 09:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 2. Disjoncteur saute sur installation triphasé 20A
- N°2933 : Bonjour, je viens d'agrandir et de rénover ma maison. Je suis alimenté par triphasé 20 A et 12 kW, j'ai un disjoncteur différentiel, nous avons bien évidemment réparti les différents appareils sur chaque phase, tout est...
- 3. Installation triphasé disjoncteur qui saute
- N°25714 : Bonjour à tous. Je rencontre des difficultés à identifier une anomalie sur une installation électrique en triphasé. Tout d'abord, il y a eu des coupures aléatoires et irrégulières à tout moment de la journée pendant...
- 4. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
- N°18247 : Bonjour, Voilà, j'avais une boite à pharmacie qui était contre le mur. Sans faire exprès, en m'appuyant dessus, cela s'est détaché du mur faisant tout sauter. Il reste deux fils en l'air (phase + neutre). Quand je...
- 6. Installation 380 V disjoncteur saute régulièrement
- N°6980 : Je viens d'acheter une maison avec une installation en 380 Volts, mon problème est que mon disjoncteur saute régulièrement. En résumé : seul le four électrique est en 380 V et je possède un lave linge, un sèche linge et un...
- 7. Disjoncteur différentiel 30mA saute régulièrement
- N°4082 : Bonjour, Jai un petit problème : jai branché 30 lampes « éco » de 11 watts, chacune sur un interrupteur crépusculaire. Au déclenchement de linterrupteur crépusculaire le disjoncteur différentiel de 25A/30mA saute....
- 8. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
- 10. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite