Bonjour.
Encore merci pour votre aide.
J'ai trouvé la cause de mes problèmes.
C'est juste très co** et je ne sais même pas comment j'ai pu passé à côté aussi longtemps.
Les gars de l'EDF se sont trompés quand ils sont venus changer mon disjoncteur.
Ils l'ont réglé sur 20 ampères au lieu de 25.
C'est écrit tellement petit, que je suis passé à côté tout ce temps.
Ils sont venus faire la modification, plus de problèmes.
10 février 2021 à 00:01
forum consulter ce sujet Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement

J'aurai 2 questions alors :
1) comment puis-je mesurer les appareils concernés ? (pas le temps de voir sur le compteur, cela va trop vite).
2) comment remédier au problème sachant que toutes mes phases sont déjà bien chargées ??
01 janvier 2021 à 14:18
forum consulter ce sujet Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement

Publicité

Bonjour.
Alors après de nouveaux tests (multimètre) il s'avère qu'en fait mes mesures étaient fausses.
La barrette sur laquelle je prenais la terre était mal raccordée.
J'ai bien 220 entre la terre et les phases. Et 0 entre le neutre et la terre.

En ce qui concerne les ampères, c'est mon compteur EDF qui me les affiche en temps réel phase par phase.
Je ne comprends pas, si j additionne tous les appareils électriques, allumés en même temps j'obtiens :
Phase 1 : 21 ampères
Phase 2 : 19 ampères
Phase 3 : 22 ampères.

Et pourtant... ça saute.
P. S. : Disjoncteur neuf, mais l'ancien sautait aussi.
30 décembre 2020 à 01:01
forum consulter ce sujet Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement

Bob : c'est bien le disjoncteur EDF dont je parle.
Je pensais que cela coulait de source quand je dis avoir coupé tous les modules du tableau électrique.
Désolé.

Comme dit dans mon message, je n'ai pas 220 phase / terre, mais seulement 80.
Et neutre / terre 20 à la place de 0.

D'où mon message sur le forum et la demande d'aide.

GL : quand je parle de 3X25, c'est effectivement 3 phases à 25 ampères.
Oui c'est bien du 15kVa.
Le 75 ampères, c'est ainsi que l'ont nommé EDF eux-mêmes.
Car en mono, je serai sur du 75.

Vous pensez que je doive tirer une 2ème terre (la 1ère étant sous les fondations de la terrasse) et refaire mes tests ??
27 décembre 2020 à 19:00
forum consulter ce sujet Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement

Bonjour,

Je me tourne vers vous car il y a un problème sur mon réseau électrique que je ne comprends pas.
Ma maison est en triphasé et le disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi.

Je suis en 75 ampères (3 X 25).
Les phases ne dépassent pas 25 quand le disjoncteur saute.

Par contre quand je prends des mesures, voilà ce que je trouve :
Phase 1 / 2 = 440 volts
Phase 1 / 3 = 440 volts
Phase 3 / 2 = 440 volts

Phase 1 / neutre = 220 volts
Phase 2 / neutre = 220 volts
Phase 3 / neutre = 220 volts

Phase 1 / terre = 80 volts
Phase 2 / terre = 80 volts
Phase 3 / terre = 60 volts

Neutre / terre = 20 volts.

Et si je coupe TOUS les modules de mon tableau électrique, j'ai exactement les mêmes mesures dès la sortie du disjoncteur.
Une idée vous vient pour m'aider ??
Merci à vous.
27 décembre 2020 à 14:23
forum consulter ce sujet Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement