Question Forum Électricité : Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé

sebdelprat
Membre inscrit
sebdelprat
6 messages
Bonjour.

Je souhaite ajouter un contacteur sur un réseau 380 sans neutre, j'ai un contacteur télémécanique LC1 D099 sous la main.
J'ai reproduit le câblage d'un LC1 D093, mais très clairement le schéma n'est pas le bon : le contacteur ne "tient" pas en place : il "vibre".
J'ai lu les questions : 9851, 9957, 7836.
Savez-vous où puis-je trouver les caractéristiques du LC1 D099 ?

Merci, Sébastien.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
brancher contacteur Télémécanique LC1 D099

13 novembre 2020 à 10:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Bonjour.
Quelle est la tension d'utilisation de la bobine ? c'est noté dessus.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tension utilisation bobine

13 novembre 2020 à 13:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé

sebdelprat
Membre inscrit
sebdelprat
6 messages
Pardon, 380 V. Merci.
13 novembre 2020 à 15:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Citation :
le contacteur ne "tient" pas en place : il "vibre"
Qu'est-ce que vous entendez par là je ne comprends pas ce que vous voulez dire ?
Pouvez-vous mettre une photo avec le raccordement visible ou faire un croquis.
13 novembre 2020 à 15:39
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé

sebdelprat
Membre inscrit
sebdelprat
6 messages
Voici le schéma.

Quand je le mets sous tension, le relais vibre - de repos à travail plusieurs fois par secondes.
Je ne vois pas ce qui est faux dans mon branchement...
Merci !
Sébastien

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème branchement contacteur Télémécanique

20 novembre 2020 à 18:06
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour Sébastien. S'il ne vibre pas quand vous appuyez continument sur S1 le contact d'auto-maintien est en cause. Il faudrait alors le contrôler.
Normalement, si le contacteur retombe une fois alors que S1 est ouvert, il ne peut recoller car l'auto-maintien s'est ouvert. Donc il tient ou pas, mais ne clignote pas. Il faut affiner vos observations et distinguer ce qui se passe S1 appuyé puis relâché. Une vibration est possible, mais pas des claquements. Vérifiez aussi les connexions.
Si le contacteur est très ancien, un coup d'air comprimé lui ferait du bien. Indépendamment du dysfonctionnement.
A suivre.
Cordialement.
20 novembre 2020 à 23:11
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé

sebdelprat
Membre inscrit
sebdelprat
6 messages
J'avais raison de me méfier (mais j'aurais pu tester en quelques secondes), le contact NC21-NC22 est un "normalement fermé"... Cela ne pouvait donc pas fonctionner. Voici le bon schéma avec ce relais !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tri2

21 novembre 2020 à 19:57
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour. Votre schéma était bon. Mais on n'a pas été voir si vous vous étiez trompé. Quand vous appuyez sur l'armature mobile le contact se ferme. C'est fait ainsi sur certains vieux DRT.
Cordialement.
21 novembre 2020 à 22:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite