FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 650 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 10 993 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour
Si l'arrivée électrique arrive par le bas, mettez plutôt le nouveau disjoncteur en dessous, cela permettra un jour de basculer directement dessus sans avoir de problème de longueur du câble principal d'alimentation.
Si elle se fait par le haut ce que vous proposez est correct.
Pour rallonger 3 solutions :
- une barrette complète de domino que vous fixez au mur et sur laquelle vous vous raccordez
- des bornes automatiques type Wago
- des bornes type Viking fixées sur un rail. C'est ce qui fait le plus propre et le plus pro.
Les 3 solutions sont bonnes.
Vu que votre installation semble être en apparent, voir s'il n'y a pas moyen de changer sur toute la longueur le circuit 32A et celui du lave-linge.
Pour finir, si vous ne l'avez pas encore acheté je prendrais plutôt un tableau un peu plus grand qui sera plus évolutif.
CMT
28 septembre 2009 à 07:40
forum consulter ce sujet Nouveau tableau et nouveau disjoncteur rajouté sur ancien disjoncteur

Bonjour,
Évitez les interrupteurs différentiels 25A. Par rapport à un 40A, ils sont plus chers, plus difficile à trouver, moins évolutifs.
Évitez de mettre tout l'éclairage sous le même ID. En cas de panne cela évitera d'avoir tout dans le noir.
Le mieux est de répartir de manière homogène les gros consommateurs, les prises, les éclairages sur toutes les rangées en évitant d'avoir prises et éclairages d'une même pièce sous le même ID.
CMT
28 septembre 2009 à 07:30
forum consulter ce sujet Conseil rénovation tableau de 1975

Publicité

Bonjour,
Les prises sont souvent repiquées de prise en prise.
Il suffit qu'une connexion soit défectueuse et les suivantes ne fonctionnent plus.
Vérifier le serrage des connexions sur tout le parcours : tableau, éventuelles boîtes de dérivation, sur toutes les prises...
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement prises electrique bv

27 septembre 2009 à 08:35
forum consulter ce sujet Problème prises de courant ne fonctionnent pas

Bonjour,
Il vous faut au minimum :
- 1 circuit lave-linge : 2,5² disj 20A
- 1 circuit sèche-linge : 2,5² disj 20A
- 2 circuits prises : 2,5² disj 20A ou 16A
- 1 circuit éclairage : 1,5² disj 16A ou 10A.
Il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo, mais vous pouvez le faire, en particulier si celui-ci possède un compartiment congélateur.
En amont de tout cela, il faut un interrupteur différentiel 40A 30ma type A.
Vous avez ensuite 2 solutions :
- soit vous tirez tous ces circuits depuis votre tableau principal (ce que proposait votre spécialiste),
- soit vous tirez un câble unique de section appropriée et vous faites un tableau divisionnaire dans le garage.
Personnellement je choisirai la 2ème solution.
La section dépendra de la puissance dont vous avez besoin :
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 10kW maxi
- 16² : 14kW maxi
Avec le lave-linge et le sèche-linge le 6² passe mais laisse peu de marge.
Personnellement je choisirai au moins du 10², plus évolutif (il faut prévoir les besoins futurs qui peuvent évoluer).
Il faut mettre une protection contre les surintensités adaptée à la section au départ du câble.
Voici un schéma où sont repris tous ces éléments :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement electrique maison bricolage

27 septembre 2009 à 08:30
forum consulter ce sujet Conseils installation électrique dans un garage

Bonjour,
Cela dépend à quoi est destinée cette liaison.
Si c'est pour alimenter un autre circuit de même section pourquoi pas.
Mais si c'est pour alimenter un autre bâtiment : non.
CMT
27 septembre 2009 à 08:08
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle par prise électrique

Bonjour,
Oui vous pouvez brancher la pompe sur une prise.
Il faut un différentiel 30mA mais comme sur l'ensemble des autres circuits de l'habitation.
Ce différentiel doit être position au niveau du tableau de répartition, en tête des circuits.
CMT
27 septembre 2009 à 08:00
forum consulter ce sujet Installation différentiel pour bassin extérieur pour poissons

Bonjour,
- Vous pouvez placer le tableau où vous voulez du moment qu'il respecte les manettes de commande sont entre 1m et 1m80.
Il suffira de changer les 2 fils en sortie du DB et de les prévoir de la longueur voulue.
A noter que le bas du DB ne devrait pas être plombé, vous devriez y avoir accès.
- il y a une barrette de cuivre qui semble relier le bas de tous les fusibles.
- pas certain, mais il s'agit peut être de la sonnette ?
- à mon avis pas sélectif, mais cela n'empêche pas pour autant de mettre des différentiels 30mA.
Le fait qu'il soit sélectif c'est un confort supplémentaire pour être certain que le 500mA ne déclenche pas en 1er.
CMT
27 septembre 2009 à 07:58
forum consulter ce sujet Conseil rénovation tableau de 1975

Bonjour,
Pour DFG, ce n'est pas une usine à gaz, j'ai juste dit qu'on pouvait mettre soit un DB non sélectif, soit un interrupteur sectionneur.
J'ai ensuite tenté d'expliquer les avantages / inconvénients des 2 solutions en fonction des types de défaut possible.
Mais j'avoue que la mise en page rudimentaire que permet ce site ont rendu mes explications quelque peu indigestes. lol
Cordialement.
CMT
27 septembre 2009 à 07:28
forum consulter ce sujet Tableau électricité à 60 m du coffret disjoncteur ou pas

Bonjour. Non ce n'est pas possible.
Chauffe-eau et sèche-linge sont 2 gros consommateurs qui doivent chacun avoir leur circuit dédié.
Vous devez retirer un circuit depuis le tableau pour le sèche-linge.
Si vous voulez que ce circuit ne fonctionne qu'en HC, il faudra ajouter un autre contacteur HC en tête de ce circuit.
CMT
27 septembre 2009 à 07:20
forum consulter ce sujet Brancher sèche linge sur même alimentation que chauffe eau

Bonjour
Si le disjoncteur dont vous parlez est le disjoncteur principal de l'habitation, vous ne pouvez pas y raccorder plus d'un conducteur par borne.
Il faut donc faire une dérivation intermédiaire, soit sur les borniers du tableau principal (mais vu ce que vous décrivez vous ne devez pas en avoir), soit en ajoutant un coffret de répartition intermédiaire.
La section du câble partant vers le garage dépend du type de disjoncteur de branchement :
DB 15/45A : 10²
DB 30/60A : 16²
DB 60/90A : 25²
Si vous voulez mettre moins, par exemple 6², il faudra ajouter un disjoncteur 32A au départ dans le coffret de répartition.
Ne pas oublier non plus de mettre un interrupteur différentiel en tête du tableau d'arrivée.
Voir ci-joint un exemple de branchement dont vous pouvez vous inspirer, :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement disjoncteur tableau divisionnaire bv3

CMT
26 septembre 2009 à 07:16
forum consulter ce sujet Conseil installation éclairage prises électricité dans un garage

Il faut un dispositif de coupure d'urgence avant votre tableau.
Cela peut être :
- un disjoncteur 500mA type EDF mais instantané (non sélectif) réglé sur le même calibre que celui de le DB l'extérieur
- un interrupteur sectionneur 63A (sauf si DB 30/90) placé en tête de votre tableau.
Le choix pourra se faire en fonction des conséquences en cas de défaut :
SURCHARGE
D500mA : c'est soit celui de l'intérieur soit celui de l'extérieur qui coupe sans qu'on puisse savoir à l'avance lequel sautera en 1er
ID 63A : c'est le DB extérieur qui saute (à noter que si l'installation est bien dimensionnée cela arrive rarement voire jamais s'il y a un délesteur)
ORAGE
D500mA : c'est soit celui de l'intérieur soit celui de l'extérieur qui coupe sans qu'on puisse savoir à l'avance lequel sautera en 1er (mais à mon avis probablement l'extérieur en 1er, voire éventuellement les 2).
ID 63A : c'est le DB extérieur qui saute
COURT CIRCUIT
D500mA : c'est en principe le disjoncteur du circuit concerné qui saute sinon, c'est soit celui de l'intérieur soit celui de l'extérieur qui coupe sans qu'on puisse savoir à l'avance lequel sautera en 1er
ID 63A : c'est en principe le disjoncteur du circuit concerné qui saute sinon, c'est le DB extérieur qui saute
FUITE DE COURANT >500mA
D500mA : c'est soit le 30mA du circuit concerné qui saute, soit le D500mA de l'intérieur
ID 63A : c'est le 30mA du circuit concerné qui saute
FUITE DE COURANT >30mA et <500mA : dans les 2 cas c'est le 30mA du circuit concerné qui saute.
Personnellement, j'ai une préférence pour la solution interrupteur sectionneur.
CMT
25 septembre 2009 à 07:24
forum consulter ce sujet Tableau électricité à 60 m du coffret disjoncteur ou pas

Bonjour,
Un interrupteur différentiel (40A ou 25A) 30mA HPI suivi d'un disjoncteur 16A assurera les mêmes fonctions de sécurité qu'un disjoncteur différentiel 16 30mA HPI.
Donc les 2 sont possibles :
Avantage de l'interrupteur différentiel + disjoncteur : nettement moins cher, permet de mettre plusieurs circuits sous l'interrupteur différentiel, permet en cas de défaut de savoir s'il s'agit d'une fuite de courant (ID) ou d'une surintensité (disj).
Avantage du disjoncteur différentiel : ne prend que 2 modules dans le tableau, permet facilement d'associer un signal lumineux ou sonore d'alerte en utilisant un contact auxiliaire.
A noter que vous n'avez pas intérêt à mettre le congélateur sous le même différentiel que l'ordinateur.
Cela ne sert à rien de payer du matériel cher dont le but est de limiter au maximum les déclenchements, si c'est pour ajouter sous le différentiel d'autres matériels qui peuvent eux même amener des déclenchements.
CMT
25 septembre 2009 à 07:10
forum consulter ce sujet Rénovation tableau mettre interrupteur ou disjoncteur différentiel

Bonsoir,
Pas de problème, particulier.
Il suffit de prendre un contacteur monophasé et de brancher l'ensemble entre 1 phase et neutre.
CMT
24 septembre 2009 à 21:25
forum consulter ce sujet Installation contacteur compteur triphasé et cumulus monophasé

Sans aucun problème, il est autorisé de faire la GTL en bois.
Extrait de la norme :
71.558.2. 4 Réalisation
La GTL peut être réalisée en tout matériau autorisé pour les locaux d'habitation (bois, PVC, maçonnerie, etc.).
Pour ce qui concerne l'épaisseur des parois, le matériau devra permettre d'assurer la tenue mécanique des fixations des matériels ou d'incorporer les dispositifs adéquats. Les faces des parois internes doivent être également :
- planes ;
- sans rugosité excessive ;
- sans décrochement ;
- sans obstacle.
Cette GTL peut être également préfabriquée.
CMT
24 septembre 2009 à 21:24
forum consulter ce sujet GTL réaliser coffret en bois fabrication maison

Bonjour
Il suffit de repartir des 3 fils derrière la prise et de les amener à votre luminaire.
CMT
24 septembre 2009 à 06:59
forum consulter ce sujet Installer lumière à partir d'une prise commandée

Bonjour,
Vous testez avec un voltmètre ? Si c'est le cas c'est que votre fil n'est pas un neutre.
Vous testez avec un tournevis testeur ? Ce n'est pas fiable et cela ne prouve pas grand chose.
CMT
23 septembre 2009 à 07:44
forum consulter ce sujet Présence de 230 volts sur le neutre en installation triphasée

Bonsoir
Le symbole du type A n'est pas présent, donc c'est un type AC.
De toute façon s'il a 15 ans c'est forcément un type AC.
Mais attention c'est un 300mA et non pas un 30mA.
Donc peu probable qu'il conviennent à votre usage, sauf à faire une coupure générale tétrapolaire en amont du tableau.
CMT
22 septembre 2009 à 19:32
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens

Les valeurs de calibre sont des valeurs maxi.
Sauf cas particuliers :
- pour du 1,5² disj 16A maxi
- pour du 2,5² disj 20A maxi.
Rien n'interdit de mettre moins.
Donc aucun problème pour utiliser votre 15A pour protégé votre circuit, cela limitera juste son utilisation à 3,45kW.
CMT
22 septembre 2009 à 19:29
forum consulter ce sujet Disjoncteur 15 A au lieu de 16 A aux normes

Pas mal d'erreur au dessus :
- pour réponse 1 : l'éclairage en 1,5² peut être protégé par un disj de 16A max. Donc le calibre de 16A n'est pas un problème.
- pour réponse 3 : on additionne jamais le calibre des disjoncteur. Avec 25A ou 32A il faudrait des fils de respectivement 4² ou 6² pour être en sécurité.
Comme je l'ai dit plus haut ainsi que l'a fait la réponse 2, ce n'est pas conforme car les circuits prises et éclairages doivent être séparés.
Mais le montage que vous envisagez reste malgré tout sécurisé.
CMT
22 septembre 2009 à 07:45
forum consulter ce sujet Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain

Bonjour
Oui c'est la solution la plus simple pour mettre en sécurité une installation existante.
Elle a cependant l'inconvénient, que si l'interrupteur différentiel coupe, tous les circuits sont coupés.
C'est pour cela on préfère lorsque c'est possible mettre en sécurité en mettant au moins 2 interrupteurs différentiels 40A.
Mais c'est plus compliqué (surtout avec une barette de neutre communs) et plus cher. Cela impose souvent de refaire tout le tableau.
Donc la solution à 1 ID 63A 30mA type A est la plus simple, pensez bien à le mettre à l'entrée du tableau, immédiatement après le disjoncteur EDF.
CMT
22 septembre 2009 à 07:41
forum consulter ce sujet Un seul interrupteur différentiel 30mA 63A en tête de tableau

Bonjour
Le contacteur est probablement HS (c'est un élément qui vieilli mal).
Assurez vous que le circuit de commande (disj 2A) est bien alimenté.
Pour le testez, en mode auto pendant les HP, reliez ensemble les 2 fils qui vont vers le contact EDF, votre contacteur doit s'enclencher, puis se couper lorsque vous séparez de nouveau les fils.
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il est HS.
Si c'est le cas c'est qu'il y a un problème au niveau du contact EDF.
CMT
22 septembre 2009 à 07:39
forum consulter ce sujet Claquements contacteur jour nuit avec problème de chauffe eau

Bonjour
Il semble en effet qu'il y ait un repiquage de fait pour alimenter une autre prise (il serait intéressant de savoir si cet autre prise fonction).
D'habitude, les prises ont 2 bornes ce qui permet le repiquage sans passer par un domino intermédiaire.
Il faut vérifier la qualité du serrage. Cela peut être au niveau de cette prise ou en amont que la connexion précédente (prise, tableau, boîte de dérivation).
Les couleurs normatives ne sont pas respectées (sans doute un bricolage mal fait) mais cela n'est pas préjudiciable pour le fonctionnement (si tout est brancher correctement).
Pour la terre, il faut remplacer votre prise par une prise sans broche de terre. Car sinon vous vous croyez protégé par la terre alors qu'en réalité vous ne l'êtes pas.
CMT
22 septembre 2009 à 07:32
forum consulter ce sujet Problème branchement prise électrique

Bonjour
Précisez nous ce qui saute (ce n'est jamais le compteur):
- le disjoncteur EDF ?
- l'interrupteur différentiel en tête de rangée ?
- le disjoncteur associé aux prises de la cuisine ?
Par ailleurs est-ce vrai quel que soit l'endroit où vous branchez ces appareils dans le logement ?
CMT
22 septembre 2009 à 07:31
forum consulter ce sujet Appareils électroménager neufs font sauter le compteur neuf

Bonsoir,
Il suffit de mettre un domino dans une boîte de connexion et de brancher de la manière suivante :
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement electrique deri

21 septembre 2009 à 21:59
forum consulter ce sujet Brancher une plaque de cuisson

Bonsoir,
normativement non, les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Électriquement oui, cela fonctionnera sans problème et en sécurité.
CMT
21 septembre 2009 à 21:57
forum consulter ce sujet Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain

Bonsoir,
Le contact HC EDF est un simple inter qui se ferme.
Pour simuler le fonctionnement de celui-ci en HC, débranchez les 2 fils vers le contact HC.
Pour simuler le fonctionnement de celui-ci en HP, reliez ces 2 fils ensemble.
Vous verrez ainsi si votre contacteur fonctionne correctement.
CMT
19 septembre 2009 à 21:05
forum consulter ce sujet Contacteur jour nuit ne fonctionne plus

Bonsoir,
1/ Je ne crois pas que la norme précise cela, mais l'usage veut que ce soit terre en haut afin que si l'on branche une prise coudée, le câble parte vers le bas.
2/ Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi, mais si vous parlez du côté d'arrivée des fils, c'est permis dans toutes les directions.
CMT
19 septembre 2009 à 20:28
forum consulter ce sujet Norme électrique installation prise de terre

Bonsoir. Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement interrupteur

19 septembre 2009 à 14:16
forum consulter ce sujet Schéma câblage interrupteur pour allumer 2 lampes séparément

Bonjour
Je suppose que vous être en mono ?
Je vous propose la solution suivante suivante :
Alimentation depuis les borniers de votre tableau principal par un câble en 10² si DB 15/45A ou 16² si DB 30/60A.
Arrivée dans le tableau sur un interrupteur sectionneur 63A
Alimentation des borniers du tableau à partir de la sortie de l'inter sectionneur.
2 ID 30mA 40A type AC alimentés à partir des borniers en 10² avec :
1er ID :
- chauffage 3000W 2,5² 20A
- chauffage 2500W 2,5² 20A
- 1 circuit 6 prises (chambre) 2,5² 20A max
- 1 circuit 5 Prises (couloir, salle de bain, frigo) 2,5² 20A max
- 1 circuit éclairage 5 lumières (cave) 1,5² 16A max
2ème ID :
- poste à souder (section et protection à déterminer en fonction de la puissance du poste)
- 1 compresseur (section et protection à déterminer en fonction de la puissance du compresseur)
- 1 circuit 6 Prises (cave) 2,5² 20A max
- 1 circuit éclairage 7 lumières (chambre, couloir, salle de bain) 1,5² 16A max
- 1 circuit congélateur 2,5² 16A
Le calibre du 2ème ID peut passer à 63A en fonction de la puissance du poste à souder et du compresseur.
La solution n'est pas unique, il y a d'autres manières de faire.
A la place de bornier plus 2 câbles en 10², vous pouvez utiliser un peigne vertical alimenté en 16² (à condition d'avoir des ID peignables ce que je vous conseille de toute façon).
CMT
19 septembre 2009 à 14:08
forum consulter ce sujet Conseils installation deuxième tableau électrique

Bonjour,
Il faut du 10² et une protection adaptée en amont (disj 40A ou DB 15/45A).
CMT
19 septembre 2009 à 14:06
forum consulter ce sujet Section câble électrique pour 40 Ampères

Bonsoir,
Il faut un télévariateur.
Regardez par exemple du côté de chez Yokis qui propose ce genre de produits :
www.yokis.fr
CMT
17 septembre 2009 à 22:16
forum consulter ce sujet Une pièce trois interrupteurs dont un variateur

Bonjour
Techniquement c'est possible.
Pour la puissance tout dépend de l'équipement du studio et de la présence ou non de chauffage électrique et de chauffe-eau.
Je dirai a minima :
18kV soit 3x30A, mais vous pouvez aller jusqu'à 24kVa soient 3x40A.
Légalement, vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité.
Outre l'aspect légal vis à vis de votre distributeur, vos sous compteurs non certifiés, pourront toujours faire l'objet d'une contestation de la part de votre locataire.
Donc, sauf location saisonnière, il faut 3 abonnements mono indépendants (à la charge du locataire d'ailleurs).
CMT
16 septembre 2009 à 19:29
forum consulter ce sujet Compteur EDF installer 3 sous compteur pour 3 studios de 35m²

Bonjour
Aucune norme dans les couleurs pour un V&V, tout peut être utilisé sauf bleu et V/J.
Si les 2 autres fils sont de même couleur, il est probable que le noir soit le retour vers la lampe ou l'arrivée depuis le tableau (suivant le V&V concerné).
CMT
14 septembre 2009 à 08:00
forum consulter ce sujet Fonction fil noir dans va et vient

Bonjour
Non.
Tout câble doit impérativement pouvoir être remplacé ultérieurement.
Il faut le passer au préalable dans une gaine.
CMT
14 septembre 2009 à 08:00
forum consulter ce sujet Passer un câble 3 G sur la dalle

Pour la notice de branchement, je n'ai pas.
Pour tester, vous devez avoir 230V sur le fil pilote en mode éco et 0V en mode confort.
CMT
14 septembre 2009 à 07:54
forum consulter ce sujet Problème entre mon programmateur et les radiateurs

Bonjour
Il faut nous indiquer de quel modèle, il s'agit : série et référence.
Dans certaines séries, il y a 2 références différentes suivant qu'il s'agit :
- d'un Va et Vient témoin (ce que vous voulez faire)
- d'un Va et Vient lumineux (ce que vous obtenez aujourd'hui)
Dans d'autres le même modèle sert pour les 2 usages.
De plus il vous faut forcément un fil de neutre (bleu si la norme est respectée) au Va et Vient. Le témoin se branche entre la borne de neutre et la même borne que celle ou arrive le fil violet.
Ou alors il faut acheter un Va et Vient témoin sans neutre (3x plus cher).
CMT
14 septembre 2009 à 07:53
forum consulter ce sujet Comment installer interrupteur voyant allumé lampe allumée

Cela va-t-il nous coûter plus cher en consommation ?
En consommation : non.
En abonnement : oui et non. A puissance également l'abonnement est au même prix en triphasé et monophasé, mais on est souvent obligé en triphasé de prendre une puissance supérieure pour éviter les problèmes de disjonction car on atteint facilement les limites de l'abonnement sur une phase (surtout sur les petits abonnements).
Cela va-t-il changer quelque chose pour le choix des appareils électroménager ?
Afin de favoriser l'équilibrage, il faut favoriser chaque fois que possible des appareils qui se branchent en triphasé. Le plus souvent plaques et chauffe-eau. Pour les autres appareils pas de précautions particulière.
En résumé : Quels sont les avantages et inconvénients ?
Avantage : puissance disponible plus élevée (jusqu'à 36kVA), câble d'alimentation depuis le disjoncteur ERDF beaucoup moins cher, en particulier si grande longueur, possibilité de faire fonctionner des machines outils fonctionnant en triphasé.
Inconvénients : nécessité d'équilibrer les phases pour éviter les disjonctions intempestives en répartissant de manière homogène les gros consommateurs sur les différentes phases, appareillages modulaires du tableau plus encombrants et plus chers, risque de rupture de neutre.
En résumé, à éviter si vous pouvez.
De plus une chaudière électrique est souvent un gouffre financier. Voyez si vous n'avez pas d'autres solutions.
CMT
11 septembre 2009 à 23:12
forum consulter ce sujet Chaudière électrique triphasée choix des appareils électroménager

2 solutions :
- branchez la plaque en triphasé, si elle le permet. Sinon changez la plaque pour une plaque en tri (vous devriez pouvoir remplacer dans la gaine le câble 3x6² par un 5x2,5²)
- augmentez la puissance de votre abonnement à 30A ou 40A.
- ne pas utiliser tous les foyers à la fois et ne rien brancher d'autre qui consomme beaucoup sur la même phase que votre plaque pendant l'utilisation de celle-ci.
Pour moi la 1ère solution est la meilleure.
Voir schéma de branchement joint pour le tableau :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement tableau electrique bricolage video

11 septembre 2009 à 07:16
forum consulter ce sujet Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase

Bonjour
Pour les prises, il n'y a pas de hauteur maxi, donc pas de problème.
Pour le tableau de com, soit vous le mettez sur la même goulotte (il n'y a pas d'auteur mini maxi pour le tableau de com, soit vous le mettez à côté (sur une goulotte ou non).
CMT
10 septembre 2009 à 07:53
forum consulter ce sujet Hauteur des prises pour pose dans mezzanine

Selon moi, du 1,5² suffit. Prendre éventuellement du 2,5² pour avoir un peu plus de marge.
CMT
10 septembre 2009 à 07:51
forum consulter ce sujet Choix de la section d'un câble électrique en triphasé

J'ai répondu avec une hypothèse mono (vous n'aviez pas précise).
Si c'est du tri, voir réponse 1 de Bob.
CMT
08 septembre 2009 à 08:49
forum consulter ce sujet Passer du 380 dans câble cuivre 35 au carré sur 300 m de long

Il est probable que le raccordement de votre contacteur au contact HC d'EDF est déffecteux quelque part (à condition bien sur que vous ayez un abonnement HC)
CMT
08 septembre 2009 à 08:47
forum consulter ce sujet Problème ballon d'eau chaude fonctionne en marche forcée

Bonjour
Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur dédié au chauffage, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
Attention, il faut passer par des boîte de connexion et non par des prises (sauf radiateurs mobiles).
Pour votre éclairage, vous pouvez tout à fait faire une dérivation, soit dans une boîte de dérivation, soit dans les boîtiers d'encastrement des appareillage (penser à prendre des boîtiers assez profond).
Voir exemples joints :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement interrupteurbranchement interrupteurs

08 septembre 2009 à 08:45
forum consulter ce sujet Brancher prises en parallèle pour le chauffage

Bonjour
En théorie il faut augmenter la section, mais vu la faible intensité utilisée par la sonnette, il est peut probable que vos 100m influent sur la chute de tension.
CMT
08 septembre 2009 à 08:42
forum consulter ce sujet Problème chute de tension sonnette

Pour moi votre section est trop faible.
Avec une hypothèse de chute de tension de 5% qui est le maxi autorisée par la norme, il faudrait du 70².
Avec du 35² vous auriez 9% de chute de tension. Ceci dit pour une moto-pompe, ce n'est peut être pas très gênant de se retrouver avec seulement 200V au bout (je ne suis pas spécialiste des moteurs).
Le courant d'appel au démarrage est plus élevé, mais sur une durée très courte, ce qui n'est donc pas préjudiciable.
Voir cependant sur votre notice, s'il est demandé de mettre un disjoncteur courbe D qui accepte des pointes d'intensité élevées au démarrage.
CMT
07 septembre 2009 à 08:54
forum consulter ce sujet Passer du 380 dans câble cuivre 35 au carré sur 300 m de long

Un fil pilote est fait pour fonctionner avec un programmateur, pas un thermostat.
Mais si vous n'avez pas besoin de fil pilote, laissez-le en attente en l'isolant avec un domino dans le boîtier d'encastrement.
Voir image jointe.
CMT
07 septembre 2009 à 08:47
forum consulter ce sujet Branchement électrique radiateur Acova à fil pilote

Pour réponse 5.
Pour une installation domestique, il ne faut pas, sauf cas particulier, aller chercher si compliqué.
Il suffit de prendre le tableau de la partie Locaux d'habitation, que j'ai donné en réponse 3.
CMT
06 septembre 2009 à 10:23
forum consulter ce sujet Formule pour calculer le calibre d'un disjoncteur de protection

Bonjour,
Ce n'est pas la même horloge, mais vous pouvez vous inspirer de ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement chauffe eau heure creuse

06 septembre 2009 à 10:18
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur horaire Theben 161H 220V sur chauffe eau triphasé

Une fois que cela a fondu, vous ne pouvez plus vous rendre compte que c'était mal serré à l'origine.
Il faut un bon serrage et pas trop de conducteurs dans le domino.
CMT
04 septembre 2009 à 19:03
forum consulter ce sujet Domino dans une boîte de dérivation qui a fondu

Bonsoir,
Pas de formule, la norme définit des calibres max en fonction de chaque nature de circuit et des sections utilisées.
Voici un tableau joint, issu de la norme :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
c15 100 calibre disjoncteur

04 septembre 2009 à 18:56
forum consulter ce sujet Formule pour calculer le calibre d'un disjoncteur de protection