FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 509 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 10 930 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour
Effectivement il faudrait qu'il soit réglé sur 30.
Si ce disjoncteur est celui d'EDF, appelez les pour qu'ils viennent rectifier, si c'est un disjoncteur complémentaire qui a été ajouté pour faire une coupure d'urgence dans le logement alors que celui d'EDF est à l'extérieur en limite de propriété, vous pouvez le rectifier vous même.
CMT
23 août 2009 à 08:05
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel 10-30 abonnement EDF 18 kW

Bonjour
C'est bon sauf votre système pour éteindre la lampe 2 à partir de l'inter témoin qui ne me semble pas judicieux.
Pour avoir la lampe 2 allumée, il faudra à la fois avoir l'inter à voyant allumé et l'inter grenier 2 allumé.
Si c'est ce que vous voulez c'est bon, mais personnellement j'aurai mis un double va et vient lumineux à la place de l'inter lumineux et j'aurai fait un va et vient avec l'inter 2 pour allumer la lampe 2.
Mais tout dépend du fonctionnement que vous souhaitez, s'il faut systématiquement passer par la partie 1 du grenier et allumer ainsi la lampe 1, votre solution se tient.
CMT
23 août 2009 à 08:02
forum consulter ce sujet Branchement 3 ampoules et 3 inters dont 1 à témoin

Publicité

Bonsoir
La hotte se branche sur un circuit prises classique.
Vous ne pouvez pas la mettre sur le même circuit que le four.
Si vous lui dédiez un circuit, du 1,5² disj 16A suffira.
CMT
22 août 2009 à 21:12
forum consulter ce sujet Section câble électrique et disjoncteur pour une hotte de cuisine

Bonjour
Si vous voulez faire au normes :
- le radiateur doit avoir son propre circuit depuis le tableau.
- on peut mettre 8 prises maxi sur un circuit prises en 2,5² sachant que les prises double comptent pour 1.
Les autres solutions fonctionnent électriquement mais ne sont pas conformes à la norme.
CMT
21 août 2009 à 15:12
forum consulter ce sujet Création nouvelle pièce ramener prises électriques et brancher radiateur

Bonjour
Si le compteur est à l'extérieur, il est probable que le disjoncteur de branchement ERDF le soit.
De toute façon, la liaison entre les 2 n'est pas de votre ressort mais de celui d'ERDF.
Si vous parlez de la liaison entre le disjoncteur de branchement ERDF et la dispositif de coupure d'urgence (inter-sectionneur ou disjoncteur type EDF non sélectif), celle-ci doit effectivement être en 25² pour un DB 30/60A et une liaison de 35m.
La liaison coupure d'urgence, borniers doit être au minimum en 16² (avec un DB 30/60A)
La liaison borniers/ID doit être au minimum en :
- 10² pour des ID 40A
- 16² pour des ID 63A
- 16² pour des ID alimentés par peigne vertical.
Pas d'obligation de relier les armatures métalliques des cloisons à la LEP.
Pour la LES de la salle de bain, il faut relier les masses métalliques de la salle de bain aux conducteurs de terre des circuits de la salle de bain.
CMT
21 août 2009 à 15:10
forum consulter ce sujet Section alimentation tableau et équipotentielles

Bonjour
Non il faut :
- soit 2V&V + 1 permutateur
- soit 3 boutons poussoirs et un télérupteur.
Vous pouvez également utiliser des modules sans fils avec des poussoirs qui permettent de multiplier les points de commande sans difficulté de câblage.
CMT
20 août 2009 à 22:19
forum consulter ce sujet Brancher trois interrupteurs va et vient sur lumière sans permutateur

Bonjour.
Il suffit de repartir d'une prise existante.
C'est plus ou moins simple si la prise dont vous repartez fait déjà l'objet d'un repiquage.

Voici un petit schéma explicatif :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement prises electrique

20 août 2009 à 22:16
forum consulter ce sujet Ajouter une prise électrique à un circuit existant

Si par boîte à fusible, vous entendez tableau de répartition :
- logement non accessible aux handicapés entre 1m et 1m80
- logement accessible aux handicapés entre 0,75m et 1m30
sachant que c'est la position des manettes des rangées la plus haute et la plus basse qui comptent.
CMT
23 juillet 2009 à 08:22
forum consulter ce sujet Connaître dimensions de placement de la boîte à fusible

Ce n'est pas interdit mais le bon sens vous conseille de la déplacer de quelques centimètres.
CMT
21 juillet 2009 à 23:40
forum consulter ce sujet Norme prise electique et arrivée d'eau pour machine à laver

Bonjour,
Pas besoin de raccorder le fil pilote pour que cela fonctionne.
Si le fil pilote n'est pas raccordé, cela correspond à un ordre confort.
J'élimine la panne car vous n'auriez pas les 3 radiateurs qui ne fonctionnent pas en même temps.
Si le radiateur ne chauffe pas c'est peut être qu'il fait trop chaud et que le thermostat ne s'enclenche pas suffisamment longtemps.
Êtes-vous certain que vous avez raccordé les bons fils du radiateur (avez-vous bien identifié le fil pilote ?).
CMT
20 juillet 2009 à 21:23
forum consulter ce sujet Supprimer commande fil pilote radiadeur Concorde

La réponse 1 n'est pas bonne.
Pour un four, il faut un circuit spécialisé 2,5mm² disjoncteur 20A ou fusible 16A.
Le circuit 6mm² 32A c'est pour les plaques.
Reste qu'il est préférable de tirer un nouveau circuits. L'intensité utilisée par un four, se prête mal au connexions multiples d'un circuit classique et vous risquez de disjoncter dès que le four sera en route en même temps que votre four micro-ondes ou votre cafetière ou votre bouilloire...
CMT
17 juillet 2009 à 07:39
forum consulter ce sujet Brancher four sur prise électrique classique

Pour le lave-vaisselle et le four il faut des circuits spécialisés 2,5mm² protégé par un disjoncteur 20A ou un fusible 16A.
Pour les plaques (à prévoir même si vous êtes au gaz), il faut un circuit 6mm² disjoncteur ou fus 32A.
Ces circuits doivent être raccordés sur le tableau de répartition de l'habitation.
Sur une installation électrique existante que vous n'avez pas la possibilité de rénover, on fait avec ce que l'on a et vous pouvez à la limite mettre le lave vaisselle sur une prise normale (cela a tourné 20ans chez moi comme cela avant que ne refasse la cuisine et que je tire des nouveaux circuits).
Mais quitte à faire une nouvelle cuisine équipée, autant faire les travaux électriques nécessaires et mettre les bons circuits.
Pour la distance de la prise au tuyau, quelques centimètres suffiront.
CMT
17 juillet 2009 à 07:36
forum consulter ce sujet Installation prises pour cuisine équipée

Bonjour
2 solutions :
- le télérupteur avec 4 boutons poussoir
télérupteur.com schémas électrique
- le permutateur en mettant 2 va et vient et au milieu 2 permutateur.
schémas électrique permutateur
Avec 4 points de commande la première solution est préférable.
La 2ème est intéressant s'il y a déjà en place un va et vient avec 2 points de commande.
CMT
17 juillet 2009 à 07:31
forum consulter ce sujet Schéma électrique va et vient à plusieurs interrupteurs

Je ne sais pas à quoi vous faites référence et vous avez mal dû comprendre.
A noter que le label Promotelec n'existe plus (en tout cas celui que vous évoquez).
La norme elle dit que le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max).
Ce que je dis souvent cependant, c'est qu'il ne faut pas charger un circuit au nombre maximum de prises dès le départ, afin de pouvoir faire des extensions ultérieures.
CMT
15 juillet 2009 à 22:34
forum consulter ce sujet Branchement plusieurs secteurs de prise

Complément réponse 1
Il faut lire :
- Repasser immédiatement le contacteur en mode auto.
CMT
14 juillet 2009 à 07:37
forum consulter ce sujet Programmateur heure creuse sur appareil à touche sensitive

Bonjour
Oui c'est un phénomène d'induction classique au voisinage des conducteurs dans les gaines, qui apparait en particulier lorsque le neutre n'est pas branché.
Conclusion : ne pas utiliser un tournevis testeur qui n'est pas un outil fiable, mais plutôt un multimètre (à partir de 10 € en grandes surfaces de bricolage (GSB)
CMT
14 juillet 2009 à 07:11
forum consulter ce sujet Tension entre neutre terre sans les brancher avec test tournevis

C'est possible mais cela demande une petite manipulation :
- Mettre le contacteur en marche forcée.
- Mettre en route le lave-linge sur le cycle voulu.
- Repasser immédiatement en mode auto.
Au moment des HC le lave-linge redémarrera.
En fait il suffit de simuler une coupure de courant, le lave-linge reprend son cycle à l'endroit où il était arrêté.
A condition d'avoir branché correctement le contacteur sur le circuit lave-linge.
Le plus simple reste d'acheter un lave-linge à départ différé.
CMT
13 juillet 2009 à 23:39
forum consulter ce sujet Programmateur heure creuse sur appareil à touche sensitive

Bien que ce ne soit pas 100% conforme, les circuits prises et éclairage devant en principe être séparé, on pourra considérer que pour un abri de jardin c'est acceptable.
Voici le schéma associé :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement circuits prises

11 juillet 2009 à 08:42
forum consulter ce sujet Alimentation électrique d'une cabane de jardin

Tout dépend de la longueur de la liaison.
Pour une liaison qui n'excèdent pas une quinzaine de mètre.
Du 6² permet d'aller jusqu'à 32A soit 7,3kW. Peut être un peu juste pour votre usage.
Du 10² qui vous permet jusqu'à 10kW sera mieux adapter.
Au delà d'une quinzaine de mètres, il faut faire un calcul plus précis qui tient compte de la chute de tension.
CMT
11 juillet 2009 à 08:30
forum consulter ce sujet Alimentation tableau quelle section de fil électrique

Tout dépend du fonctionnement que vous voulez obtenir :
- lumineux (signale la position de l'inter dans le noir). En général le voyant est un petit néon qui n'a pas besoin de neutre.
- témoin (le voyant s'allume lorsque la lumière est allumé). En général il faut un neutre.
Attention au matériel que vous achetez car dans certaines séries ce sont des modèles bien séparés.
Par ailleurs il existe des témoins sans neutre pour les cas comme le votre, mais cela coute 3 fois plus cher qu'un témoin traditionnel.
CMT
10 juillet 2009 à 08:40
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur avec témoin lumineux

En général, les disjoncteurs acceptent une courbe de démarrage plus élevée que leur calibre nonimal.
Donc régler votre disjoncteur de branchement sur 30A devrait suffire.
CMT
10 juillet 2009 à 08:36
forum consulter ce sujet Choix disjoncteur de branchement

Ce n'est pas aberrant, si vous videz l'eau chaude du chauffe-eau tous les jours :
2,5kWh de consommation, multiplié par 4 heures de chauffe, multiplié par 365 jours multiplié par 2 ans = 7300 kWh.
Comme j'imagine qu'il y a d'autres choses qui fonctionne également la nuit, l'ordre de grandeur ne me semble pas délirant.
Il faudra en savoir plus sur ce qui tourne également la nuit : radiateurs électrique, sèche-serviette, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle...
CMT
10 juillet 2009 à 08:34
forum consulter ce sujet Consommations énormes d'électricité la nuit

Pas d'accord avec la réponse 2.
Pour des conducteurs en 2,5², la norme dit disjoncteur de 20A maxi. Rien n'interdit de mettre du 16A, qui permet d'ailleurs 3680 W ce qui devrait suffire dans ce cas.
CMT
10 juillet 2009 à 08:29
forum consulter ce sujet Section câble pour un chauffage piscine pompe

Si votre circuits prises est en 2,5² il faut mettre du 2,5².
Le cordon en 1,5² a été dimensionné par le constructeur en fonction de sa longueur actuelle et de l'intensité max que consomme les appareils concernés.
CMT
09 juillet 2009 à 07:28
forum consulter ce sujet Section câble pour un chauffage piscine pompe

J'imagine que vous parlez de l'autre côté de la cloison.
Il me semble qu'il y avait une restriction à ce sujet dans la version précédente de la norme, qui a disparue dans la mouture de 2002.
CMT
08 juillet 2009 à 20:40
forum consulter ce sujet Normes électricité pose de prises électriques cloison de douche

Bonjour
Un interrupteur différentiel assure une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Un disjoncteur ou un fusible jouent le même rôle à savoir une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
Un disjoncteur différentiel assure le cumul de ces deux fonctions.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs ou de fusibles qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié.
Donc inutile de mettre un disjoncteur et un fusible en série, sauf à dire que le C32 est là pour protéger le câble d'alimentation général du tableau qui serait en 6² ?
Pour votre circuit sèche serviette, la protection dépendra de la section des câbles :
- 2,5² : disjoncteur 20A max (4500W max) ou Fus 16A max 3500W max)
- 1,5² : disjoncteur ou Fus 10A max (2250W max)
Le tout en aval d'un interrupteur différentiel 30mA qui peut être commun à plusieurs circuits.
Si votre différentiel est un 40A, il est déjà presque trop chargé (à vérifier en fonction de la nature des circuits). Si c'est un 63A pas de problème.
Voir ci-joint un exemple de tableau type pour comprendre les principes de branchement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema tableau electrique maison
CMT
05 juillet 2009 à 07:38
forum consulter ce sujet Alimentation radiateur sèche serviette

1/ Est-ce que ça ne fait pas double emploi ?
Si cela fait double emploi. C'est complètement inutile, donc c'est soit l'un, soit l'autre mais pas les deux.
2/ Est-ce que l'ampérage pour les inter est bon ?
Cela dépend ce que vous avez dessous, mais tant que vous restez à 12kW (20A par phase) aucun problème
3/Quel conseil pouvez-vous me donner ?
Mettre 1 ID mono par phase pour vos circuits mono, mettre 1 ID tetra pour vos circuits tri ou tetra.
Attention ceci n'est possible que si les neutres sont clairement identifiés et ne sont pas communs à plusieurs circuits comme cela se faisait sur les anciennes installation tri.
Il faut par ailleurs en tête de l'installation un dispositif de coupure d'urgence :
- disjoncteur EDF à proximité
- interrupteur sectionneur tetra
- interrupteur différentiel tetra unique placée en tête.
Si vous étiez dans le denier cas, il faudra mettre en place une des deux autres solutions.
CMT
04 juillet 2009 à 06:59
forum consulter ce sujet Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel

Complément de ma réponse précédente, je n'avais pas vu "habitable", donc j'ai carrément sous dimensionné.
Si c'est pour une vrai habitation, il faut limiter la chute de tension à 2% et disposer d'une puissance plus importante.
Reste que le dimensionnement dépendra de la puissance dont ont veut disposer.
- 25² avec au départ un disjoncteur 32A (7,3kW max)
- 35² avec au départ un disjoncteur 40A (9,2kW) si DB 30/60A ou DB 60/90A
- 35² sans disjoncteur au départ si DB 15/45A
- 50² avec au départ un disjoncteur 63A (13,8kW) si 60/90A
- 50² sans disjoncteur au départ si DB 30/60A
A l'arrivée dans le cabanon, mettre un interrupteur sectionneur pour assurer une coupure d'urgence et derrière au moins 2 interrupteurs différentiels en fonction des circuits à prévoir.
CMT
03 juillet 2009 à 18:41
forum consulter ce sujet Conseils Installation électrique cabanon

Il manque quelques infos pour proposer une solution correcte, en particulier les caractéristiques de la clim.
Pour faire au normes, il faudrait faire un petit tableau annexe dans le cabanon.
Mais vu la distance il faudrait avoir une idée de la puissance max dont vous avez besoin pour dimensionner correctement.
Si l'on admet une chute de tension de 3% maxi, cela donnerait comme possibilités :
- du 6² protégé par un disjoncteur 10A (2300W) et 2,7% max
- du 10² protégé par un disjoncteur 16A (3680W) et 2,6% max
- du 16² protégé par un disjoncteur 25A (5 700W) et 2,5% max
- du 16² protégé par un disjoncteur 32A (7 300W) et 3,2% max
A l'arrivée dans le tableau mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC et derrière :
- 1 disjoncteur 10A ou 16A pour l'éclairage (1,5²)
- 1 disjoncteur 16A ou 20A pour 8 prises max (2,5²) ou 1 disjoncteur 16A pour 5 prises max (1,5²)
- 1 disjoncteur 20A (courbe D ?) pour la clim (2,5²).
A ajuster en fonction des caractéristique de la clim.
CMT
03 juillet 2009 à 18:34
forum consulter ce sujet Conseils Installation électrique cabanon

Non.
La protection au tableau ne serait pas adaptée et ce ne serait pas conforme.
Soit c'est un circuit tout du long en 2,5² avec 8 prises max et un disj 20A max ou un fusible 16A max
Soit c'est un circuit tout du long en 1,5² avec 5 prises max et un disj 16A max (fusible interdit)
Mais on ne mélange pas les deux.
CMT
02 juillet 2009 à 08:32
forum consulter ce sujet Repiquer fils électriques 1,5 mm2 sur du 2,5 mm2

Voir ce schéma pour comprendre le principe.
Reste à voir où est-il judicieux de faire les dérivations en fonction de la configuration de votre logement. Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement va et vient bv58

CMT
02 juillet 2009 à 08:29
forum consulter ce sujet Recherche Schéma de branchement Va-et-vient

Vous pouvez mettre plusieurs télérupteurs par disj 10A (ou 16A).
CMT
02 juillet 2009 à 08:26
forum consulter ce sujet Information télérupteur disjoncteur

Dans la mesure ou votre DB est un 15/30A qui ne peut pas dépasser 30A, je dirai que c'est suffisant.
Mais si un jour vous mettiez un DB 30/60A, il faudrait augmenter la section de ces câbles d'alimentation.
CMT
01 juillet 2009 à 07:22
forum consulter ce sujet Section des conducteurs

Il y a plusieurs types de contacteurs : normalement ouvert, normalement fermé, à marche forcé avec retour automatique...
En fonction de ces caractéristiques il y a des usages différents.
En locaux d'habitation on trouve souvent :
- fonctionnement heures creuses du chauffe-eau
- mise en route d'un circuit de chauffage par l'intermédiaire d'un thermostat centralisé...
- coupure de circuits non prioritaire (EJP, délestage...)
et de manière générale toute mise en route ou arrêt d'un appareil de forte puissance par l'intermédiaire d'un circuit de commande de faible intensité.
CMT
29 juin 2009 à 08:17
forum consulter ce sujet A quoi sert un contacteur de puissance

Bonsoir.

Cela dépend si vous avez un interrupteur différentiel dans votre tableau.
Si c'est le cas, il faut repartir des borniers du tableau principal.
Si ce n'est pas le cas, il faut repartir sous un interrupteur différentiel pas trop chargé du tableau principal.
Voir ces schémas pour illustrer mes propos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tableau electrique divisionnairetableau divisionnaire electricite 2

28 juin 2009 à 20:53
forum consulter ce sujet Schéma pour ajout panneau électrique supplémentaire

En mesurant le diamètre du cuivre et en appliquant la formule S = PI x D² /4.
Attention avec des câbles multibrin, la section est dans la réalité un peu plus faible que ce que donne le calcul.
Pour une plaque à induction, il faut protéger le circuit en 6² par un disjoncteur 32A.
Ce n'est pas un problème en soit si votre abonnement ne vous permet pas d'atteindre cette valeur.
Si votre plaque fait sans doute un petit peu moins de 7kW cela passera.
Si votre abonnement ne fait que 30A il faudra faire attention à ne pas mettre d'autres gros consommateurs en route, lorsque vous utiliserez simultanément la totalité de vos feux.
Si cela disjoncte trop souvent il faudra augmenter la puissance de l'abonnement.
La longueur joue pour de grandes distances (supérieure à 30m).
CMT
28 juin 2009 à 20:52
forum consulter ce sujet Comment mesurer la section d'un câble 6 carré

Voir question N°5823
CMT
28 juin 2009 à 07:48
forum consulter ce sujet Schéma d'un tableau électrique triphasé

Il faut des fils en 1,5².
Pour le branchement en couloir, voir sur ce site le dessin très explicatif :
www.va-et-vient.com
CMT
28 juin 2009 à 07:47
forum consulter ce sujet Va et vient 2 interrupteurs une lampe

Bonsoir
Voir schéma de branchement sur ce site :
www.télérupteur.com
Pour le 2ème circuit, il suffit de repartir en parallèle sous le disjoncteur 10A (ou 16A)
CMT
28 juin 2009 à 07:46
forum consulter ce sujet Schéma de câblage d'un télérupteur sur deux circuits

Sur une installation neuve on peut mettre un calibre supérieur pour un disjoncteur donc certains cas, par exemple 20A max pour des prises alors que c'est 16A max pour des fusibles.
Mais par précaution, sur une installation ancienne dont on ne connait pas la qualité, je vous conseille de maintenir un calibre identique.
CMT
28 juin 2009 à 07:44
forum consulter ce sujet Différence valeur fusible coupe circuit et disjoncteur

Le disjoncteur est à adapter à la section des câbles.
Avec un 20A, il faut au minimum du 2,5².
Vous pourrez disposer de 13,8 kW.
C'est donc bien du 2,5² 20A qui est nécessaire.
CMT
28 juin 2009 à 07:41
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur utiliser pour une friteuse 12kW triphasé

Bonjour.
Attention chaque installation triphasé est un cas particulier, mais voici un exemple de schéma dont vous pouvez vous inspirer

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma installation tableau électrique triphasé

28 juin 2009 à 07:38
forum consulter ce sujet Schéma d'un tableau électrique triphasé

Voici un schéma pour un chauffe-eau tri :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema branchement chauffe eau triphase
, vous pouvez vous en inspirer.
CMT
28 juin 2009 à 07:37
forum consulter ce sujet Schéma de principe d'un contacteur

Pas toujours simple à modifier.
Éventuellement plus facile en utilisant des micro modules.
Par exemple : www.yokis.fr modules
CMT
25 juin 2009 à 20:55
forum consulter ce sujet Remplacer va et vient par télérupteur

Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 € en grandes surfaces de bricolage (GSB)) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (résistance de l'appareil branchée à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
CMT
25 juin 2009 à 08:16
forum consulter ce sujet Identifier et rassembler le bon fil de neutre avec fil de phase

Non pas d'obligation.
Mais cela peut être pratique de passer terre et neutre dans les inters pour faciliter le repiquage.
Voici 2 schémas de branchement avec un ou terre et neutre sont présents à l'inter et l'autre où ce n'est pas le cas.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
forum electricite bv08pforum electricite bv09p

23 juin 2009 à 08:42
forum consulter ce sujet Fil de terre pour interrupteur obligatoire ou pas

Bien sûr, c'est même obligatoire si votre disjoncteur de branchement est un 60/90A.
Mais si vous aviez besoin seulement de 10² ou de 16², rien n'interdit de surdimensionner le câble.
Assurez vous cependant que vos borniers acceptent du 25², si nécessaire les changer.
CMT
23 juin 2009 à 08:39
forum consulter ce sujet Comment alimenter un tableau en 25²

A priori ce n'est pas normal mais un tournevis testeur ce n'est pas fiable.
Testez avec un multimètre en position voltmètre (environ 10€ en grande surface de bricolage).
Vous devez avoir
- 230V entre phase et terre
- 0V entre neutre et terre.
Si c'est l'inverse, c'est qu'il y a une inversion en amont : dans le raccordement du tableau ou au niveau du disjoncteur de branchement par exemple.
CMT
23 juin 2009 à 08:37
forum consulter ce sujet Présence tension dans le neutre

Sur un même circuit en 2,5² (c'est à dire sous un même disjoncteur) vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises sachant que les prises double comptent pour 1.
Mettre maximum 2 fils par bornes d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau.
CMT
22 juin 2009 à 22:11
forum consulter ce sujet Plusieurs fils en sortie de disjoncteur

Il faut respecter les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petits radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur.
Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT
22 juin 2009 à 22:09
forum consulter ce sujet Pose de radiateurs électriques