Profil du membre CMT
Actuellement
26 678
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 001 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir
La phase L2 me semble nettement plus chargée que les 2 autres.
Si on ne regarde que les gros consommateurs
- L1 : 1/2 plaque,
- L2 : 1/2 plaque, 1 radiateur, 1 sèche serviette, 1 lave-vaisselle
- L3 : 1 lave-linge, 1 four.
Il serait préférable de prendre un délesteur qui envoie un ordre arrêt sur les fils pilote des radiateurs, plutôt que de couper la tension d'alimentation via un contacteur.
Autre solution plutôt que 1 ID tetra et 3 ID mono, prendre 3 ID tetra. Les 2 se valent.
Comment est produite l'eau chaude ?
@+
La phase L2 me semble nettement plus chargée que les 2 autres.
Si on ne regarde que les gros consommateurs
- L1 : 1/2 plaque,
- L2 : 1/2 plaque, 1 radiateur, 1 sèche serviette, 1 lave-vaisselle
- L3 : 1 lave-linge, 1 four.
Il serait préférable de prendre un délesteur qui envoie un ordre arrêt sur les fils pilote des radiateurs, plutôt que de couper la tension d'alimentation via un contacteur.
Autre solution plutôt que 1 ID tetra et 3 ID mono, prendre 3 ID tetra. Les 2 se valent.
Comment est produite l'eau chaude ?
@+
20 avril 2016 à 21:04

Bonsoir.
Sur la base de l'amendement A3 qui date de 2010, votre répartition me semble conforme.
Elle ne le serait pas sur la base de l'amendement A5 de 2015.
Mais s'agissant d'un bâtiment neuf, le consuel ne prendre cette version de la norme par défaut qu'à compter de juin 2016, donc pas de soucis.
@+
Sur la base de l'amendement A3 qui date de 2010, votre répartition me semble conforme.
Elle ne le serait pas sur la base de l'amendement A5 de 2015.
Mais s'agissant d'un bâtiment neuf, le consuel ne prendre cette version de la norme par défaut qu'à compter de juin 2016, donc pas de soucis.
@+
18 avril 2016 à 22:12

Bonjour
Remettez un compteur électronique type ERDF, mais privatif dans le logement sur lequel vous récupérerez la téléinfo.
On en trouve à vendre sur eBay ou Le Bon Coin ou autres
Remettez un compteur électronique type ERDF, mais privatif dans le logement sur lequel vous récupérerez la téléinfo.
On en trouve à vendre sur eBay ou Le Bon Coin ou autres
18 avril 2016 à 08:14

Bonsoir.
Votre dispositif n'est pas clair.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre dispositif n'est pas clair.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 avril 2016 à 23:20

Bonjour.
Je pense plutôt que cela vient du télérupteur, qui se met en route à la remise sous tension.
Quelle est la marque et le modèle de celui-ci ?
Je pense plutôt que cela vient du télérupteur, qui se met en route à la remise sous tension.
Quelle est la marque et le modèle de celui-ci ?
15 avril 2016 à 23:18

Bonsoir
On ne branche jamais de prises en série mais en parallèle.
Par contre vous avez raison, désormais les prises comptent pour 1 quel que soit le type de boitier (simple, double, triple ou quadruple) dans lequel elles sont montées.
En revanche on peut désormais mettre 12 prises sur un circuit en 2,5² et 8 prises sur un circuit en 1,5².
On ne branche jamais de prises en série mais en parallèle.
Par contre vous avez raison, désormais les prises comptent pour 1 quel que soit le type de boitier (simple, double, triple ou quadruple) dans lequel elles sont montées.
En revanche on peut désormais mettre 12 prises sur un circuit en 2,5² et 8 prises sur un circuit en 1,5².
13 avril 2016 à 23:27

Bonsoir.
Votre question est un peu vague, mais ce que vous voulez faire est autorisé.
C'est bien ce qu'on fait dans les maisons à ossature bois.
Votre question est un peu vague, mais ce que vous voulez faire est autorisé.
C'est bien ce qu'on fait dans les maisons à ossature bois.
12 avril 2016 à 22:16

Bonjour.
Effectivement le permutateur est tout à fait autorisé, même si ce n'est pas le plus courant de nos jours.
Reste qu'en rénovation pour ajouter un 3ème point d'éclairage sur un va et vient existant, c'est souvent une bonne solution.
Effectivement le permutateur est tout à fait autorisé, même si ce n'est pas le plus courant de nos jours.
Reste qu'en rénovation pour ajouter un 3ème point d'éclairage sur un va et vient existant, c'est souvent une bonne solution.
12 avril 2016 à 20:08

Bonsoir.
Un relai temporisé à la mise sous tension :
Relais temporisé modulaire temporisé à la mise sous tension 1 module en utilisant le contact 15/16
Si l'appareil est de forte puissance, ajoutez un contacteur.
@+
Un relai temporisé à la mise sous tension :
Relais temporisé modulaire temporisé à la mise sous tension 1 module en utilisant le contact 15/16
Si l'appareil est de forte puissance, ajoutez un contacteur.
@+
11 avril 2016 à 20:14

Bonjour.
C'est un montage 3 fils avec poussoirs au neutre.
Éliminez les télérupteurs silencieux qui ne sont pas en principe compatible avec un tel montage.
Les autres devraient convenir, peu importe que la phase soit en haut ou en bas.
@+
C'est un montage 3 fils avec poussoirs au neutre.
Éliminez les télérupteurs silencieux qui ne sont pas en principe compatible avec un tel montage.
Les autres devraient convenir, peu importe que la phase soit en haut ou en bas.
@+
10 avril 2016 à 13:15

Bonsoir
Si on se réfère à la dernière version de la norme (11/2015), il faut additionner le calibre des disjoncteurs et diviser par 2.
Soit (5x16A +10A ) / 2 = 45A > 40A
Donc non, ce n'est pas autorisé.
Avant cette date, j'aurai répondu oui à votre question.
Si on se réfère à la dernière version de la norme (11/2015), il faut additionner le calibre des disjoncteurs et diviser par 2.
Soit (5x16A +10A ) / 2 = 45A > 40A
Donc non, ce n'est pas autorisé.
Avant cette date, j'aurai répondu oui à votre question.
09 avril 2016 à 16:37

Ceci dit je pense qu'on peut y mettre et donc alimenter par le bas avec de pouvoir mettre quelques disjoncteurs en aval (avec des circuits peu consommateurs).
07 avril 2016 à 23:43

Bonsoir
Le 078 64 est un disjoncteur différentiel 30mA 20A type AC
Habituellement on l'utilise pour protéger un seul circuit, pas pour protéger une rangée avec plusieurs disjoncteurs.
Le 078 64 est un disjoncteur différentiel 30mA 20A type AC
Habituellement on l'utilise pour protéger un seul circuit, pas pour protéger une rangée avec plusieurs disjoncteurs.
07 avril 2016 à 20:20

Vous créez 2 tableaux indépendants dans la cave avec chacune des arrivées en 2,5².
Ou si vous tenez à un seul tableau, il doit y avoir une seule alimentation que l'on peut couper en une seule action.
Vous pouvez alors câbler sur le principe du schéma joint (en mettant du 2,5² 20A à la place du 6² 32A), mais c'est nettement plus onéreux que 2 tableaux séparés.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ou si vous tenez à un seul tableau, il doit y avoir une seule alimentation que l'on peut couper en une seule action.
Vous pouvez alors câbler sur le principe du schéma joint (en mettant du 2,5² 20A à la place du 6² 32A), mais c'est nettement plus onéreux que 2 tableaux séparés.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 avril 2016 à 23:00

Bonsoir.
Cela ressemble à un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Quelle minuterie envisagez-vous d'utiliser ?
Quel type de lampe avez-vous ?
Voulez-vous une minuterie ou un télérupteur temporisé ?
Cela ressemble à un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Quelle minuterie envisagez-vous d'utiliser ?
Quel type de lampe avez-vous ?
Voulez-vous une minuterie ou un télérupteur temporisé ?
04 avril 2016 à 19:03

Bonsoir
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris.
Vous avez 1 câble en 3G2,5² soit 3 conducteurs en tout de section 2,5²
ou
Vous avez 2 câbles en 3G2,5² soit 6 conducteurs en tout de section 2,5² que vous voulez regrouper 2 par 2.
Dans le 1er cas vous pouvez mettre un disjoncteur 20A au départ et ne pas tirer plus de 4,5kW (voir schéma).
Dans le 2ème cas vous n'avez pas le droit de les regrouper 2 par 2 pour augmenter la section.
Mais vous pourriez faire 2 tableaux dans la cave chacun alimenté avec un câble en 2,5².
L'idéal aurait néanmoins été de retirer un câble au minimum en 6² comme l'a suggéré GL (amical salut).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne suis pas certain d'avoir bien compris.
Vous avez 1 câble en 3G2,5² soit 3 conducteurs en tout de section 2,5²
ou
Vous avez 2 câbles en 3G2,5² soit 6 conducteurs en tout de section 2,5² que vous voulez regrouper 2 par 2.
Dans le 1er cas vous pouvez mettre un disjoncteur 20A au départ et ne pas tirer plus de 4,5kW (voir schéma).
Dans le 2ème cas vous n'avez pas le droit de les regrouper 2 par 2 pour augmenter la section.
Mais vous pourriez faire 2 tableaux dans la cave chacun alimenté avec un câble en 2,5².
L'idéal aurait néanmoins été de retirer un câble au minimum en 6² comme l'a suggéré GL (amical salut).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 avril 2016 à 19:00

Bonsoir.
Je suppose que le détecteur est intégré dans la lampe actuelle.
Si c'est bien le cas, le schéma de raccordement à effectuer doit ressembler à cela.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suppose que le détecteur est intégré dans la lampe actuelle.
Si c'est bien le cas, le schéma de raccordement à effectuer doit ressembler à cela.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 avril 2016 à 18:40

La barrette de coupure n'a pas de rapport avec le tableau, mais avec l'endroit où arrive votre prise de terre.
Elle permet de déconnecter le raccordement de la prise de terre pour en faire la mesure.
Elle n'est pas obligatoire, même si recommandée, ne serait-ce que pour faire le raccord entre le 25² cuivre et le 16² V/J.
@+
Elle permet de déconnecter le raccordement de la prise de terre pour en faire la mesure.
Elle n'est pas obligatoire, même si recommandée, ne serait-ce que pour faire le raccord entre le 25² cuivre et le 16² V/J.
@+
03 avril 2016 à 13:16

Bonjour.
Il sert uniquement à tester.
Il sert uniquement à tester.
03 avril 2016 à 13:14

Bonsoir.
Il faudra savoir si c'est un fonctionnement en interrupteur simple ou en va et vient ?
On pourrait alors vous guider sur le bon schéma.
Il faudra savoir si c'est un fonctionnement en interrupteur simple ou en va et vient ?
On pourrait alors vous guider sur le bon schéma.
03 avril 2016 à 11:39

Si rien n'est évident, il faut un mesureur d'isolement pour certain l'origine du problème, que seul un électricien possédera vu son prix.
02 avril 2016 à 12:05

Bonjour
Si vous êtes dans le même batiment, c'est même une obligation de relier ces 2 terres ensemble, afin que tout soit au même potentiel.
@+
Si vous êtes dans le même batiment, c'est même une obligation de relier ces 2 terres ensemble, afin que tout soit au même potentiel.
@+
02 avril 2016 à 12:03

C'est l'interrupteur différentiel 30mA qui saute.
C'est donc un défaut d'isolement.
Donc en gros un contact d'un conducteur avec le fil de terre.
Vu que cela ne se produit que inter en route et récepteur branché, je pencherai pour un contact neutre/terre.
Sans mesureur d'isolement, vérifiez que vous n'auriez pas une endroit potentiel où ces fils pourraient se toucher (fil abimés quelque part).
Vu que l'interrupteur a l'air d'être en va et vient, ouvrez l'autre interrupteur associé.
Le problème se produit avec les 2 prises ou seulement avec une ?
@+
C'est donc un défaut d'isolement.
Donc en gros un contact d'un conducteur avec le fil de terre.
Vu que cela ne se produit que inter en route et récepteur branché, je pencherai pour un contact neutre/terre.
Sans mesureur d'isolement, vérifiez que vous n'auriez pas une endroit potentiel où ces fils pourraient se toucher (fil abimés quelque part).
Vu que l'interrupteur a l'air d'être en va et vient, ouvrez l'autre interrupteur associé.
Le problème se produit avec les 2 prises ou seulement avec une ?
@+
02 avril 2016 à 07:54

Bonsoir.
Qu'est-ce qui saute ?
- le disjoncteur général ERDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur divisionnaire du circuit concerné ?
Le diagnostic ne vérifie pas le fonctionnement de toutes les prises.
Il se peut très bien qu'ils n'aient pas vu le défaut, surtout s'il faut qu'il y ait un appareil de raccordé.
Vous avez essayé de changer d'appareil ?
Qu'est-ce qui saute ?
- le disjoncteur général ERDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur divisionnaire du circuit concerné ?
Le diagnostic ne vérifie pas le fonctionnement de toutes les prises.
Il se peut très bien qu'ils n'aient pas vu le défaut, surtout s'il faut qu'il y ait un appareil de raccordé.
Vous avez essayé de changer d'appareil ?
01 avril 2016 à 18:53

Et vous êtes certain que vous avez recâblé correctement le nouveau télérupteur.
Cela se comporte comme si c'était le retour lampe qui était câblé au poussoir et pas le retour poussoir.
Cela se comporte comme si c'était le retour lampe qui était câblé au poussoir et pas le retour poussoir.
01 avril 2016 à 08:02

Pour un télérupteur il ne faut que des Contacts NO
C'est à dire Normalement Ouvert.
Au repos le contact n'est pas fermé et il se ferme au moment où l'on appuie dessus, ce qui alimente le circuit de commande et déclenche le télérupteur.
Il est impératif que tous les poussoirs soient raccordés en NO
Si vous avez un doute sur le raccordement des poussoirs, les tester au multimètre.
C'est à dire Normalement Ouvert.
Au repos le contact n'est pas fermé et il se ferme au moment où l'on appuie dessus, ce qui alimente le circuit de commande et déclenche le télérupteur.
Il est impératif que tous les poussoirs soient raccordés en NO
Si vous avez un doute sur le raccordement des poussoirs, les tester au multimètre.
31 mars 2016 à 23:27

Bonsoir
Coupez le contacteur HC une nuit pour faire le test.
Vous verrez si le problème vient de là.
@+
Coupez le contacteur HC une nuit pour faire le test.
Vous verrez si le problème vient de là.
@+
31 mars 2016 à 19:53

Bonsoir.
+1
Ce sont des valeurs maxi imposées par la norme.
On peut toujours mettre moins.
10A pour l'éclairage et 16A pour les prises sont d'usage courant et largement suffisante (respectivement 2300W et 4600W).
@+
+1
Ce sont des valeurs maxi imposées par la norme.
On peut toujours mettre moins.
10A pour l'éclairage et 16A pour les prises sont d'usage courant et largement suffisante (respectivement 2300W et 4600W).
@+
31 mars 2016 à 19:51

Bonsoir.
Sur le Celiane, vous avez un contact NO et un contact NC.
Êtes-vous certain de bien avoir utiliser le contact NO ?
Sur le Celiane, vous avez un contact NO et un contact NC.
Êtes-vous certain de bien avoir utiliser le contact NO ?
31 mars 2016 à 19:48

Bonsoir.
Ce n'est pas orthodoxe.
Soit vous avez 3 circuits phase/neutre et vous mettez 3 disjoncteurs 20A unipolaire+neutre.
Soit vous mettez un unique disjoncteur 20A tetra.
@+
Ce n'est pas orthodoxe.
Soit vous avez 3 circuits phase/neutre et vous mettez 3 disjoncteurs 20A unipolaire+neutre.
Soit vous mettez un unique disjoncteur 20A tetra.
@+
28 mars 2016 à 22:59

Il est indiqué qu'il faut du 2,5².
28 mars 2016 à 16:08

Je vous joins l'extrait de la norme NF C 15-100 qui va avec :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 mars 2016 à 16:07

Bonjour
Cela peut se faire moyennant certaines précautions (voir schéma).
Par contre, si votre câble téléphone n'est pas blindé, vous risquez d'avoir des perturbations si vous passez du 230V dans la même gaine.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cela peut se faire moyennant certaines précautions (voir schéma).
Par contre, si votre câble téléphone n'est pas blindé, vous risquez d'avoir des perturbations si vous passez du 230V dans la même gaine.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 mars 2016 à 14:17

Bonjour
Une solution pourrait être d'ajouter un thermostat externe avec un contact NF (ou NC) relié au fil pilote du radiateur par l'intermédiaire d'une diode.
Mais il faudrait un thermostat pour chaque pièce.
Mais vous aurez pas mal de câblage à faire et au final cela vous coûtera cher.
Une autre solution serait de prévoir un onduleur en tête des circuits chauffage, mais l'addition va être élevée et cela ne suffira pas en cas de coupure longue.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une solution pourrait être d'ajouter un thermostat externe avec un contact NF (ou NC) relié au fil pilote du radiateur par l'intermédiaire d'une diode.
Mais il faudrait un thermostat pour chaque pièce.
Mais vous aurez pas mal de câblage à faire et au final cela vous coûtera cher.
Une autre solution serait de prévoir un onduleur en tête des circuits chauffage, mais l'addition va être élevée et cela ne suffira pas en cas de coupure longue.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 mars 2016 à 09:25

Est-ce que pendant les HP la séquence 7 est aussi à 1F 2F ?
Si oui c'est qu'il y a un problème avec ERDF et que vous êtes tout le temps en HC.
Ce genre de chose (ici à votre avantage) peut arriver, pendant une courte période chez ERDF (travaux dans votre secteur en particulier).
Néanmoins si cela se prolonge voir avec votre fournisseur d'électricité.
@+
Si oui c'est qu'il y a un problème avec ERDF et que vous êtes tout le temps en HC.
Ce genre de chose (ici à votre avantage) peut arriver, pendant une courte période chez ERDF (travaux dans votre secteur en particulier).
Néanmoins si cela se prolonge voir avec votre fournisseur d'électricité.
@+
20 mars 2016 à 13:51

Bonjour.
Un télérupteur c'est un contact qui s'ouvre et qui se ferme.
C'est le même contact qui sert pour vos 3 points lumineux.
Il n'y a pas de raison qu'il fonctionne pour 2 et pas pour le 3ème.
A mon avis il faut chercher ailleurs : mauvais serrage, luminaire défectueux...
Un télérupteur c'est un contact qui s'ouvre et qui se ferme.
C'est le même contact qui sert pour vos 3 points lumineux.
Il n'y a pas de raison qu'il fonctionne pour 2 et pas pour le 3ème.
A mon avis il faut chercher ailleurs : mauvais serrage, luminaire défectueux...
19 mars 2016 à 15:36

En réfléchissant un peu c'est effectivement sans doute un problème de contact en sortie qui peut être soit NO soit NF avec le Hager et uniquement NF avec le GP40.
Il est fort probable que pour gérer les pointes tempo ce soit le contact NO qui soit utilisé actuellement avec des contacteurs à ouverture.
Si c'est le cas, il suffit d'ajouter un relais inverseur en sortie du délesteur.
Il est fort probable que pour gérer les pointes tempo ce soit le contact NO qui soit utilisé actuellement avec des contacteurs à ouverture.
Si c'est le cas, il suffit d'ajouter un relais inverseur en sortie du délesteur.
18 mars 2016 à 08:22

Bonjour
Pour moi il n'y a pas de différence fondamentale entre ces 2 modèles.
Les 2 fonctionnent avec une détection de la surcharge par tore externe.
Le GP40 peut en plus utiliser la téléinfo pour la détection.
En sortie vous avez des contacteurs pour les deux.
Et je ne vois pas le rapport avec le fait que vous ayez un tarif TEMPO.
Si vous avez un système pour couper certains circuits lors des pointes les jours rouges et que ce sont ces mêmes circuits qui sont délestés, il faut sans doute bien réfléchir à comment enchainer les contacts en fonction de leur nature (NF ou NC), mais pas vraiment d'incompatibilité.
En résumé sans en savoir plus sur comment est faite votre installation, difficile de vous répondre.
@+
Pour moi il n'y a pas de différence fondamentale entre ces 2 modèles.
Les 2 fonctionnent avec une détection de la surcharge par tore externe.
Le GP40 peut en plus utiliser la téléinfo pour la détection.
En sortie vous avez des contacteurs pour les deux.
Et je ne vois pas le rapport avec le fait que vous ayez un tarif TEMPO.
Si vous avez un système pour couper certains circuits lors des pointes les jours rouges et que ce sont ces mêmes circuits qui sont délestés, il faut sans doute bien réfléchir à comment enchainer les contacts en fonction de leur nature (NF ou NC), mais pas vraiment d'incompatibilité.
En résumé sans en savoir plus sur comment est faite votre installation, difficile de vous répondre.
@+
18 mars 2016 à 08:02

Bonjour.
Vous êtes certain que c'est un contacteur 40A.
Car pour un cumulus en tri 20 ou 25A suffit très largement.
Voir schéma joint.
Le tarif HC dure 8 heures par jour.
Suivant les secteurs, les heures de début et de fin ne sont pas les mêmes.
Chez moi c'est 0H 8H.
A d'autres endroits c'est 23H 7H ou 22H 6H.
Il y a même des endroits où il y a 6 heures la nuit et 2 heures le midi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous êtes certain que c'est un contacteur 40A.
Car pour un cumulus en tri 20 ou 25A suffit très largement.
Voir schéma joint.
Le tarif HC dure 8 heures par jour.
Suivant les secteurs, les heures de début et de fin ne sont pas les mêmes.
Chez moi c'est 0H 8H.
A d'autres endroits c'est 23H 7H ou 22H 6H.
Il y a même des endroits où il y a 6 heures la nuit et 2 heures le midi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 mars 2016 à 20:44

Bonsoir.
C'est certain que si c'est le disjoncteur ERDF qui est plombé, vous n'avez pas le droit de le déplacer vous-même.
C'est certain que si c'est le disjoncteur ERDF qui est plombé, vous n'avez pas le droit de le déplacer vous-même.
17 mars 2016 à 20:39

ERDF vous mettra un 30/60A 500mA sélectif.
Quand à 9 ou 12kVA, tout dépend de la puissance de chauffage.
A noter que si vos radiateurs ont des fils pilote et que vous voulez utiliser un programmateur ou un délesteur ou un gestionnaire d'énergie, il faut qu'ils soient sous le même ID.
Mais ce n'est pas une obligation pour le consuel.
@+
Quand à 9 ou 12kVA, tout dépend de la puissance de chauffage.
A noter que si vos radiateurs ont des fils pilote et que vous voulez utiliser un programmateur ou un délesteur ou un gestionnaire d'énergie, il faut qu'ils soient sous le même ID.
Mais ce n'est pas une obligation pour le consuel.
@+
16 mars 2016 à 23:18

Bonsoir
En supposant que le permis de travaux associé soit antérieur au 27/11/2015 ; La rangée du bas avec l'ID 40A type A est trop chargée.
A passer en 63A.
En supposant que le permis de travaux associé soit antérieur au 27/11/2015 ; La rangée du bas avec l'ID 40A type A est trop chargée.
A passer en 63A.
15 mars 2016 à 22:09

Bonsoir.
Les ID 40A peuvent effectivement s'alimenter en 10².
Pensez aux peignes verticaux en général pratiques.
Les ID 40A peuvent effectivement s'alimenter en 10².
Pensez aux peignes verticaux en général pratiques.
14 mars 2016 à 19:49

Bonjour
Oui, il suffit de permuter les navettes raccordées en 1 et 2 pour un des va et vient.
@+
Oui, il suffit de permuter les navettes raccordées en 1 et 2 pour un des va et vient.
@+
14 mars 2016 à 19:47

Bonsoir.
Pas grand chose à redire.
Par rapport à la dernière version de la norme, l'ID = 2 est trop chargé.
Mais dans le cadre d'une mise en sécurité, vous n’êtes pas tenu de l'appliquer.
@+
Pas grand chose à redire.
Par rapport à la dernière version de la norme, l'ID = 2 est trop chargé.
Mais dans le cadre d'une mise en sécurité, vous n’êtes pas tenu de l'appliquer.
@+
13 mars 2016 à 20:51

En lisant bien la notice, j'ai l'impression qu'il faut un disjoncteur de la série DX3.
Mais peut-être faire un mail au service client pour confirmation, car un DX3 coûte une trentaine d'euros alors que les DNX3 que l'on trouve habituellement en GSB n'en coûte qu'une dizaine.
Vous pouvez trouver l'équivalent dans d'autres marques mais la problématique de coût sera la même.
@+
Mais peut-être faire un mail au service client pour confirmation, car un DX3 coûte une trentaine d'euros alors que les DNX3 que l'on trouve habituellement en GSB n'en coûte qu'une dizaine.
Vous pouvez trouver l'équivalent dans d'autres marques mais la problématique de coût sera la même.
@+
13 mars 2016 à 10:20

Pour comprendre le principe, le disjoncteur ne peut être enclenché que si A1A2 est sous tension.
Si plus de courant entre A1A2, le disjoncteur coupe et il faut le réenclencher manuellement.
Si plus de courant entre A1A2, le disjoncteur coupe et il faut le réenclencher manuellement.
12 mars 2016 à 17:59

Pour la référence voir ce lien : declencheur a minimum de tension 230 v.pdf
A utiliser avec un disjoncteur de même marque car il y a une liaison mécanique entre le déclencheur et le disjoncteur.
@+
A utiliser avec un disjoncteur de même marque car il y a une liaison mécanique entre le déclencheur et le disjoncteur.
@+
12 mars 2016 à 17:56

Peut-être quelque chose qui ressemble à cela ?
Mais je n'ai jamais fait, donc à confirmer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mais je n'ai jamais fait, donc à confirmer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 mars 2016 à 17:00

Bonjour.
Il faut peut-être l'alimenter via un déclencheur à sécurité positive ?
Il faut peut-être l'alimenter via un déclencheur à sécurité positive ?
12 mars 2016 à 16:25
