Question problème électricité : Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur

kamiyechung
Membre inscrit
kamiyechung
3 messages
Bonjour,

J'ai vraiment besoin d'aide pour mon problème d'électricité (je n'y connais vraiment pas grand-chose).

J'ai acheté un logement il y a environ 6 mois et une des prises reliée à un interrupteur mural ne fonctionne pas et fait sauter le disjoncteur. Lorsque l'interrupteur est en off, pas de souci.
Lorsque l'interrupteur est en ON mais avec aucun appareil sur le prise, aucun souci non plus.

Par contre, dès que je branche un appareil, cela fait sauter le disjoncteur.
Je vous mets en PJ les photos de l'installation.
Ah oui, petite remarque.
Le logement a bien passé le diagnostic électrique, donc je pense que ça devait fonctionner avant.

Merci d'avance pour votre aide.
Camille

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
prise interrupteur fait disjoncterproblème électrique prise interrupteur

01 avril 2016 à 17:52
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonsoir.

Qu'est-ce qui saute ?
- le disjoncteur général ERDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur divisionnaire du circuit concerné ?

Le diagnostic ne vérifie pas le fonctionnement de toutes les prises.
Il se peut très bien qu'ils n'aient pas vu le défaut, surtout s'il faut qu'il y ait un appareil de raccordé.

Vous avez essayé de changer d'appareil ?
01 avril 2016 à 18:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur

kamiyechung
Membre inscrit
kamiyechung
3 messages
Cela saute avec n'importe quel appareil.
Hum... concernant votre autre question...
La zone rouge sur la photo ci-joint. titter

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème électricité disjoncter saute

01 avril 2016 à 19:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
C'est l'interrupteur différentiel 30mA qui saute.
C'est donc un défaut d'isolement.

Donc en gros un contact d'un conducteur avec le fil de terre.
Vu que cela ne se produit que inter en route et récepteur branché, je pencherai pour un contact neutre/terre.

Sans mesureur d'isolement, vérifiez que vous n'auriez pas une endroit potentiel où ces fils pourraient se toucher (fil abimés quelque part).

Vu que l'interrupteur a l'air d'être en va et vient, ouvrez l'autre interrupteur associé.
Le problème se produit avec les 2 prises ou seulement avec une ?

@+
02 avril 2016 à 07:54
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur

kamiyechung
Membre inscrit
kamiyechung
3 messages
Bonjour CMT et merci pour votre temps.

J'ai bien regardé partout et je n'ai vu aucun souci avec les fils à l’œil nu (j'espère qu'il n'y a pas un faux contact à l'intérieur du mur... cry).
Concernant l'interrupteur, je n'ai pas réussi à l'ouvrir plus que ça.
L'autre prise, elle n'est pas reliée à l'interrupteur et fonctionne parfaitement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ouvrir interrupteur

02 avril 2016 à 12:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Si rien n'est évident, il faut un mesureur d'isolement pour certain l'origine du problème, que seul un électricien possédera vu son prix.
02 avril 2016 à 12:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
    N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
  • 2. Machine à laver fait disjoncter le compteur
    N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
  • 3. Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
    N°24344 : Bonjour. Branché sur la prise qui se trouve derrière le réfrigérateur, celui-ci faisait disjoncter, en général pas tout de suite mais après un délai de quelques minutes. J'ai donc branché le réfrigérateur sur une des...
  • 4. Prise fait disjoncter compteur
    N°1089 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai une prise électrique (16 A), dans le salon, qui fait un petit bruit avant de me faire disjoncter mon compteur, à savoir que cette prise est la 3ème que je change en moins d'une semaine....
  • 5. Prise électrique fait disjoncter le compteur général
    N°21109 : Bonjour. Une prise électrique double de la cuisine fait disjoncter le compteur général lorsque je branche 1 appareil dessus. Lorsque je me branche sur 1 autre prise pas de problème. Pas de possibilité de surcharge car je...
  • 6. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 7. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 9. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
>>> Résultats suivants pour : Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite