Bonjour.
Je voudrais savoir si on peut mettre des disjoncteurs pour les circuits lumières de 10A et de 16A pour les prises de courant car sur les normes Promotelec il indique 16A pour lumières et 20A pour prises.
Merci pour votre réponse.
Je voudrais savoir si on peut mettre des disjoncteurs pour les circuits lumières de 10A et de 16A pour les prises de courant car sur les normes Promotelec il indique 16A pour lumières et 20A pour prises.
Merci pour votre réponse.
31 mars 2016 à 15:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Normes disjoncteurs suite à un contrôle du consuel
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vieillir. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vieillir. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
31 mars 2016 à 15:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Normes disjoncteurs suite à un contrôle du consuel
Bonjour.
Cordialement.
Citation :Ce sont des valeurs maximum. Comme il s'agit de protéger les lignes et que les appareillages sont au même prix, vous mettez 16 et 20 A et l'on n'en parle plus. Ou bien 16 A partout. 10 A pour la lumière résulte d'une habitude, sans plus.
il indique 16A pour lumières et 20A pour prises.
Cordialement.
31 mars 2016 à 15:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Normes disjoncteurs suite à un contrôle du consuel
Bonsoir.
+1
Ce sont des valeurs maxi imposées par la norme.
On peut toujours mettre moins.
10A pour l'éclairage et 16A pour les prises sont d'usage courant et largement suffisante (respectivement 2300W et 4600W).
@+
+1
Ce sont des valeurs maxi imposées par la norme.
On peut toujours mettre moins.
10A pour l'éclairage et 16A pour les prises sont d'usage courant et largement suffisante (respectivement 2300W et 4600W).
@+
31 mars 2016 à 19:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Normes disjoncteurs suite à un contrôle du consuel
Merci pour vos conseils.
15 juillet 2016 à 16:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Normes disjoncteurs suite à un contrôle du consuel
Invité

Ben ça alors !
10A en 230V et une puissance de 2300W ... OK !
Mais 16A en 230V et une puissance de 4600W là NON 3680W OUI !!!
C'est du calcul élémentaire...
10A en 230V et une puissance de 2300W ... OK !
Mais 16A en 230V et une puissance de 4600W là NON 3680W OUI !!!
C'est du calcul élémentaire...
15 juillet 2016 à 20:23
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Normes disjoncteurs suite à un contrôle du consuel
Bonsoir.
Juste une petite faute de frappe.
Effectivement 2300W et 3600W.
Juste une petite faute de frappe.
Effectivement 2300W et 3600W.
15 juillet 2016 à 23:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Normes consuel disjoncteurs convecteurs
- N°16603 : Bonjour. Je voudrais savoir aussi si je peux mettre des disjoncteurs de 16A pour des convecteurs 1500W. Pour un contrôle consuel. Merci pour les réponses.
- 2. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
- 5. Normes alimentation tableau secondaire
- N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
- 6. Remise aux normes suite à un diagnostic électrique
- N°13588 : Bonjour, J'ai besoin de conseils avisés sur certains éléments précis et je sais que sur ce forum, je trouverai les réponses à mes questions. Voilà, nous avons fait venir le Consuel pour un diagnostic électrique sachant...
- 7. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 8. Conseils normes installation électrique passage du consuel
- N°5723 : Bonjour, En industrie, on peut câbler des armoires électriques en câble souple, je crois du RO7V. Ces câbles mono muni d'un embout aux extrémités sont plus adaptés pour faire un câblage propre. Mais pour une habitation ? Le...
- 9. Rénovation électrique complète normes passage du consuel
- N°834 : Bonjour, suite à l'acquisition d'une maison des années 50, je dois refaire toute l'installation électrique (absence de terre, fusibles obsolètes). Si la partie montage ne me pose pas de problème, j'aimerais savoir si la norme...
- 10. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite