Bonjour,
Question, peut-on mettre un interrupteur différentiel 30 mA à 40 A type A, lave linge et four avec trois circuits pc 16 A et un circuit lumière 10 A avec ? SVP, merci.
Question, peut-on mettre un interrupteur différentiel 30 mA à 40 A type A, lave linge et four avec trois circuits pc 16 A et un circuit lumière 10 A avec ? SVP, merci.
09 avril 2016 à 13:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Installer interrupteur différentiel 30 mA à 40 A type A
Bonjour. Si l'on se réfère à la C15-100, pour 4 circuits non spécialisés il faut un ID 63 A.
Il n'est pas obligatoire que le four soit en aval d'un ID type A. Une plaque de cuisson, oui.
Le four doit être branché sur un circuit spécialisé en aval d'un ID type AC.
Cordialement.
Il n'est pas obligatoire que le four soit en aval d'un ID type A. Une plaque de cuisson, oui.
Le four doit être branché sur un circuit spécialisé en aval d'un ID type AC.
Cordialement.
09 avril 2016 à 14:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Installer interrupteur différentiel 30 mA à 40 A type A
Bonsoir
Si on se réfère à la dernière version de la norme (11/2015), il faut additionner le calibre des disjoncteurs et diviser par 2.
Soit (5x16A +10A ) / 2 = 45A > 40A
Donc non, ce n'est pas autorisé.
Avant cette date, j'aurai répondu oui à votre question.
Si on se réfère à la dernière version de la norme (11/2015), il faut additionner le calibre des disjoncteurs et diviser par 2.
Soit (5x16A +10A ) / 2 = 45A > 40A
Donc non, ce n'est pas autorisé.
Avant cette date, j'aurai répondu oui à votre question.
09 avril 2016 à 16:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
- 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 5. Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
- N°13206 : Bonjour. Pour être en règle avec la réglementation, j'aimerais savoir comment je peux choisir un inter différentiel de 30 mA et aussi s'il y a un calcul à faire ? Quel conseil me donneriez-vous pour le choix d'un inter...
- 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
- 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 9. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite