Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 510
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, d'abord la multiprise est une source d'ennuis, en 2 ça ne marchera pas, car vos 2 machines à crêpes font 6kW et la prise ne vous donne que 3680W ; il vous faut un 2è circuit PC indépendant du 1er. Cordialement.
21 mars 2010 à 07:32

Bonjour, en principe les schémas de raccordement sont sur la boîte ou la documentation ; en gros vous avez 1.3. 5 & 2.4. 6 la puissance, A1. A2 la bobine du contacteur, 13.14 l'auto-alimentation, et 95.96 le rupteur de la fonction surintensités. En dessinant votre schéma, vous serez sûr de votre câblage. Cordialement.
21 mars 2010 à 07:25

Bonjour, la résistance doit être déficiente (par contre 3 ans ce n'est pas vieux !), son isolement se mesure avec un mégohmmètre, (accessoirement un bon multimètre), elle est généralement dans un fourreau, il n'est pas nécessaire de vidanger pour changer. Cordialement.
21 mars 2010 à 07:13

Bonjour, si vous connectez la prise en direct (non commandée) au niveau de l'interrupteur, vous n'êtes plus dans la règle de séparation des circuits lumière et prises. Cordialement.
20 mars 2010 à 12:34

Bonjour, êtes vous sûr des branchements et de l'intensité assignée du contacteur par rapport à la puissance du cumulus. Cordialement.
20 mars 2010 à 12:30

Bonjour, fusible qui disjoncte ! ne serait ce pas un disjoncteur ; je pense que le poste demande + de 10A, ou que le réglage du "fusible" au soudage. Votre enrouleur est il tout déroulé lorsque vous soudez ? Cordialement.
20 mars 2010 à 12:27

Bonjour, non, il n'y a pas de volumes pour les lavabos. Cordialement.
20 mars 2010 à 12:19

Bonjour, en bricolage oui, en normatif non : la PC 16A serait protégée à 32A ! . Cordialement. 1insp
20 mars 2010 à 12:13

Bonjour, sur le 10A, car avec le 16A vous aurez 3680W (>3000W) Cordialement.
20 mars 2010 à 12:02

Bonjour, ne serait ce pas un va & vient ? , phase en rouge et navettes en orange. Cordialement.
17 mars 2010 à 20:08

Bonjour, mon calcul donne également du 50² (chute de tension 2%); je ne vois pas comment on peut proposer du 16² ou 25². Cordialement.
17 mars 2010 à 20:06

Bonjour, votre appareil est en défaut, tout devrait rentrer dans l'ordre après remplacement. Cordialement.
17 mars 2010 à 09:44

Bonjour, comme dit souvent le testeur "tournevis" est un faux ami ! Il vous faudrait un multimètre, cependant vous pouvez contrôler tous vos raccordements, neutre compris. Cordialement.
16 mars 2010 à 22:08

Bonjour, il faut mettre une polarité à la terre en amont du DDR, il faut que cette polarité au potentiel "0" soit la même que celle utilisée comme neutre au niveau des protections surintensités de votre tableau ; vous ne devez en aucun cas mettre en parallèle les 2 sources, il faut un inverseur. Cordialement.
16 mars 2010 à 22:01

Bonjour, à la description, votre prise ressemblerait à une prise anglaise ; il vous faut trouver une fiche adaptée et d'intensité assignée à l'intensité du four. Cordialement.
16 mars 2010 à 21:54

Bonjour, pour qu'il y ait eu électrocution, la personne a dû se trouver sous une DDP > à la TBT ; que le paxalu soit un vecteur, il faut trouver l'origine de sa mise sous tension, ainsi que le retour du courant, ou est ce le câble du GE qui était défectueux et le paxalu a servi de chemin de retour. Cordialement.
13 mars 2010 à 15:37

Bonjour, je ne comprends pas trop votre question, je pense à une sortie de câble, il suffirait de débrancher les fils de bornes derrière cette sortie de câble (après avoir couper le courant bien sûr). Cordialement.
13 mars 2010 à 15:13

Bonjour, une brasserie est un ERT dont le décret du 14/11/88 s'applique, ainsi qu'un ERP dont l'arrêté du 22/06/90 s'applique également ; la norme (NFC 15.100) est applicable pour toute installation basse tension ; le décret et l'arrêté sont des exigences supplémentaires et renvoient sur la norme précitée. Cordialement.
13 mars 2010 à 15:06

Bonjour, il n'y a aucune contre indication pour que la GTL soit en bois, ou PVC. seule une résistance mécanique suffisante est demandée. Cordialement.
11 mars 2010 à 19:20

Bonjour, vous devez avoir un mauvais branchement (montage en série). Cordialement.
11 mars 2010 à 19:09

Bonjour, oui, mais les canalisations et l'appareillage doivent être distincts ; chaque chauffe eau doit avoir un organe de coupure de proximité. Cordialement.
11 mars 2010 à 19:07

Bonjour, si la même protection peut tout supporter (8 pts) vous pouvez prendre le neutre du plafonnier existant, puis remplacer votre inter simple allumage par un double allumage et retirer une phase "coupée" pour ces 2 luminaires. Cordialement.
11 mars 2010 à 19:03

Bonjour, "je pense qu'il fonctionne encore" ; il faut mettre un câble 3 conducteurs, une fiche 2P+T ; le conducteur V/J sera connecté sur le châssis et le groupe (si amortisseurs). Cordialement.
10 mars 2010 à 20:13

Bonjour, il faut installer une prise avec contact de terre reliée bien sûr à une prise de terre, et protégée par DDR 30mA. Cordialement.
10 mars 2010 à 20:08

Bonjour, votre question ne comporte pas beaucoup de précisions, si accessible je dirais 1, si inaccessible, je dirais 0. Cordialement.
10 mars 2010 à 19:45

Bonjour, pour répondre à n°9, dans un câble multi > à 5 conducteurs, le neutre est le n°1 ; dans le schéma TNC, le PEN (neutre et terre confondus) est vert/jaune.
Ces installations se rencontrent que dans l'industrie et le gros tertiaire ; mais je pense que vous le savez déjà. Cordialement.
Ces installations se rencontrent que dans l'industrie et le gros tertiaire ; mais je pense que vous le savez déjà. Cordialement.
10 mars 2010 à 19:35

Bonjour, je suppose qu'il n'y avait pas de comptage HC avant, donc il n'y avait pas de circuit de commande HC ; Il faut créer ce circuit 2A, câbler le contacteur, en passant par le contact de pilotage qu'a dû vous laisser le distributeur d'énergie. Cordialement.
10 mars 2010 à 07:58

Bonjour, il faut regarder la plaque signalétique, les schémas doivent être dessus. Cordialement.
10 mars 2010 à 07:50

Bonjour, ! viabilisé signifie toutes servitudes en limite de propriété ; non il n'y a pas de coffret électrique. Dans les lotissements la borne comptage est souvent installée. Cordialement.
10 mars 2010 à 07:47

Bonjour, si vous coupez le courant chez vous votre compteur doit s'arrêter ; pour voir s'il y a un brcht pirate sur votre DB, vous pourriez à l'aide d'un multimètre, faire une mesure d'isolement entre conducteurs actifs, après mise hors tension (DB) et ouverture de tous les circuits de votre tableau de distribution ; la valeur doit être au maxi. Cordialement.
10 mars 2010 à 07:40

Bonjour, le dilemme de l'auteur d'un écrit : être compris par le lecteur tel que le pense cet auteur. Combien de fois dans mes audits, me suis je entendu : votre dossier doit être compris par Mr Lambda, et croyez-moi un rapport technique n'est pas facile à rédiger dans sa forme et ses termes.
Pour DB, désolé, j'avais compris la même chose que GL. Cordialement.
Pour DB, désolé, j'avais compris la même chose que GL. Cordialement.
05 mars 2010 à 16:44

Bonjour, pour complémenter et répondre à MF, je rajouterais :
- le câble multiconducteur marron-gris-noir-vert/jaune, est un câble 3 phases + terre, il ne peut être utilisé en Ph+N+T+pilote.
- Avant ce câble existait en marron-bleu-noir-vert/jaune, et il était (et toujours) autorisé en 3 phases + terre, en effet le conducteur bleu peut être une phase lorsque le circuit ne comporte pas de neutre ; les câbliers ont remplacé le conducteur bleu par un conducteur gris pour stopper des discussions puériles.
Dans votre cas il conviendrait d'employer du câble 5 conducteurs dont l'un est bleu.
Extraits du chapitre 514 de la norme. Cordialement.
- le câble multiconducteur marron-gris-noir-vert/jaune, est un câble 3 phases + terre, il ne peut être utilisé en Ph+N+T+pilote.
- Avant ce câble existait en marron-bleu-noir-vert/jaune, et il était (et toujours) autorisé en 3 phases + terre, en effet le conducteur bleu peut être une phase lorsque le circuit ne comporte pas de neutre ; les câbliers ont remplacé le conducteur bleu par un conducteur gris pour stopper des discussions puériles.
Dans votre cas il conviendrait d'employer du câble 5 conducteurs dont l'un est bleu.
Extraits du chapitre 514 de la norme. Cordialement.
05 mars 2010 à 16:30

Bonjour, pour serrer les fils souples dans les borniers, il faut utiliser des embouts. Cordialement.
04 mars 2010 à 23:00

Bonjour,, bien que ce ne soit pas l'absence de terre qui fasse déclencher votre différentiel, mais plutôt une surcharge, cette installation est dangereuse, et je trouve délictueux qu'une agence puisse opérer ainsi ; oui, faites vite une LR/AR. Cordialement.
04 mars 2010 à 07:34

Bonjour, avec un contrat de 12kW et chute de tension 2%, il faut du 70² en mono et du 25² en tétra ; je ne descendrais pas en dessous de ces valeurs. Cordialement.
04 mars 2010 à 07:27

Bonjour, non, cette couleur est reconnue pour être le neutre dans les circuits qui en comporte un. Cordialement.
04 mars 2010 à 07:16

Bonjour, mon calcul est un peu différent : prenons une P moyenne de 5kW, 365 heures d'utilisation = 1825kWh multiplié par 0,115 TTC (Px du kW en HP) je trouve 210/an. Cordialement.
03 mars 2010 à 07:45

Bonjour, vous allez me traité de... , bien sûr on peut dire phase > inter> applique> neutre et les autres appliques en parallèle ; mais si vous dessinez votre circuit, vous allez trouvez de suite ; par contre vous avez la phase coupée en rouge, vous auriez dû mettre une autre couleur. Cordialement.
03 mars 2010 à 07:34

Bonjour, je suis désolé, mais je ne crois pas au tournevis testeur ; utiliser un multimètre ou une lampe témoin. Cordialement.
03 mars 2010 à 07:26

Bonjour, le circuit de terre ne va pas aux bornes du compteur ; votre circuit de protection doit être relié en aval. Cordialement.
03 mars 2010 à 07:24

Bonjour, la sortie de câble doit être 32A et les appareils d'utilisation sont en mono ; donc le mini est de raccorder l'arrivée et les 2 départs sur des bornes adaptées ; par contre sur cette sortie de câble, qui, je pense, doit être encastrée, vous aurez 2 câbles sur le collier de serrage ; ça ne fait pas très électricien ; je mettrais 2 sorties de câbles côte à côte ou une belle boîte de dérivation. Cordialement.
03 mars 2010 à 07:22

Bonjour, je pense que votre problème est à régler directement avec votre distributeur d'énergie. Cordialement.
03 mars 2010 à 07:10

Bonjour, dans son $ 771.314.2. 2 la norme impose une série de circuits spécialisés afin d'avoir une installation électrique le plus confortable possible ; les circuits extérieurs en font partie ; Votre garage étant séparé de la maison je vous conseille un tableautin indépendant. Cordialement.
27 février 2010 à 07:57

Bonjour, à votre description vous vous trouvez dans le volume 1, ou seule la TBTS 12V est admise. Cordialement.
26 février 2010 à 18:55

Bonjour, en absence de risque mécanique (AG2=IK07), je dis oui. Cordialement.
26 février 2010 à 18:50

Bonjour, avez-vous vérifié la protection surintensités de ce circuit. Cordialement.
26 février 2010 à 18:45

Bonjour, je n'ai pas de réponse toute faite, mais auriez-vous du matériel qui s'enclenche automatiquement en fin de journée, genre volets commandés par un inter crépusculaire ?
Je sais c'est gros, mais... Cordialement.
Je sais c'est gros, mais... Cordialement.
26 février 2010 à 18:43

Bonjour, chaque assemblage de 6 spots sera considéré comme 1 point lumineux (P totale < 300W); Les spots susceptibles d'être recouvert d'une isolation thermique doivent être siglés d'une lettre F, dans un triangle pointe en bas, et recouvert d'un chapeau. Cordialement.
26 février 2010 à 18:36

Bonjour, les bornes 1.3. 5 & 2.4. 6 sont les bornes puissance ; les bornes A1 & A2 sont les bornes de la bobine, donc commande. Cordialement.
26 février 2010 à 18:03

Bonjour, sans doute avez vous une raison de faire cela ! le disjoncteur de branchement doit être toujours accessible au distributeur d'énergie ; un coffret sans fond, le pictogramme, OK ; mais pas de serrure personnalisée. Cordialement.
26 février 2010 à 18:00
