FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 657 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 454 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Re. C'est simple, on ne met jamais de protections différentielles de même calibre en cascade.
Le DJ différentiel type F doit être connecté sur phase et neutre du tableau principal.

Votre description du montage en cascade est donc à ne pas réaliser.
Si le mini tableau est à proximité immédiate du tableau principal, il peut être considéré comme une extension de ce dernier.
Citation :
en partant d’un disjoncteur 20A facile à ajouter dans le tableau principal
Pas forcément si le mini tableau est disposé contre le tableau de répartition principal.
Citation :
Vous confirmez ?
Non. La sécurité avec des déclenchements multiples possibles n'est pas une option.
Citation :
je vous conseille de faire un truc propre.
Oui.
Cordialement.
08 septembre 2024 à 13:07
forum consulter ce sujet Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A

Bonjour David,
Cours d'élec, correction de document.

L'image 1 montre deux couplages possibles pour un ensemble de résistances identiques fonctionnant sous la même tension nominale 230 V.
- Sur l'image de gauche on voit un couplage étoile sur un réseau triphasé 230 / 400 V. Rien à signaler
- L'image de droite montre un couplage triangle des mêmes résistances. Pour que les résistances fonctionnent sous la même tension, il faut disposer d'un réseau triphasé 132 /230 V.
La tension composée est normalement notée U, la tension simple entre phase et neutre est normalement notée V.
Citation :
Quelle est la "meilleure" option ?
Vous n'avez pas le choix :
Sur votre réseau triphasé 230 / 400 V si vous êtes en France, il faut donc mettre en œuvre le schéma de raccordement 1ère ligne avec résistances couplées en étoile.

Chaque élément dissipe 2 200 W, et consomme environ 10 A.
Citation :
Où se situe mon erreur ?
Peut-être une confusion entre tensions simples (phase neutre) et composées (entre phases). On raisonne avec les notations U et V. Avec U = V×rac(3)
Cordialement.
08 septembre 2024 à 12:56
forum consulter ce sujet Poêle Harvia branchement triphasé montage étoile ou Triangle ?

Publicité

https://sammic.fr/products/eplucheuses-a-pommes-de-terre
Afin de pouvoir vous aider, pouvez vous préciser quelle est votre machine ?

Sur la photo initiale, le chiffre 3 indique un raccordement en triphasé, soit 400 V entre phases ou 230 V entre phases. Cela permet d'envisager un couplage étoile ou triangle du moteur.

Sur d'autres notices, comme celle-ci : Modelos 230 V/50 Hz/∼1, 230-400 V/50 Hz /∼3, - 220 V/60 Hz/∼1 y 220 V-380 V/60 Hz/∼3] 230 V - • [Modelo 120 V/60 Hz/∼1] 120 V, on voit le chiffre 1 qui signifie un fonctionnement possible en monophasé.
08 septembre 2024 à 11:43
forum consulter ce sujet Branchement appareil triphasé en monophasé

Citation :
vous voyez pas la différence entre les 2 photos ??
Rassurez vous, on voit très bien la différence entre les deux photos.
Maintenant, s'il ne s'agit pas de votre installation, autant proposer le jeu des 7 différences.

Faites venir un professionnel si raccorder les 3 conducteurs de la plaque à une arrivée phase + neutre + terre en 6 mm² est une difficulté insurmontable.
08 septembre 2024 à 11:33
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson

Bonjour Yannetos92,
Le plus simple, et conforme aux règles de l'art, est d'acquérir un kit Green'up Access.
Cela vous évitera ceci : "un différentiel 30mA type AC puis un disjoncteur 20A puis un différentiel type A puis la prise".

On ne met pas d'interrupteurs différentiels de même sensibilité en cascade.

On vous encourage à faire un montage respectueux de la technologie et des règles du métier, et non pas n'importe quoi qui vous amène à écrire : "mais ce n’est pas grave"
Vous remarquerez que nous utilisons le vocabulaire qui convient. Un différentiel n'existe pas.
On vous laisse réviser.
Citation :
juste un bricoleur ordinaire
Ce qui ne vous empêche pas d'être exigeant dans votre pratique.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 23:17
forum consulter ce sujet Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A

Ne pourriez-vous pas acquérir un extracteur avec minuterie incorporée, ce qui faciliterait grandement votre câblage, sans relais temporisés ?
Voir Atlantic, Aldes et d'autres marques leader.
Le principe est que chaque lampe allumée commande un relais banal, et que son contact sec (hors potentiel) ramène la phase sur la borne de commande de l'extracteur.
Mais un petit bloc VMC serait également simple à mettre en œuvre, de nature plus silencieux, mais nécessitant 2 relais temporisés.
On vous laisse réfléchir avant d'aller plus loin.
A suivre.
07 septembre 2024 à 21:58
forum consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteurs

On ne comprend pas ce que vous ne comprenez pas.
La photo de gauche semble être l'arrivée de la ligne en 6 mm². Il y a un départ et puis ?
A droite il se pourrait que ce soient les conducteurs d'alimentation de la plaque.
Où est le problème pour connecter l'arrivée de la ligne sur les fils d'alimentation de la plaque ?
Citation :
sinon j'aurai jamais de réponse
On ne peut pas faire de développement plus simple.
Désolé, mais à distance on ne peut en faire plus. Raccorder 3 fils sur 3 autres fils n'est pas bien compliqué.
07 septembre 2024 à 21:39
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson

On ne sait comment vous dire.
Arrivée phase vers phase plaque.
Arrivée neutre vers neutre plaque.
Arrivée terre vers terre plaque.
Sans rien dessertir.
Au choix une borne type Wago à 2 alvéoles pour section 6 mm² par liaison.
Ou un domino par liaison.
07 septembre 2024 à 19:12
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson

Citation :
Pareil que les fils de phase.
Donc à raccorder sur la phase 6 mm².
Citation :
2 fils de neutre sertis ensemble.
Donc à raccorder sur le neutre 6 mm².
Citation :
1 fil serti pour la terre
Donc à raccorder sur le conducteur de terre 6 mm².
On utilise des dominos ou des borniers rapides type Wago.
Citation :
3 fils de phase/neutre dans le même trou du domino ?
On ne comprend pas ce que vous voulez faire. Mais les explications ci-dessus devraient suffire.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 18:11
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson

Bonjour NonAs,
La notice doit préciser les conditions de raccordement ; il faut vous y référer.
Citation :
pareil pour le neutre
Pareil que quoi ?
Sans plus de renseignements un peu plus précis on ne peut vous répondre.
Malgré cela on a quelques idées qu'on pourra vous soumettre après votre retour.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 17:34
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson

Bonjour Eli-tyson,
On comprend que dans un cas comme dans l'autre il faut du triphasé.
Sans savoir de quel appareil il s'agit et en absence de document précisant les conditions d'alimentation de cet appareil inconnu on ne peut vous répondre.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 17:29
forum consulter ce sujet Branchement appareil triphasé en monophasé

Bonjour.

Ce n'est pas à vous, qui n'avez pas les connaissances nécessaires, de faire ce travail.
C'est à l'installateur de le faire directement ou de sous-traiter.
Il doit vous livrer un système prêt à être utilisé.
S'il n'est pas capable, on se demande ce qu'il sait faire à part vendre.
A vous d'être ferme et exigeant.
Désolé encore une fois, mais le forum ne peut palier les insuffisances techniques de l'installateur.
Mais on se trompe peut-être.
Cordialement.
05 septembre 2024 à 16:46
forum consulter ce sujet Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder

Sur quoi se branche un chauffe eau solaire ?
On ne comprend pas ce que vous voulez faire, ou ce que vous devez faire.
Le disjoncteur ne peut être relié à un relais commandé par un bouton-poussoir.
Une notice d'installation doit accompagner le produit s'il est neuf.
Le relais temporisé multifonctions délivre juste un contact sec (comme un interrupteur) ; que faire avec ce contact ?
A distance et sans plus de renseignements on ne peut pas faire grand chose.
Un électricien sur place serait apte à vous aider compte tenu du matériel en présence.
Désolé.
Cordialement.
05 septembre 2024 à 14:46
forum consulter ce sujet Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder

Bonjour Sam974.
Citation :
brancher mon chauffe-eau solaire...
Bien reçu ; brancher sur quoi et avec quelle relation avec l'électricité de l'habitat ?
Votre projet n'étant pas défini nous ne pourrons pas vous aider.
N'importe quel branchement implique d'avoir un minimum de connaissances en technologie afin de comprendre l'action envisagée et les moyens à mettre en œuvre pour le réaliser.

Concernant le relais Finder, la notice du produit est explicite et différentes fonctions et commandes sont détaillées.

Cordialement.
05 septembre 2024 à 10:05
forum consulter ce sujet Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder

Instantané ou temporisé ?
Voir chez Conrad les relais Finder, comme celui-ci :
https://www.conrad.fr/fr/p/finder-80-51-0-240-0000-80-51-0-240-0000-relais-temporise-multifonction-1-pc-s-plage-temporelle-0-1-s-24-h-1842261.html
On trouve aussi des relais pour rail omega dans certaines grandes surfaces de bricolage.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 22:28
forum consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteurs

Re. Pour cet usage (WC), l'extracteur temporisé est plus efficace car normalement, le séjour dans l'endroit est bref, et l'extraction sera d'autant plus efficace qu'elle sera longue, entre 10 et 20 min. Sans oublier que le volume d'air à extraire est double.
De toute façon il faudra que chaque lumière allumée commande en même temps un relais dont on peut utiliser le contact pour commander l'extracteur.
Le relais peut aussi être temporisé, il faudra modifier le schéma en conséquence.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 20:28
forum consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteurs

Bonjour Vincent.

Il faut utiliser un petit automate programmable.
Ce n'est pas une énigme, mais un projet d'automatisme.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 18:36
forum consulter ce sujet Sens rotation moteur règles priorité asservissement

Bonjour donald2001.

On ne sait si vous utilisez un extracteur temporisé commandé par la lumière ou s'il y a un groupe VMC dédié qui ne fonctionne que si la lumière est allumée.
Dans un cas comme dans l'autre il faudra relayer.
Votre projet est à affiner compte tenu de nos interrogations.

Dans un habitat moderne il y a une VMC simple flux au minimum qui aspire l'air en permanence dans les pièces de service, WC SDB et cuisine. Dans votre cas il y aurait juste à rajouter une bouche.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 18:32
forum consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteurs

Re. Sur le forum on voit quelquefois des raccordements sortie de DJ de branchement vers bornier du tableau principal avec des conducteurs souples type HO7V-K. La plupart du temps il y a utilisation d'embouts, et s'il n'y en n'a pas, on le fait remarquer avec persuasion. Les embouts pour grosses sections, 10 ou 16 mm² existent.

Dans cet exemple (03 septembre 2024 à 20:57), on voit qu'il n'y a pas d'embouts pour du conducteur rigide, multibrins par nature à partir de 6 mm² : Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
Citation :
niveau règles de l’art il y a quelques points qui m’embêtent.
Il faut être ferme et exigeant. Comme déjà rappelé, elles sont enseignées en formation initiale.

Un exemple facile à faire est de raccorder un bout de HO7V-K dans un domino bien serré. Puis on dévisse ; c'est alors qu'on voit les brins écrasés et coupés tomber. Sans compter que le cuivre écrasé s’écrouit et devient cassant. La liaison dans un domino finit par être mauvaise si l'on travaille mal.
Ce n'est pas le cas dans les bornes à levier type Wago ou une lame élastique appuie en permanence sur les brins, sans qu'il soit besoin d'embouts.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 18:25
forum consulter ce sujet Obligation embouts de câblage

Bonjour Tom9544.

Les appareillages sont des doubles va et vient, avec un commun L1 et deux navettes X1 et X2 photo de gauche, repérés L1 et 1 et 2 photo de droite. On dit aussi que ce sont deux inverseurs unipolaires.
Citation :
je vois que les schémas de connexion ne sont pas les mêmes que sur mon ancien interrupteur.
Vous avez de la chance, les schémas sont explicites ; sur certains appareillages aux origines inconnues ce n'est pas toujours le cas.
Citation :
comment je dois brancher mes fils sur le nouvel interrupteur ?
Voir photo ci-dessus.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 14:47
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur double Schneider remplacement ancien interrupteur

Bonjour Y.
Voir cette discussion : La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
Les règles de l'art impliquent d'utiliser des embouts sur les conducteurs usuels multibrins, question de logique, de qualité, sécurité (résistance de contact) et pérennité des raccordements.

En examen professionnel le câblage d'une armoire domestique ou d'automatisme avec conducteurs souples sans embouts est durement sanctionné. Il n'est pas rare que le jury tire sur des connexions sans embouts pour montrer que l'aplatissement de l'ensemble des brins font que dans deux cas sur trois le conducteur ne tient pas.

Pourquoi cette question ?
Citation :
afin d'assurer une bonne connexion dans les borniers.
C'est justement la raison.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 14:40
forum consulter ce sujet Obligation embouts de câblage

Citation :
les matériels ne sont pas compatibles
Eh oui, chacun chez soi, la platine de commande de l'un n'est pas utilisable sur le moteur de l'autre.
03 septembre 2024 à 22:52
forum consulter ce sujet Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De Dietrich

Bonsoir Denis,
Citation :
les phases étant réparties entre les différents appareils.
Ce qui convient pour des lignes et récepteurs monophasés.

Pour la ligne triphasée piano :
Citation :
Au départ de la ligne, *DJ tétrapolaire 20 A et protection différentielle 30 mA.
Un DJ différentiel dédié peut aussi faire l'affaire.
Donc sans passer par les ID monophasés.

*Les protections de la ligne triphasée piano seront issues des borniers phase et neutre du tableau de répartition principal.
Revenez au besoin.
Cordialement

Voir ici : Notre forum vous a aidé, aidez le forum
03 septembre 2024 à 22:31
forum consulter ce sujet Branchement piano de cuisson induction triphasé

Bonjour MG. Votre projet est à oublier, les matériels ne sont pas compatibles.
Il vaut mieux changer de hotte si vous en trouvez une plus silencieuse.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 21:58
forum consulter ce sujet Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De Dietrich

Quelques remarques complémentaires en passant.

- Dès l'instant où l'installation comporte des interrupteurs différentiels 30 mA, le disjoncteur différentiel de branchement doit être de type S afin d'assurer la sélectivité des déclenchements (il faudrait que vous connaissiez les caractéristique d'un type S).

- Pour ce qui concerne l'alimentation portail à 70 m, phase et neutre suffisent, sachant qu'une terre locale suffit. Un piquet à proximité du portail.

- Enfin, la ligne devra passer dans un tube TPC enterré de bon diamètre (50 ou 60 mm), avec deux chambres de tirage intermédiaires. On aime bien Turbogliss Legrand disponible chez les grossistes. On évite les produits de GSB.
Mêmes remarques pour l'alimentation du local piscine.

- 12 kVA nécessitera un délestage automatique.

- Dans le tableau on aperçoit des dents non isolées
Citation :
ou préférable de mettre du 3G2,5² et de limiter avec un disjoncteur 10A ?
Un disjoncteur à l'origine d'une ligne protège la ligne et pas autre chose. Ainsi, une ligne de section 2,5 mm² peut être protégée par un disjoncteur de calibre maximum 20 A. Que vous mettiez 10 ne changera rien en cas de surintensité violente.

On vous laisse faire la synthèse. Mais on se demande si l'aide d'un professionnel sur place ne serait pas à envisager car il y a beaucoup de détails à régler ; les contributeurs apportent une aide ponctuelle sans élaborer de projet.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 21:56
forum consulter ce sujet Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme

Dans cette discussion on vous présente les alimentations classiques des tableaux secondaires à partir des borniers phases et neutre du tableau principal triphasé.
Dans votre cas, vous alimentez 3 tableaux monophasés. L'idée est donc d'avoir 3 lignes monophasées indépendantes, chacune alimenté par son disjoncteur phase neutre (DPN) propre.
Si les câbles 5G4 sont en place, vous pouvez utiliser le neutre bleu et un conducteur de phase. Les deux autres conducteurs de phase ne seront pas raccordés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 12:01
forum consulter ce sujet Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages

Bonjour Nono974.

Vu d'ici, il se peut que 12 kVA monophasé soit une puissance souscrite insuffisante, surtout s'il y a des machines utilisées pour l'exploitation.
15 à 18 kVA en triphasé serait une option possible.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 08:39
forum consulter ce sujet Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme

Bonjour Mathieu.
L'idée initiale était donc bonne.

L'usage de dominos implique des précautions : serrage des conducteurs avec les deux vis en évitant l'écrasement du cuivre. Dans le temps on pouvait torsader les extrémités en cuivre avec une pince plate ou coudée, puis le domino parachevait la liaison devenue éternelle si elle était au sec, donc dans une boîte.
Quand on peut, on utilise des bornes rapides type Wago à levier.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 08:33
forum consulter ce sujet Problème sur deux circuits de lumières

Bonjour Jdi72.

18 kVA correspond à 30 A par phase, il y a donc de la marge.
Le projet en photo 1 peut être amélioré de façon que chaque tableau soit sur un départ monophasé dédié.
Ici on comprend qu'un seul DJ tétrapolaire 20 ampères alimente l'ensemble des tableaux.
Votre projet avance.
Bien sûr il faut conserver l'EJP.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 08:26
forum consulter ce sujet Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages

Bonjour Denis.

Sage décision, et vous aurez du matériel professionnel, liaison et protection y comprises.
On aime bien le câble souple HO7RN-F, mais du moment que la section est bonne, c'est l'essentiel.
Tout dépend le cheminement du câble, goulotte, tube IRL ou ICT.

Dans ces derniers cas on peut aussi utiliser des conducteurs unitaires, rigides HO7V-U ou souples avec embouts HO7V-K.
A l'arrivée, soit sortie de câble ou socle femelle pentapolaire.
Au départ de la ligne, DJ tétrapolaire 20 A et protection différentielle 30 mA.
Un DJ différentiel dédié peut aussi faire l'affaire.
L'idée est qu'un défaut d'isolement n'affecte pas tout un ensemble de circuits.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 08:16
forum consulter ce sujet Branchement piano de cuisson induction triphasé

Re. Si vous n'avez pas besoin de triphasé et qu'une puissance souscrite de 12 kVA maximum vous convient, à vous de voir si une livraison en monophasé ne serait pas envisageable. Ce qui simplifierait votre rénovation.

Si votre contrat est triphasé d'au moins 15 kVA, il faudra faire avec.

On croit voir qu'un tableau secondaire est en cascade avec le premier.
Les règles de protection des lignes sont les mêmes, que l'installation soit de 1970 ou ultérieurement.

Il faudra faire au mieux, compte tenu des renseignements qui vous ont été fournis. En favorisant, outre les protections, la sélectivité des déclenchements ; cela signifie qu'un incident d'isolement, notamment, ne doit pas mettre tout l'habitat dans le noir.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 septembre 2024 à 19:05
forum consulter ce sujet Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages

Bonjour chtibill et merci pour votre retour.
Citation :
n'étant pas expert en électricité.
Plus maintenant !
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Prochainement fermeture des Forums ?
02 septembre 2024 à 15:01
forum consulter ce sujet Conseils motorisation portail conseils électricité

Bonjour Jdi72.

Si vous avez parcouru le forum vous avez dû voir comment les tableaux secondaires doivent être alimentés.
Au départ de chaque ligne monophasée un DJ de calibre adapté à la section, et en tête de tableau secondaire un ID 30 mA au minimum.
Si un tableau secondaire est triphasé, un DJ tétrapolaire en amont de la ligne et un ID tétrapolaire 30 mA (au minimum) en tête de tableau. Et un interrupteur sectionneur à partir du moment où il y a plusieurs ID.
Tout cela est fréquemment expliqué sur le forum et on vous laisse vous documenter.

On rappelle également qu'une distribution triphasée impose des contraintes pour l'équilibrage des intensités, de même que les récepteurs qui peuvent l'être doivent fonctionner en triphasé, PAC, pompe de piscine, plaque de cuisson (sur 2 phases), chauffe-eau, borne de recharge de véhicule de puissance supérieure à 3,7 kW.

Une pince ampèremétrique est indispensable, on aime bien la CM 605 Multimetrix.

Le triphasé s'impose pour des puissances installées > = 15 kVA.
Cordialement.
02 septembre 2024 à 14:57
forum consulter ce sujet Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages

Bonjour Philippe75.
Citation :
Pensez-vous qu'il soit raisonnable de lui faire confiance et de clore le sujet ?
Pas forcément. Votre remarque est curieuse et mérite quelques approfondissements et vérifications.

Déclenchez le disjoncteur de branchement et vérifiez si l'indication passe à zéro.
Vérifiez aussi, pendant un laps de temps de 2 heures, disjoncteur de branchement toujours déclenché, si la consommation en Wh ou kWh augmente.
Cordialement.
02 septembre 2024 à 14:21
forum consulter ce sujet Compteur Linky VA à zéro

Bonjour Denis.

Votre piano de cuisson mérite une alimentation propre et non bricolée, à la hauteur de la qualité de l'équipement et des usages que vous allez en faire.

Si vous envisagez de tirer un câble à 2 conducteurs, le mieux est d'oublier cette idée et de passer un câble à 5 conducteurs, quitte à faire quelques efforts.

Cette solution serait sanctionnée lourdement à n'importe quel examen professionnel.

Cordialement.
01 septembre 2024 à 22:15
forum consulter ce sujet Branchement piano de cuisson induction triphasé

Bonjour,
Vos explications ne permettent pas de comprendre comment se fait la commande.
Il s'agit d'un gadget et il faut le prendre ainsi. Il fonctionne ou non, à vous de savoir comment l'utiliser.
Vous pouvez l'essayer en fils volants sur l'établi.
Un interrupteur est un appareillage à deux états stables ; un bouton-poussoir ne comporte qu'un état stable. Ce sont des appareillages différents.
Cordialement.
01 septembre 2024 à 11:46
forum consulter ce sujet Problème paramétrage plafonnier

Bonjour,
Il faudrait en dire plus sur le lampadaire.
S'il y a de l'électronique dedans, peut-être faut-il une alimentation permanente.
Cordialement.
01 septembre 2024 à 11:41
forum consulter ce sujet Lampadaire de salon ne répond pas à l’interrupteur

Re. Un défaut de l'ID était possible, et ce fut donc le cas.
Citation :
Est-ce grave si je laisse l'ID de marque ABB et les DJ de marque Legrand ?
Non, c'est juste une question de la compatibilité des peignes, rien de plus ; et quelquefois l’alimentation par le bas (Schneider Electric notamment) et le haut.
Citation :
est-il normal que le DJ bipolaire abaissé laisse passer le courant jusqu'à mon tableau électrique de la PAC ?
Le multimètre numérique fait des siennes. Essayez plutôt avec une lampe témoin.
Puis revenez nous dire.
Cordialement.
30 août 2024 à 09:21
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui saute

Bonjour à tous,
Juste une idée en passant :
- Il n'y a pas d'ID 30 mA
- la seule protection différentielle est celle du disjoncteur de branchement calibrée à 500 mA
- une goutte d'eau ou un ruban d'eau relie phase ou neutre à la terre
- le capteur différentiel 500 mA du DJ de branchement déclenche (jamais fait l'essai, mais sur un ID 30 mA le déclenchement est immédiat).
Citation :
le disjoncteur du circuit n'a pas sauté
Normal, il n'a pas détecté de surintensité
Citation :
plastique légèrement fondu et traces noires de brûlé
C'est autre chose. Peut-être des connexions desserrées. En électricité on n'aime pas ça. Dès l'instant où du courant passe il y a échauffement, et c'est à ce moment qu'il peut y avoir sinon incendie car les matériaux ne sont pas propagateurs de la flamme et carbonisent, dégagement de fumées toxiques.
Cordialement
29 août 2024 à 22:11
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel section filaire vers tableau secondaire en triphasé

Re.
Citation :
mais je ne suis pas électricien
Dès l'instant où l'on sait connecter un interrupteur simple cela suffit, sans être du métier.

Il est écrit : Un fil relié à com est commun à tous les contacts* de commande, ce conformément au schéma.

Sur le schéma vous voyez que des contacts fugitifs à fermeture (des boutons-poussoirs comme pour des sonnettes) sont reliés à Com et Par par exemple, suivant la fonction demandée.

*Il n'y a rien d'automatique, c'est en appuyant sur un BP que vous déclenchez une commande.
Si vous n'avez pas de BP sous la main pour le moment, vous faites un contact fugitif avec un petit fil relié à Com, puis vous lui faites toucher la borne qui assure la commande que vous désirez.

Votre photo est peu exploitable telle quelle, floue et globalement grise.
Cordialement.
29 août 2024 à 21:57
forum consulter ce sujet Conseils motorisation portail conseils électricité

Citation :
Tous les autres disjoncteur sont fermés de la PAC.
Ce qui signifie ?
Un disjoncteur est soit ouvert = déclenché = maneton en bas (le courant ne passe pas), ou bien il est fermé, maneton en haut, et il peut alimenter la ligne qui est alors sous tension.

On ne sait si d'autres disjoncteurs sont alimentés par cet ID.

Généralement, il est préférable qu'une PAC soit sur une ligne spécifique avec sa propre protection différentielle 30 mA. Soit ID + DJ ou disjoncteur différentiel.

Si tous les disjoncteurs alimentés par un même ID sont déclenchés manuellement (manetons en bas), vous devez pouvoir réarmer l'interrupteur différentiel.

Si celui-ci est réarmé, et si le fait de relever le disjoncteur qui alimente la PAC fait déclencher l'ID, la PAC présente un défaut d'isolement.

Vous savez tout, à vous de faire les vérification préconisées.
Il est de rares cas ou un ID est défectueux (on ne peut le réarmer si tous les DJ sont déclenchés), auquel cas on le remplace.

Si vous n'arrivez pas à déterminer ce qui se passe, l'intervention d'un professionnel expérimenté s'impose.
On ne voit pas la relation entre un DPE et le dysfonctionnement que vous décrivez.
Cordialement.
29 août 2024 à 19:41
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui saute

Bonjour
Citation :
Comment puis je comprendre et régler le problème?
Vous documenter sur le net avec les mots clé système DALI, vous faire conseiller par votre distributeur s'il est compétent, ou suivre une formation.
Voir ici entre autre https://www.wago.com/fr/dali
Vous verrez que les luminaires commandés doivent être certifiés DALI.
Citation :
on m'a vendu des ballasts sans branchement DALI
Dans le cas de ballasts électroniques il faut faire le bon choix.
On ne voit pas l'intérêt de ce système compliqué dans une école où il suffit d'allumer ou d'éteindre la lumière de façon classique.
Cordialement.
29 août 2024 à 18:22
forum consulter ce sujet Remplacer ballast électronique DALI

Bonjour Amax2108.

Ne cherchez pas bien loin, la PAC présente un défaut d'isolement qu'un électricien devra en chercher l'origine.
En photo 1 on voit un disjoncteur bipolaire censé protéger la ligne vis à vis des surintensités.
Citation :
une tension sort de ce dernier.
Plutôt qu'un voltmètre numérique, on préfère utiliser une lampe témoin à incandescence.
Citation :
Est-ce lui qui me fait disjoncter mon interrupteur différentiel ?
Non, ce ne peut être qu'un récepteur relié à la terre, la PAC dans votre cas si c'est le seul récepteur alimenté par l'ID.
Cordialement.
29 août 2024 à 18:08
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui saute

Bonjour Pablito.
Citation :
Ayant le niveau d'un lapin de 6 semaines
C'est peu, mais il y a une marge de progression possible si vous fournissez un minimum de travail personnel.
Un tel montage se traite facilement si on a le schéma du montage sous les yeux et c'est par là qu'il vous faut commencer.
Ensuite, si l'on sait comment fonctionne un électro-aimant qui commande un contact quand on envoie un courant dans la bobine, le tour est joué.
On vous laisse repérer les bornes de la bobine et les bornes du contact.
Une fois cela fait, le plus gros du travail est réalisé.
Quand les connaissances sont faibles ou moins, il vaut mieux se faire aider.
Un sujet apparenté parmi d'autres ici : Branchement télérupteur Legrand 49107
Cordialement.
29 août 2024 à 14:56
forum consulter ce sujet Je n'arrive pas à faire fonctionner télérupteur Legrand 49107

Bonjour chtibill.
On avait cru comprendre, par votre message du 31 mai 2021 à 18:29 auquel vous n'avez pas répondu, que le portail était en cours d'installation.
Il avait été conseillé de suivre le montage pas à pas.
Il en est toujours de même ici.
Un fil relié à com est commun à tous les contacts de commande.
Cordialement.
29 août 2024 à 14:46
forum consulter ce sujet Conseils motorisation portail conseils électricité

Bonjour cloLilas.

Un variateur ne se monte pas en va et vient.
La commande se fait par bouton-poussoir, que ce soit sur le module variateur ou sur les commandes déportées.
Dans tous les cas on suit pas à pas le schéma du montage, que l'on soit bricoleur ou professionnel.
Si l'on pas très sûr de soi, on peut faire le montage en fils volants sur l'établi ou la table de la cuisine.
On utilise un variateur universel et des lampes dimmables (= graduables).
Vous ne précisez pas ces références.
Cordialement.
29 août 2024 à 09:30
forum consulter ce sujet Problèmes variateur Legrand et va-et-vient

Bonjour Hibiscus97,
On ne sait si le thermostat est électromécanique ou électronique.
Equation est une marque premier prix de GSB déclinée en différents modèles.
Avant de chercher le bouton rouge sur le thermostat électromécanique il faut déjà déterminer s'il y en a un.
Citation :
si je ne me trompe pas

On vous laisse chercher et affiner vos observations.
Cordialement.

27 août 2024 à 08:40
forum consulter ce sujet Chauffe-eau monophasé qui ne chauffe plus

Bonjour Sebm,
Citation :
les disjoncteurs différentiels compensaient la mauvaise résistance.
C'est vrai ; il s'agit des dispositifs différentiels résiduels (DDR) qui peuvent être des interrupteurs différentiels ou disjoncteurs différentiels.
La valeur de 100 ohms maximum permet de limiter la tension accidentelle de contact à 50 V AC si le DDR est de calibre 500 mA, ce qui est le cas des disjoncteurs différentiels de branchement.

Il est vrai que la présence des DDR 30 mA assure la protection des biens et des personnes sans problème avec une résistance de terre de 130 ohms.
Voilà pour la technologie.

La réglementation impose donc 100 ohms car en l'absence d'ID 30 mA, le DDR 500 mA du disjoncteur de branchement assure la protection.

Le DDR associé à une borne de recharge est calibré à 30 mA. Alors que la prise de terre ait une valeur de 10, 100, 130, 1 000 ohms, l'équipement et les personnes sont protégées.
Mais la norme impose une valeur maximum de résistance de terre de 100 ohms. Tout est dit.

Concernant le mesurage de la prise de terre, la méthode des piquets est la meilleure. Mais un testeur de boucle fait également le travail, avec une incertitude connue, et une mise en œuvre rapide du mesurage.

Pour 400 € (à la louche ? HT ou TTC). il faudrait savoir ce que l'électricien compte faire. S'il s'agit de rajouter un piquet et de faire une mesure, le devis peut sembler excessif.

Il faut aussi être certain de la valeur annoncée de 130 ohms. Avez vous vu l'afficheur de l'appareil ?
Malheureusement, le comportement de certains intervenants de terrain, pas toujours conforme avec l'esprit du métier, peut inciter à être méfiant.

Cordialement.
25 août 2024 à 14:52
forum consulter ce sujet Installation prise à la terre

Re.

Il se pourrait que le changement de lampes n'ait pas entrainé un dysfonctionnement.
Il serait logique qu'une panne ait provoqué l'extinction de lampes.
On ne voit pas la relation avec un télérupteur commandant des lampes extérieures qui elles, sont supposées fonctionner correctement.
Les symptômes font penser à des mauvais contacts dans des appareillages ou liaisons.
Cordialement.
25 août 2024 à 09:19
forum consulter ce sujet Problème sur deux circuits de lumières

Bonjour olianto.

On comprend qu'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA sur votre tableau de répartition.
Il déclenche en cas de défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre.
Il ne peut déclencher à cause d'un appareil non relié à la terre.
Il faut affiner vos observations avant d'appeler votre électricien.
Cordialement.
24 août 2024 à 14:35
forum consulter ce sujet Problème de différentiel sur mon tableau électrique