Problème de différentiel sur mon tableau électrique
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
25771
Questions Problèmes Électrique : Problème de différentiel sur mon tableau électrique
Bonjour à tous.
J'ai un problème tout bête sur mon tableau électrique qui est tout neuf (installé par un professionnel).
J'ai un différentiel qui saute :-(
Sur cette ligne où se trouve le seul différentiel du tableau, il n'y a que deux prises : une pour le micro-ondes et l'autre pour la hotte. Lorsque je démarre la hotte, un aspirateur (professionnel) ou tout autre appareil assez puissant branché sur l'une des deux prises, le différentiel saute.
En revanche, si c'est un chargeur ou un appareil de faible puissance, cela ne se produit pas.
De plus, si je branche la hotte ou l'aspirateur sur une autre prise (sans différentiel), tout fonctionne correctement.
Le différentiel a les caractéristiques suivantes (j'ai seulement les numéros suivants, cela peut peut-être aider, mais sans les correspondances, cela complique les choses) : 40A, 230V>, 1500A, 1500, 0.03.
La photo peut également vous aider.
Merci d'avance.
Cordialement.
J'ai un problème tout bête sur mon tableau électrique qui est tout neuf (installé par un professionnel).
J'ai un différentiel qui saute :-(
Sur cette ligne où se trouve le seul différentiel du tableau, il n'y a que deux prises : une pour le micro-ondes et l'autre pour la hotte. Lorsque je démarre la hotte, un aspirateur (professionnel) ou tout autre appareil assez puissant branché sur l'une des deux prises, le différentiel saute.
En revanche, si c'est un chargeur ou un appareil de faible puissance, cela ne se produit pas.
De plus, si je branche la hotte ou l'aspirateur sur une autre prise (sans différentiel), tout fonctionne correctement.
Le différentiel a les caractéristiques suivantes (j'ai seulement les numéros suivants, cela peut peut-être aider, mais sans les correspondances, cela complique les choses) : 40A, 230V>, 1500A, 1500, 0.03.
La photo peut également vous aider.
Merci d'avance.
Cordialement.
24 août 2024 à 00:07
Réponse 1 du forum électricité
Problème de différentiel sur mon tableau électrique
Bonjour olianto.
On comprend qu'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA sur votre tableau de répartition.
Il déclenche en cas de défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre.
Il ne peut déclencher à cause d'un appareil non relié à la terre.
Il faut affiner vos observations avant d'appeler votre électricien.
Cordialement.
On comprend qu'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA sur votre tableau de répartition.
Il déclenche en cas de défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre.
Il ne peut déclencher à cause d'un appareil non relié à la terre.
Il faut affiner vos observations avant d'appeler votre électricien.
Cordialement.
24 août 2024 à 14:35
Réponse 2 du forum électricité
Problème de différentiel sur mon tableau électrique
Bonjour Olianto.
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com.
Cordialement.
L'équipe du forum électricité.
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com.
Cordialement.
L'équipe du forum électricité.
24 août 2024 à 17:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 3. Problème tableau électrique
- N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 5. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 6. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 7. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 8. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 11. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite