Profil du membre DB
Actuellement
26 613
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit DB sur le forum Électricité

a posté 414 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Les boutons poussoirs se raccordent en parallèle
05 août 2010 à 09:59

Bonjour. A la vue de votre photo, c'est des disjoncteurs, avec une protection différentielle que vous possédez. Pour ouvrir le tableau, un tournevis adapté, vous tournez d'un quart de tour ou vous dévissez complètement les 4 vis plastiques de votre tableau. Retirer l'ensemble, vous allez avoir accès aux câblages.
Attention les organes sont sous tension. Il se peut qu'un disjoncteur soit défectueux ou un ou deux fils de desserré.
Vérifiez quand même vos ampoules, boîtes de dérivations, interrupteurs...
Attention les organes sont sous tension. Il se peut qu'un disjoncteur soit défectueux ou un ou deux fils de desserré.
Vérifiez quand même vos ampoules, boîtes de dérivations, interrupteurs...
04 août 2010 à 12:38

Bonjour. En 230v/10A vous pouvez utiliser 2300W.
Si votre radiateur égal ou dépasse 2300W, il vous faut passer en 2,5² pour les fils ou câble et en 16A, pour la protection. De plus la prise murale et la fiche doivent comporter une broche de Terre (vert/jaune). Le risque est : En cas de défaut sur votre appareil, le courant de défaut s'évacue par la Terre, en absence de cette liaison, le courant va s'évacuer sur vous, ce qui n'est guère agréable et dangereux. Une protection différentielle de 30mA, associée à la prise de terre est fortement souhaitée.
Si votre radiateur égal ou dépasse 2300W, il vous faut passer en 2,5² pour les fils ou câble et en 16A, pour la protection. De plus la prise murale et la fiche doivent comporter une broche de Terre (vert/jaune). Le risque est : En cas de défaut sur votre appareil, le courant de défaut s'évacue par la Terre, en absence de cette liaison, le courant va s'évacuer sur vous, ce qui n'est guère agréable et dangereux. Une protection différentielle de 30mA, associée à la prise de terre est fortement souhaitée.
04 août 2010 à 12:31

Bonjour. En l'absence de précisions (photos), je ne peux qu'extrapoler. Une gaine doit servir pour l'alimentation, l'autre (sous réserve) pour le circulateur, ou une vanne 3 voies. Les fils sortant sont-ils de même section ? Attendons votre réponse en retour.
01 août 2010 à 17:35

Bonjour. Le branchement de votre bouton poussoir n'est pas correct, voir la vidéo sur ce site 'Télérupteur'
01 août 2010 à 13:37

Bonjour. Il y a un truc qui me chagrine. Avant aviez-vous 2 allumages pour allumer votre salle de bains. Si c'est le cas branchez le Rouge sur L ou P, faites une liaison entre ces deux bornes, les 2 fils Orange sur la borne 1 de chaque inter. Les fabricants ne fabriquent plus des interrupteurs simples ou double allumage, ils sont remplacés par des Va & Vient. Il suffit d'utiliser la borne L ou P pour la phase, le retour lampe sur 1 ou 2 de chaque appareil.
01 août 2010 à 13:34

Bonjour. C'est une grosse erreur d'avoir installé des lampes économie pour un HLM, copropriété et lieux où les passages sont continuels. Le point faible de ces lampes est justement leurs fragilité aux allumages fréquents, ce qui semble être le cas. Elles sont déconseillées avec les minuteries, les détecteurs de mouvement... Il existe maintenant des lampes qui supportent mieux les allumages répétés, le coût n'est pas le même.
31 juillet 2010 à 15:27

Bonjour. Si votre douille est branchée, coupez le CC ou Dj correspondant. En prenant la douille de face, vous allez remarquer au fond une petite patte de laiton, au fond de la douille, appuyez dessus pour dégager l'encoche. Tournez la bague de démontage, c'est fait. Aucun problème pour le remontage la patte s'enclipse toute seule.
31 juillet 2010 à 00:33

Bonjour. Vous ne dépassez pas 8 points lumineux, vous pouvez vous servir de cette ligne, sous réserve de son bon état et sa constitution P + N + T. Par contre, votre protection va changer enlevez le 20A, insérer un fusible de 10A ou un disjoncteur de 16A, je vous préconise le 16A.
30 juillet 2010 à 18:19

Bonjour. Le plus important dans votre signalétique c'est : Volts 400/3. Ce qui veut dire 400 volts avec 3 phases. Si vous avez chez vous du tétrapolaire 3P + N + T, vous pouvez brancher le hachoir en 3 phases 400V, dans le cas contraire, la modification en monophasé (condensateur) coûterais cher pour un résultat plus que médiocre.
30 juillet 2010 à 18:12

Bonjour. Il doit y avoir une "fuite" de courant au niveau de votre four. Ce qui m'étonne c'est que votre électricien s'arrête à la mesure de terre sans aller plus loin, du moins vous renseigner sur ce danger. Avez-vous une protection différentielle de 30 mA ?
30 juillet 2010 à 18:05

Bonjour. Qu'appelez-vous TGBT (Tableau Général Basse tension). Si c'est un transfo ERDF, vous ne pouvez pas. Par contre si c'est chez vous, aucun problème. Passe t-il des câbles dans le caniveau ? Je vous préconise une liaison à la terre de la couverture métallique.
29 juillet 2010 à 11:05

Bonjour. Le fusible interne, généralement en verre a du sauter. A vérifier et à changer si c'est le cas. Vous avez un problème interne à votre ensemble de plaques.
29 juillet 2010 à 11:01

Bonjour. Sur le site, Bricovidéo, chercher branchement d'un télérupteur, de plus la vidéo est interactive.
27 juillet 2010 à 12:10

Bonjour. Sachez qu'un bouton situé à l'extérieur doit être alimenté en TBTS - Très Basse Tension de Sécurité - 12 ou 24 V max. Vous avez la solution de monter un voyant 12 ou 24v en // sur les 2 fils de votre bouton. Cela nécessite un transformateur de sonnette. Dans le cas d'un voyant je vous déconseille les piles ou accus.
27 juillet 2010 à 12:07

Bonjour. Ce ballast sert exclusivement pour les lampes Haute pression (sodium, mercure...). Vous ne pouvez pas vous en servir en installation domestique, pour des tubes fluo ordinaires.
27 juillet 2010 à 12:01

Bonjour. Coupez 10 cm environ, du cordon. Changez la fiche, une 2 pôles + T si votre fiche moulée a 3 plots, une 2 pôles si votre fiche a 2 plots. Je crois qu'il y a une vidéo sur ce site.
27 juillet 2010 à 11:58

Bonjour. Les partages à l'amiable, le sont au début. Dans le temps cela se détériore. Un conseil, faites poser un compteur pour les communs, quitte par la suite à diviser, le montant de la facture TTC, abonnement compris, par le nombre de foyers résidents.
26 juillet 2010 à 18:28

Bonjour. Comme vous aviez un radiateur avant, il est très possible même quasi certain que ce circuit est sur le programme Jour/Nuit. Ce circuit doit être 'piloté' par un contacteur Jour/nuit. Si vous le pouvez repérez votre circuit et branchez le sur le circuit normal des prises, (8 max par protection)
26 juillet 2010 à 18:21

Bonjour. Vérifiez si vous n'avez pas un fil de coupé sur l'alimentation 230 v, ou un fusible de sauté au secondaire 12 ou 24v de votre transformateur. Pour information, un tournevis testeur fonctionne sur une plage de tension de 127 v à 230v. Dans votre cas vous utilisez de la TBTS - Très Basse Tension de Sécurité - (12 ou 24 v) vous ne pouvez pas tester vos circuit avec un tel outil.
26 juillet 2010 à 00:33

Bonjour. Référence rehausse 50m/m pour tableau Legrand Equinoxe : 1 rangée 013 71 - 2R : 013 72 - 3R : 013 73 - 4R : 013 74.
25 juillet 2010 à 20:05

Bonjour. Si les comptages sont CHEZ VOUS, vous pouvez vous y opposer et demander le déplacement des éléments (procédure très longue et coûteuse).
Dans le cas contraire, le plus probable, les coffrets sont installés en limite de propriété, même fixés sur votre façade. Vous ne pouvez pas vous y opposer, ni obliger, soit la Mairie, soit le fournisseur d'énergie à effectuer un habillage, à moins que le site ne soit classé. Un cas fréquent qui rejoint un peu le vôtre, dans certains villages, le cheminement des lignes d'alimentations, ERDF ou Téléphone, le longs des façades des riverains.
Dans le cas contraire, le plus probable, les coffrets sont installés en limite de propriété, même fixés sur votre façade. Vous ne pouvez pas vous y opposer, ni obliger, soit la Mairie, soit le fournisseur d'énergie à effectuer un habillage, à moins que le site ne soit classé. Un cas fréquent qui rejoint un peu le vôtre, dans certains villages, le cheminement des lignes d'alimentations, ERDF ou Téléphone, le longs des façades des riverains.
25 juillet 2010 à 19:32

Bonjour. Un simple interrupteur basique, apparent ou encastré.
25 juillet 2010 à 19:01

Bonjour. Ce n'est pas un câble c'est une câblette nue de 16² ou 25². En principe c'est l'électricien qui pose cette câblette. Le maçon peut également le faire, vous même aussi. Il n'y a pas de distance normalisée par rapport aux fondations. Si vous la poser vous même, effectuer de grands S pour avoir le maximum de contact entre le cuivre et la terre, faites ressortir un bout à l'endroit le plus proche de l'emplacement de votre tableau. Il faut laisser assez long pour permettre la connexion d'une barrette ou dispositif de coupure de terre.
25 juillet 2010 à 19:00

Bonjour. Une très bonne vidéo est disponible sur ce site.
25 juillet 2010 à 18:50

Bonjour. Vous pouvez utiliser du 3G2,5², qui peut le plus peut le moins, pensez à adapter votre protection à l'intensité de la VMC.
23 juillet 2010 à 17:42

Bonjour. Je pense que votre question ne concerne pas le Bricolage. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'énergie.
23 juillet 2010 à 00:11

Bonjour. Vous avez sur ce site une vidéo très explicite.
21 juillet 2010 à 13:11

Bonjour. La "subtilisation" est-elle avant votre compteur ou après.
Avant le comptage, le Neutre va vers le compteur de votre voisin, il paye sa consommation.
Après votre comptage, le Neutre y va aussi, mais il passe par votre compteur, qui lui enregistre, la consommation, de votre installation et de la sienne.
Essayez de résoudre ce problème à l'amiable, ou bien adressez-vous à votre fournisseur d'énergie.
Si les protections normalisées sont en place il n'a pas de problème de sécurité, seulement pour votre compte en banque.
Avant le comptage, le Neutre va vers le compteur de votre voisin, il paye sa consommation.
Après votre comptage, le Neutre y va aussi, mais il passe par votre compteur, qui lui enregistre, la consommation, de votre installation et de la sienne.
Essayez de résoudre ce problème à l'amiable, ou bien adressez-vous à votre fournisseur d'énergie.
Si les protections normalisées sont en place il n'a pas de problème de sécurité, seulement pour votre compte en banque.
18 juillet 2010 à 00:23

Bonjour. Merci pour le remerciement c'est assez rare. Content de vous avoir aiguillé.
17 juillet 2010 à 09:50

Vous êtes sur la case Départ, vous n'allez pas toucher, mais donner 20.000 , vous allez directement en prison.
Ne comptez pas sur ce site pour vous renseigner. Je ne vous salue pas.
Ne comptez pas sur ce site pour vous renseigner. Je ne vous salue pas.
16 juillet 2010 à 22:37

Bonjour. C'est bien un problème de Terre, il doit y avoir une fuite de courant sur un ou plusieurs appareils.
A vérifier en les débranchant un par un. Avez-vous une protection différentielle de 30 mA ?
Dans la négative, il est urgent d'en équiper votre installation.
A vérifier en les débranchant un par un. Avez-vous une protection différentielle de 30 mA ?
Dans la négative, il est urgent d'en équiper votre installation.
16 juillet 2010 à 22:34

Bonjour. La référence LG 04050 correspond à un contacteur EJP. C'est la référence LG 04049 qu'il vous faut.
Vérifiez quand même votre hygrostat, il est peut-être défectueux.
Vérifiez quand même votre hygrostat, il est peut-être défectueux.
16 juillet 2010 à 22:30

Bonjour. Votre volet doit avoir un mauvais glissement. Il y a certainement un "fusible bilame" qui doit couper le circuit quand votre moteur dépasse une température normale.
15 juillet 2010 à 19:55

Bonjour. Pour la bobine du contacteur OUI, pour le circuit de puissance, un disjoncteur en fonction de l'intensité de votre pompe d'arrosage.
15 juillet 2010 à 18:12

Bonjour. Suivez le schéma du Va & Vient de la vidéo. Branchez vos autres luminaires en parallèle avec l'existant sur la vidéo.
14 juillet 2010 à 23:51

Bonjour. Je pense qu'il va falloir pensez à acheter du matériel professionnel en Tri ou Tétrapolaire.
14 juillet 2010 à 23:48

Bonjour. Additif à ma réponse, les fours en Tri existent en milieu professionnel, ce n'est pas le même coût, qu'un Monophasé.
14 juillet 2010 à 12:55

Bonjour. Êtes-vous en Tri 230V ou 415V, avez-vous un conducteur Neutre (Bleu) ?
TRI 230V sans Neutre vous alimentez entre 2 phases, Tri 415V + Neutre vous alimentez entre 1 Phase et le Neutre.
Faites attention à l'équilibrage des Phases.
TRI 230V sans Neutre vous alimentez entre 2 phases, Tri 415V + Neutre vous alimentez entre 1 Phase et le Neutre.
Faites attention à l'équilibrage des Phases.
14 juillet 2010 à 12:52

Bonjour. Je sais je suis vieux jeu. A quoi peut servir un DCL, ce n'est pas esthétique, ce n'est pas pratique, ça ne supporte pas de poids. Une simple boîte point de centre scellée au plafond, permet d'effectuer des combinaisons autres qu'un simple allumage.
En France le dicton est : Pourquoi faire simple alors que l'on peut très bien compliqué.
Pour ma part je n'utilise pas de DCL. Il y a-t-il un internaute qui peut nous expliquer le bien fondé du DCL, à part la connexion et déconnexion.
En France le dicton est : Pourquoi faire simple alors que l'on peut très bien compliqué.
Pour ma part je n'utilise pas de DCL. Il y a-t-il un internaute qui peut nous expliquer le bien fondé du DCL, à part la connexion et déconnexion.
11 juillet 2010 à 23:50

Bonjour. Vérifier sur le côté, quelquefois il y a un ou deux mini interrupteurs qui servent pour la vitesse et l'inversion du sens de rotation.
10 juillet 2010 à 10:40

Bonjour. Vous pouvez monter un programmateur ménager sur Phase et Neutre, sans utiliser le fil pilote qui lui ne sert que pour un contact asservi, par un relais ou contacteur.
10 juillet 2010 à 10:32

Bonjour. Je pense qu'une ouverture, un bon nettoyage (attention aux solvants) doivent vous sortir d'affaire.
Par exemple du W40 ou 3 en 1, sur les roulements devrait aller.
Par exemple du W40 ou 3 en 1, sur les roulements devrait aller.
10 juillet 2010 à 10:29

Bonjour. Votre montage va devenir 'prises commandées' par un interrupteur, votre protection va passer en 10A (2300W au total). Vérifier que vous n'avez pas d'autres prises non commandées de branchées sur ce circuit.
09 juillet 2010 à 11:16

Bonjour. Dans mon garage, j'ai un tapis de présence. C'est un tapis assez résistant, qui comporte deux grilles métalliques tissées, séparées de quelques m/m.
Lorsque le pneu roule sur le tapis le contact se fait. Alimentation du contact sec en TBTS, vers un relais qui commande soit une lumière, soit un klaxon (comme chez moi).
Il existe d'autres modèles aussi efficaces les uns que les autres : Pneu fixé au mur, Plaque magnétique, Cellules, Bouton coup de poing fixé sur une planchette au mur, Caméra, Réflecteur de phare etc.
Le plus simple dans mon cas le tapis de sol (140 Euros en Kit complet) en grande surface de bricolage.
Voir aussi les fournisseurs d'alarme ou de porte automatique.
Lorsque le pneu roule sur le tapis le contact se fait. Alimentation du contact sec en TBTS, vers un relais qui commande soit une lumière, soit un klaxon (comme chez moi).
Il existe d'autres modèles aussi efficaces les uns que les autres : Pneu fixé au mur, Plaque magnétique, Cellules, Bouton coup de poing fixé sur une planchette au mur, Caméra, Réflecteur de phare etc.
Le plus simple dans mon cas le tapis de sol (140 Euros en Kit complet) en grande surface de bricolage.
Voir aussi les fournisseurs d'alarme ou de porte automatique.
07 juillet 2010 à 17:28

Bonjour. Suivant des normes, le Brun et le Noir seraient des couleurs de phases, le vert/jaune pas de problème Terre. Il reste le Gris qui lui n'entre pas dans la nomenclature des couleurs normalisées.
Dans des années antérieures, j'ai connu le Neutre en Gris depuis il est en Bleu.
Une vérification avec un contrôleur universel nous en apprendra plus.
Dans des années antérieures, j'ai connu le Neutre en Gris depuis il est en Bleu.
Une vérification avec un contrôleur universel nous en apprendra plus.
07 juillet 2010 à 17:14

Bonjour. Il est préférable de vous reprendre sur votre tableau principal afin d'alimenter au 2ème étage votre tableau pré-équipé. Câble en 3G 6² ou 5G 6², suivant votre type d'alimentation, mono II, ou tétrapolaire IV. Après tableau du grenier : Éclairagiste 3 x 1,5², Prises 3 x 2,5², Chauffage 3 x 1,5² ou 3 x 2,5² suivant la puissance de votre chauffage.
07 juillet 2010 à 17:03

Bonjour. Essayez votre pompe en provisoire, hors du circuit des prises actuelles.
Deux solutions : Il y a disjonction, c'est au niveau de votre pompe, de son câblage qu'il y a un défaut. Pas de disjonction, votre câble est de nouveau défectueux, à changer de bout en bout.
Deux solutions : Il y a disjonction, c'est au niveau de votre pompe, de son câblage qu'il y a un défaut. Pas de disjonction, votre câble est de nouveau défectueux, à changer de bout en bout.
07 juillet 2010 à 16:52

Bonjour. Essayez sur les sites de fabricants d'alarme vol. Rubrique "détecteurs", il y en a de 6 - 12 V DC.
07 juillet 2010 à 16:46

Bonjour. Avez-vous un ampli d'antenne ? Le problème peut venir de lui.
07 juillet 2010 à 16:42
