Profil du membre DB
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit DB sur le forum Électricité

a posté 414 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Question déjà posée sur ce forum qui a abouti à un tollé de contradiction.
Je vous redonne la marche à suivre, inverser la phase et le neutre sur la plaque de branchement. Je ne sais pas l'expliquer, comme disait Galilé < Et pourtant elle tourne>. Moi je vous répond.
Je vous redonne la marche à suivre, inverser la phase et le neutre sur la plaque de branchement. Je ne sais pas l'expliquer, comme disait Galilé < Et pourtant elle tourne>. Moi je vous répond
02 septembre 2010 à 11:22

Bonjour. Vous pouvez contacter l'Agence Régionale Legrand de votre région. Ou bien le siège à LIMOGES 87, qui vous aiguillera vers leurs services techniques.
31 août 2010 à 12:48

Bonjour mf06. Pour faire avancer le shmiblick ? Ces lampes ne servaient-elles pas pour des feux de circulation ; Rouge, Orange, Vert ?
31 août 2010 à 10:06

Bonjour. Une Terre doit être constitué d'un piquet ou d'une boucle fond de fouille, d'une câblette nue de section de 16² ou 25². Un dispositif de coupure permettant la mesure 'appelé Barrette'.
D'un conducteur vert/jaune isolé de section égale ou supérieure à la section des câbles d'alimentation générale. Ce câble est relié à un dispositif de répartition. Ensuite tous les circuits doivent être reliés à la Terre. La section du fil de Terre doit être la même que la section des conducteurs du circuit concernés. Exemple : Éclairage en 1,5² Terre en 1,5², Ligne en 6² Terre en 6². Pour le positionnement du fil Neutre à gauche, cela est une convention, il n'y a rien d'obligatoire. Faites une LRAR à votre propriétaire en lui signalant les dangers de non conformité des prises de Terre. Vous pouvez consulter le site Promotelec (prise de Terre, locaux d'habitation).
D'un conducteur vert/jaune isolé de section égale ou supérieure à la section des câbles d'alimentation générale. Ce câble est relié à un dispositif de répartition. Ensuite tous les circuits doivent être reliés à la Terre. La section du fil de Terre doit être la même que la section des conducteurs du circuit concernés. Exemple : Éclairage en 1,5² Terre en 1,5², Ligne en 6² Terre en 6². Pour le positionnement du fil Neutre à gauche, cela est une convention, il n'y a rien d'obligatoire. Faites une LRAR à votre propriétaire en lui signalant les dangers de non conformité des prises de Terre. Vous pouvez consulter le site Promotelec (prise de Terre, locaux d'habitation).
31 août 2010 à 09:56

Bonjour. La marque Cofrel est mondialement connu, un coût un peu plus élevé par rapport aux autres.
Ce qui est compensé par la robustesse et la fiabilité.
Ce qui est compensé par la robustesse et la fiabilité.
30 août 2010 à 09:56

Bonjour. Sur 1 et 2, contact ouvert, arrivée au milieu, départ sur 2, vérifiez quand même, Legrand imprime les branchements sur les appareillages.
29 août 2010 à 17:52

Bonjour. Dans une GTL, il est possible d'effectuer des raccordements, utiliser de préférence des connecteurs type "wago".
Dans un tableau il est également possible de faire de même, en cas de nombreux branchements utiliser de préférence des connecteurs sur rails type "viking".
Ceci dans les deux cas, pour des connexions raisonnables en nombre.
Dans un tableau il est également possible de faire de même, en cas de nombreux branchements utiliser de préférence des connecteurs sur rails type "viking".
Ceci dans les deux cas, pour des connexions raisonnables en nombre.
29 août 2010 à 17:48

Bonjour. A la vue de votre "esquisse", cela doit fonctionner.
A l'avenir vous pouvez exécuter votre schéma sur du papier libre le scanner et l'envoyer, ce sera plus lisible. Il vous faut la Terre (vert/jaune) à chaque point lumineux.
A l'avenir vous pouvez exécuter votre schéma sur du papier libre le scanner et l'envoyer, ce sera plus lisible. Il vous faut la Terre (vert/jaune) à chaque point lumineux.
29 août 2010 à 17:19

Bonjour. Je ne pense pas, cela dépend de la date de construction, à suivre.
29 août 2010 à 13:35

Bonjour. Vous êtes en dégroupage total, je pense que ce n'est pas possible, sans ligne FT.
Contactez votre fournisseur d'accès Internet, vous aurez compris.
Contactez votre fournisseur d'accès Internet, vous aurez compris.
29 août 2010 à 13:31

Bonjour. Je n'ai pas écrit de changer la canalisation, seulement de changer les conducteurs, les passer en direct sans connexion dans la boîte incriminée.
28 août 2010 à 13:06

Bonjour. Le Portugal faisant parti de L'UE, je pense sans vouloir l'affirmer que la Norme NF C 15-100 peut s'appliquer.
28 août 2010 à 13:01

Bonjour. Vous devez avoir un mauvais contact au niveau de la douille, du connecteur ou un conducteur de débranché, revoir le câblage.
28 août 2010 à 12:59

Bonjour. Sur les côtés il y a des caches blancs, tirez-les doucement vers l'extérieur.
Vous allez libérer le tube et les fixations.
Vous allez libérer le tube et les fixations.
28 août 2010 à 12:56

Bonjour. J'avoue ne pas comprendre votre problème. Une impossibilité d'allumer est plausible, mais l'impossibilité d'éteindre me laisse sans réponse.
Vérifiez que votre montage est bien un Va & Vient. Je pencherais plus vers un télérupteur avec des boutons poussoirs (BP). Il se peut que le télérupteur soit bloqué, ou que le branchement des BP soit défectueux.
Combien avez-vous de fils sur l'appareillage de commande (inter ou BP) ? Revenez nous voir.
Vérifiez que votre montage est bien un Va & Vient. Je pencherais plus vers un télérupteur avec des boutons poussoirs (BP). Il se peut que le télérupteur soit bloqué, ou que le branchement des BP soit défectueux.
Combien avez-vous de fils sur l'appareillage de commande (inter ou BP) ? Revenez nous voir.
28 août 2010 à 12:53

Bonjour. La mesure sérieuse d'une prise de Terre est effectuée par un professionnel, sachez qu'elle ne doit pas égaler ou dépasser 100 Ohms.
28 août 2010 à 12:43

Bonjour. Votre montage est correct, votre chargeur doit être relié au 230V, il alimente et maintient la charge de la batterie.
28 août 2010 à 12:41

Bonjour. Avez-vous une prise 2P+T ? Dans le cas contraire vous devez poser une prise avec la Terre (vert/jaune).
Si vous avez une prise avec la Terre à proximité vous pouvez y reprendre le conducteur vert/jaune.
Une autre solution est de "tirer" une ligne 3G2,5², depuis votre tableau.
Si vous avez une prise avec la Terre à proximité vous pouvez y reprendre le conducteur vert/jaune.
Une autre solution est de "tirer" une ligne 3G2,5², depuis votre tableau.
28 août 2010 à 12:39

Bonjour. Tout est expliqué clairement sur ce site, voir vidéo du Va & Vient. Comme vous répond "l'ancien BB", optez pour un télérupteur c'est plus simple.
Vidéo Télérupteur également disponible sur ce site.
Les points d'éclairage se raccordent en parallèle fil à fil, Bleu, Retour lampe, Terre.
Vidéo Télérupteur également disponible sur ce site.
Les points d'éclairage se raccordent en parallèle fil à fil, Bleu, Retour lampe, Terre.
28 août 2010 à 10:01

Bonjour. Vérifiez les appareils qui sont en service au moment de la disjonction, (éclairages, prises, chauffage, chauffe-eau, réfrigérateur, congélateur...)
27 août 2010 à 19:00

Bonjour. Votre référence 03795, e. catalogue Legrand, correspond à des réglettes, merci de vérifier !
27 août 2010 à 12:02

Bonjour. Voir Legrand Réf : 670 91 pour Céliane, Réf : 784 56 pour Mosaïc.
Interrupteur automatique sans neutre.
Interrupteur automatique sans neutre.
27 août 2010 à 11:47

Bonjour. Vous avez posé la question en 8832. Il est difficile de faire un diagnostic à distance.
Désolé de ne pas pouvoir faire plus. Le fil Bleu est le Neutre, il doit toujours être présent sur votre branchement.
Désolé de ne pas pouvoir faire plus. Le fil Bleu est le Neutre, il doit toujours être présent sur votre branchement.
27 août 2010 à 10:09

Bonjour. Personnellement j'emploie du Legrand et aussi Tehalit. Ce sont des marques ou l'on trouve facilement des accessoires polyvalents, compatibles entre eux.
27 août 2010 à 10:03

Bonjour. Ce n'est pas normalisé (NF C 15-100), un Neutre même non protégé doit être coupé par un coupe-circuit ou un disjoncteur propre à son circuit.
26 août 2010 à 16:56

Bonjour. Vous pouvez préciser quel type ou genre de "broche" ?
26 août 2010 à 16:29

Bonjour. Une idée oui, pourquoi ne pas remplacer votre circuit Va et Vient par un télérupteur.
Comme cela vous pouvez acheter un double poussoir ; un pour le circuit télérupteur existant, l'autre pour la commande du 2ème télérupteur.
Comme cela vous pouvez acheter un double poussoir ; un pour le circuit télérupteur existant, l'autre pour la commande du 2ème télérupteur.
26 août 2010 à 16:06

Bonjour. Vous pouvez parfaitement installer une goulotte de grande capacité pour acheminer vos câbles. Au niveau du raccordement, suivant la section des conducteurs, vous pouvez manchonner et isoler avec de la gaine thermo-rétractable (fourniture grossiste).
Vous pouvez aussi regrouper les câbles au départ dans une grande boîte de dérivation "plexo", avec des borniers type "viking". Pensez à bien repérer les circuits lors de leur installation.
Vous pouvez aussi regrouper les câbles au départ dans une grande boîte de dérivation "plexo", avec des borniers type "viking". Pensez à bien repérer les circuits lors de leur installation.
26 août 2010 à 16:02

Bonjour. Si votre radiateur est en fait un convecteur (fixé à la paroi), vous ne pouvez pas, les circuits de chauffage sont spécifiques. Par contre si c'est un chauffage mobile branché sur une prise 2P+T, vous pouvez sans dépasser 8 prises par circuit.
25 août 2010 à 23:57

Bonjour JLF, votre montage est bon à la condition que l'internaute utilise un BP Arrêt d'Urgence à verrouillage. Ré-enclenchement manuel. Cordialement.
25 août 2010 à 19:56

Bonjour. Si ce sont des fils, ce n'est pas autorisé, sauf s'ils sont passés dans une gaine (16 - 20 - 25...). Par contre pour des câbles, vous pouvez les passer. Un conseil si vous le pouvez passez vos câbles dans une gaine, cela facilitera leur remplacement éventuel.
25 août 2010 à 11:56

Bonjour.
Le trottoir est-il sur le domaine public ? Un détecteur de mouvement devrait faire l'affaire. Vous pouvez tenter un montage va et vient (plus de travail).
Le trottoir est-il sur le domaine public ? Un détecteur de mouvement devrait faire l'affaire. Vous pouvez tenter un montage va et vient (plus de travail).
25 août 2010 à 11:52

Bonjour. A la vue de votre photo, je pense si l'emplacement le permet, de monter une bobine MX, sur l'interrupteur de coupure générale (noir), associée à votre coup de poing.
Vous câblez le coup de poing en NO (normal ouvert), vous protégez le circuit MX et coup de poing à l'aide du disjoncteur diff de 6A.
Vous câblez le coup de poing en NO (normal ouvert), vous protégez le circuit MX et coup de poing à l'aide du disjoncteur diff de 6A.
24 août 2010 à 18:12

Bonjour. Vous avez une accumulation de mini-défauts, qui en provoque un grand.
Avez-vous une protection différentielle de 30mA. Je pense que non !
Faites intervenir un pro. Votre installation est DANGEREUSE.
Avez-vous une protection différentielle de 30mA. Je pense que non !
Faites intervenir un pro. Votre installation est DANGEREUSE.
24 août 2010 à 18:01

Bonjour. Vérifiez les douilles des ampoules. Essayez avec une autre lampe, de façon à cerner le problème. Panne au niveau des lampes de chevet ou panne au niveau de l'installation.
N'hésitez pas à revenir sur ce forum pour de plus amples informations.
N'hésitez pas à revenir sur ce forum pour de plus amples informations.
24 août 2010 à 17:57

Bonjour. Vous pouvez très bien commander l'allumage et l'extinction de vos circuits d'éclairage, à l'aide d'un simple interrupteur, à la condition d'adjoindre un contacteur mono (1P+N) ou Tétra (3P+N), suivant votre contrat. Au niveau puissance vous avez un choix 25A /40A / 63A /100 A...
Ce contacteur sera repris en aval de votre disjoncteur ou interrupteur différentiel protégeant les circuits d'éclairage. Faites attention qu'il n'y ait pas de prises de courant reprises sur ces circuits (réfrigérateur, congélateur...).
Ce contacteur sera repris en aval de votre disjoncteur ou interrupteur différentiel protégeant les circuits d'éclairage. Faites attention qu'il n'y ait pas de prises de courant reprises sur ces circuits (réfrigérateur, congélateur...).
24 août 2010 à 17:54

Bonjour. Le seul risque est de griller votre variateur. IL existe des variateurs spécifiques pour les moteurs.
24 août 2010 à 09:44

Bonjour. Une prise qui ne sert plus peut être condamnée.
Dans votre cas, vous ne pouvez pas laisser des dominos dans la boîte. Je vous indique une solution qui peut vous aider. -Trouvez le départ de votre circuit prise - localisez les prises qui sont alimentées par ce circuit. Il va vous falloir tirer un circuit direct pour alimenter les autres prises, vous allez passer les fils par la boîte à supprimer, ce qui est permis sans connexion. Une plaque sur votre boîte, assurera une protection mécanique. Ensuite vous carrelez comme prévu.
Dans votre cas, vous ne pouvez pas laisser des dominos dans la boîte. Je vous indique une solution qui peut vous aider. -Trouvez le départ de votre circuit prise - localisez les prises qui sont alimentées par ce circuit. Il va vous falloir tirer un circuit direct pour alimenter les autres prises, vous allez passer les fils par la boîte à supprimer, ce qui est permis sans connexion. Une plaque sur votre boîte, assurera une protection mécanique. Ensuite vous carrelez comme prévu.
23 août 2010 à 12:42

Bonjour. Consultez la vidéo du 'va et vient' sur ce site, vous devez avoir un mauvais branchement.
23 août 2010 à 12:27

Bonjour. Vous devez posséder des lampes de 12 Volts associées à un ou plusieurs transformateurs 230 V/12 V. Dans ce type de figure le fil ground doit être le fil de terre.
Il n'est pas obligatoire sous la tension de 12 Volts, vous pouvez brancher les 2 autres fils sans risque.
Il n'est pas obligatoire sous la tension de 12 Volts, vous pouvez brancher les 2 autres fils sans risque.
22 août 2010 à 12:57

Bonjour. L sur la Phase, N sur le Neutre, (protection 2A). Pour le branchement du contact, voir sur ce site 'branchement HP/HC chauffe-eau'. La position des contacts peuvent varier d'un modèle à l'autre.
09 août 2010 à 10:54

Bonjour. Legrand ou Grande Surface de Bricolage.
07 août 2010 à 15:46

Bonjour. Habituellement on dit 3x2,5² en pensant 3 fils, Un Noir, un Bleu, un Vert/jaune. Cette dénomination est erronée, car 3x2,5² veut réellement dire câble 3 fils. Noir, Marron, Bleu. Un 3x2,5² n'a pas de conducteur de Terre. Pour différencier ces deux câbles il y a un G qui entre dans la dénomination, 3G2,5². En résumé 3x2,5² pas de conducteur de Terre, 3Gx2,5² avec conducteur de Terre. Cela est valable pour tous les câbles jusqu'à 25², peut-être 35² je ne suis pas certain.
07 août 2010 à 15:45

Bonjour. Il faut modifier votre câblage le variateur agit sur le circuit 'puissance', éclairage.
07 août 2010 à 13:42

Bonjour. Vous pouvez poser votre tableau directement sur le placo, comme ERDF.
07 août 2010 à 13:40

Bonjour. Vérification approfondie du câblage 12V, de la sortie transfo à la douille, il y a peut-être un cours-circuit sur le circuit TBTS, (Très Basse Tension de Sécurité).
07 août 2010 à 13:39

Bonjour. Il n'y a pas de règles, pour la positon du barreau de Terre. Généralement il se positionne en bas du tableau. Vous pouvez le fixer en haut, sans problème.
Certains tableaux ont de l'espace pour le fixer sur un des côtés. Vous pouvez même en fixer 2, un en haut, l'autre en bas, dans le cas ou vous avez beaucoup de circuits.
Certains tableaux ont de l'espace pour le fixer sur un des côtés. Vous pouvez même en fixer 2, un en haut, l'autre en bas, dans le cas ou vous avez beaucoup de circuits.
07 août 2010 à 13:35

Bonjour. Un circuit spécialisé comme son nom l'indique est spécifique à un appareil, câbles ou fils et protections, donc aucun autres appareils doit être branchés avec. Ce circuit peut être en 2,5² - 6² - 10²... Je ne suis pas certain que les circuits réfrigérateur et congélateur soit considérés comme spécialisés. Chez moi par exemple, j'ai des lignes et protections distinctes, pour ces deux appareils.
05 août 2010 à 22:42

Bonjour. L'abat jour est fortement déconseillé, en raison de la chaleur dégagée par la lampe halogène (risque d'incendie). Vous pouvez trouver des vasques en grandes surface de bricolage.
05 août 2010 à 22:35

Bonjour
Il vous faut un contrôleur universel pour tester vos fils. Votre interrupteur est à deux fonctions, à l'aide du contrôleur en position ohmmètre, vérifiez le premier circuit entre une borne rouge et une autre 1 ou 2.
Manuvrez votre interrupteur pour la vérification de coupure ou de marche.
Faites de même avec le deuxième circuit borne rouge vers 1 et 2.
Trouvez un neutre dans votre installation (fil bleu). Recherchez à l'aide de votre contrôleur en position AC 500V (suivant les modèles), entre le neutre et un des 3 fils, l'alimentation en 230V.
Le fil trouvé va sur les bornes rouge de votre interrupteur, les 2 autres vont sur 1 de chaque circuit.
Lors de la recherche du fil d'alimentation (phase), prenez des précautions, vous êtes sous tension.
Pour le branchement des fils, il suffit de pousser le conducteur dans le trou correspondant, pour le retirer, appuyez sur la languette de couleur correspondante.
Il vous faut un contrôleur universel pour tester vos fils. Votre interrupteur est à deux fonctions, à l'aide du contrôleur en position ohmmètre, vérifiez le premier circuit entre une borne rouge et une autre 1 ou 2.
Manuvrez votre interrupteur pour la vérification de coupure ou de marche.
Faites de même avec le deuxième circuit borne rouge vers 1 et 2.
Trouvez un neutre dans votre installation (fil bleu). Recherchez à l'aide de votre contrôleur en position AC 500V (suivant les modèles), entre le neutre et un des 3 fils, l'alimentation en 230V.
Le fil trouvé va sur les bornes rouge de votre interrupteur, les 2 autres vont sur 1 de chaque circuit.
Lors de la recherche du fil d'alimentation (phase), prenez des précautions, vous êtes sous tension.
Pour le branchement des fils, il suffit de pousser le conducteur dans le trou correspondant, pour le retirer, appuyez sur la languette de couleur correspondante.
05 août 2010 à 12:56
