Bonjour,
A titre informatif et pour avoir vu cette installation :
Quel risque y a-t-il à avoir entièrement un câble à la terre de la maison en 1.5 mm² ?
En gros la personne n'avait pas la terre et a tiré du compteur un câble de 1.5mm² puis a relié ce dernier à toutes les prises de la maison.
Je sais, c'est très moche, mais comme elle ne souhaite rien entendre à mes avertissements, je souhaiterais connaître les risques qu'elle prend.
P . S. : Au passage sa phase et son neutre sont inversés sur presque toutes les prises : est-ce grave ? Par avance Merci.
A titre informatif et pour avoir vu cette installation :
Quel risque y a-t-il à avoir entièrement un câble à la terre de la maison en 1.5 mm² ?
En gros la personne n'avait pas la terre et a tiré du compteur un câble de 1.5mm² puis a relié ce dernier à toutes les prises de la maison.
Je sais, c'est très moche, mais comme elle ne souhaite rien entendre à mes avertissements, je souhaiterais connaître les risques qu'elle prend.
P . S. : Au passage sa phase et son neutre sont inversés sur presque toutes les prises : est-ce grave ? Par avance Merci.
30 août 2010 à 10:48
Conseils Forum electricite 1
Invité

Risque sur installation électrique Terre en 1.5 mm²
Invité

Bonjour,
statistiquement, le risque est quasiment nul.
Le risque qu'elle prend est (je caricature) qu'un jour, toute l'électricité qui arrive dans la maison fuie, et qu'elle ne puisse pas être toute évacuée par le conducteur de terre. Mais dans ce cas, l'inter dif devrait avoir déclenché...
SD
statistiquement, le risque est quasiment nul.
Le risque qu'elle prend est (je caricature) qu'un jour, toute l'électricité qui arrive dans la maison fuie, et qu'elle ne puisse pas être toute évacuée par le conducteur de terre. Mais dans ce cas, l'inter dif devrait avoir déclenché...
SD
31 août 2010 à 10:26
Conseils Forum electricite 2
Risque sur installation électrique Terre en 1.5 mm²
Bonjour. Une Terre doit être constitué d'un piquet ou d'une boucle fond de fouille, d'une câblette nue de section de 16² ou 25². Un dispositif de coupure permettant la mesure 'appelé Barrette'.
D'un conducteur vert/jaune isolé de section égale ou supérieure à la section des câbles d'alimentation générale. Ce câble est relié à un dispositif de répartition. Ensuite tous les circuits doivent être reliés à la Terre. La section du fil de Terre doit être la même que la section des conducteurs du circuit concernés. Exemple : Éclairage en 1,5² Terre en 1,5², Ligne en 6² Terre en 6². Pour le positionnement du fil Neutre à gauche, cela est une convention, il n'y a rien d'obligatoire. Faites une LRAR à votre propriétaire en lui signalant les dangers de non conformité des prises de Terre. Vous pouvez consulter le site Promotelec (prise de Terre, locaux d'habitation).
D'un conducteur vert/jaune isolé de section égale ou supérieure à la section des câbles d'alimentation générale. Ce câble est relié à un dispositif de répartition. Ensuite tous les circuits doivent être reliés à la Terre. La section du fil de Terre doit être la même que la section des conducteurs du circuit concernés. Exemple : Éclairage en 1,5² Terre en 1,5², Ligne en 6² Terre en 6². Pour le positionnement du fil Neutre à gauche, cela est une convention, il n'y a rien d'obligatoire. Faites une LRAR à votre propriétaire en lui signalant les dangers de non conformité des prises de Terre. Vous pouvez consulter le site Promotelec (prise de Terre, locaux d'habitation).
31 août 2010 à 09:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 2. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
- 5. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
- 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
- 7. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 8. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
- 10. Rapport d'état installation électrique
- N°22148 : Bonjour à tous. Je viens de signer un compromis pour acheter une maison et me trouve dans le délai de rétractation. En lisant le rapport d'expertise, quelques petites surprises (j'aurais dû regarder avant de signer...
- 11. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite