Profil du membre CMT
Actuellement
26 676
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 001 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Difficile à dire car les couleurs normalisées ne sont pas respectées
Une photo des fils de l’autre va et vient aiderait.
Et dans l’idéal de ceux des lampes.
Difficile à dire car les couleurs normalisées ne sont pas respectées
Une photo des fils de l’autre va et vient aiderait.
Et dans l’idéal de ceux des lampes.
31 octobre 2024 à 09:39

… sauf si l’interrupteur différentiel de tête devient surchargé.
30 octobre 2024 à 07:40

Bonjour.
Néanmoins, c’est juste du confort.
Il n’y a pas de risque.
Néanmoins, c’est juste du confort.
Il n’y a pas de risque.
30 octobre 2024 à 07:39

Bonjour.
Les 2
Le seul danger, c’est pour votre dos.
Les 2
Le seul danger, c’est pour votre dos.
30 octobre 2024 à 07:37

Bonjour.
Ne déplacez rien mais déportez un dispositif de coupure générale à bonne hauteur.
Ne déplacez rien mais déportez un dispositif de coupure générale à bonne hauteur.
29 octobre 2024 à 12:25

Bonjour.
Utilisez du 1,5mm².
Vous n’aurez que quelque mA à faire passer et cette section vous permet 16A, donc environ 1000 fois plus.
Utilisez du 1,5mm².
Vous n’aurez que quelque mA à faire passer et cette section vous permet 16A, donc environ 1000 fois plus.
29 octobre 2024 à 08:46

Bonsoir.
Le Deltia 8.31 est un programmateur, pas un thermostat.
Le Deltia 8.31 est un programmateur, pas un thermostat.
28 octobre 2024 à 20:59

Avec PowerPoint de Microsoft.
27 octobre 2024 à 13:22

Donc un va et vient ?
Faire alors quelque chose dans cet esprit.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Faire alors quelque chose dans cet esprit.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 octobre 2024 à 12:33

Pour vous aider et si j'ai bien compris votre besoin je vous propose un schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 octobre 2024 à 07:04

Bonjour.
Je n'ai pas compris où était la boite de dérivation, mais vous pouvez en avoir qu'une.
Dans ce cas du 1,5² conviendra très bien.
Mais pourquoi 2 lignes ?
En synthèse, clarifier votre projet avec une petit schéma de ce que vous envisagez.
Cela aidera à vous conseiller.
Citation :Vous pouvez faire 2 circuits (mais je n'en vois pas l'intérêt), mais vous pouvez avoir le même boitier.
Je me demande donc si je dois séparer les 2 lignes (prise et interrupteur) dans 2 boîtes de dérivation différentes
Je n'ai pas compris où était la boite de dérivation, mais vous pouvez en avoir qu'une.
Citation :Si j'ai bien compris vous faites un "meuble" mobile qui va se raccorder sur une prise.
Et quelle section de câble utiliseriez-vous ?
Dans ce cas du 1,5² conviendra très bien.
Citation :Si c'est bien un "meuble" mobile, cela ne fait pas partie de l'installation fixe de l'habitation, donc pas de soucis.
Et est-ce que je peux alimenter les 2 lignes en faisant une arrivée venant d'une prise ?
Mais pourquoi 2 lignes ?
En synthèse, clarifier votre projet avec une petit schéma de ce que vous envisagez.
Cela aidera à vous conseiller.
27 octobre 2024 à 06:43

Bonjour;
On n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur la plaque, mais il est probable que ce soit un 30A maxi.
Si c'est le cas, demandez un abonnement 9kVA, ils devront vous le changer gratuitement.
Vous avez de la tension en entrée du tableau lorsque le DB est sur arrêt ?
On n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur la plaque, mais il est probable que ce soit un 30A maxi.
Si c'est le cas, demandez un abonnement 9kVA, ils devront vous le changer gratuitement.
Vous avez de la tension en entrée du tableau lorsque le DB est sur arrêt ?
26 octobre 2024 à 15:39

Bonjour.
Vu que c'est 3 phases + terre, vous n'avez pas de neutre.
Il n'est donc pas possible de faire partir un circuit mono à partir de là (phase/neutre/terre).
Vu que c'est 3 phases + terre, vous n'avez pas de neutre.
Il n'est donc pas possible de faire partir un circuit mono à partir de là (phase/neutre/terre).
26 octobre 2024 à 13:21

Bonjour.
Une prise triphasée, c'est du :
4G2,5² (3 phases + terre)
ou
5G2,5² (3 phases + neutre + terre)
Pas du 3x2,5² (1 phase + neutre + terre)
Pour faire un prolongement mono, il faut 1 phase + neutre + terre.
A noter que du 10² ne se connectera pas sur une prise, il faudrait savoir quel est l'usage qui justifie une telle section, car même à 60m du 6² suffit pour 20A avec une chute de tension de 5% (autorisé par la norme pour les usages autres qu'éclairage).
En synthèse :
- Mieux préciser ce que vous avez.
- Nous faire comprendre pourquoi vouloir faire cela, car je rejoins GL dans sa proposition de solution, de tirer un nouveau circuit à neuf depuis le tableau de répartition.
Une prise triphasée, c'est du :
4G2,5² (3 phases + terre)
ou
5G2,5² (3 phases + neutre + terre)
Pas du 3x2,5² (1 phase + neutre + terre)
Pour faire un prolongement mono, il faut 1 phase + neutre + terre.
A noter que du 10² ne se connectera pas sur une prise, il faudrait savoir quel est l'usage qui justifie une telle section, car même à 60m du 6² suffit pour 20A avec une chute de tension de 5% (autorisé par la norme pour les usages autres qu'éclairage).
En synthèse :
- Mieux préciser ce que vous avez.
- Nous faire comprendre pourquoi vouloir faire cela, car je rejoins GL dans sa proposition de solution, de tirer un nouveau circuit à neuf depuis le tableau de répartition.
25 octobre 2024 à 18:10

Bonjour.
La NF C15-100 régit les installations électrique des bâtiments, pas les appareils électroménagers.
Le fabricant a dimensionné le cordon en fonction des caractéristiques de l'appareil.
Et aucun soucis avec du 1mm² pour 1600W sur environ 1m.
La NF C15-100 régit les installations électrique des bâtiments, pas les appareils électroménagers.
Le fabricant a dimensionné le cordon en fonction des caractéristiques de l'appareil.
Et aucun soucis avec du 1mm² pour 1600W sur environ 1m.
24 octobre 2024 à 19:17

Bonjour.
Je ne vois pas ce qu'Enedis vient faire la dedans.
Il ne doit y a avoir qu'une seule terre par bâtiment.
Je ne vois pas ce qu'Enedis vient faire la dedans.
Il ne doit y a avoir qu'une seule terre par bâtiment.
24 octobre 2024 à 14:08

Bonsoir.
Surement une connexion mal serrée (probablement le neutre), soit sur la prise, soit sur l'autre prise objet du repiquage.
Surement une connexion mal serrée (probablement le neutre), soit sur la prise, soit sur l'autre prise objet du repiquage.
23 octobre 2024 à 16:23

Bonjour.
Cela dépend si ce différentiel est dédié ou non à ce disjoncteur.
Car comme indiqué dans le texte ci-dessus "le dispositif différentiel peut être spécifique ou non"
S'il est dédié et que le disjoncteur est un 20A maxi, la liaison avec les borniers peut se faire en :
- 2,5² selon NF C15-100 (Annexe E du Titre 10).
- 10² selon NF C16-600 (norme des diagnostiqueurs).
S'il n'est pas dédié : 10².
Cela dépend si ce différentiel est dédié ou non à ce disjoncteur.
Car comme indiqué dans le texte ci-dessus "le dispositif différentiel peut être spécifique ou non"
S'il est dédié et que le disjoncteur est un 20A maxi, la liaison avec les borniers peut se faire en :
- 2,5² selon NF C15-100 (Annexe E du Titre 10).
- 10² selon NF C16-600 (norme des diagnostiqueurs).
S'il n'est pas dédié : 10².
22 octobre 2024 à 12:35

Bonjour.
Cela dépend comment vous avez câblé le télérupteur actuel.
Les schémas sont indiqués sur le côté du OR-CR-230
Cela dépend comment vous avez câblé le télérupteur actuel.
Les schémas sont indiqués sur le côté du OR-CR-230
21 octobre 2024 à 18:20

Il y a une autre possibilité qui ferait sauter le différentiel, c'est que phase du télérupteur et neutre des lampes ne soient pas sous le même disjoncteur et le même différentiel.
21 octobre 2024 à 17:58

Repérez à quel disjoncteur est raccordé le neutre.
Coupez un à un tous les disjoncteur sauf celui-ci et testez vos poussoir entre chaque coupure, jusqu'à trouver celui qui ne fera pas sauter le différentiel.
C'est que la phase du poussoir sera ici de celui-ci.
Restera à mettre le neutre sur le même disjoncteur.
Coupez un à un tous les disjoncteur sauf celui-ci et testez vos poussoir entre chaque coupure, jusqu'à trouver celui qui ne fera pas sauter le différentiel.
C'est que la phase du poussoir sera ici de celui-ci.
Restera à mettre le neutre sur le même disjoncteur.
21 octobre 2024 à 17:50

Je pense que :
- A1 et A2 ce sont les bornes de devant en bas.
- 1 et 2 ce sont les bornes de derrière en haut et en bas.
Comme je l'ai dot plus haut, le problème est que la phase de vos poussoirs (qui n'est pas sur le télérupteur) et le neutre du télérupteur ne sont pas issus du même disjoncteur et du même interrupteur différentiel.
- A1 et A2 ce sont les bornes de devant en bas.
- 1 et 2 ce sont les bornes de derrière en haut et en bas.
Comme je l'ai dot plus haut, le problème est que la phase de vos poussoirs (qui n'est pas sur le télérupteur) et le neutre du télérupteur ne sont pas issus du même disjoncteur et du même interrupteur différentiel.
21 octobre 2024 à 17:48

Bonjour.
Non c'est obligatoire que le cheminement en partie commune se fasse sous différentiel 30mA (je vous ai mis le texte), donc il doit être au départ.
Après, rien ne vous empêche d'ajouter un interrupteur sectionneur à l'arrivée du câble dans le garage si vous voulez une coupure à ce niveau.
Non c'est obligatoire que le cheminement en partie commune se fasse sous différentiel 30mA (je vous ai mis le texte), donc il doit être au départ.
Après, rien ne vous empêche d'ajouter un interrupteur sectionneur à l'arrivée du câble dans le garage si vous voulez une coupure à ce niveau.
21 octobre 2024 à 17:33

Ok.
Vu que les 2 rouges sont dans la même borne et que l'inter ne commande pas la chambre c'est que le rouge est la phase (et un repiquage de phase) et que le marron alimente vos 2 lampes.
De toute façon avec un seul fil vers salle de bain et dressing, ce n'est pas possible de brancher le double interrupteur sans tirer un nouveau fil.
Vu que les 2 rouges sont dans la même borne et que l'inter ne commande pas la chambre c'est que le rouge est la phase (et un repiquage de phase) et que le marron alimente vos 2 lampes.
De toute façon avec un seul fil vers salle de bain et dressing, ce n'est pas possible de brancher le double interrupteur sans tirer un nouveau fil.
21 octobre 2024 à 17:30

Bonjour.
Vous voulez dire que les même interrupteur actionne vos 2 lampes + la lampe de la chambre à côté du dressing et de la salle de bain.
J'en doutes
Il faudrait également une photo où l'on voit les connexions.
Vous voulez dire que les même interrupteur actionne vos 2 lampes + la lampe de la chambre à côté du dressing et de la salle de bain.
J'en doutes
Il faudrait également une photo où l'on voit les connexions.
21 octobre 2024 à 14:26

On voit un fil bleu sur le télérupteur, donc si les couleurs normatives sont bien respectées, on peut supposer que les poussoirs sont à la phase.
La photo du télérupteur est floue donc on ne lit pas son schéma.
Je crois deviner que A1 A2 est en bas à gauche, mais à confirmer.
La photo du télérupteur est floue donc on ne lit pas son schéma.
Je crois deviner que A1 A2 est en bas à gauche, mais à confirmer.
21 octobre 2024 à 08:35

Bonjour.
Oui c'est un télérupteur en montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Pour rester dans le même esprit, vous pouvez le remplacer par un télérupteur Finder 26.01
Oui c'est un télérupteur en montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Pour rester dans le même esprit, vous pouvez le remplacer par un télérupteur Finder 26.01
20 octobre 2024 à 20:52

La phase des poussoirs, n'est pas sur le télérupteur, elle est sur les poussoirs.
20 octobre 2024 à 13:30

Si vous ne pouvez pas nous donner plus de précisions (a minima localiser les différents équipements qu'on a évoqué et leur photo), on pourra difficilement vous aider.
A défaut revoyez votre électricien.
A défaut revoyez votre électricien.
20 octobre 2024 à 13:28

Bonjour.
On ne voit pas bien vos connexions.
2 cas de figure possible :
1/
- un rouge est la phase
- l'autre rouge est un repiquage de phase
- le noir est le retour lampe qui se sépare en 2 vers chaque lampe plus loin dans l'installation
C'est le cas galère. Il faudra tirer un nouveau fil entre l'inter et une des lampes ou passer par des solutions radio.
1/
- le noir est la phase
- un rouge est un retour lampe
- l'autre rouge est l'autre retour lampe
Il suffira de mettre un double inter afin de piloter chaque lampe indépendamment.
On ne voit pas bien vos connexions.
2 cas de figure possible :
1/
- un rouge est la phase
- l'autre rouge est un repiquage de phase
- le noir est le retour lampe qui se sépare en 2 vers chaque lampe plus loin dans l'installation
C'est le cas galère. Il faudra tirer un nouveau fil entre l'inter et une des lampes ou passer par des solutions radio.
1/
- le noir est la phase
- un rouge est un retour lampe
- l'autre rouge est l'autre retour lampe
Il suffira de mettre un double inter afin de piloter chaque lampe indépendamment.
20 octobre 2024 à 13:27

Bonjour.
Attention l'alimentation d'un garage privatif situé en partie commune d'un immeuble collectif, alimenté à partir d'un appartement privatif doit obéir à certaines règles (voir paragraphe 10.2.2.5 de la NF C15-100 joint).
Il n'est pas nécessaire de faire un tableau dans le garage.
Du 2,5² vous autorisera 2kW avec une chute de tension maxi de 5% sur 75m.
S'il vous faut plus, il faudra augmenter la section.
Voir également le règlement de copropriété. Vu que vous passez en partie commune, il faudra peut-être une autorisation de l'AG (qui vous imposera peut-être de passer par un Pro).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Attention l'alimentation d'un garage privatif situé en partie commune d'un immeuble collectif, alimenté à partir d'un appartement privatif doit obéir à certaines règles (voir paragraphe 10.2.2.5 de la NF C15-100 joint).
Il n'est pas nécessaire de faire un tableau dans le garage.
Du 2,5² vous autorisera 2kW avec une chute de tension maxi de 5% sur 75m.
S'il vous faut plus, il faudra augmenter la section.
Voir également le règlement de copropriété. Vu que vous passez en partie commune, il faudra peut-être une autorisation de l'AG (qui vous imposera peut-être de passer par un Pro).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 octobre 2024 à 13:23

Il faut bien nous préciser dans quel schéma vous etes et à quel niveau vous n'avez plus de tension :
Type 1 : Coffret rue --> 100m --> logement --> Linky --> disjoncteur de branchement --> installation privative
Type 2 : Coffret rue --> Linky --> disjoncteur de branchement --> installation privative --> 100m --> logement --> coupure générale
Ancien type : Coffret rue --> Linky --> 100m --> logement --> disjoncteur de branchement --> installation privative
Type 1 : Coffret rue --> 100m --> logement --> Linky --> disjoncteur de branchement --> installation privative
Type 2 : Coffret rue --> Linky --> disjoncteur de branchement --> installation privative --> 100m --> logement --> coupure générale
Ancien type : Coffret rue --> Linky --> 100m --> logement --> disjoncteur de branchement --> installation privative
20 octobre 2024 à 09:53

Bonjour.
Le jaune pourrait effectivement être le neutre (un test de continuité avec le bornier de neutre du tableau pourrait le confirmer définitivement).
Dans ce cas, le mettre sur la borne N du télérupteur.
Le jaune pourrait effectivement être le neutre (un test de continuité avec le bornier de neutre du tableau pourrait le confirmer définitivement).
Dans ce cas, le mettre sur la borne N du télérupteur.
20 octobre 2024 à 08:30

Bonjour.
C'est donc que la phase de vos poussoirs et le neutre du télérupteur ne sont pas issus du même disjoncteur et du même interrupteur différentiel.
C'est donc que la phase de vos poussoirs et le neutre du télérupteur ne sont pas issus du même disjoncteur et du même interrupteur différentiel.
20 octobre 2024 à 08:28

Bonjour.
Pour compléter :
Le Linlky est de la compétence d'ENEDIS et vous n'y avez pas accès.
C'est la sortie du disjoncteur de branchement (celui qui est plombé) marque la sortie entre le domaine d'ENEDIS et l'installation privative (on croit comprendre qu'il est en limite de propriété).
Si vous avez bien 230V entre les bornes de sortie du disjoncteur de branchement, ENEDIS n'est pas en cause et votre problème se situe sur l'installation privative.
Assurez vous que les fils sur les bornes de sorties sont bien serrée.
On comprends ensuite que vous n'avez plus du tout de courant dans le logement. Vérifiez la présence de tension à l'entrée du dispositif de coupure générale du logement et contrôlez le serrage à ce niveau.
Vous évoquez 100m de liaison. Si les choses ont été faites dans les règles de l'art, il doit y avoir des regards intermédiaires, c'est peut être au niveau de l'un d'eux qu'il y a un soucis.
Sinon, cela voudrait dire un problème au niveau du câble, mais très honnêtement je n'y crois pas sauf si vous avez fait des travaux de terrassement dans le secteur du câble qui auraient pu endommager celui-ci.
S'il fallait changer le câble, on doit pouvoir remplacer le câble dans son fourreau sans recreuser.
L'électricien sur place doit pouvoir vous trouver la solution.
Par contre si le disjoncteur de branchement (celui qui est plombé) est dans le logement au bout des 100m et qu'il n'y a pas de tension en sortie, c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre. Appelez ENEDIS dépannage.
A distance, difficile d'en dire plus.
Pour compléter :
Le Linlky est de la compétence d'ENEDIS et vous n'y avez pas accès.
C'est la sortie du disjoncteur de branchement (celui qui est plombé) marque la sortie entre le domaine d'ENEDIS et l'installation privative (on croit comprendre qu'il est en limite de propriété).
Si vous avez bien 230V entre les bornes de sortie du disjoncteur de branchement, ENEDIS n'est pas en cause et votre problème se situe sur l'installation privative.
Assurez vous que les fils sur les bornes de sorties sont bien serrée.
On comprends ensuite que vous n'avez plus du tout de courant dans le logement. Vérifiez la présence de tension à l'entrée du dispositif de coupure générale du logement et contrôlez le serrage à ce niveau.
Vous évoquez 100m de liaison. Si les choses ont été faites dans les règles de l'art, il doit y avoir des regards intermédiaires, c'est peut être au niveau de l'un d'eux qu'il y a un soucis.
Sinon, cela voudrait dire un problème au niveau du câble, mais très honnêtement je n'y crois pas sauf si vous avez fait des travaux de terrassement dans le secteur du câble qui auraient pu endommager celui-ci.
S'il fallait changer le câble, on doit pouvoir remplacer le câble dans son fourreau sans recreuser.
L'électricien sur place doit pouvoir vous trouver la solution.
Par contre si le disjoncteur de branchement (celui qui est plombé) est dans le logement au bout des 100m et qu'il n'y a pas de tension en sortie, c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre. Appelez ENEDIS dépannage.
A distance, difficile d'en dire plus.
20 octobre 2024 à 08:11

Bonjour.
Oui vous pouvez utiliser un petit module Wifi positionné dans le boitier d'encastrement (s'il y a la place) et donc vous raccorderez la sortie sur le fil pilote.
Pour rappel :
- absence de tension : mode Confort
- présence de 230V : mode Eco
Si vous voulez générer un ordre Arrêt ou Hors Gel à la place du mode Eco, il faudra ajouter une diode 1N4004 en sortie (le sens de la diode déterminant le type d'ordre reçu).

Oui vous pouvez utiliser un petit module Wifi positionné dans le boitier d'encastrement (s'il y a la place) et donc vous raccorderez la sortie sur le fil pilote.
Pour rappel :
- absence de tension : mode Confort
- présence de 230V : mode Eco
Si vous voulez générer un ordre Arrêt ou Hors Gel à la place du mode Eco, il faudra ajouter une diode 1N4004 en sortie (le sens de la diode déterminant le type d'ordre reçu).

20 octobre 2024 à 08:00

Bonjour
Comment étaient raccordés le(s) différentiels sur votre ancien tableau à neutre commun ?
Comment est-ce désormais fait ? Avez-vous conservé le neutre commun ?
Il est probable que certains poussoirs ne soient pas sous le même différentiel que le télérupteur.
Comment étaient raccordés le(s) différentiels sur votre ancien tableau à neutre commun ?
Comment est-ce désormais fait ? Avez-vous conservé le neutre commun ?
Il est probable que certains poussoirs ne soient pas sous le même différentiel que le télérupteur.
19 octobre 2024 à 10:54

Bonjour.
Je suppose que vos poussoirs on 3 bornes avec un contact NO et un contact NC.
Il faut utiliser le contact NO et pas le contact NC.
Donc si par exemple vous utilisiez les bornes L et 1, il faut changer pour les bornes L et 2 (ou réciproquement).
Et pour cela fonctionne, il faut que tous les poussoirs soient raccordés comme il faut.
Si un seul n'est pas bon, cela ne fonctionnera pas.
A noter que si un seul poussoir est câblé, il fonctionnera aussi bien en NO qu'en NC, mais en NC le télérupteur va vite se détériorer.
Cela explique le phénomène que vous rencontrez.
Je suppose que vos poussoirs on 3 bornes avec un contact NO et un contact NC.
Il faut utiliser le contact NO et pas le contact NC.
Donc si par exemple vous utilisiez les bornes L et 1, il faut changer pour les bornes L et 2 (ou réciproquement).
Et pour cela fonctionne, il faut que tous les poussoirs soient raccordés comme il faut.
Si un seul n'est pas bon, cela ne fonctionnera pas.
A noter que si un seul poussoir est câblé, il fonctionnera aussi bien en NO qu'en NC, mais en NC le télérupteur va vite se détériorer.
Cela explique le phénomène que vous rencontrez.
19 octobre 2024 à 07:18

Bonjour.
Ce n'est pas une condition suffisante.
Vous devez tester entre rouge et neutre et voir si vous trouvez 230V.
Ce n'est pas une condition suffisante.
Vous devez tester entre rouge et neutre et voir si vous trouvez 230V.
18 octobre 2024 à 18:14

Bonjour.
Il y a déjà un différentiel, inutile d'en ajouter un.
Vu que vous êtes locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.
Contentez vous de remplacer une des prises existante par une prise renforcée.
Il y a déjà un différentiel, inutile d'en ajouter un.
Vu que vous êtes locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.
Contentez vous de remplacer une des prises existante par une prise renforcée.
17 octobre 2024 à 12:00

Bonsoir.
Rien de dramatique.
1/ En général c'est dans les pièces type chambres ou séjour où on raccorde principalement des appareils sans fiche avec terre.
Donc pas très gênant, d'autant plus que la mesure compensatoire avec des 30mA est mise en œuvre.
Bien entendu la terre partout, c'est toujours mieux
2 et 3/ Quelques prises à remplacer (ce n'est pas quantifié, mais cela ne coûte pas une fortune)
4/ Des fils à protéger mieux avec une gaine ou un tube. Vraiment pas grand chose.
Bref rien qui ne doit vous empêcher d'acheter cette maison si elle vous plait (en tout cas au vu des éléments que vous avez indiqués).
Rien de dramatique.
1/ En général c'est dans les pièces type chambres ou séjour où on raccorde principalement des appareils sans fiche avec terre.
Donc pas très gênant, d'autant plus que la mesure compensatoire avec des 30mA est mise en œuvre.
Bien entendu la terre partout, c'est toujours mieux
2 et 3/ Quelques prises à remplacer (ce n'est pas quantifié, mais cela ne coûte pas une fortune)
4/ Des fils à protéger mieux avec une gaine ou un tube. Vraiment pas grand chose.
Bref rien qui ne doit vous empêcher d'acheter cette maison si elle vous plait (en tout cas au vu des éléments que vous avez indiqués).
16 octobre 2024 à 20:56

Et coupez le disjoncteur 2A qui alimente le Driver pour voir si cela change quelque chose.
16 octobre 2024 à 07:52

Bonjour.
Avec un boitier CPL il y a un récepteur derrière chaque radiateur auquel est raccordé le fil pilote du radiateur.
Essayez de débrancher à ce niveau là.
Mais une panne qui touchent tous les radiateurs simultanément est peu probable.
Avec un boitier CPL il y a un récepteur derrière chaque radiateur auquel est raccordé le fil pilote du radiateur.
Essayez de débrancher à ce niveau là.
Mais une panne qui touchent tous les radiateurs simultanément est peu probable.
16 octobre 2024 à 07:52

Bonjour.
Un enrouleur de 50m en 1,5²
Pour 1500W, chute de tension maxi de 4% ce qui est acceptable.
Prendre un modèle où l'enrouleur est au départ de la rallonge et pas à l'arrivée.
Un enrouleur de 50m en 1,5²
Pour 1500W, chute de tension maxi de 4% ce qui est acceptable.
Prendre un modèle où l'enrouleur est au départ de la rallonge et pas à l'arrivée.
15 octobre 2024 à 12:24

Bonjour.
Ce qui est bizarre c'est que par défaut, lorsqu'un radiateur ne reçoit pas d'ordre il est en mode confort.
Donc si le Driver était HS ou que le CPL ne fonctionnait pas, vos radiateurs seraient opérationnels.
S'ils ne s'enclenchent pas, c'est donc que les radiateurs reçoivent un ordre arrêt ou hors gel, donc :
- soit parce que le boitier central est positionné sur arrêt
- soit parce que le boitier central est en mode "vacances"
- soit parce que le Driver déleste, mais vous auriez le voyant délestage d'allumé.
Ou alors c'est qu'il ne fait pas suffisamment froid, par rapport au réglage du thermostat sur les radiateurs (mettre ceux-ci à fond pour votre test).
Ce qui est bizarre c'est que par défaut, lorsqu'un radiateur ne reçoit pas d'ordre il est en mode confort.
Donc si le Driver était HS ou que le CPL ne fonctionnait pas, vos radiateurs seraient opérationnels.
S'ils ne s'enclenchent pas, c'est donc que les radiateurs reçoivent un ordre arrêt ou hors gel, donc :
- soit parce que le boitier central est positionné sur arrêt
- soit parce que le boitier central est en mode "vacances"
- soit parce que le Driver déleste, mais vous auriez le voyant délestage d'allumé.
Ou alors c'est qu'il ne fait pas suffisamment froid, par rapport au réglage du thermostat sur les radiateurs (mettre ceux-ci à fond pour votre test).
15 octobre 2024 à 09:47

Les normes du moment que vous évoquées sont du confort.
On a nul besoin de les appliquer pour mettre une borne IRVE.
Quand à la surchauffe, il faut faire les bilan des gros consommateurs qui sont derrière les ID 40A, mais il est très probable que vous n'ayez aucun risque de dépasser en usage simultané les 9kW fatidiques, surtout si c'est comme cela depuis des années.
Un peigne vertical permet de relier verticalement plusieurs différentiels situés sur des rangées différentes et permettent ainsi de n'avoir qu'une liaison pour l'ensemble vers les borniers.
On a nul besoin de les appliquer pour mettre une borne IRVE.
Quand à la surchauffe, il faut faire les bilan des gros consommateurs qui sont derrière les ID 40A, mais il est très probable que vous n'ayez aucun risque de dépasser en usage simultané les 9kW fatidiques, surtout si c'est comme cela depuis des années.
Un peigne vertical permet de relier verticalement plusieurs différentiels situés sur des rangées différentes et permettent ainsi de n'avoir qu'une liaison pour l'ensemble vers les borniers.
14 octobre 2024 à 20:30

Ce qui compte, c'est la sortie du disjoncteur de branchement.
Testez au multimètre, vous devez trouver :
- 230V entre chaque phase et le neutre.
- 400V entre chaque couple de phase.
Testez au multimètre, vous devez trouver :
- 230V entre chaque phase et le neutre.
- 400V entre chaque couple de phase.
14 octobre 2024 à 20:26

La sortie du Linky va vers l'entrée du disjoncteur de branchement.
Donc a la limite, peu importe les couleurs utilisées, même si non normatives.
Donc a la limite, peu importe les couleurs utilisées, même si non normatives.
14 octobre 2024 à 20:24

Bonjour.
Il n'est pas normal que vous ayez accès à cela, le Linky devrait être plombé : DANGER DE MORT
Et je dirais que c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre.
Votre installation privative commence à la sortie du disjoncteur de branchement.
Vous avez accès au capot du bas et vous devriez trouver 4 bornes avec 3 phases et le neutre.
Il n'est pas normal que vous ayez accès à cela, le Linky devrait être plombé : DANGER DE MORT
Et je dirais que c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre.
Votre installation privative commence à la sortie du disjoncteur de branchement.
Vous avez accès au capot du bas et vous devriez trouver 4 bornes avec 3 phases et le neutre.
14 octobre 2024 à 18:59

Bonjour.
Vous les réponses au dessus.
Pour 400m en tri et un DB 10/30A, il faudrait en théorie du 4x70² cuivre.
Mais en pratique, vous êtes sans doute rarement aux valeurs limite et sans doute que la tension de base forunée par ENEDIS est correcte.
Et puis beaucoup d'appareil encaisse une tension basse sans soucis, même si hors norme.
Vous les réponses au dessus.
Pour 400m en tri et un DB 10/30A, il faudrait en théorie du 4x70² cuivre.
Mais en pratique, vous êtes sans doute rarement aux valeurs limite et sans doute que la tension de base forunée par ENEDIS est correcte.
Et puis beaucoup d'appareil encaisse une tension basse sans soucis, même si hors norme.
14 octobre 2024 à 18:43
