FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Remettre aux normes une installation électrique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


25978

Question Forum Électricité : Remettre aux normes une installation électrique

djedjedje
Membre inscrit
djedjedje
4 messages
Bonjour à tous.

J'ai besoin de vos avis car le grand Bazard côte de mon installation électrique afin de remettre au propre et aux normes mon tableau électrique monophasé.

Ma maison date de 1976, il s'agit donc d'une rénovation à base d'existant.
Je dispose actuellement de 2 coffrets : le n°1 de 3 rangées et le n°2 de 1 rangée, de marque Schneider, sur une GTL.

Si j'ai bien compris la norme actuelle, j'ai déjà un premier souci : on ne peut pas avoir plus de 8 disjoncteurs par différentiel, ce qui n'est pas mon cas, et mes différentiels ne sont pas tous en 63A.

J'envisage donc de refaire tout au propre côté câblage, mais aussi côté sécurisation de mon installation.
J'ai actuellement 42 disjoncteurs en tout et je prévois de me faire installer une borne IRVE de 7k.
Mes câbles arrivent essentiellement par le haut de ma gaine GTL.
Et c'est là que j'aimerais avoir vos avis avant de me lancer.

Je prévois d'acheter 2 nouveaux coffrets NU :
- N°1 - 4 rangées : chaque rangée avec 2 différentiels
- N°2 - 2 rangées : chaque rangée avec 1 différentiel
Soit 10 différentiels de 63A contre 4 actuellement (3x40A + 1x63).

Suis-je sur la bonne approche pour la répartition et le nombre de différentiels ?
J'ai un câble de 16mm² entre mon tableau et le disjoncteur de branchement.
Dois-je tout passer en câblage 16mm entre mes borniers et mes différentiels ?

Je vais devoir raccorder 10 différentiels, est-il possible de cascader des borniers entre eux ? Car chez Schneider, je n'ai pas trouvé de bornes qui disposent de plus que ce modèle (Schneider Resi9 Bornier Phase et Neutre 1X35 + 6X16 mm²).
C'est le grand Bazard aujourd'hui côté câblage, j'ai une très grosse densité sur le haut avec des câbles qui passent par des tubes IRO coulés dans la dalle en béton, ainsi que des ajouts qui arrivent par le haut (à gauche et à droite de la GTL) (cf photo).

Que pourriez-vous me conseiller pour aérer au maximum et faire quelque chose de propre ?
Un grand merci à vous.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
ensemble generalr4partie haute gtl cablagedoublon 71594 r2r3doublon 88949 r1

14 octobre 2024 à 13:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Remettre aux normes une installation électrique

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
14 octobre 2024 à 14:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Remettre aux normes une installation électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

Citation :
Si j'ai bien compris la norme actuelle, j'ai déjà un premier souci : on ne peut pas avoir plus de 8 disjoncteurs par différentiel, ce qui n'est pas mon cas, et mes différentiels ne sont pas tous en 63A.

On s'en fiche, c'est une évolution récente de la norme et la norme n'est pas rétroactive (et heureusement car il faudrait refaire toutes les installations de France à chaque fois qu'elle bouche.
La limite à 8 c'est du confort afin qu'en cas de coupure de le l'ID un nombre raisonnable de circuits soit HS
Quand aux différentiels 40A, on suppose qu'à l'époque ils ont bien été dimensionné.

Perso je ne vois pas bien pourquoi vous voulez refaire cette installation qui m'a l'air correcte.
Mais admettons que vous décidiez cela
Citation :
Soit 10 différentiels de 63A contre 4 actuellement (3x40A + 1x63)
Suis-je sur la bonne approche pour la répartition et le nombre de différentiels ?

Pourquoi autant ?
Avec 42 circuits, suffiraient en respectant la règle des 8 et 4 suffiraient en ne la respectant pas
Citation :
Dois-je tout passer en câblage 16mm entre mes borniers et mes différentiels ?

Non on câble les différentiels en 10², sauf s'il font l'objet d'un repiquage ou si vous utilisez un peigne vertical (ce que je vous conseille).

Citation :
Que pourriez-vous me conseiller pour aérer au maximum et faire quelque chose de propre ?

Ne rien faire ils me semblent très bien votre tableau.
Le vrai danger ce sont les fils apparents en haut à gauche, pas le tableau.
14 octobre 2024 à 15:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Remettre aux normes une installation électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Citation :
Avec 42 circuits, suffiraient en respectant la règle des 8 et 4 suffiraient en ne la respectant pas

Lire
Avec 42 circuits, 6 suffiraient en respectant la règle des 8, et 4 suffiraient en ne la respectant pas.
14 octobre 2024 à 15:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Remettre aux normes une installation électrique

djedjedje
Membre inscrit
djedjedje
4 messages
Merci CMT pour vos retours.

En fait, j'envisage de faire venir un électricien pour monter une borne IRVE et prochainement aussi de poser moi même une installation photo voltaïque.

J'ai peur pour le coup de ne pas être au norme du moment. Il faut dire qu'entre le moment ou j'ai acheté ma maison et maintenant il y a eu bcp de modifications / ajouts électriques.
D'où ma démarche de me remettre à niveau, par contre c'est que que cela va piquer en terme de cout pour les différentiels.

Pour la partie câblage en haut de la GTL c'est mon gros problème vu la densité de câble, je vais déjà pouvoir déjà les faire passer en faisant des trous sur la GTL par les cotes, mais même avec cela, je pense que cela va être chaud.
Pour le moment, il m'est impossible de la fermer, j'ai mis en provisoire un épanouisseur mais qui ne ferme pas non plus.

Si je reviens au changement des mes différentiels, vous indiquez que c'est la dernière mise à jour de norme, mais dans ma configuration n'ai je pas un risque de surchauffe tel que ?

Pour les peignes verticaux, si je comprends bien le système cela pourrait me permettre de limiter au maximum le nombre de câble de 10 ou 16 vers le bornier de raccordement ?
14 octobre 2024 à 15:32
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Remettre aux normes une installation électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Les normes du moment que vous évoquées sont du confort.
On a nul besoin de les appliquer pour mettre une borne IRVE.

Quand à la surchauffe, il faut faire les bilan des gros consommateurs qui sont derrière les ID 40A, mais il est très probable que vous n'ayez aucun risque de dépasser en usage simultané les 9kW fatidiques, surtout si c'est comme cela depuis des années.

Un peigne vertical permet de relier verticalement plusieurs différentiels situés sur des rangées différentes et permettent ainsi de n'avoir qu'une liaison pour l'ensemble vers les borniers.
14 octobre 2024 à 20:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
    N°14684 : Bonjour à tous. Je cherche à acheter une maison et voilà le diagnostic électricité que j'ai reçu. Je me pose la question du montant des travaux à effectuer. Autant vous dire que j'y connais pas grand chose... Si vous...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 3. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 4. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 5. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 6. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 7. Remettre les petits anomalies électricité au norme
    N°10357 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement de 46 m², dans le diagnostic électrique, il y a ces 3 anomalies identifiés : - tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre. - Le courant assigné...
  • 8. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 9. Tableau électrique aux normes ou pas
    N°16319 : Bonsoir, Je loue une maison avec ce tableau en photo qui m’inquiète beaucoup pour la sécurité de ma famille. De plus mon assurance me demande une visite dans quinze jours. L'agence immobilière à laquelle je loue cette...
  • 10. Normes électrique pour connecter interrupteur
    N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remettre aux normes une installation électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite