Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
14684
Question rénovation électricité : Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
Bonjour à tous.
Je cherche à acheter une maison et voilà le diagnostic électricité que j'ai reçu.
Je me pose la question du montant des travaux à effectuer. Autant vous dire que j'y connais pas grand chose...
Si vous pouviez me donner une fourchette de prix, ce serait sympa !
2 questions :
- Combien pour remettre aux normes chez un artisan ?
- Si jamais je décidais de ne plus chauffer au gaz et installer une clim réversible combien ça me coûterait environ ?
La superficie totale est de 89m² : 55m² au Rdc et 34 au R+1 ; il y a déjà une clim ancienne installée (non réversible) avec un appareil au Rdc et un au 1er. La Sdb est déjà munie d'un ballon d'eau chaude électrique.
Merci pour vos réponses.
Je cherche à acheter une maison et voilà le diagnostic électricité que j'ai reçu.
Je me pose la question du montant des travaux à effectuer. Autant vous dire que j'y connais pas grand chose...
Si vous pouviez me donner une fourchette de prix, ce serait sympa !
2 questions :
- Combien pour remettre aux normes chez un artisan ?
- Si jamais je décidais de ne plus chauffer au gaz et installer une clim réversible combien ça me coûterait environ ?
La superficie totale est de 89m² : 55m² au Rdc et 34 au R+1 ; il y a déjà une clim ancienne installée (non réversible) avec un appareil au Rdc et un au 1er. La Sdb est déjà munie d'un ballon d'eau chaude électrique.
Merci pour vos réponses.
15 août 2015 à 15:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
J'ai oublié le principal !
Électricité :
• B1.3 g : Le dispositif assurant la coupure d’urgence est placé à plus de 1,80 m du sol fini et n’est pas accessible au moyen de marches ou d’une estrade.
• B3.3.4 a : La connexion à la liaison équipotentielle principale de certaines canalisations métalliques de gaz, d’eau, de chauffage central et de conditionnement, n’est pas visible.
• B3.3.6 a Des circuits ne comportent pas de conducteur de protection relié à la terre.
• B3.3.6 1 Lorsque les conducteurs de protection reliés à la prise de terre ne sont pas distribués ou partiellement (B.3.3.6 a) et f)), la mesure compensatoire suivante est correctement mise en œuvre :
Protection du (des) circuit(s) concerné(s) ou de l’ensemble de l’installation électrique par au moins un dispositif de protection différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
• B4.3 e Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d’un ou plusieurs circuits n’est pas adapté à la section des conducteurs correspondants.
Remarques : Présence de protections contre les surintensités inadaptées à la section des conducteurs.
• B4.3 j Le courant assigné de l’(des) interrupteur(s) différentiel(s) placé(s) en aval du disjoncteur de branchement n’est pas adapté.
• B5.3 a : Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, n’est pas satisfaisante (résistance supérieure à 2 ohms).
• B5.3 1 Locaux contenant une baignoire ou une douche : la mesure compensatoire appliquée dans le cas où la valeur de la résistance électrique est supérieure à 2 ohms entre un élément effectivement relié à la LES et uniquement : les huisseries métalliques de porte et de fenêtre ; le corps métallique de la baignoire ou du bac à douche ; la vidange métallique de la baignoire ou du bac à douche; est correctement mise en œuvre.
• B6.3.1 a : Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones).
• B7.3 d : L’installation électrique comporte des connexions dont les parties actives nues sous tension sont accessibles.
Remarques : Dans montée d'escalier.
Électricité :
• B1.3 g : Le dispositif assurant la coupure d’urgence est placé à plus de 1,80 m du sol fini et n’est pas accessible au moyen de marches ou d’une estrade.
• B3.3.4 a : La connexion à la liaison équipotentielle principale de certaines canalisations métalliques de gaz, d’eau, de chauffage central et de conditionnement, n’est pas visible.
• B3.3.6 a Des circuits ne comportent pas de conducteur de protection relié à la terre.
• B3.3.6 1 Lorsque les conducteurs de protection reliés à la prise de terre ne sont pas distribués ou partiellement (B.3.3.6 a) et f)), la mesure compensatoire suivante est correctement mise en œuvre :
Protection du (des) circuit(s) concerné(s) ou de l’ensemble de l’installation électrique par au moins un dispositif de protection différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
• B4.3 e Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d’un ou plusieurs circuits n’est pas adapté à la section des conducteurs correspondants.
Remarques : Présence de protections contre les surintensités inadaptées à la section des conducteurs.
• B4.3 j Le courant assigné de l’(des) interrupteur(s) différentiel(s) placé(s) en aval du disjoncteur de branchement n’est pas adapté.
• B5.3 a : Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, n’est pas satisfaisante (résistance supérieure à 2 ohms).
• B5.3 1 Locaux contenant une baignoire ou une douche : la mesure compensatoire appliquée dans le cas où la valeur de la résistance électrique est supérieure à 2 ohms entre un élément effectivement relié à la LES et uniquement : les huisseries métalliques de porte et de fenêtre ; le corps métallique de la baignoire ou du bac à douche ; la vidange métallique de la baignoire ou du bac à douche; est correctement mise en œuvre.
• B6.3.1 a : Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones).
• B7.3 d : L’installation électrique comporte des connexions dont les parties actives nues sous tension sont accessibles.
Remarques : Dans montée d'escalier.
15 août 2015 à 16:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
Bonsoir,
N'ayez pas peur, à vue d’œil, je dirais 10000 à 12000, voire 15000€.
Mais, ça pourrait être beaucoup moins.
N'ayez pas peur, à vue d’œil, je dirais 10000 à 12000, voire 15000€.
Mais, ça pourrait être beaucoup moins.
15 août 2015 à 17:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
Pas sympa de vous moquer de moi.
J'imagine bien que l’estimation est impossible sans voir l'installation, je voulais juste une idée de ce que je dois envisager comme dépense.
J'imagine bien que l’estimation est impossible sans voir l'installation, je voulais juste une idée de ce que je dois envisager comme dépense.
15 août 2015 à 18:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
Non sérieux.
Beh écoutez, j'ai rénové un appartement F4. J'ai changé tous les fils éclairage et PC.
Dans cuisine les PC plan de travail, hotte, frigo et four en encastré.
SDB, liaison équipotentielle : canalisation, pied du baignoire et siphon.
Démontage de l'ancien tableau et pose de bac d'encastrement.
Mise en place d'un nouveau coffret électrique et d'un coffret DTI.
Je vous mets des photos.
Devis 4860 euros. Appareillage et main d’œuvre compris.
Beh écoutez, j'ai rénové un appartement F4. J'ai changé tous les fils éclairage et PC.
Dans cuisine les PC plan de travail, hotte, frigo et four en encastré.
SDB, liaison équipotentielle : canalisation, pied du baignoire et siphon.
Démontage de l'ancien tableau et pose de bac d'encastrement.
Mise en place d'un nouveau coffret électrique et d'un coffret DTI.
Je vous mets des photos.
Devis 4860 euros. Appareillage et main d’œuvre compris.
15 août 2015 à 18:55
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
Bonjour à tous.
fireworks1979, merci pour votre réponse.
Photos bien reçues (46,67 Mo), elles seront traitées ultérieurement (dans la soirée).
Pour information à ce jour 72 467 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com[/i]
Cordialement. Patrice Bricovidéo.com
fireworks1979, merci pour votre réponse.
Photos bien reçues (46,67 Mo), elles seront traitées ultérieurement (dans la soirée).
Pour information à ce jour 72 467 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com[/i]
Cordialement. Patrice Bricovidéo.com
15 août 2015 à 19:26
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
Bonjour.
Corriger les défauts signalés cela s'appelle une mise en sécurité, pas une mise aux normes.
Ces termes sont importants lorsque vous demanderez un devis.
C'est toujours difficile de répondre sans voir sur place, mais les points signalés sont sans doute rectifiables sans trop de difficulté.
En tout cas cela ne doit pas vous empêcher de faire cette acquisition si elle vous plait.
Profitez-en pour demander une moins-value.
Corriger les défauts signalés cela s'appelle une mise en sécurité, pas une mise aux normes.
Ces termes sont importants lorsque vous demanderez un devis.
C'est toujours difficile de répondre sans voir sur place, mais les points signalés sont sans doute rectifiables sans trop de difficulté.
En tout cas cela ne doit pas vous empêcher de faire cette acquisition si elle vous plait.
Profitez-en pour demander une moins-value.
15 août 2015 à 20:37
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
@fireworks, ok mais vous aviez inscrit quinze mille euros, j’ai eu peur... j'imagine que c'était plus autour de 1000 - 1500 euros alors. Merci.
@CMT Merci pour vos précisions.
@CMT Merci pour vos précisions.
15 août 2015 à 20:59
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
Bonsoir,
Je suis un peu surpris en lisant ceci !
Je constate d'abord un diag bien établi et clair ; il fait ressortir une installation d'époque, plus conforme à la norme d'aujourd'hui, mais certainement conforme à celle de l'année de construction.
D'ailleurs aucun texte n'impose qu'une installation existante soit à la norme du jour (la dernière) ; de plus CMT (salut) le fait remarquer : on parle de mise en sécurité, et non de mise aux normes (bien que ce ne soit pas interdit de faire une rénovation totale, et dans ce cas la norme actuelle est applicable) ; et le diagnostic sert à affranchir l'acheteur de l'état de l'installation en insistant sur des points de sécurité minimale. A lui de consulter et de négocier.
Pour l'estimation, c'est très dur sans visite sur place; mais je lis un appart de 89m² peu différent d'un F4 (~75m²), et je lis un prix qui va de 10 à 15k€ avec un exemple à 5k€ ; cela fait une fourchette positive de 100% à 200%
!
Cordialement.
Je suis un peu surpris en lisant ceci !
Je constate d'abord un diag bien établi et clair ; il fait ressortir une installation d'époque, plus conforme à la norme d'aujourd'hui, mais certainement conforme à celle de l'année de construction.
D'ailleurs aucun texte n'impose qu'une installation existante soit à la norme du jour (la dernière) ; de plus CMT (salut) le fait remarquer : on parle de mise en sécurité, et non de mise aux normes (bien que ce ne soit pas interdit de faire une rénovation totale, et dans ce cas la norme actuelle est applicable) ; et le diagnostic sert à affranchir l'acheteur de l'état de l'installation en insistant sur des points de sécurité minimale. A lui de consulter et de négocier.
Pour l'estimation, c'est très dur sans visite sur place; mais je lis un appart de 89m² peu différent d'un F4 (~75m²), et je lis un prix qui va de 10 à 15k€ avec un exemple à 5k€ ; cela fait une fourchette positive de 100% à 200%

Cordialement.
15 août 2015 à 22:27
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
Bonjour.
En raison de la quantité importante de photos, j'ai préféré créer une page spéciale où vous pourrez les consulter.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour y accéder : Photos travaux électricité
Cordialement Patrice Bricovidéo.com
En raison de la quantité importante de photos, j'ai préféré créer une page spéciale où vous pourrez les consulter.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour y accéder : Photos travaux électricité
Cordialement Patrice Bricovidéo.com
16 août 2015 à 08:54
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
Bonjour,
Je vous ai répondu parce que j'étais pressé de sortir.
Il faut se rendre sur place.
Des photos du tableau électrique, de la SDB serait utile pour vous conseiller.
Il faut voir la section des fils installés pour le circuit éclairage, PC et le calibre des disjoncteurs correspondants. Le nombre de point lumineux par circuit, le nombre de PC par circuit. La section des fils du plaque de cuisson et le calibre des disjoncteurs.
A mon avis, refaire la liaison équipotentielle dans la SDB serait une solution pour votre sécurité.
Maintenant, si vous ne pourriez pas faire la rénovation entièrement, il faut juste tirer le fil de terre dans les PC où il en manque.
Voir la section des fils par circuit.
Reprendre le tableau électrique en mettant des disjoncteurs appropriés au circuit.
Primordial : Mettre en tête un interrupteur différentiel de 30mA pour la protection des personnes.
Primordial : Refaire la liaison équipotentielle dans la SDB.
Il faut voir aussi pour la hauteur du coupure d'urgence (Je ne sais pas si on fait une estrade, on serait bon ou pas).
Je vous ai répondu parce que j'étais pressé de sortir.
Il faut se rendre sur place.
Des photos du tableau électrique, de la SDB serait utile pour vous conseiller.
Il faut voir la section des fils installés pour le circuit éclairage, PC et le calibre des disjoncteurs correspondants. Le nombre de point lumineux par circuit, le nombre de PC par circuit. La section des fils du plaque de cuisson et le calibre des disjoncteurs.
A mon avis, refaire la liaison équipotentielle dans la SDB serait une solution pour votre sécurité.
Maintenant, si vous ne pourriez pas faire la rénovation entièrement, il faut juste tirer le fil de terre dans les PC où il en manque.
Voir la section des fils par circuit.
Reprendre le tableau électrique en mettant des disjoncteurs appropriés au circuit.
Primordial : Mettre en tête un interrupteur différentiel de 30mA pour la protection des personnes.
Primordial : Refaire la liaison équipotentielle dans la SDB.
Il faut voir aussi pour la hauteur du coupure d'urgence (Je ne sais pas si on fait une estrade, on serait bon ou pas).
17 août 2015 à 18:30
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
Le tableau électrique doit se trouver à une hauteur comprise entre 0.90 m et 1,80 m au-dessus du sol fini.
17 août 2015 à 18:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 3. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 4. Remettre les petits anomalies électricité au norme
- N°10357 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement de 46 m², dans le diagnostic électrique, il y a ces 3 anomalies identifiés : - tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre. - Le courant assigné...
- 5. Remettre aux normes une installation électrique
- N°25978 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos avis car le grand Bazard côte de mon installation électrique afin de remettre au propre et aux normes mon tableau électrique monophasé. Ma maison date de 1976, il s'agit donc d'une...
- 6. Prix rénovation électricité maison 100m²
- N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
- 7. Mise aux normes installation électrique
- N°13592 : Bonjour. Lors de la réhabilitation d'un immeuble dans le cadre d'une convention avec convention ANAH et contrat avec un architecte, Trois appartements ont été réalisés destinés à la location. Le consuel a validé...
- 8. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
- N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
- 9. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite