FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 674 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 001 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Citation :
Avec 42 circuits, suffiraient en respectant la règle des 8 et 4 suffiraient en ne la respectant pas

Lire
Avec 42 circuits, 6 suffiraient en respectant la règle des 8, et 4 suffiraient en ne la respectant pas.
14 octobre 2024 à 15:19
forum consulter ce sujet Remettre aux normes une installation électrique

Bonjour.

Citation :
Si j'ai bien compris la norme actuelle, j'ai déjà un premier souci : on ne peut pas avoir plus de 8 disjoncteurs par différentiel, ce qui n'est pas mon cas, et mes différentiels ne sont pas tous en 63A.

On s'en fiche, c'est une évolution récente de la norme et la norme n'est pas rétroactive (et heureusement car il faudrait refaire toutes les installations de France à chaque fois qu'elle bouche.
La limite à 8 c'est du confort afin qu'en cas de coupure de le l'ID un nombre raisonnable de circuits soit HS
Quand aux différentiels 40A, on suppose qu'à l'époque ils ont bien été dimensionné.

Perso je ne vois pas bien pourquoi vous voulez refaire cette installation qui m'a l'air correcte.
Mais admettons que vous décidiez cela
Citation :
Soit 10 différentiels de 63A contre 4 actuellement (3x40A + 1x63)
Suis-je sur la bonne approche pour la répartition et le nombre de différentiels ?

Pourquoi autant ?
Avec 42 circuits, suffiraient en respectant la règle des 8 et 4 suffiraient en ne la respectant pas
Citation :
Dois-je tout passer en câblage 16mm entre mes borniers et mes différentiels ?

Non on câble les différentiels en 10², sauf s'il font l'objet d'un repiquage ou si vous utilisez un peigne vertical (ce que je vous conseille).

Citation :
Que pourriez-vous me conseiller pour aérer au maximum et faire quelque chose de propre ?

Ne rien faire ils me semblent très bien votre tableau.
Le vrai danger ce sont les fils apparents en haut à gauche, pas le tableau.
14 octobre 2024 à 15:18
forum consulter ce sujet Remettre aux normes une installation électrique

Publicité

Bonjour.

C'est acceptable dans le cadre d'une mise en sécurité.

Bien prendre un différentiel de type A.
14 octobre 2024 à 12:39
forum consulter ce sujet Sécurisation ancienne installation électrique neutre commun

Bonjour.

Il suffit de recâbler à l'identique, chacun des 2 va et vient, sachant que les fils rouges vont sur les bornes L.
13 octobre 2024 à 12:53
forum consulter ce sujet Branchement nouveau interrupteur

L'option 6² 32A me plait bien.
Elle est un peu surdimensionné par rapport à un abonnement 15kVA et au besoin des tableaux, mais elle est évolutive pour pas beaucoup plus cher.

Sinon, je vois que vous avez mis les calibres des disjoncteurs des circuits au maxi des calibres permis par la norme.
C'est correct, mais 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage, chaudière et VR est d'usage courant et augmente la marge de sécurité.
Cela vous permet également de tout câbler en 1,5² (nettement plus simple de mise en œuvre)
Par contre pour la Clim, gardez ce que vous avez prévu.
Pour la VMC c'est un disj 2A qu'il faut.
13 octobre 2024 à 11:50
forum consulter ce sujet Dimensionnement protection tableau divisionnaire

Si vous mettez vos tableaux en cascade, remettre un disjoncteur au départ vers le second tableau.

Voir ces exemples. C'est du mono, mais la philosophie est la même


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 89092 tableau divisionnaire 8doublon 108336 tableau divisionnaire a

13 octobre 2024 à 11:44
forum consulter ce sujet Dimensionnement protection tableau divisionnaire

Bonjour.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ces tableaux (et à corréler avec la puissance d'abonnement probable).
- 5G4² protégé au départ par un disjoncteur tetra 25A maxi pour 5,5kW maxi par phase et 17,5kW en tout
- 5G6² protégé au départ par un disjoncteur tetra 32A pour 7kW maxi par phase et 21kW en tout
- 5G10² protégé au départ par un disjoncteur tetra 40A pour 9kW maxi par phase et 27kW en tout

Pour l'alimentation des tableaux, les 2 solutions sont possibles :
- 2 alimentation distincte
- repiquage d'un tableau l'un sur l'autre (dans ce cas, le 1er câble devra tenir compte de la puissance cumulée des tableaux)

Par ailleurs, inutile de mettre des interrupteurs différentiels et des interrupteur sectionneurs 63A, puisque vous êtes limité en intensité par le disjoncteur au départ (25A ou 32A ou 40A). Des 40A suffiront et vous couteront moins cher.
13 octobre 2024 à 11:41
forum consulter ce sujet Dimensionnement protection tableau divisionnaire

Bonjour.
Citation :
les plombs ont sauté
Qu'est ce qui a sauté exactement ?
- le compteur Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible d'un circuit particulier ?
12 octobre 2024 à 13:46
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?

Bonjour.

Si vous n'avez pas la possibilité de repasser des fils la seule possibilité que je vois est d'utiliser des solutions radio
Voir solution 5 de cet exemple (il existe l'équivalent dans d'autres marques).
Yokis radio exemples projets

12 octobre 2024 à 10:13
forum consulter ce sujet Désolidariser luminaire plafonnier

Il faut aller à l'autre bout voir comment des différentes prises sont raccordées.
Si nécessaire faire des photos.
11 octobre 2024 à 13:29
forum consulter ce sujet Prise RJ 45 ne fonctionne pas

Voir ce schéma pour vous aider à comprendre le principe.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
prise RJ 45

10 octobre 2024 à 23:43
forum consulter ce sujet Prise RJ 45 ne fonctionne pas

Bonjour.

C'est sans doute parce qu'à l'autre bout du câble se trouve une arrivée téléphonique et pas une sortie de la box.
10 octobre 2024 à 23:42
forum consulter ce sujet Prise RJ 45 ne fonctionne pas

Bonjour.

Je n'ai pas bien compris ce que vous mettez derrière le mot "suive".

Si on trouve un moyen pour asservir une installation à l'autre (sans doute des contacteurs) il y aura danger car 2 éléments sous tension proches issus de 2 installations différentes, donc sans coupure générale unique.

J'avoue que je ne comprends pas bien la finalité de cela.
10 octobre 2024 à 13:43
forum consulter ce sujet Disjoncteur ou interrupteur rénovation installation électrique

Bonjour.

Je reviens sur B.4.3 f1)
Il y a bien une anomalie, mais pas avec le bon libellé.

On voit sur la photo un disjoncteur 32A avec dessous des fils de sections inférieures à 6² (sans doute 2,5²).
C'est dangereux il faut changer le disjoncteur 32A par un 20A (si c'est bien du 2,5²).

L'anomalie devrait donc être :
"B4.3 e) Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d'au moins un circuit n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants"

Mais rien à voir avec la section des conducteur alimentant le tableau pas adapté au courant de réglage du disjoncteur de branchement.
10 octobre 2024 à 10:53
forum consulter ce sujet Comprendre diagnostic électrique achat maison

Oui c'est cela. Ces équipements ne jouent pas le même rôle.

Le disjoncteur tetra 20A protège le câble de liaison contre les surintensités

L'interrupteur différentiel 30mA 25A protège les personnes des défauts d'isolements que pourraient avoir les équipements que vous raccorderez. A savoir que 25A c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer voire de cramer, donc ce n'est pas un problème si vous limitez à 20A en amont.

Un petit schéma dont vous pouvez vous inspirer (partie de droite, ici c'est un tableau principal et pas un coffret répartiteur, mais le principe est le même).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 939190 tableau divisionnaire f

09 octobre 2024 à 23:30
forum consulter ce sujet Calibrage et placement disjoncteur

Bonjour.

Ce n'est pas autorisé d'avoir une même installation connectée via 2 raccordements différents.

A moins que vous soyez dans un contexte particulier (par exemple un centre informatique, qui possède 2 alimentations électriques différentes pour assurer la continuité d'activité).
09 octobre 2024 à 21:07
forum consulter ce sujet Disjoncteur ou interrupteur rénovation installation électrique

Bonsoir.

Pas forcément hyper compétent le diagnostiqueur.

Le problème principal B.2.3.A h) et i) : le différentiel ne fonctionne pas, donc il n'assure plus sa fonction sécurité.
Il faudra donc le changer (par quoi nous allons voir plus loin)

Ensuite B.4.3 f1) : Avec un disjoncteur 32A il faut au moins une alimentation en 6², et pour moi c'est bien du 6². Si on se base sur sa photo, il n'a pas regardé les bons fils. Mais bon, on n'a qu'une vue partielle du tableau.

En conclusion 2 options possibles :
1/ remplacer le disjoncteur différentiel 30mA 32A par un disjoncteur différentiel 30mA 32A type A
- avantage : c'est simple
- inconvénient : cela vous limite à un abonnement 6kVA

2/ remplacer le disjoncteur différentiel 30mA 32A par un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
- avantage : cela vous permet un abonnement jusqu'à 12kVA
- inconvénient : il faut impérativement changer le câble entre le disjoncteur EDF et l'interrupteur différentiel, actuellement en 6² par du 16². Et sans doute changer le câble qu'il doit y a avoir entre les 2 rangées, mais qu'on ne voit pas sur les photos.
09 octobre 2024 à 17:29
forum consulter ce sujet Comprendre diagnostic électrique achat maison

Plutôt Wago 4 conducteurs.
09 octobre 2024 à 13:42
forum consulter ce sujet Télérupteur MTR500E et ampoule LED

Oui c'est cela.
09 octobre 2024 à 13:27
forum consulter ce sujet Télérupteur MTR500E et ampoule LED

Bonjour.

Éventuellement mettez 2 SMARTCHR en parallèle.
09 octobre 2024 à 12:10
forum consulter ce sujet Télérupteur MTR500E et ampoule LED

Vérifiez également l'affichage du Linky.

En faisant défiler vous devez avoir à un moment :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC.

Vérifiez en particulier que c'est bien fermé pendant les HC.

09 octobre 2024 à 11:59
forum consulter ce sujet Problème permutateur heure creuse

Bonjour.

On ne dit pas "permutateur" mais "contacteur"
Il faut vérifier comment est asservi le circuit de commande de ce contacteur, en particulier passe t'il par les bornes C1C2 du Linky ?
A contrôler par rapport au schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 418789 chauffe eau 0

09 octobre 2024 à 11:48
forum consulter ce sujet Problème permutateur heure creuse

Bonjour.

Comme ceci.
Baguez le bleu de l'interrupteur avec une autre couleur car ce n'est pas un neutre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 391497 presentation sans titre

09 octobre 2024 à 11:45
forum consulter ce sujet Raccordement dans une boite de dérivation

Il est donc fort possible que le gestionnaire ne connaisse pas ce tarif et du coup par défaut ferme tout le temps son contact de sortie HC.

Dans ce cas, gérez les HC de manière classique avec un contacteur J/N et C1C2 du Linky, sans passer par le gestionnaire.
08 octobre 2024 à 23:23
forum consulter ce sujet Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS

Bonjour.

On met un disjoncteur au départ des circuits, donc dans le coffret répartiteur
On met l'interrupteur différentiel 30mA dans le coffret distants, en plus il peut servir de coupure générale du coffret (s'il y en a qu'un).

Attention à la chute de tension sur 80m avec du 5G6², il ne faut pas que vos besoins en puissance soient trop élevés.

En résumé :
- disjoncteur tétra au départ 20A
- liaison en 5G6² (ou 4X6² si vous refaites une terre près du coffret à l'arrivée)
- interrupteur différentiel 30mA 25A à l'arrivée puis
. disjoncteur tri pour la pompe en tri
. disjoncteur mono pour les prises sur une phase
. disjoncteur mono pour l'éclairage sur une autre phase
Voir s'il faut en prévoir d'autres en fonction du nombre d'équipement.
08 octobre 2024 à 23:21
forum consulter ce sujet Calibrage et placement disjoncteur

Bonjour.

Oui en tout cas toutes les pièces à vivre indispensable, ce qui est votre cas.

On peut éventuellement discuter de l'atelier de stockage, mais si vous ne l'électrisez pas, aucun travaux ne doit être fait (dans l'idée ce sera aménager dans quelques années).
08 octobre 2024 à 17:19
forum consulter ce sujet Absence de salle de bain et de toilettes avant visite d'un consuel

Bonjour.

Vous n'avez pas répondu sur le type d'abonnement que vous avez et chez quel fournisseur.
Or il est probable que le problème vienne de là.
08 octobre 2024 à 17:17
forum consulter ce sujet Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS

Bonjour.

Oui c'est possible, d'autant plus qu'il s'agit d'une installation mobile, donc qui n'a pas à répondre à la norme NF C15-100.

Je vous conseille néanmoins, pour alimenter votre interrupteur de vous repiquer sur la prise à côté et pas de faire une dérivation comme indiqué sur votre schéma.
Un boitier double (encastré ou saillie) serait d'ailleurs pertinent.
08 octobre 2024 à 17:15
forum consulter ce sujet Ajout d'une prise et d'un éclairage sur un établi

Bonjour.

Je suppose que les puissances que vous évoquez sont les puissances restituées et pas les puissances absorbées.
Il faut donc tenir compte du COP, ce qui explique le disjoncteur 20A.

Par contre 1,5² est trop juste pour 20A.
08 octobre 2024 à 09:23
forum consulter ce sujet Calcul puissance disjoncteur pour une pompe à chaleur

Bonjour.

La norme dit qu'il faut respecter soit la règle amont, soit la règle aval.
Pour la règle amont il faudrait effectivement un ID 63A.
Pour la règle aval il faut raisonner par phase. L'ID permet 40A par phase (soit 120A), donc sur la première phase vous avez : 10A*0,5+16A*0,5 = 13A, sur la seconde 16A*0,5+16A*0,5 = 16A et sur la 3ème (en supposant que ce soit celle du chauffe-eau : 16A*0,5+16A = 24A.
Bref vous avez encore beaucoup de marge avant de dépasser 40A sur chaque phase.

Ensuite, il faut bien comprendre la finalité de ces règles. Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.
Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux.

De plus la norme se place dans le cas le plus défavorable c'est dire si un jour quelqu'un souscrit un abonnement au maxi permis par le disjoncteur de branchement, donc 36kVA.
Mais en pratique avec vos 6kVA, vous avez beaucoup de marge avant d'être dans le cas le plus défavorable, car pour rappel 6kVA c'est 10A par phase et même si vous augmentiez à par exemple 18kVA, vous ne seriez qu'à 30A par phase. Le problème qui arriverait d'ailleurs en 1er serait plutôt votre section de câble trop faible.
Donc même sans être aux normes, vous n'auriez aucun risque avec votre 40A (tant que vous ne souscrivez pas 30kVA).

Si vous tenez à 2 interrupteurs différentiels tétra, c'est possible.
Voir cet exemple dont vous pouvez vous inspirer partiellement.

A noter que si vous prévoyez l'ajout d'un chauffe-eau à accumulation, un modèle en tri pourrait être pertinent car il répartira sa puissance sur les 3 phases.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 177462 tableau y

08 octobre 2024 à 09:20
forum consulter ce sujet Modifier tableau électrique triphasé

Bonjour.

Il n'y a pas de réponse officielle.
La NF C15-100 ne régit que la partie fixe des installations.

Mais si pour 1m le fabricant préconise un cordon de raccordement en 5G1.5², on doit pouvoir mettre pour 3m du 5G2.5² tout en restant sécurisé.
08 octobre 2024 à 08:48
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction avec câble 5G1.5mm

Bonjour.

C'est possible si vous n'avez pas d'abonnement HC ou si vous avez un abonnement HC d'un fournisseur d'électricité avec une offre pas compatible avec le gestionnaire d'énergie (téléinfo mal décodée).
07 octobre 2024 à 23:26
forum consulter ce sujet Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS

Bonjour.

Utilisez un couvercle de moulure ou un fer plat assez souple taillés en pointe.
07 octobre 2024 à 17:22
forum consulter ce sujet Faire passer une gaine ICTA derrière un placo isolé

Bonjour.

Évitez les connexions intermédiaires.
Raccordez vous en 5G2,5² tout du long.
07 octobre 2024 à 17:21
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction avec câble 5G1.5mm

Bonjour.

Dans la mesure où vous avez douche et toilettes ailleurs sur le terrain, je ne vois pas en quoi cela poserait problème.

Pas d'obligation d'électrifier une annexe (mais ne pas commencer à faire des travaux d'électricité dedans).
07 octobre 2024 à 15:41
forum consulter ce sujet Absence de salle de bain et de toilettes avant visite d'un consuel

Bonsoir.

Cela dépend de la puissance que vous allez utiliser dessus.

La norme autorise 5% de chute de tension pour les usages autres qu'éclairage (depuis le disjoncteur EDF) ce qui donne :
- pour 1kW : 144m
- pour 2kW : 72m
- pour 3kW : 48m
- pour 3,6kW (16A) : 39m
- pour 4kW : 36m
- pour 4,6kW (20A) : 31m
06 octobre 2024 à 18:53
forum consulter ce sujet Alimentation en 2,5 sur du 20A longueur maximum fil

Si vous le supprimez, il faudra remplace le poussoir par un interrupteur et relier ensemble retour lampe et retour poussoir.
06 octobre 2024 à 13:50
forum consulter ce sujet Supprimer un variateur Yokis du tableau électrique

Bonjour.

Un disjoncteur il y en a forcément un en amont.
Inutile de vouloir en rajouter.
Pour le remplacer, tout dépend du nombre de boutons poussoirs actuellement présent.

Si un seul, vous pouvez simplement le supprimer.
Si plusieurs, il faudra le remplacer par un télérupteur.
06 octobre 2024 à 13:39
forum consulter ce sujet Supprimer un variateur Yokis du tableau électrique

Bonjour.

Qu'est ce qui doit être en 5G2.5² ? Le cordon entre la plaque et le mur ?

Si oui, pas de soucis, le constructeur dimensionne le cordon en fonction des caractéristiques de la plaque (il en va de même des composants internes).
06 octobre 2024 à 13:07
forum consulter ce sujet Alimentation plaque de cuisons avec hotte intégrée

Bonjour.

Je ne sais pas ce que vous appelez des fils rigides ? Des conducteurs simple type H07-VU ?
Quand au câble 3G, cela existe en rigide (R2V par exemple) en souple (H07-RNF par exemple)

Si vous raccordez rigide et rigide ensemble vous pouvez utiliser des Wago 2273 ou 221
Mais s'il y a du souple quelque par, obligatoirement Wago 221.

Pour la gaine si c'est en extérieur obligatoirement du câble.
Si c'est en intérieur câble ou fils, mais préférence aux fils, plus facile à faire, à remplacer et moins cher.
06 octobre 2024 à 12:57
forum consulter ce sujet Raccorder câble 3G avec 3 fils rigides et wagos

Bonjour.

Bien.
Assurez-vous néanmoins que le neutre est bien issu du même disjoncteur (coupez tous les disjoncteur sauf celui de ce circuit et voyez si cela fonctionne).
06 octobre 2024 à 08:01
forum consulter ce sujet Conseils branchement interrupteur

Bonjour.

1/ Comme dit plus haut, les phases se répartissent de la manière suivante sur les dents du peigne : 1 2 3 1 2 3 1 2 3

2/ Il y a des départements où c'est obligatoire (si l'arrivée est aérienne depuis le transfo de quartier).
Mais si vous n'en aviez pas au départ, c'est sans doute que ce n'est pas nécessaire, et l'ajout de disjoncteurs ne changeront rien à cela.
06 octobre 2024 à 08:00
forum consulter ce sujet Modifier tableau électrique triphasé

Vous faites comme vous voulez.

Vous inspirer de ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 420293 prises 3

05 octobre 2024 à 23:28
forum consulter ce sujet Conseils branchement prises électriques cuisine

Je ne comprend pas la question.

Il suffit de vous repiquer sur les prises existantes.
05 octobre 2024 à 19:32
forum consulter ce sujet Conseils branchement prises électriques cuisine

Bonjour.
Ça ne permet pas le remplacement des fils.

Mais c'est vrai que c'est toujours mieux que rien.
05 octobre 2024 à 09:44
forum consulter ce sujet Norme installation gaine électrique dans les murs

Bonjour.

En principe la norme demande :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 16A/20A pour le four

Mais sur une ancienne installation dépourvu de circuit four, on tolère de raccorder plaque et four sur le même circuit 6², moyennant des précautions de raccordement.

Voir doc Promotelec joint

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement cuisine

04 octobre 2024 à 23:57
forum consulter ce sujet Conseils branchement four

Non, ce n'était pas aux normes en 2000.

Si cela a été fait comme cela a été fait comme cela, c'est du travail de sagouin.
04 octobre 2024 à 23:53
forum consulter ce sujet Norme installation gaine électrique dans les murs

Bonjour.

Cela ressemble à un ancien emplacement pour une prise.

Mettez un multimètre (ou une lampe) entre phase et neutre et coupez les disjoncteur du tableau un par un jusqu'à trouver celui qui agit sur ces fils.
04 octobre 2024 à 23:52
forum consulter ce sujet Boîte prise ou interrupteur ?

Bonjour.

Je ne vois pas bien le problème.

Vous pouvez mettre autant de circuits qu'il vous plait dans la cuisine.
04 octobre 2024 à 23:50
forum consulter ce sujet Conseils branchement prises électriques cuisine

6² également
04 octobre 2024 à 18:48
forum consulter ce sujet Branchement entre tableau principal et tableau secondaire