FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Norme installation gaine électrique dans les murs

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


25932

Questions Installation Électrique : Norme installation gaine électrique dans les murs

NOOB13
Membre inscrit
NOOB13
67 messages
Bonjour à tous.

J'aimerais savoir plusieurs choses :
Est-ce que dans les murs, les gaines fendues doivent être continues ou les fils électriques peuvent être libres sur quelques centimètres dans les angles ?
Car il m'est impossible de courber la gaine pour des angles droits.
Est-ce que j'ai le droit de faire passer mes fils comme sur le schéma ci-joint ?

Merci par avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
norme installation gaine électrique

04 octobre 2024 à 15:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Norme installation gaine électrique dans les murs

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

Non vous n'avez pas le droit.
Mettre une boite de dérivation à cet endroit.

Pour rappel les fils doivent pouvoir être remplacés ultérieurement et avec votre configuration, ce ne sera pas possible.
04 octobre 2024 à 16:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Norme installation gaine électrique dans les murs

NOOB13
Membre inscrit
NOOB13
67 messages
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Actuellement, c'est ce que j'ai, je n'ai aucune gaine continue nulle part...
Est-ce que cela était aux normes en 2000 ?
04 octobre 2024 à 20:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Norme installation gaine électrique dans les murs

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Non, ce n'était pas aux normes en 2000.

Si cela a été fait comme cela a été fait comme cela, c'est du travail de sagouin.
04 octobre 2024 à 23:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Norme installation gaine électrique dans les murs

REV78
Membre inscrit
REV78
28 messages
Bonjour.

Pourquoi pas mettre des tés ou coudes clipsables.
L'avantage de ceux-ci c'est qu'on peut les mettre les fils déjà en place puisqu'ils sont clipsables.
Si les fils ne sont pas en place il en existe d'autres.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
coude te

05 octobre 2024 à 09:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Norme installation gaine électrique dans les murs

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.
Ça ne permet pas le remplacement des fils.

Mais c'est vrai que c'est toujours mieux que rien.
05 octobre 2024 à 09:44
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Norme installation gaine électrique dans les murs

REV78
Membre inscrit
REV78
28 messages
Bonjour,

Je me pose une question cependant : si c'est dans les murs pourquoi mettre de la gaine fendue ?
05 octobre 2024 à 09:56
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Norme installation gaine électrique dans les murs

NOOB13
Membre inscrit
NOOB13
67 messages
Bonjour à tous et merci à tous pour vos réponses.
Le T et les L se clipsent dans la gaine fendue ?
Pour quelle raison est-il interdit d'avoir des fils libres dans le mur ?
Est-ce uniquement en cas de remplacement ou cela peut-il provoquer des incendies ?
Pourquoi utiliser une gaine fendue ? C'est ce que j'ai actuellement dans les murs et je comptais faire pareil pour ce que j'ai à tirer, mais qu'avez-vous à proposer ?
Je ne m'y connais pas du tout et je me suis basé sur l'existant.
05 octobre 2024 à 16:26
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité

Norme installation gaine électrique dans les murs

NOOB13
Membre inscrit
NOOB13
67 messages
Peut-être aussi que ce que j'appelle une gaine fendue n'en est pas.
Voici ce que j'appelle une gaine fendue.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 3915.jpeg

05 octobre 2024 à 16:35
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité

Norme installation gaine électrique dans les murs

REV78
Membre inscrit
REV78
28 messages
Pour les té et coudes c'est comme sur la photo jointe.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pose coude te

06 octobre 2024 à 08:51
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité

Norme installation gaine électrique dans les murs

REV78
Membre inscrit
REV78
28 messages
A première vue comme ça la gaine est standard ICTA.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
gaine fendueicta

06 octobre 2024 à 08:58
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité

Norme installation gaine électrique dans les murs

NOOB13
Membre inscrit
NOOB13
67 messages
Merci pour vos réponses.

Alors oui je vous confirme c’est bien de l’icta que j’ai.
Super merci je vais aller acheter des L et T alors.
06 octobre 2024 à 11:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 2. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
    N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
  • 4. Norme installation gaine électrique plinthe en bois
    N°14571 : Bonjour à tous, Après pas mal de recherche je n'ai pas trouvé de réponse à ma question : Peut-on faire passer derrière une plinthe en bois une gaine électrique ? J'ai pu lire que juste les fils ce n’était pas aux...
  • 5. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
    N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 7. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
    N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
  • 8. Installation gaines ICTA dans plinthe MDF
    N°13636 : Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison des années 60 dans laquelle l’électricité est à refaire. Je pensais tirer les fils dans des gaines ICTA au sol le long des murs, et les cacher / protéger dans des plinthes...
  • 9. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 10. On entend l'électricité passer dans les murs
    N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
>>> Résultats suivants pour : Norme installation gaine électrique dans les murs >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite