FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

1Insp
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Sans un examen sur place, il est difficile de vous répondre. A-t-il déjà été changé lors du passage 400/230V ? Voir votre distributeur d'énergie, ou un électricien pour diagnostiquer le problème.
01 juin 2008 à 17:40
forum consulter ce sujet Disjoncteur principale saute sans raison

Vous aurez peu de chance d'y arriver, essayez de vous faire préter une "aiguille" utilisée par les entreprises de "réseaux", ils sont équipés pour ça.
28 mai 2008 à 20:26
forum consulter ce sujet Tire fil d'une gaine de plus de 50m cassé

Publicité

Pour le branchement de votre friteuse, il vous faut une fiche à 5 broches 3Ph+N+Terre, et votre prise murale doit être du même type. Le modèle 20A vous permet une puissance de 13KW. le conducteur bleu est un neutre, il se connecte sur le plot central de la fiche et de la prise, le conducteur Vert-jaune est "la terre", et les 3 autres sont les phases.
28 mai 2008 à 20:26
forum consulter ce sujet Friteuse a brancher triphasée mais 5 fils

Je pense qu'il s'agit de coupures d'énergie de la part du fournisseur ; Normalement celui ci est tenu à une "qualité de service", peut être devriez vous le contacter. Un groupe mettra toujours un certain temps pour réalimenter le réseau : mise en route, puis régime, puis fonctionnement de l'inverseur normal/secours. Pour être sans rupture d'énergie il faut tourner en permanence sur le groupe, ou faire de la cogénération, mais ceci est un autre problème, très onéreux.
28 mai 2008 à 20:26
forum consulter ce sujet Altarnative entre réseau et groupe sans coupure de courant

Apparemment, à voir les images ce poste était alimenté en 230V triphasé ; soit il ne tournait pas beaucoup, soit il était peu sollicité en puissance, mais l'alimentation en 6mm² est vraiment faible. Pour le conducteur bleu utilisé en phase, aucune incidence du fait, et tant, que le circuit ne comporte pas de "neutre" (dérogation pour les câbles multiconducteurs)
28 mai 2008 à 13:55
forum consulter ce sujet Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils

Votre poste est "actuellement" en triphasé sans neutre 230V ; sa puissance est d'environ 18 KVA, ce qui fait une belle puissance. Votre Prise de courant est une 20A, elle est trop faible pour brancher votre appareil ; il vous faut "au mini-mini", une 63A sous 230V.
Pour l'utilisation en 400V, il vous faudra modifier le couplage, et voir si un neutre est nécessaire, pour faire tourner le ventilateur de refroidissement, car je pense qu'il y en a un. Dans ce cas là, votre ensemble, fiche + PC sera au mini de 32A. 1Insp
26 mai 2008 à 12:05
forum consulter ce sujet Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils

Exact, d'après la photo du produit que vous pouvez trouver sur le net, c'est ainsi ; toutefois, et sauf contre indication du constructeur (voir la notice) vous pouvez le brancher par 2/N et l'utilisation en 1/N, à condition de repèrer.
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur différentiel debflex

Je "vois" une faiblesse de l'isolement associée à une liaison au circuit de protection douteuse ; à faire réviser au plus vite.
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Electricité dans plaque de cuisson lave vaisselle

L'inspecteur que je suis, a grand mal à trouver un article confirmant votre question. Cependant il est certain que ça peut choquer le vérificateur s'il en voit à profusion ; il y a des bornes clipsables pour effectuer un grand nombre de connexions (et c'est plus joli).
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Wago domino ou dans le tableau électrique

Qui disjoncte ? la fonction surintensité ou la fonction différentielle ? pour la 1ère il s'agit d'un court-circuit, pour la 2ème il s'agit d'un défaut à la terre.
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Court circuit sur éclairage par bouton poussoir

Sans vouloir vous minimiser, je vous conseillerais de demander à une personne du métier ; Une piscine est un équipement dangereux si erreurs de câblage, et l'eau + l'électricité ne font pas bon ménage. Désolé
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Schéma câblage interrupteur différentiel 30mA pompe piscine

De quelle série est votre matériel ? En principe, ce sont les disjoncteurs + bloc vigi qui sont en 2 parties (à partir de DT40 et C60); par contre dans la série ID'clic le 63A fait 1 module de plus que le 40A.
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel Merlin Gerin 2 parties

Toute canalisation de section inférieure ou égale à 16², doit comporter un conducteur de protection de section égale à celle des conducteurs actifs de cette canalisation.
18 mai 2008 à 16:23
forum consulter ce sujet Diamètre du fil de terre peut-il être différent du fil phase

Les bornes 1 & 2 sont l'alimentation du moteur de l'horloge, soit phase & neutre ; les bornes 3 & 4 sont le contact qui se ferme pendant la plage horaire que vous aurez décidé, donc la phase qui alimentera la bobine de votre contacteur de chauffe eau.
15 mai 2008 à 13:07
forum consulter ce sujet Horloge abb ATS1 chauffe eau

A la lecture de votre post, il me semble qu'il vous manque un neutre pour faire le retour de votre lampe extérieure ; vous ne pouvez utiliser les autres fils que vous avez appelé "fonctions" car ce sont les navettes du va et vient.
15 mai 2008 à 13:07
forum consulter ce sujet Raccordement interrupteur classique sur interrupteur va et vient

Qu'est ce qu'une "prise va & vient" ?
15 mai 2008 à 13:07
forum consulter ce sujet Combien d'ampoules sur un va et vient

Ce que vous appelez les néons, ce sont des réglettes fluorescentes. En effet ces appareils sont la plupart du temps de la classe I, et doivent être réliés au circuit de protection (à la terre). chaque canalisation (partant du tableau) qui alimente ces matériels doit comporter un conducteur de protection (terre) relié d'un côté sur la masse de l'appareil et de l'autre côté au collecteur du tableau de distribution.
13 mai 2008 à 17:26
forum consulter ce sujet Relier néon à la terre dans atelier

A ma connaissance c'est non, désolé ; voyez votre distributeur d'énergie.
11 mai 2008 à 14:44
forum consulter ce sujet Cheminement câble de puissance edf

Aucun problème ; son pouvoir de coupure est même supérieur au minimum demandé pour l'habitat.
11 mai 2008 à 14:44
forum consulter ce sujet Utiliser du dt40 pour l'habitation

Votre disjoncteur est équipé de 4 déclencheurs, donc normalement sans importance ; mais il est de convenance de brancher le neutre à gauche, c'est à dire la borne 1, et n'y a-t-il pas une lettre N gravée dans le plastique sous cette borne ? (normalement la photo le fait apparaître).
11 mai 2008 à 14:44
forum consulter ce sujet Branchement disjoncteur tétrapolaire Legrand

Je ne vois aucun problème.
11 mai 2008 à 14:44
forum consulter ce sujet Passer une phase à travers la cloison

Comme le dit GL, pour vous aider ce devrait être à vous de proposer un schéma, qui pourrait être valider par des internautes. Mais... une partie de la réponse est dans votre question : fouillez votre documentation et trouver le clignotant électronique avec tempos "travail" et "repos".
11 mai 2008 à 01:55
forum consulter ce sujet Etudiant cherche montage tempo éclairage clignotant asymétrique

Je pense que vous avez un problème dans le câblage interne de votre plafonnier.
09 mai 2008 à 18:44
forum consulter ce sujet Une des lampes plafonnier saute depuis hier je n'ai touché à rien

Pour N° 2, et pour rejoindre la réponse de n° 1 : je pense que vous avez oublié de mentionner qu'il devait être également de classe II.
09 mai 2008 à 18:44
forum consulter ce sujet Salle de bain et 220V en bon ménage

Comprenez qu'avec le peu d'informations que vous donnez, il nous est bien difficile de vous répondre.
09 mai 2008 à 18:44
forum consulter ce sujet Pose interupteur marche arrêt pour pompe

Je dirais non ; le branchement sur une prise ordinaire comme vous dites (PC sans terre je suppose) n'est pas à l'origine du désagrément, je pense qu'il vous faut revoir votre câblage, un mélange neutre terre ne m'étonnerait pas, à moins que ceci vienne du raccordement de vos PC murales ! mais qu'a fait le dispositif DR général ?
03 mai 2008 à 14:39
forum consulter ce sujet Néons sur prise de terre

Le courant admissible d'une canalisation dépend de son mode de pose ; à titre d'exemple un câble 4G1.5² a une intensité admissible maxi de 24A, auquel il faut mettre un coefficient compris entre 0.7 et 0.95 pour tenir compte de ce mode de pose (extrait des tableaux 52 de la NFC 15.100). A ce calcul il conviendrait d'incoporer la chute de tension, si longue canalisation. Dans votre cas 8.5A, le 1.5² est suffisant.
03 mai 2008 à 14:39
forum consulter ce sujet Section de câble 230V triphasé

N°2 ; lire le document "Promotelec" proposé par GL, vous verrez que la valeur maximale de la prise de terre est de 100 ohms ; cette valeur est confirmée par l'article 771.411.3. 2 de la NFC 15.100. La tension UL de base est de 50V, et 100 (ohms) x 0.5A (DDR 500mA)= 50V.
03 mai 2008 à 14:39
forum consulter ce sujet Mesurer résistance prise de terre

Je pense que vous avez mélangé certains circuits en aval des différentiels. Un DDR ne doit protéger que des circuits lui appartenant soit en individuel, soit en groupe.
29 avril 2008 à 23:10
forum consulter ce sujet Problème avec interrupteur différentiel

J'ai oublié de préciser le pourquoi d'une fiche pentapolaire (tri+N+T): parce que la broche de terre sur une telle fiche concordera avec votre prise murale (3+N+T); la broche de terre de la fiche 3+T est plus large donc non insérable.
29 avril 2008 à 23:10
forum consulter ce sujet Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils

Si vous arrivez à définir que le fusible saute uniquement par cette canalisation alors qu'il n'y a rien au bout, c'est que cette ligne est défectueuse. voir retirage.
23 avril 2008 à 18:16
forum consulter ce sujet Lampes débranchées et fusible qui saute toujours

Je suis désolé mais j'abandonne ; Je me demande si vous n'avez pas pris un travail qui vous dépasse quelque peu. j'ai peur qu'en vous donnant des infos, elles soient mal assimilées, et que vous ayez des problèmes matériels. je vous conseillerais donc de consulter un bureau de contrôle de votre région qui peut vous rencontrer sur place. Excusez-moi.
23 avril 2008 à 18:16
forum consulter ce sujet Réaliser équilibrage de phases

Suivant les spots que vous avez choisis, ils ne peuvent être recouvert de laine de verre : dégagement de chaleur. Vous avez un risque d'échauffement de votre alimentation ; consulter votre notice de montage.
23 avril 2008 à 18:16
forum consulter ce sujet Installer des spot électriques risques laine de verre

En principe un disjoncteur se branche par le haut, bornes 1.3.5.7 ; mais il n'est pas interdit de le brancher par l'aval (sauf disjoncteur de branchement) et de repèrer l'arrivée.
23 avril 2008 à 18:16
forum consulter ce sujet Branchement des arrivées Ph et N sur boîtier disjoncteur C

Déjà il faut que vous sachiez que le régime de la concession interdit à une personne de revendre du courant à un tiers (prime fixe). De plus je ne comprends pas votre compteur mono 20KW en aval d'un abonnement 9kW.
22 avril 2008 à 00:29
forum consulter ce sujet Creation sous-compteur

Dans une installation, il y a les normes, il y a les confort de service qui est un plus, et il y a le côté pratique. dans votre cas 2x2500w = 22A si vous faites une seule protection, soit un disjoncteur de 25A ; ensuite il y a la canalisation : fils sous conduits ou câbles genre U1000R2V (les intensités admissibles de ces canalisations ne sont pas les mêmes); Dans le cas du fil sous conduit vous êtes amenés à tirer du 4², (peut être pas facile à mettre dans le connecteur du sèche main); si câble 2.5² ; Et si vous mettiez une fonction différentielle (I 40A 30mA) suivi de 2 disj 16A avec chacun une ligne de 2.5². mais vos alimentation sont elles déjà tirées ? Il faut peut être démarrer de là !
22 avril 2008 à 00:29
forum consulter ce sujet Protection sèche mains

En précision du n° 2, je dirais une résistance d'isolement, plutôt qu'une résistance de terre.
12 avril 2008 à 12:44
forum consulter ce sujet Différence entre un méghommètre et un multimètre

Votre description de votre problème traduit un défaut d'isolement ; si vous ôtez la protection différentielle au niveau de la chambre froide, la protection différentielle en amont (peut être le disj général) déclenchera ; je pense qu'il vaut mieux rechercher et éliminer ce défaut d'isolement.
11 avril 2008 à 15:13
forum consulter ce sujet Est-il obligé installer un différentiel pour chambre froide

En habitat seulement il est prescrit 8 points lumineux maxi par circuit. (771.314.2.3-NFC. 15.100)
En tertiaire pas de limitation, mais 31 fluos "duo" en zône bureau par exemple (correspondrait à 5 bureaux de 6 points lumineux), sur un seul circuit, me semblent pas très judicieux.
11 avril 2008 à 01:17
forum consulter ce sujet Combien de luminaires sur dpn 10A

Précision importante : la liaison équipotentielle de la salle de bain doit être "bouclée" à l'intérieur de la salle de bain avant de rejoindre le tableau électrique. "Les conducteurs de protection de la PC, de la lampe, du convecteur, etc... ne peuvent aller indépendamment au tableau électrique, ils doivent être interconnectés dans la salle d'eau".
11 avril 2008 à 01:17
forum consulter ce sujet Electricité salle de bain

Rien de tel n'est marqué dans les textes ; je suppose que c'est du matériel que vous avez déjà, car il est plus bien cher que la classique habitation.
09 avril 2008 à 14:48
forum consulter ce sujet Disjoncteur courbe D pour utilisation domestique

Euh.. je ne vois pas où mettre le 2ème fil noir (réponse 3); mais au départ l'internaute a (selon ses dires) une fiche tri+T et 5 conducteurs, donc je re-suggère de bien regarder la plaque à l'arrière de la cuisinière et également comment était branchée la fiche ; je pense qu'il faudra faire une modification du couplage.
01 avril 2008 à 18:09
forum consulter ce sujet Branchement d'une prise 20A 400V

Je suis largué ; avec votre dernier post ça ne m'a pas du tout l'air de ce que j'avais compris ; ce serait :
_Une alim de spots led avec transfo de 50VA, donc 1ère phase ici.
_une ligne de 6spots 75W en 230V, alimentés en parallèle sur une canalisation enterrée, donc 2ème phase là
_une ligne de 17 lampadaires branchés comme ci-dessus, donc 3ème phase ici ; comme je me doute que cette ligne de lampadaires est tirée en 1Ph+N+T (câble 3 cnducteurs) je ne vois pas comment vous pouvez équilibrer autrement, si ce n'est qu'alimenter ces lampadaires en câbles 5 conducteurs.
Donc vous auriez bien tableautin avec une protection pour chacune de ces 3 alimentations. Il n'y a pas de transfo de 15 KVA !
Si ce n'est pas ainsi, réécrivez nous.
1Insp
01 avril 2008 à 18:09
forum consulter ce sujet Réaliser équilibrage de phases

Je ne vois pas bien votre montage ; en aval des mini disjoncteurs suppose un par mini disjoncteur ! Ce ne doit pas être ça ; brancher un appareil à l'envers doit être signalé. A+ tard pour d'autres précisions.
30 mars 2008 à 23:45
forum consulter ce sujet Brancher id 30mA en aval protections mini disjoncteurs

Pour GL ; loin de moi l'idée de vous avoir blessé; sans doute est ce mon métier qui m'a fait écrire court et net pour éviter la confusion des termes, qui peut avoir une importance suivant le lecteur. D'ailleurs la lecture du document (que je connais) confirme mon écrit. Ceci dit pour moi cette question est close, et je m'excuse auprès des personnes qui se sont senties offusquées par ma réponse.
27 mars 2008 à 02:26
forum consulter ce sujet La différence entre disjoncteur et disj différentiel

Aucun nombre de prises n'a été fixé par les textes (ce n'est pas comme pour les PC mono 16A en habitat); tout dépend de l'utilisation simultanée que vous allez décider ; en éffet 2 voire 3 PC tri 20A peuvent être sur une même protection dont celle ci est réglée à 20A, soit l'intensité nominale d'1 PC, vous ne pouvez pas faire d'addition des "In" de PC.
25 mars 2008 à 22:01
forum consulter ce sujet Nombre de prises en triphasé

En réponse à n°3 : pour votre début de phrase, c'est nouveau ça ? ! Dois-je comprendre que dans un immeuble de 10 appartements, il y a 10 prises de terre distinctes !? ou alors je ne comprends pas votre post, il induit en erreur.
25 mars 2008 à 01:02
forum consulter ce sujet Terre pour 2 appartements

N°2 : votre 2ème phrase est FAUSSE ? une fonction différentielle n'assure pas de protection contre les contacts DIRECTS. Seul le DDR 30mA a été admis par la norme C15.100 à assurer la protection contacts directs (et indirects bien sûr) pour les câbles au sol du matériel amovible ;
25 mars 2008 à 01:02
forum consulter ce sujet La différence entre disjoncteur et disj différentiel

L'ancien du Consuel vous fera vite comprendre au (n°1) quels sont vos droits et vos devoirs, et si vous voulez un épluchage total vous serez servi.
19 mars 2008 à 01:36
forum consulter ce sujet Télérupteur normes pour consuel

Le disjoncteur est un organe de commande et de protections surintensités, et le disjoncteur différentiel assure en plus la protection contre les contacts indirects (défaut isolement/défaut à la terre).
19 mars 2008 à 01:36
forum consulter ce sujet La différence entre disjoncteur et disj différentiel