Section de câble 230V triphasé
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
3874
Conseils Forum installation électrique : Section de câble 230V triphasé
Invité

Bonjour à tous j'ai besoin de savoir la section du câble sachant que j'ai une tension de 230V un ampérage de 8,5A et je suis en triphasé.
Je voudrais utiliser un câble RO2V, est-ce adapté ? Le problème est que lorsque je fais des calculs, je trouve 6,5mm² mais après lecture j'ai l'impression que 2,5mm² suffirait, pourquoi ce doute ? Merci de vos réponses.
Je voudrais utiliser un câble RO2V, est-ce adapté ? Le problème est que lorsque je fais des calculs, je trouve 6,5mm² mais après lecture j'ai l'impression que 2,5mm² suffirait, pourquoi ce doute ? Merci de vos réponses.
29 avril 2008 à 20:04
Conseils installation électricité 1
Invité

Section de câble 230V triphasé
Invité

Bonjour. Le câble de 2.5² est fait pour passer 16 Ampères et le 1.5² passe 10 ampères suivant les protections et l'utilisation que l'on en fait de même pour le type câble.
BD18
BD18
30 avril 2008 à 13:54
Conseils installation électricité 2
Invité

Section de câble 230V triphasé
Invité

Vous pouvez mettre un câble RO2V ! Pour 8,5A en triphasé, avec un câble 4g2.5, c'est suffisant !
01 mai 2008 à 17:47
Conseils installation électricité 3
Section de câble 230V triphasé
Le courant admissible d'une canalisation dépend de son mode de pose ; à titre d'exemple un câble 4G1.5² a une intensité admissible maxi de 24A, auquel il faut mettre un coefficient compris entre 0.7 et 0.95 pour tenir compte de ce mode de pose (extrait des tableaux 52 de la NFC 15.100). A ce calcul il conviendrait d'incoporer la chute de tension, si longue canalisation. Dans votre cas 8.5A, le 1.5² est suffisant.
03 mai 2008 à 14:39
Conseils installation électricité 4
Invité

Section de câble 230V triphasé
Invité

Pour confirmer, effectivement du 1,5² est suffisant sauf pour une longueur de branchement importante, dans ce cas il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
CMT
CMT
Conseils installation électricité 5
Invité

Section de câble 230V triphasé
Invité

Bonjour, vous dites 230v triphasé : il ne s'agirait pas plutôt de 400v triphasé ? Dans ce cas, il faut peut être refaire le calcul pour l'intensité (P = U x I x cosphi x 1,732) donc I = P : (U x cosphi x 1,732) soit à peu près pour simplifier I = P : 700
Ensuite pour la section des fils, voir les réponses précédentes. dan.
Ensuite pour la section des fils, voir les réponses précédentes. dan.
30 octobre 2008 à 04:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 2. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 3. Section des fils électriques en triphasé
- N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
- 4. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 5. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 6. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 7. Informations section câble en triphasé monophasé
- N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
- 8. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 9. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 10. Quelle section de câble choisir en triphasé
- N°12162 : Bonjour. Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 60kW en triphasé 380V à 40 m de distance ? Ligne pour un compresseur avec disjoncteur courbe D de 100A. Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite