Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
La lustrerie se fixe sur des éléments stables et solides de la construction ; Si vous êtes en construction neuve et en habitat il vous faut un DCL (dispositif de connexion luminaire). ceci dit nous ne connaissons pas ni la robustesse de votre contreplaqué, ni le type et le poids de votre lustre.
21 juillet 2008 à 01:27

Je ne connais pas ce matériel, mais au calcul je trouve 41,6A ; donc je dirais du 10², pouvant être ramené à 6² si canalisation courte et utilisation épisodique.
21 juillet 2008 à 01:27

Ces interrupteurs appelés aussi "tumblers" ont été mis hors normes ; je vous déconseille d'en réutiliser, cause risque de contact direct et indirect, et vous invite à orienter votre choix sur de l'appareillage plastique mais décoré ou rustique.
21 juillet 2008 à 01:27

Non ; le nombre maxi de PC par circuit (5 ou 8) ne s'applique qu'en habitat. Tout dépend du facteur de simultanéité d'utilisation de ces PC ; Quoiqu'il en soit le dispositif de protection (de ces PC) ne devra pas être supérieur à l'intensité nominale "d'1 PC".
17 juillet 2008 à 00:19

Ca devient un "bouquet" ! qui dit mieux ? Z (impédance)= deltaU admissible/ 1,732*I*L (en km), soit 380*0,05/1,732*13*0,03=28 ; un câble U1000R2V 4G1.5 possède une Z de 11 ohms/km sous cos phi 0,8 ; un circuit résistif a un cos phi voisin de 1. Le 1,5² voire 2,5² (si jointif ou fils sous conduit) conviennent très bien dans ce cas.
17 juillet 2008 à 00:19

La câblette de terre peut être posée sans gaine.
16 juillet 2008 à 00:26

Désolé, mais je trouve 13,6A sous 380V et 13A sous 400V.
16 juillet 2008 à 00:26

Aucune remarque de ma part.
16 juillet 2008 à 00:26

Je ne connais pas ce livre (Consuel), aussi je pense que vous voulez parler des fascicules "Promotelec" que vous pouvez trouver chez eux, et dont vous trouverez l'adresse sur le Net, ainsi que les différentes brochures qu'ils éditent et leurs prix.
14 juillet 2008 à 16:04

Pour (3): pas du tout ;
12 juillet 2008 à 02:27

La valeur minimale d'une mesure d'isolement est de 1000 ohms par volt, soit pour une installation alimentée en 400V : 400 000 ohms ou 0.4Mohms, arrondi à 0.5Mohms.
10 juillet 2008 à 23:46

Vous êtes victime des décharges atmosphériques "attirées" par le paratonnerre, et votre prise de terre qui est "trop bonne", (sans doute un fond de fouille), de résistance < à celle du paratonnerre.
Vous pouvez signaler ce problème à votre Commune, qui devrait prendre en compte vos désagréments, bien que ceci va être long à "solutionner".
J'espère que les mesures d'isolements de votre installation sont bonnes, car sinon elles peuvent aggraver ces déclenchements.
Vous pouvez signaler ce problème à votre Commune, qui devrait prendre en compte vos désagréments, bien que ceci va être long à "solutionner".
J'espère que les mesures d'isolements de votre installation sont bonnes, car sinon elles peuvent aggraver ces déclenchements.
09 juillet 2008 à 12:38

Non, autant il est autorisé à connecter les inters et disjoncteurs de tête de groupe par l'aval, autant les protections terminales doivent se faire par l'amont.
09 juillet 2008 à 12:38

Sauf si j'ai mal compris votre question, je dirais comme tout autre disjoncteur.
09 juillet 2008 à 12:38

Je pense que vous voulez parler d'une coupure d'urgence ; vous avez une protection "moteur", (sauf si..) il existe des additifs "manque de tension " qui se couple sur ces protections "moteur" sans avoir à recourir au contacteur. Demander à votre fournisseur local, les schémas sont inclus.
08 juillet 2008 à 12:16

Sans un multimètre il sera bien difficile de retrouver le conducteur "neutre" pour le branchement de vos appareils en monophasé ; Ne pouvez vous pas vous faire aider d'un ami électricien pour qu'il vous repère ces fils.
08 juillet 2008 à 12:16

Je pense que tout a été dit, et bien expliqué avec beaucoup de détails ; il vous reste à trouver la bonne personne qui veuille bien se pencher sur votre problème, et le mener à bien ; bonne continuation.
08 juillet 2008 à 12:16

Rien à rajouter au post de CMT ; en habitat, le disjoncteur de branchement fait office de coupure d'urgence.
08 juillet 2008 à 12:16

Je pense que l'internaute se pose la question du branchement compte tenu que la Suisse pratique beaucoup la "mise au neutre" ; les ciruits terminaux et le matériel d'utilisation se branchent comme en France.
08 juillet 2008 à 12:16

Mono ou triphasé ? Mono je pense. Votre chaudière de 9kW demande 40A ; un câble de 6mm² est suffisant pour alimenter votre chaudière située à 4m du tableau 2. Par contre l'alimentation du tableau 2 devra être en 16mm²(chauffe eau + cuisine)
Ce que vous appeler un répartiteur, est un délesteur ; si vous n'êtes pas très sûr en électricité, je vous conseillerais de vous faire aider par un électricien ou une personne du métier.
Ce que vous appeler un répartiteur, est un délesteur ; si vous n'êtes pas très sûr en électricité, je vous conseillerais de vous faire aider par un électricien ou une personne du métier.
30 juin 2008 à 00:53

Je vous conseillerais de vous mettre en rapport avec votre fournisseur, car tout matériel doit être accompagné de la notice d'instruction rédigée dans la langue du pays ou le matériel est livré.
30 juin 2008 à 00:53

Un réseau ondulé est considéré comme une source d'énergie, la norme C15.100 s'applique surtout que la tension d'utilisation finale sera de 230V. Donc vous êtes assujetti aux règles d'installation, à la protection contre les contacts directs et indirects, et à la protection surintensités des canalisations.
30 juin 2008 à 00:53

Un différentiel 300mA déclenche généralement entre 200 et 250mA ; (la norme dit qu'il doit déclencher entre 150 et 300mA); votre ampoule de 60W engendre un courant de défaut de 260mA, il est tout à fait normal que votre DDR 300mA déclenche.
28 juin 2008 à 00:39

Il faut arriver à le mettre en marche et mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique.
28 juin 2008 à 00:39

A première vue, il s'agit d'une tension induite créée par la proximité des autres conducteurs sous tension.
28 juin 2008 à 00:39

Compte tenu de ce que vous écrivez, je pense à un défaut fugitif qui est très dur à trouver, car il faut tomber dessus au bon moment.
27 juin 2008 à 02:31

Effectivement en regard à l'article 411.3. 1.1. de la NFC 15-100.
27 juin 2008 à 02:31

Je ne sais pas ce qu'est ce différentiel, manque de précision,, trop vague ; je me demande s'il n'y a pas une arnaque ; aller dans les magasins de bricolage pour voir les prix.
27 juin 2008 à 02:31

Vous n'avez pas d'autre choix que de créer une prise de terre et de l'y relier si vous voulez être en sécurité ; à moins d'utiliser la protection par séparation de circuit.
27 juin 2008 à 02:31

Toutes mes excuses, j'ai zapper le "3P+N+T" ; donc je me rallie à la réponse n°2.
27 juin 2008 à 02:31

Tant que vous êtes à l'extérieur des boisseaux, aucun problème ; car je suppose bien que ce conduit de cheminée est "habillée" d'un doublage. Ce qui est interdit c'est de faire des saignées dans les boisseaux.
25 juin 2008 à 01:56

Bien ce n'est pas un petit morceau ! Votre pompe consomme 56.5A, il vous faut du 16².
23 juin 2008 à 02:15

Pour GL et CMT ; ne vous démolissez pas les neurones pour si peu...
J'ai fait mon calcul au logiciel en mettant une delta U de 3% (marquée dans mon post); je conçois que cette deltaU n'est pas de 3% sur l'ensemble du circuit, car elle ne s'applique que pour l'éclairage. mais même en mettant une valeur moyenne de 4.5% il m'indique toujours 10².
Le logiciel donne pour 100m de 6² sous 16A une delta U de 5.07%
Le tableau FB du guide C 15.105 donne pour du 6² sous 16A, et delta U de 4.5% une longueur de 85.5m.
Par contre si je le fais "canalisation seule" avec la formule Z= deltaU admissible/2*I*L le 6² est bon avec un Cos phi de 0.8.
Donc ces valeurs sont très proches, et vous savez comme moi comment fonctionne un logiciel ! Si l'internaute à déjà le 6² je dirais OK même si c'est ric-rac, par contre s'il doit l'acheter je dirais du 10².
Cordialement à vous, 1Insp.
J'ai fait mon calcul au logiciel en mettant une delta U de 3% (marquée dans mon post); je conçois que cette deltaU n'est pas de 3% sur l'ensemble du circuit, car elle ne s'applique que pour l'éclairage. mais même en mettant une valeur moyenne de 4.5% il m'indique toujours 10².
Le logiciel donne pour 100m de 6² sous 16A une delta U de 5.07%
Le tableau FB du guide C 15.105 donne pour du 6² sous 16A, et delta U de 4.5% une longueur de 85.5m.
Par contre si je le fais "canalisation seule" avec la formule Z= deltaU admissible/2*I*L le 6² est bon avec un Cos phi de 0.8.
Donc ces valeurs sont très proches, et vous savez comme moi comment fonctionne un logiciel ! Si l'internaute à déjà le 6² je dirais OK même si c'est ric-rac, par contre s'il doit l'acheter je dirais du 10².
Cordialement à vous, 1Insp.
23 juin 2008 à 02:15

Si l'on se réfère à l'article771.314.2. 2, il vous faut un circuit spécialisé 16A ou 20A par boîte de connexion ; en effet une prise 2P+T 16A sera trop juste.
21 juin 2008 à 15:52

Je ne vois pas votre intéret de mettre une batterie de condensateurs ; vous serez vite dissuadé par le prix ; Une exception en tarif bleu : vous êtes au max de votre contrat, vous avez beaucoup de moteurs, et vous ne voulez pas "passer" au tarif jaune ; mais vous ne doublerez pas votre puissance installée. ceci dit les catalogues de distribution électrique détaillent tout cela.
21 juin 2008 à 15:52

Je pense que votre armoire se branche avec une fiche 2P+T 16A ; Non ? ; donc une protection 15A est largement suffisante.
21 juin 2008 à 15:52

Je me demande si le vendeur ne vous a pas dit une blague ; la notice d'instruction livrée avec l'appareil vous décrit sûrement le branchement. L'accès aux éventuelles parties haute tension d'un équipement est du domaine d'un spécialiste.
21 juin 2008 à 15:52

Vous pouvez mettre 1 ou 2 contacteurs généraux en amont de vos protections éclairage et en aval du ou des dispositif(s) différentiel(s).
21 juin 2008 à 15:52

Art 529.4 (NFC15.100). Les faux plafonds non démontables sont assimilés à des vides de construction ; toute canalisation dans ces vides doit pouvoir être retirée, sans intervention sur les éléments de la construction ; donc si c'est le cas vous devez gainer même si vous êtes en câbles. Pour les plafonds démontables, le mode de pose est celui du montage apparent.
19 juin 2008 à 01:38

Je verrais bien :
_1 inter pour 2 lampes,
_1 inter pour 4 lampes,
et pour allumer les 6 lampes vous fermer les 2 interrupteurs.
_1 inter pour 2 lampes,
_1 inter pour 4 lampes,
et pour allumer les 6 lampes vous fermer les 2 interrupteurs.
19 juin 2008 à 01:38

3500w=16A (u=230V); sans usage intensif, en enterré, avec une chute de tension de 3%, et une température de sol de 30°, nous obtenons 10mm², avec un câble PRC (U1000R2V)
Un disjoncteur 2*16A, courbe C, protégera ce câble ; La fonction différentielle 30mA sera mise soit en amont du câble, soit au niveau du tableautin de l'abri.
Un disjoncteur 2*16A, courbe C, protégera ce câble ; La fonction différentielle 30mA sera mise soit en amont du câble, soit au niveau du tableautin de l'abri.
19 juin 2008 à 01:38

Pour abonder la réponse de CMT, je précise que la distance de 30m est prise entre les bornes de raccordements "réseau" et les bornes du disjoncteur.
19 juin 2008 à 01:38

Je pense que vous voulez parler d'une liaison équipotentielle complémentaire pour les masses métalliques ? , je dirais non, car votre alimentation (de porte) comporte déjà un conducteur de protection.
17 juin 2008 à 02:15

Votre coffret de chantier doit disposer de PC, branchez vous dessus avec un câble H07RNF 3G2.5², (ou 3G4²si long), mettez une barrette de 3PC pour vos outils ; la fonction différentielle 30mA sera assurée par les organes de protection qui doivent être dans le coffret de chantier. mais il existe des enrouleurs de différentes longueurs, tout équipé avec 3 ou 4 PC dispo.
11 juin 2008 à 21:31

Je suppose que vous voulez parler de l'intensité admissible ? , celle ci est marquée dessus l'appareil.
11 juin 2008 à 21:31

Pour abonder dans le sens de GL, je poserais une question : comment fait cet étudiant, s'il doit se lever la nuit, ne serait ce que pour aller aux toilettes ? Ce montage ne figure dans aucun texte.
11 juin 2008 à 21:31

La vente d'un logement est tributaire d'un "état des lieux" et dans cet état sont compris l'installation électrique + l'amiante ; l'acheteur sait exactement ce qu'il achète, avec rapport à la clé. il ne vous est pas obligatoire de mettre aux normes, mais si vous rénovez l'installation électrique vous pouvez vendre plus cher.
11 juin 2008 à 21:31

A votre énoncé (fonctionnement simultané de 2 appareils de chauffe), il y a de grandes chances que ce soit un manque de puissance, voir l'augmentation du contrat avec votre distributeur d'énergie, demander le surcoût auparavant (prime fixe); mais il se pourrait que l'un de vos appareils présente un défaut d'isolement, après mise en chauffe, qui provoque le déclenchement. mais je pense plutôt à la 1ère analyse ; vous pouvez faire une somme des puissances de ces 2 appareils et comparer avec la puissance disponible delivrée par le disjoncteur de branchement.
01 juin 2008 à 17:40
