FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Protection pour armoire froid puissance 1,5kW

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


4107

Conseils Branchement électrique : Protection pour armoire froid puissance 1,5kW


Invité
invité
Bonjour, que dois-je mettre comme protection (A) pour une armoire froid (refroidissement=ventilateurs) de puissance 1,5KW en 3P+N+T ?
Merci
20 juin 2008 à 11:48
Réponses Forum électricité 1

Protection pour armoire froid puissance 1,5kW

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Je pense que votre armoire se branche avec une fiche 2P+T 16A ; Non ? ; donc une protection 15A est largement suffisante.
21 juin 2008 à 15:52
Réponses Forum électricité 2

Protection pour armoire froid puissance 1,5kW


Invité
invité
Bonjour, un disjoncteur tétra 10A fera largement l'affaire.
23 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 3

Protection pour armoire froid puissance 1,5kW

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Toutes mes excuses, j'ai zapper le "3P+N+T" ; donc je me rallie à la réponse n°2.
27 juin 2008 à 02:31
Réponses Forum électricité 4

Protection pour armoire froid puissance 1,5kW


Invité
invité
En complement de la réponse 2, je vous conseille de mettre un disjoncteur 10A courbe D ! HVS
30 juin 2008 à 00:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
    N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
  • 3. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 4. Alimentation groupe froid et four industriel
    N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
    N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
  • 6. Protection moteur électrique de 5.5kW
    N°19109 : Bonjour à tous, Je viens de récupérer un gros compresseur de carrosserie avec un moteur électrique de 5.5kw 400/700V avec un boîtier de démarrage contenant un montage étoile / triangle 20A 4-7KW (Réf ET100100). Peut-il...
  • 7. En triphasé ordre de protection en armoire
    N°4690 : En triphasé, quelle est la différence entre un VIGI, un inter diff et un disj diff ? Pour la protection des personnes et de l'alimentation optimum normalisée d'un moteur tri, est-ce qu'un sectionneur, un inter différentiel et...
  • 8. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 9. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 10. Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau
    N°21392 : Bonjour. En vérifiant les éléments de protection de mon tableau électrique pour mon chauffe-eau, j'ai constaté que : - Le disjoncteur protégeant la bobine du contacteur jour/nuit est de 2A. - Le disjoncteur protégeant...
>>> Résultats suivants pour : Protection pour armoire froid puissance 1,5kW >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
renovation electricite 003electricite saignee 01travaux electricite saigneetravaux electricite 03



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite